NEWS
Xiaomi Temperatursensor - keine Werteupdates
-
@nighteagle dann poste doch mal bitte das log bzw den Fehler vom Neustart. Das hat an sich damit nix zu tun. Muss was anderes sein.
-
@nighteagle also das Ausbleiben von Werte updates bei xiaomi sensoren ist ein eigenes Thema und hat nichts mit deConz zu tun.
Wobei es aber mit dem deConz Adapter das Thema gab das generell keine Werte updates von deConz Empfangen wurden.
Das Thema ist aber mit version 1.2.6 des Adapters behoben. -
Moin,
ja wie geschrieben erhalte ich über den Phoscon-App einwandfreie Werte und auch zügig - nachdem ich auch die Tage immer wieder den eingefrorenen Aqara Sensor hatte - der aber gar nicht eingefroren ist - sondern nur in iobroker keine Werte sich mehr ändern im Gegensatz zu der PhosconApp.
Ich habe es gerade mal mehrfach provoziert - also sobald ich Vis starte in einem Browser steigt der deconz-Adapter aus.
So - jetzt habe ich das erste Mal seit 3 Tagen den Raspi neugestartet - mir gings ja darum den jetzt ohne Änderungen mal durchlaufen zu lassen.
Also jetzt nochmal mehrfach provoziert und - nix - geht plötzlich alles... Wie kann das sein ohne Änderungen am System?
Ev. läuft da im Hintergrund irgendwas voll? Also habe dne Raspi V4 mit 4GB RAM. Die Auslastung zeigt auch nur 10 bis 40% je nach iobroker - Auslastung...Werde jetzt wieder Tage laufen lassen und dann schauen wir mal wann es wieder auftritt.
Grüsse,
Borris
-
@nighteagle Dann schau doch mal in den alten Logs (/opt/iobroker/log/...) was GENAU im Log stand als er "ausgestiegen" ist
-
Moin,
hier mal ein Ausschnitt - das wiederholt sich ja dann ständig so im Minutentakt...2020-03-13 11:58:15.122 - [35msilly[39m: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.memRss:{"val":77.84,"ack":true,"ts":1584097095090,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584097095090} 2020-03-13 11:58:15.122 - [35msilly[39m: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.memHeapTotal:{"val":26.68,"ack":true,"ts":1584097095091,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584097095091} 2020-03-13 11:58:15.123 - [35msilly[39m: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.memHeapUsed:{"val":19.47,"ack":true,"ts":1584097095091,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584097095091} 2020-03-13 11:58:15.123 - [35msilly[39m: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.eventLoopLag:{"val":1,"ack":true,"ts":1584097095092,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584096495084} 2020-03-13 11:58:15.123 - [35msilly[39m: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.uptime:{"val":323414,"ack":true,"ts":1584097095092,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584097095092} 2020-03-13 11:58:15.124 - [35msilly[39m: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.inputCount:{"val":94,"ack":true,"ts":1584097095092,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584097095092} 2020-03-13 11:58:15.124 - [35msilly[39m: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.outputCount:{"val":11,"ack":true,"ts":1584097095093,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584095490035} 2020-03-13 11:58:15.129 - [35msilly[39m: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.cpu:{"val":0.93,"ack":true,"ts":1584097095121,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584097095121} 2020-03-13 11:58:15.130 - [35msilly[39m: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.web.0.cputime:{"val":1.38793,"ack":true,"ts":1584097095121,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1584097095121} 2020-03-13 11:58:17.971 - [32minfo[39m: host.ioBroker instance system.adapter.deconz.0 started with pid 28749 2020-03-13 11:58:17.974 - [33mwarn[39m: deconz.0 (28355) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 28355 2020-03-13 11:58:17.976 - [33mwarn[39m: deconz.0 (28355) Got terminate signal. Checking desired PID: 28749 vs own PID 28355 2020-03-13 11:58:17.977 - [35msilly[39m: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.deconz.0.sigKill:{"val":0,"ack":false,"ts":1584097097958,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1584097097958} 2020-03-13 11:58:17.978 - [35msilly[39m: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.deconz.0.sigKill:{"val":28749,"ack":true,"ts":1584097097971,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1584097097971,"expire":true} 2020-03-13 11:58:18.477 - [32minfo[39m: deconz.0 (28355) terminating 2020-03-13 11:58:18.478 - [32minfo[39m: deconz.0 (28355) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2020-03-13 11:58:18.997 - [35msilly[39m: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.deconz.0.alive:{"val":false,"ack":true,"ts":1584097098992,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1584097098992} 2020-03-13 11:58:18.998 - [31merror[39m: host.ioBroker instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 156 (156) 2020-03-13 11:58:18.998 - [35msilly[39m: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.deconz.0.connected:{"val":false,"ack":true,"ts":1584097098992,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1584097098992} 2020-03-13 11:58:18.998 - [32minfo[39m: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled 2020-03-13 11:58:19.266 - [35msilly[39m: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1584097099263,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1583773662698,"expire":true} 2020-03-13 11:58:19.268 - [35msilly[39m: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1584097099263,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1583773662698,"expire":true} 2020-03-13 11:58:19.269 - [35msilly[39m: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.memRss:{"val":61.66,"ack":true,"ts":1584097099264,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1584097054267} 2020-03-13 11:58:19.270 - [35msilly[39m: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.memHeapTotal:{"val":23.72,"ack":true,"ts":1584097099264,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1584095944227} 2020-03-13 11:58:19.271 - [35msilly[39m: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.memHeapUsed:{"val":15.49,"ack":true,"ts":1584097099264,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1584097099264} 2020-03-13 11:58:19.273 - [35msilly[39m: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.eventLoopLag:{"val":2,"ack":true,"ts":1584097099264,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1584097099264} 2020-03-13 11:58:19.274 - [35msilly[39m: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.uptime:{"val":323434,"ack":true,"ts":1584097099265,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1584097099265} 2020-03-13 11:58:19.274 - [35msilly[39m: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.inputCount:{"val":0,"ack":true,"ts":1584097099265,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1584095314209} 2020-03-13 11:58:19.276 - [35msilly[39m: node-red.0 (17346) States user redis pmessage */system.adapter.info.0.outputCount:{"val":11,"ack":true,"ts":1584097099265,"q":0,"from":"system.adapter.info.0","lc":1584095899229}
-
@nighteagle das hab ich schon mal gesehen. Adapter löschen nicht nur die Instanz und dann am besten Neu starten. Danach Adapter wieder installieren.
-
@nighteagle Adapter beenden via Admin, 30s warten. wieder aktivieren. Der controller denkt in dem Fall das der adapter nicht startet ... strange
-
Hallo zusammen,
Einer meiner 3 Xiaomi Temperatursensoren ist auch ausgefallen. Bei 40% Batterie nach Ausfall getauscht. Daran liegt also nicht mehr.
Luftlinie zur Zentrale 1m.
Lässt sich sowohl am xiaomi hub als auch am cc2531 (xor) anlernen, schickt aber keine Werte oder genau einmal Werte.
Nach kurzer Zeit verschwindet der Sensor von beiden Zentralen. Klingt nach gleichen Symptomen.Im Netz hab ich keine Bastelseite gefunden die das Ding mal analysiert hat... Nur ne Meldung auf der xiaomi Webseite
https://miui-germany.de/forum/index.php?thread/18654-xiaomi-temperatur-und-luftfeuchtigkeits-sensor-verliert-verbindung-zum-gateway/Hat sonst jmd ne Lösung gefunden?
-
@madjack84 Ich habe zwar keine Lösung bei mir sendet er jetzt wieder.
Ich hatte den Adapter 1.04 Zigbee drauf. Aus irgendeinem Grund waren daraufhin eine Steckdose und eine Ikea Lampe dauerhaft nicht mehr erreichbar, der Temperatursensor hat auch nicht mehr automatisch gesendet. Ich bin dann über die 1.00 wieder zurück auf die 1.02 und siehe da, alle Geräte senden wieder, auch der Temperatursensor....Gruß
Ja.rod -
@Ja-rod ich habe auch so meine Probleme.. es scheint was im Herdsman nicht ok zu sein..
-
Gibt es zu dem Problem ein Update?
Nutze derzeit den Zigbee Adapter in Version 1.2.1 und musste derzeit gleiches Problem erfahren.Die Batterie von dem Xiaomi Sensor ist gut und Temperaturänderungen werden nicht übertragen, erst wenn ich auf den Knopf des Sensors drücke werden die Daten sofort geupdatet, ansonsten kommt vom Sensor absolut nichts.
-
@tscheerio sagte in Xiaomi Temperatursensor - keine Werteupdates:
Die Batterie von dem Xiaomi Sensor ist gut und Temperaturänderungen werden nicht übertragen, erst wenn ich auf den Knopf des Sensors drücke werden die Daten sofort geupdatet, ansonsten kommt vom Sensor absolut nichts.
Was siehst du im Log wenn du den Knopf gedrückt hast ?
A.
-
zigbee.0 2020-09-06 20:50:58.352 debug (19498) Publish {"temperature":28.34,"humidity":59.2,"pressure":956.7} zigbee.0 2020-09-06 20:50:58.351 debug (19498) Publish {"battery":100,"voltage":3035} zigbee.0 2020-09-06 20:50:58.344 debug (19498) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":28,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000278654a","_networkAddress":57233,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profil zigbee.0 2020-09-06 20:50:58.343 debug (19498) Received Zigbee message from '0x00158d000278654a', type 'attributeReport', cluster 'genBasic', data '{"65281":{"1":3035,"4":5032,"5":43,"6":[0,1],"10":0,"100":2834,"101":5920,"102":95673}}' fr zigbee.0 2020-09-06 20:50:58.341 debug (19498) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":28,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000278654a","_networkAddress":57233,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID" zigbee.0 2020-09-06 20:50:48.022 debug (19498) Publish {"pressure":956.7} zigbee.0 2020-09-06 20:50:48.017 debug (19498) Publish {"humidity":59.2} zigbee.0 2020-09-06 20:50:48.014 debug (19498) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":28,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000278654a","_networkAddress":57233,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profil zigbee.0 2020-09-06 20:50:48.011 debug (19498) Received Zigbee message from '0x00158d000278654a', type 'attributeReport', cluster 'msPressureMeasurement', data '{"16":9567,"20":-1,"measuredValue":956}' from endpoint 1 with groupID 0 zigbee.0 2020-09-06 20:50:48.010 debug (19498) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":28,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000278654a","_networkAddress":57233,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID" zigbee.0 2020-09-06 20:50:48.002 debug (19498) Publish {"temperature":28.34}
Ich denke das war die komplette Message die ich bekomme wenn ich den Knopf drücke
-
@tscheerio
Dann gehe ich mal davon aus das der Sensor nicht ok ist. Du bekommst nur Meldungen über den normalen "attributeReport". Den sollte der Sensor auch von sich aus senden.Du kannst noch einmal versuchen den Adapter in Debug zu stellen und den Test zu wiederholen.
A.
-
@Asgothian,
habe das selbe Problem mit zwei von den kleinen Messknechten. Wollte dann versuchen den Sensor anzutriggern. Dazu habe ich den "Converter" genommen und die Input Node "Inject" für die Eingangsimpulse verknüpft. Leider bekomme ich hier die Meldung beim debuging "Topic mismatch".
Die "Inject" Node kann man auch mit Timestamp nutzen, so dass man den Sensor zeitlich triggern kann. Klappt aber leider nicht.
VG Dirk -
@Mc-Wolle
Hallo Zusammen, bei mir ist nach ca. 2 Tagen nun auch einer von drei aqara Temp. Sensoren ausgefallen.
Gibt es inzwischen eine Möglichkeit, diese wieder ans Laufen zu bekommen ?
Oder ist der Sensor höchstwahrscheinlich defekt ?
VG, Andi -
@alang-munich
Sensor defekt oder schlechte Funkverbindung sind die Ursache.Schlechte Funkverbindung kann ausgelöst werden durch:
- Störungen im Funknetz (Zigbee vs WLan, Zigbee vs DECT)
- Dämpfung durch Wände, aber auch Pflanzen, Personen, etc.
A.