[gelöst] Bewegungsmelder Lichtsteuerung
-
Moment, ich muss mich, nachdem ich an und wieder aus geschaltet habe in dem Raum bewegen damit das Licht an bleibt, richtig? Logisch! Das habe ich soeben nicht gemacht.
Jetzt geht es so.
Ausgangsstellung ist, dass der HM Lichtschalteraktor auf ein (true) steht.- ich betrete den Raum, das Licht geht auf 20%
- ich schalte den HM Lichtaschalteraktor an udn wieder aus, das Licht geht auf 100%
- Solange ich mich in dem Raum bewege, bleibt das Licht auf 100%
- Wenn ich den Raum verlasse und die Bewegung nicht mehr erkannt wird, geht das Licht aus.
So sollte es sein, oder?
-
@Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
So sollte es sein, oder?
Dein erster Beitrag:
Jetzt folgendes Szenario:
Unser Sohn übergibt sich im Bett, nach 19:30 Uhr. Wir stürmen ins Zimmer, bergen unseren Sohn und wollen das bett neu beziehen. Leider dann bei Lichtstärke 20%.
Wie kann ich es realisieren, dass ich in einem solchen Fall das Licht auf 100% einschalten kann und es dann auch so lange da verbleibt, bis keine Bewegung mehr erkannt wird.Passt doch.
-
@dslraser Ja, korrekt.... mein erster Beitrag!
Ich dachte wir wäre bei dem ganzen getippsel bereits vom Weg abgerückt. -
@Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
Jetzt geht es so.
Ausgangsstellung ist "Licht aus" (STATE-Datenpunkt hat Wert false)
- Raum betreten, Licht schaltet ein auf 20 %
- Licht am Schalter kurz aus und wieder ein: Licht geht auf 100 %, BWM hat keinen Einfluss mehr
- Licht am Schalter aus --> Ausgangsstellung
-
@paul53 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
Licht am Schalter aus --> Ausgangsstellung
Aber dies ist doch nicht die Ausgangsstellung. Wenn der HM Schalteraktor aus ist, geht das Licht doch gar nicht erst an weil die Hue keinen Strom bekommen.
-
@paul53 komisch, geht doch??? Verstehe ich nicht...
-
@Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
Wenn der HM Schalteraktor aus ist, geht das Licht doch gar nicht erst an weil die Hue keinen Strom bekommen.
Wozu ist wohl das Script da ? Der Datenpunkt STATE wird im Script geschrieben. Hier noch ein Export mit kleiner Korrektur bei Einschalten (Berücksichtigung der Helligkeit):
-
@Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
Wenn der HM Schalteraktor aus ist, geht das Licht doch gar nicht erst an weil die Hue keinen Strom bekommen
??? Dein PM schaltet doch den Schalter ein und somit haben die HUE doch Strom...
-
@paul53 Sensationell! Danke Euch allen!
Wäre es viel Aufwand das umzustellen, statt aus/ein nur ein um auf 100% zu kommen?
-
@Uli977 sagte:
statt aus/ein nur ein um auf 100% zu kommen?
Durch den BWM ist bereits ein. Wie soll man feststellen, dass "zusätzlich ein" gewünscht wird (es gibt nur den einen Datenpunkt STATE).
-
Das ist ja eigentlich keine Frage der Technik - sonder der Logik.
- Der BWM schaltet in jedem Fall immer korrekt aus - egal ob mit Schalter ein geschaltet wurde.
- Der BWM schaltet zeitabhängig entweder gar nicht, 100% oder 20%.
- Warum machst Du den Lichtschalter dann nicht komplett logisch und lässt dann das System steuern - in
dem Du ihn als Toggle nutzt.
Also wird bei Lichtschalter immer auf 100% geschaltet egal ob das Licht vorher durch den BWM aus oder eingeschaltet ist.
Der BWM schaltet das Licht dann nach einer gewissen Zeit aus oder Du programmierst, wenn er innerhalb einer bestimmten Zeit erneut gedrückt wird, dass ausgeschaltet wird.
Letztlich musst Du egal wie Deine Logik um den Lichtschalter bauen.
-
@Uli977 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
statt aus/ein nur ein um auf 100% zu
Wo ist eigentlich der Schalter ? Innen im Raum, da wo der BWM ist, oder ausserhalb vom Raum ?
-
@paul53 sagte in Bewegungsmelder Lichtsteuerung:
Durch den BWM ist bereits ein. Wie soll man feststellen, dass "zusätzlich ein" gewünscht wird (es gibt nur den einen Datenpunkt STATE).
Aber wird denn nicht, wenn man am Schalter erneut ein schaltet(manuell einschalten am Schalter, obwohl schon ein) ein neuer Zeitstempel des letzten Einschaltbefehls gesendet ?
-
@dslraser Im Raum, direkt an der Tür.
-
Danke Euch nochmal!
-
Darf ich einen Impuls mit einwerfen?
Wenn ich vom Deckenlicht ausgehe und den durchgehend aktivierten Lichtschalter an der Wand habe. Könnte ich dann nicht eine Notfall Erkennung einbauen? Ist es möglich zu erkennen, dass ich 3 mal schnell hintereinander den Lichtschalter betätige? Damit trenne ich die Lampe 3 mal schnell vom Strom.
Kann man das nicht erfassen und dann in dem Raum einfach die Helligkeit überschreiben?Außerdem denke ich noch an die Apple Watch. Gibt es dafür eine App die zb schalte in allen Räumen das Licht aus ermöglicht?