      crycode Developer @SMS last edited by

      @SMS Du gehst auf der Adapterseite oben auf die GitHub Katze, suchst in dem Popup Fenster dann im Tab "von GitHub" den Adapater und klickst auf Installieren.
      Screenshot_2020-01-09 adapters - ioBroker.png

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SMS
        SMS last edited by SMS

        Hi,

        ich bekomme bei dem Sensor wieder die Meldung:
        ds18b20.1 2020-01-10 19:56:45.936 warn (627) Error reading sensor 28-0319a27953c2: Error: Communication error

        Die Sensoren hängen an einem Pi 1 B+ an zwei GPIOs. Vielleicht liegt es daran, vielleicht aber auch wieder an dem vorigen Problem?

        pi@gartenklo:~ $ sudo ls /sys/bus/w1/devices/
        28-01144fb5fcaa  28-0319a27953c2  w1_bus_master1  w1_bus_master2
        pi@gartenklo:~ $ cat /sys/bus/w1/devices/28-01144fb5fcaa/w1_slave
        a3 01 4b 46 7f ff 0c 10 0a : crc=0a YES
        a3 01 4b 46 7f ff 0c 10 0a t=26187
        pi@gartenklo:~ $ cat /sys/bus/w1/devices/28-0319a27953c2/w1_slave
        94 01 55 05 7f a5 a5 66 a1 : crc=a1 YES
        94 01 55 05 7f a5 a5 66 a1 t=25250
        
        

        Grund warum die an zwei Pins hängen:
        Ich habe Probleme das mein Pi 4 immer wieder die 9 Sensoren verliert und nur ein Neustart hilft. Eine Abhilfe könnte sein, diese auf mehrere GPIOs zu hängen, daher habe ich das jetzt mit zwei Sensoren an dem Pi 1 probiert. Verbunden sind beide über Multihost.

        crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • crycode
          crycode Developer @SMS last edited by

          Hast du auf dem Pi 1 auch die Version 1.1.1 des Adapters installiert? Bitte noch mal prüfen.
          Wenn die v1.1.1 den Communication Error meldet, dann hat der Sensor beim Auslesen keine Daten geliefert.

          Was für Kabel (Art und Läng) hast du für den Anschluss der Sensoren verwendet und wie sieht die Stromversorgung der Sensoren aus? Bei parasitärer Speisung oder 3,3V als VCC für die Sensoren hatte ich am Pi auch öfters Probleme. Beste ist 5V VCC und an Data einen 4,7 kOhm Pullup gegen 3,3V. Der Pullup darf nicht an die 5V!

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SMS
            SMS last edited by

            👍 hat jetzt nur etwas lange gedauert mit dem PI 1 🙄

            Aktuell 3,3V mit 2,2kOhm, wenn es jetzt wieder ausfällt werde ich die 5V Variante nehmen, danach versuchen eine Stammleitung zu legen und die Leitungen der Sensoren zu kürzen. Sind fertig konfektionierte DS18B20 Sensoren mit 1m und 3m Länge. Einer hat noch ca. 8m den musste ich verlängern.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • crycode
              crycode Developer last edited by

              v1.1.1 ist jetzt im stable Repo für alle Verfügbar. 🙂

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • crycode
                crycode Developer last edited by

                Ab sofort ist die v1.1.2 über GitHub und NPM verfügbar. Ab morgen so sollte sie dann auch im Latest-Repo auftauchen.

                Änderungen:

                • Das Anlegen, Aktualisieren und Löschen von Objekten über die Adminoberfläche wurde verbessert, sodass beim Aktualisieren der Eigenschaften eines Sensors keine eigenen Einstellungen beim zugehörigen Objekt (z.B. zur History) verloren gehen. Danke an @apollon77 für den Hinweis dazu.

                Bitte testen, ob auch bei euch alles richtig Funktioniert. 🙂

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  kg36304 last edited by

                  Hallo,

                  Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Ich verstehe das soweit aber ich möchte den Sensor zur Saunatemperaturmessung verwenden.
                  Das bedeutet der Sensor würde an einem separaten Pi hängen.

                  Wie übermittle ich jetzt die Werte an den Iobroker Pi?

                  Beide sind natürlich im selben Netzwerk.

                  Danke.

                  liebe Grüße Kai

                  crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • crycode
                    crycode Developer @kg36304 last edited by

                    @kg36304 Die einfachste Lösung wäre auf dem separaten Pi auch ioBroker zu installieren und diesen als Slave in ein Multihostsystem einzubinden. Auf dem Slave ioBroker kannst du dann den Adapter installieren und damit den Sensor auslesen.

                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      kg36304 last edited by

                      Hallo,

                      also das habe ich jetzt alles getan.

                      Leider bleibt der Adapter gelb und das steht in den Einstellungen.

                      Muss ich noch was beachten?

                      Bildschirmfoto 2020-02-11 um 20.10.43.png

                      Bildschirmfoto 2020-02-11 um 20.11.32.png

                      Danke

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        kg36304 last edited by

                        Jetzt sieht es so aus

                        Bildschirmfoto 2020-02-11 um 20.17.55.png

                        pi@raspberrypi-iob-slave:~ $ ls -l /sys/bus/w1/devices/
                        insgesamt 0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 11 19:18 00-080000000000 -> ../../../devices/w1_bus_master1/00-080000000000
                        lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 11 19:18 00-880000000000 -> ../../../devices/w1_bus_master1/00-880000000000
                        lrwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 11 19:03 w1_bus_master1 -> ../../../devices/w1_bus_master1
                        pi@raspberrypi-iob-slave:~ $ 
                        
                        crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • crycode
                          crycode Developer @kg36304 last edited by

                          @kg36304 Das sieht so aus, als ob dein 1-Wire Bus nicht richtig funktioniert.
                          Die Adressen der Sensoren müsste eher so ähnlich aussehen: 28-0000077b4592

                          Hast du die Hardware richtig angeschlossen?
                          Wichtig ist an der Datenleitung der Pullup mit 4,7 kOhm gegen 3,3 V und als Versorgungsspannung 5 V.
                          Siehe https://github.com/crycode-de/ioBroker.ds18b20/blob/master/docs/de/ds18b20.md#ds18b20-am-raspberry-pi

                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            kg36304 last edited by

                            Oh Mann,

                            der Widerstand war nicht richtig dran!

                            Asche über mein Haupt.

                            Danke Dir, geht perfekt.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • xxx_turbo_xxx
                              xxx_turbo_xxx last edited by xxx_turbo_xxx

                              Hallo zusammen,

                              ich habe an meinem Raspi aktuell 6 Stück DA18B20 Sensoren am GPIO hängen. Leider läuft es nicht sehr stabil und der Raspi verliert die Verbindung zu den Sensoren (s. Screenshot). Die Verkabelung sieht folgendermaßen aus (linke Grafik).

                              Ich fürchte es könnte an der Stromversorgung liegen. Nun meine Frage... Kann ich die Sensoren auch extern mit Strom versorgen? Falls ja, wäre meine Verkabelung (rechte Grafik) korrekt?

                              ​​​
                              f806c1de-a0f4-4cf9-b5ff-f1a1682f4194-image.png

                              ​​Anmerkung 2020-02-29 074520.png

                              24e70ca6-9135-433f-8152-cd2388445ad2-image.png

                              crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • crycode
                                crycode Developer @xxx_turbo_xxx last edited by

                                @xxx_turbo_xxx Deine dargestellte externe Stromversorgung kannst du so machen.

                                Ich vermute aber eher die Datenleitung als Fehlerquelle. Du kannst mal versuchen den Pullup-Widerstand der Datenleitung etwas kleiner (~2 kΩ) zu wählen, um der "Last" durch die 6 Sensoren entgegen zu wirken.

                                Wie sieht deine Verkabelung aus?

                                • Lange Leitungen?
                                • Geschirmte Kabel?
                                • Sternförmig oder alles an einem lang gezogenen Strang?
                                xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • xxx_turbo_xxx
                                  xxx_turbo_xxx @crycode last edited by

                                  @crycode Hab es eben mal versucht mit externer Stromversorgung. Hat leider nix gebracht. Der Log im ioBroker sieht so aus (nachdem ich wieder zurückverkabelt habe)

                                  ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.377	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192813caa4: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192813caa4/w1_slave'
                                  ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.376	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119280e3cc2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119280e3cc2/w1_slave'
                                  ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.374	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281421a2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281421a2/w1_slave'
                                  ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.373	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281a063a: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281a063a/w1_slave'
                                  ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.372	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192822cfae: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192822cfae/w1_slave'
                                  ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.370	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281fdb03: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281fdb03/w1_slave'
                                  ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.369	warn	(22874) Error reading sensor 28-011928283c77: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-011928283c77/w1_slave'
                                  ds18b20.0	2020-02-29 10:31:17.368	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192816c6a9: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192816c6a9/w1_slave'
                                  ds18b20.0	2020-02-29 10:31:16.455	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119280e9208: Error: Checksum error
                                  smartmeter.0	2020-02-29 10:31:11.288	info	(710) Received 7 values, 3 updated
                                  smartmeter.1	2020-02-29 10:31:09.144	info	(725) Received 9 values, 6 updated
                                  ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.378	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192813caa4: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192813caa4/w1_slave'
                                  ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.377	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119280e3cc2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119280e3cc2/w1_slave'
                                  ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.376	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281421a2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281421a2/w1_slave'
                                  ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.375	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281a063a: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281a063a/w1_slave'
                                  ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.373	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192822cfae: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192822cfae/w1_slave'
                                  ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.371	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281fdb03: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281fdb03/w1_slave'
                                  ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.370	warn	(22874) Error reading sensor 28-011928283c77: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-011928283c77/w1_slave'
                                  ds18b20.0	2020-02-29 10:31:07.369	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192816c6a9: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192816c6a9/w1_slave'
                                  ds18b20.0	2020-02-29 10:31:06.375	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192827ef6a: Error: Checksum error
                                  influxdb.0	2020-02-29 10:31:06.353	info	(2024) enabled logging of Wohnzimmer_Luftfeuchtigkeit, Alias=true
                                  influxdb.0	2020-02-29 10:31:06.349	info	(2024) enabled logging of Wohnzimmer_Temp, Alias=true
                                  influxdb.0	2020-02-29 10:31:06.346	info	(2024) enabled logging of Wohnzimmer_Heizleistung, Alias=true
                                  influxdb.0	2020-02-29 10:31:06.342	info	(2024) enabled logging of Wohnzimmer_Wunschtemperatur, Alias=true
                                  influxdb.0	2020-02-29 10:31:06.131	info	(2024) enabled logging of tado.0.268294.Rooms.1.openWindowDetection.timeoutInSeconds, Alias=false
                                  influxdb.0	2020-02-29 10:31:04.668	info	(2024) enabled logging of Tado_Aussentemp, Alias=true
                                  smartmeter.0	2020-02-29 10:31:00.580	info	(710) Received 7 values, 3 updated
                                  smartmeter.1	2020-02-29 10:30:58.145	info	(725) Received 9 values, 6 updated
                                  ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.378	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192813caa4: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192813caa4/w1_slave'
                                  ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.377	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119280e3cc2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119280e3cc2/w1_slave'
                                  ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.376	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281421a2: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281421a2/w1_slave'
                                  ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.375	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281a063a: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281a063a/w1_slave'
                                  ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.373	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192822cfae: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192822cfae/w1_slave'
                                  ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.371	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119281fdb03: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-0119281fdb03/w1_slave'
                                  ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.369	warn	(22874) Error reading sensor 28-011928283c77: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-011928283c77/w1_slave'
                                  ds18b20.0	2020-02-29 10:30:57.368	warn	(22874) Error reading sensor 28-01192816c6a9: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01192816c6a9/w1_slave'
                                  ds18b20.0	2020-02-29 10:30:56.296	warn	(22874) Error reading sensor 28-0119280e9208: Error: Checksum error
                                  

                                  Da ich alles Sensoren noch nicht final verkabelt habe und zum Testen alle erstmal "fliegend" aufgebaut habe, ist die Leitungslänge mit Sicherheit viel zu lang.

                                  • Leitungslänge vom Raspi zum "Sternabzweig" ca 6m. Hierfür hab ich ungeschirmte Leitungen mit 0,5qmm
                                    Querschnitt genommen.
                                  • Von da ab gehen die Kabel, die an den Sensoren schon dran waren. Jeweils 3m

                                  Ich wundere mich nur, dass es stundenlang funktioniert und dann plötzlich nur noch sporadisch und dann gar nicht mehr

                                  da377132-92be-4b37-8da5-4de94173de6e-image.png

                                  51d9ea76-82a0-4acd-825f-3367be511540-image.png

                                  0ab4c922-d49f-4f46-beba-cfd24da5c746-image.png

                                  crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • crycode
                                    crycode Developer @xxx_turbo_xxx last edited by

                                    @xxx_turbo_xxx sagte in Test Adapter DS18B20 v1.1.x:

                                    Leitungslänge vom Raspi zum "Sternabzweig" ca 6m. Hierfür hab ich ungeschirmte Leitungen mit 0,5qmm
                                    Querschnitt genommen.
                                    Von da ab gehen die Kabel, die an den Sensoren schon dran waren. Jeweils 3m

                                    Das wird wahrscheinlich das Problem sein. Zum einen ist sternförmig mit längeren Abzweigen immer ungünstig durch die entstehenden Reflexionen auf der Leitung und zum anderen die ungeschirmte Zuleitung.

                                    Ich hatte selbst mal ein ähnliches Verhalten mit zwei Sensoren, wobei einer davon an einer ungeschirmten Leitung von ca. 2m hing. Die meiste Zeit lief da alles Problemlos, aber manchmal kam der eine Sensor irgendwie durcheinander und hat dann den ganzen Bus blockiert, wodurch auch der andere auch keine Daten mehr lieferte. Wenn ich dann im laufenden Betrieb den einen Sensor entfernt hatte, dann war der andere sofort wieder da. Mit geschirmten Leitungen trat das Problem bis jetzt nicht mehr auf.

                                    xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • xxx_turbo_xxx
                                      xxx_turbo_xxx @crycode last edited by

                                      @crycode Ok, dann werd ich das mal versuchen. Welche Leitungen empfiehlst du? Kann ich einfach ein CAT 5 Kabel nehmen? Die sind doch geschirmt, oder?

                                      Oder brauch ich einen größeren Querschnitt?

                                      crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • crycode
                                        crycode Developer @xxx_turbo_xxx last edited by

                                        @xxx_turbo_xxx Der Querschnitt ist fast egal, da nur sehr geringe Ströme fließen. Ich habe inzwischen CAT7 Kabel für alles, was Bus-Systeme betrifft. CAT5 sollte hier aber genauso funktionieren. 🙂

                                        xxx_turbo_xxx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • xxx_turbo_xxx
                                          xxx_turbo_xxx @crycode last edited by

                                          @crycode Hab jetzt mal ein CAT7 Kabel angeschlossen. Der reine Kabeltausch hat leider nichts bewirkt.

                                          Zum Verständnis... Für was ist der Widerstand genau? Kann ich evtl. irgendwo per Multimeter was messen, sodass ich den optimalen Widerstand einsetze?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • xxx_turbo_xxx
                                            xxx_turbo_xxx last edited by

                                            Juhu... Hatte zufällig noch nen 1,8K Widerstand rum liegen. Jetzt funktioniert es auch. Dennoch... Welcher Widerstand ist optimal und wie kann ich den ermitteln? Und warum brauch ich ihn überhaupt...

                                            crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            616
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            adapter ds18b20 test
                                            13
                                            96
                                            10695
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo