NEWS
Test Adapter shuttercontrol v2.0.x
-
Danke an eure Antworten.
Jetzt ist mir nachdem ich gestern etwas an der Konfig rumgespielt habe folgendes passiert.
Ich habe am Balkon 3 Aktoren die jeweils eine Rollade steuern. Die Rolladen außen sollen beim Sonnenuntergang fahren und die Rollade in der Mitte soll um 23.00 Uhr runterfahren.
Gestern Abend sind aber irgendwie alle 3 Rolladen gleichzeitig runtergefahren. Dann habe ich die Mitte wieder hochgefahren aber diese ist um 23. Uhr immer noch oben geblieben.
Kann mir jemand sagen woran das liegt?
Hier die Bilder der Konfiguration:




@R1Snake sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
Dann habe ich die Mitte wieder hochgefahren aber diese ist um 23. Uhr immer noch oben geblieben.
Shuttercontrol geht davon aus, dass du die automatische Steuerung nicht magst wenn du manuell eingreifst.
Nach manuellem Eingriff ist die Automatik erst einmal deaktiviert.
Bin mir jetzt nicht sicher ob bis zum abendlichen runterfahren (das ja bereits vorbei war) oder bis zum morgendlichen hochfahren, eas noch kommt. -
Okay klingt ja erstmal okay.
Aber wieso ist die Mitte beim Sonnenuntergang runtergefahren statt um 23.00? Weil das ist ja mein Problem :D
-
-
Ja aber wenn ich auf nur Wohnbereich schalte, dann gelten die Einstellungen doch nicht mehr für den Rolladen links und rechts oder?
Weil im Wohnbereich habe ich ja eingestellt, dass beim Sonnenaufgang die Rolladen z.B. direkt fahren sollen
-
Hallo!
Erstmal sehr genialer Adapter, da schlägt das Smart-Home Herz höher anhand der vielen Einstellmöglichkeiten.
Aktuell fahre ich esn och über Programme in der Homematic, würde es aber gerne umstellen. Ich bin mir nur beim Sonnenschutz nicht ganz sicher, ob der so möglich ist, wie ich ihn gerne nutzen würde. Ich würd gerne dann das Rollo herunterfahren, wenn mein Lichtsensor einen Wert überschreitet und die Innentemperatur auch einen gewissen Wert überschreitet - ist das aktuell möglich? So hab ich es jetzt mal eingestellt:

-
Hallo!
Erstmal sehr genialer Adapter, da schlägt das Smart-Home Herz höher anhand der vielen Einstellmöglichkeiten.
Aktuell fahre ich esn och über Programme in der Homematic, würde es aber gerne umstellen. Ich bin mir nur beim Sonnenschutz nicht ganz sicher, ob der so möglich ist, wie ich ihn gerne nutzen würde. Ich würd gerne dann das Rollo herunterfahren, wenn mein Lichtsensor einen Wert überschreitet und die Innentemperatur auch einen gewissen Wert überschreitet - ist das aktuell möglich? So hab ich es jetzt mal eingestellt:

@jackblackson
Ja das ist möglich ...
Art der Sonnenschutzsteuerung muss dementsprechend eingestellt werden und die Hysterese fehlt -
@jackblackson
Ja das ist möglich ...
Art der Sonnenschutzsteuerung muss dementsprechend eingestellt werden und die Hysterese fehlt@simatec Hysterese hab ich ergänzt - aber was ist die richtige Art? Ich finde nichts mit Innentemperatur und Sonnenschutz..
-
@simatec Hysterese hab ich ergänzt - aber was ist die richtige Art? Ich finde nichts mit Innentemperatur und Sonnenschutz..
@jackblackson
siehe hier ...

Die Datenpunkte nicht beachten ... Das ist nur eine Test-Instanz -
@jackblackson
siehe hier ...

Die Datenpunkte nicht beachten ... Das ist nur eine Test-Instanz@simatec Ok..ich hab es jetzt folgendermaßen aufgesetzt:


Temperatur aktuell ist auf 24.1°, Sonnenwert auf 20.000 - dann sollte es eigentlich runter fahren, oder? -
@simatec Ok..ich hab es jetzt folgendermaßen aufgesetzt:


Temperatur aktuell ist auf 24.1°, Sonnenwert auf 20.000 - dann sollte es eigentlich runter fahren, oder?@jackblackson
Nein, die Art der Sonnenschutzsteuerung muss auf "Innen/Außentemperatur stehen" -
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
@Bostil
Aktuell gibt es dafür keine Unterstützung.Hallo @simatec, gibt es denn überhaupt Überlegungen deinerseits eine Art An-/Abwesenheitserkennung in einem der zukünftigen Updates zu integrieren? Kann nicht einschätzen, ob dies 1. ein gefragtes Feature sein könnte 2. mit überschaubarem Aufwand im Adapter umzusetzen wäre. Fände es einfach nur genial ....
Danke! :-)
-
@simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
@Bostil
Aktuell gibt es dafür keine Unterstützung.Hallo @simatec, gibt es denn überhaupt Überlegungen deinerseits eine Art An-/Abwesenheitserkennung in einem der zukünftigen Updates zu integrieren? Kann nicht einschätzen, ob dies 1. ein gefragtes Feature sein könnte 2. mit überschaubarem Aufwand im Adapter umzusetzen wäre. Fände es einfach nur genial ....
Danke! :-)
-
@simatec Du bist genial! Vielen Dank, kann es kaum erwarten den Adapter samt der Shellys irgendwann in Betrieb zu nehmen! Kann man dir etwas per PayPal spenden? (Keine Sorge, nur ein kleines Trinkgeld ...)
Folgende Gedanken habe ich bei der Anwesenheitssteuerung:
- ein Schaltverzögerung wäre prima ala 5 Minuten keiner zuhause, dann erst runter
- falls die Rolladen bereits am Abend runtergefahren wurden, sollte dies erkannt werden, sodass nicht irrtümlich Rollen gesteuert werden, wenn doch mal alle Handys nachts in den Flugmodus gehen sollten
-
@simatec Du bist genial! Vielen Dank, kann es kaum erwarten den Adapter samt der Shellys irgendwann in Betrieb zu nehmen! Kann man dir etwas per PayPal spenden? (Keine Sorge, nur ein kleines Trinkgeld ...)
Folgende Gedanken habe ich bei der Anwesenheitssteuerung:
- ein Schaltverzögerung wäre prima ala 5 Minuten keiner zuhause, dann erst runter
- falls die Rolladen bereits am Abend runtergefahren wurden, sollte dies erkannt werden, sodass nicht irrtümlich Rollen gesteuert werden, wenn doch mal alle Handys nachts in den Flugmodus gehen sollten