Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

[Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
415 Beiträge 22 Kommentatoren 79.5k Aufrufe 36 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F Offline
    F Offline
    Fuga
    schrieb am zuletzt editiert von
    #51

    Ich habe Probleme das Blockly Script zu importieren.
    Ich erstelle ein neues improtiere alles aber es kommt nur das:
    976770d6-57b4-496f-b0f1-aec0c4c93da5-image.png

    Habe auch schon einen anderen Browser genommen aber gleiches Problem.

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • F Fuga

      Ich habe Probleme das Blockly Script zu importieren.
      Ich erstelle ein neues improtiere alles aber es kommt nur das:
      976770d6-57b4-496f-b0f1-aec0c4c93da5-image.png

      Habe auch schon einen anderen Browser genommen aber gleiches Problem.

      B Offline
      B Offline
      Blue14
      schrieb am zuletzt editiert von
      #52

      @Fuga Moin evtl hast du das gleiche Problem wie oben beschrieben das du kein Pushover hast?

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • F Offline
        F Offline
        Fuga
        schrieb am zuletzt editiert von
        #53

        Doch Pushover habe ich. Ich habe auch extra Mail installiert weil er mir da einen Fehler ausgegeben hat. In dem Fall gibt er keinen Fehler aus. Es sieht auch so komisch abgeschnitten aus das Feld.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F Offline
          F Offline
          Fuga
          schrieb am zuletzt editiert von
          #54

          Kann wer evtl. einen Screenshot vom Script machen dann braue ich das so nach.

          K 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • F Fuga

            Kann wer evtl. einen Screenshot vom Script machen dann braue ich das so nach.

            K Offline
            K Offline
            Kuddel
            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
            #55

            @Fuga morgen / spätestens Montag hab ich wieder Zeit und könnte das Skript als Code und Screenshot noch einmal posten

            F 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K Kuddel

              @Fuga morgen / spätestens Montag hab ich wieder Zeit und könnte das Skript als Code und Screenshot noch einmal posten

              F Offline
              F Offline
              Fuga
              schrieb am zuletzt editiert von
              #56

              @Kuddel klasse dank dir

              K 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F Fuga

                @Kuddel klasse dank dir

                K Offline
                K Offline
                Kuddel
                schrieb am zuletzt editiert von
                #57

                @Fuga hier der komplette Blockly Export:

                Bewaesserung.txt

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • F Offline
                  F Offline
                  Fuga
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #58

                  Erstmal danke. Das sieht jetzt so aus:
                  2c2210f5-f300-4749-9404-049e68547628-image.png

                  Das ist sehr merkwürdig. Ich habe das Script gestartet und es läuft. Datenpunkte wurden angelegt. ich kann es so leider nicht bearbeiten. Es scheint ein Anzeige Bug zu sein. Hatte das scho nmal wer?

                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F Fuga

                    Erstmal danke. Das sieht jetzt so aus:
                    2c2210f5-f300-4749-9404-049e68547628-image.png

                    Das ist sehr merkwürdig. Ich habe das Script gestartet und es läuft. Datenpunkte wurden angelegt. ich kann es so leider nicht bearbeiten. Es scheint ein Anzeige Bug zu sein. Hatte das scho nmal wer?

                    B Offline
                    B Offline
                    Blue14
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #59

                    @Fuga wenn du Rechtsklick auf die roten Bausteine machst kannst du sie aufklappen dann siehst du was drin ist

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F Offline
                      F Offline
                      Fuga
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #60

                      OMG...

                      Danke für den Hinweiss

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F Offline
                        F Offline
                        Fuga
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #61

                        Kurze Fragen:

                        1. Wo ist definiert wann sich die Ventile ausschalten sollen? Finde das einfach nicht. Bei mir starten sie zwar nacheinander aber schalten sich nicht ab wenn das nächste angeht.
                        2. javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_4_ende zum Beispiel muss wie angelegt werden?
                        3. Den Block Pulsetimmer raffe ich nicht.

                        Sorry für die Fragen

                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F Fuga

                          Kurze Fragen:

                          1. Wo ist definiert wann sich die Ventile ausschalten sollen? Finde das einfach nicht. Bei mir starten sie zwar nacheinander aber schalten sich nicht ab wenn das nächste angeht.
                          2. javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_4_ende zum Beispiel muss wie angelegt werden?
                          3. Den Block Pulsetimmer raffe ich nicht.

                          Sorry für die Fragen

                          K Offline
                          K Offline
                          Kuddel
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #62

                          @Fuga

                          zu 1: Die Ventile werden über einen Sonoff 4CH Pro R2 geschaltet. Dieser hat die Funktion "PulseTime". Die schaltet den jeweiligen Kanal nach der vorher gesetzten Zeit aus

                          zu 2: einfach ein javaskript mit diesem inhalt erstellen:

                          createState('javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_4_ende',  {type: 'string',name: 'ventil_4_ende'});
                          

                          zu 3: PulseTime = Laufzeit pro Kanal

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Blue14

                            @Kuddel
                            Hab jetzt ne Lösung für mich gefunden um die Ventile die Angewählt sind wieder abzuschalten, ich mache das jetzt über die Einschaltzeit des Homematickanals.


                            test2.jpg

                            Hoffe es hilft jemandem weiter.

                            F Offline
                            F Offline
                            Fuga
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #63

                            @Blue14 kannst du bitte mal dein Script exportieren? Ich habe es jetzt genau so gemacht wie du aber er schaltet die Ventile nicht ab.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • F Offline
                              F Offline
                              Fuga
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #64

                              Ich habe es jetzt mit deinem Export von oben versucht. Er Schaltet die Ventile erst wieder wenn alle durch sind.

                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F Fuga

                                Ich habe es jetzt mit deinem Export von oben versucht. Er Schaltet die Ventile erst wieder wenn alle durch sind.

                                B Offline
                                B Offline
                                Blue14
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #65

                                @Fuga kann ich machen Wenn ich zuhause bin. Habe aber seit dem Update im September nichts mehr an dem Skript geändert. Wichtig für mein Skript ist halt das du bei dem Homematic Aktor vor dem einschalten die Zeit setzt.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • K Offline
                                  K Offline
                                  Kuddel
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #66

                                  @Blue14 ich habe mir jetzt auch einen Homematic 4CH Hutschineneaktor geholt.

                                  Per VIS setzte ich den WERT ON_TIME.

                                  Leider schalter der Aktor nach den eingestellten Sekunden nicht wieder ab.

                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • K Kuddel

                                    @Blue14 ich habe mir jetzt auch einen Homematic 4CH Hutschineneaktor geholt.

                                    Per VIS setzte ich den WERT ON_TIME.

                                    Leider schalter der Aktor nach den eingestellten Sekunden nicht wieder ab.

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    Blue14
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #67

                                    @Kuddel Siehst du denn wenn du den Wert in deiner Vis setzt das der Timer in der Homematic bzw in den Stats gesetzt wird? Habe es bei mirg gerade mal nachgebaut und getestet wenn ich die Zeit per Vis einstelle und das ventil danach von Hand schalte, schaltet es nach x Senkunden wieder ab. Wenn ich mich recht erinnere gehen nur volle Sekunden.

                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B Blue14

                                      @Kuddel Siehst du denn wenn du den Wert in deiner Vis setzt das der Timer in der Homematic bzw in den Stats gesetzt wird? Habe es bei mirg gerade mal nachgebaut und getestet wenn ich die Zeit per Vis einstelle und das ventil danach von Hand schalte, schaltet es nach x Senkunden wieder ab. Wenn ich mich recht erinnere gehen nur volle Sekunden.

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      Kuddel
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #68

                                      @Blue14 ja sieht alles korrekt aus:

                                      2787fc5b-e9bb-4f10-8828-d1c367259641-grafik.png

                                      f7d7d0cc-26bf-490c-93ad-5adffbf99f80-grafik.png vc4ccd318-e952-4036-99b2-cb69c57bd69e-grafik.png

                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • K Kuddel

                                        @Blue14 ja sieht alles korrekt aus:

                                        2787fc5b-e9bb-4f10-8828-d1c367259641-grafik.png

                                        f7d7d0cc-26bf-490c-93ad-5adffbf99f80-grafik.png vc4ccd318-e952-4036-99b2-cb69c57bd69e-grafik.png

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        Blue14
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #69

                                        @Kuddel Irgendwas stimmt da aber nicht wieso ist dein Eintrag Rot? Das sieht so aus als ob der nicht bestätigt ist bzw falsch. Bei mir steht auch nicht das S für Sekunden drin. Kann es sein das du Das s mit in die Variable schreibst?

                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B Blue14

                                          @Kuddel Irgendwas stimmt da aber nicht wieso ist dein Eintrag Rot? Das sieht so aus als ob der nicht bestätigt ist bzw falsch. Bei mir steht auch nicht das S für Sekunden drin. Kann es sein das du Das s mit in die Variable schreibst?

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          Kuddel
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                          #70

                                          @Blue14 ich habe eben den ganzen Aktor entfernt und neu sychronisidert.

                                          Dann habe ich per Hand 10 Sekuden für Kanal 1 eingetragen. Das "s" wird automatisch hinzugefügt.

                                          Der Chanale wurde auf jeden Fall automatisch nach 10 Sekunden wieder ausgeschaltet.

                                          Danach habe ich per VIS 1 Min eingestellt und den Kanal aktiviert.

                                          Auch jetzt wurder der Aktor wieder automatisch deaktviert, wie gewollt. Sehr komisch.

                                          Per VIS wird folgenedes geswetzt:

                                          Werte

                                          60;120;180;240;300;360;420;480;540;600;900;1200;1500;1800;35;2100;2400;3000;3300;3600
                                          

                                          Texte

                                          1 Min ;2 Min;3 Min ;4 Min ;5 Min ;6 Min ;7 Min ;8 Min ;9 Min;10 Min;15 Min;20 Min;25 Min;30 Min;35 Min;40 Min;45 Min;50 Min;55 Min;60 Min
                                          

                                          Der Wert für ON_TIME bleibt auf jeden Fall rot

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          298

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe