      Hallo
      An der WP muss bei den Einstellungen noch was für die Schnittstelle eingestellt werden.
      Ist schon zu lange her, weiß nicht mehr was.
      Suche mal hier nach Luxtronik.
      Forum haustechnikdialog
      Gruß NetFritz

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • F
        forelleblau last edited by

        Hallo mouk
        So wie das Log aussieht klappt zwar die Verbindung, es gehen dann aber keine Daten hin und her. Der Tipp von NetFritz (Freigabe Schnittstelle an der Heizung) ist eine Möglichkeit. Ich hab bei meiner Verbindung mit dieser Anleitung hier
        https://wiki.fhem.de/wiki/Luxtronik_1_in_FHEM
        gearbeitet - halt dann mit serial to lan statt to usb.

        Wenn du die Schnittstelle freigegeben hast kannst du mal versuchen über Putty direkt auf die Heizung zuzugreifen. Hier meine Einstellungen von Putty für die Verbindung (IP und Port anpassen):
        3c0a7add-7c45-416f-9ce1-e590dd3c48da-image.png

        Wenn du dann 1800 <Enter> eingibst, solltest du einen ganzen Berg Zahlen zurückerhalten.

        Grüsse
        forelleblau

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          mouk last edited by

          Hallo und Jippie.
          Ich habe es.

          Am Ende habe ich nun alles inkl. WP eingestellt und siehe da ==> ES KLAPPT.
          Danke erstmal.

          Nun baue ich erstmal alles wieder zusammen und melde mich die Tage, wenn ich die ersten Sachen versucht habe.

          Danke und schönes WE.

          Mouk

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • F
            forelleblau last edited by

            Hallo

            Es gibt eine neue Version 0.1.0 mit besserem Fehlerhandling, aber ohne neue Feautres.

            Trotzdem bin ich froh für Feedback hier: Test Adapter luxtronik1

            Danke und Grüsse

            forelleblau

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              mouk last edited by

              Hallo Forelleblau.

              Wollte nur Rückmelden, dass der Adapter perfekt läuft.

              Vielen Dank.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • N
                NetFritz last edited by

                Hallo
                Adapter installiert läuft perfekt.
                Bin z.Z. dabei die Temperaturen in eine InfluxDB zu schreiben mit dem
                Influx-Adapter.
                Dabei ist mir aufgefallen das für meine WP die WQ Temperaturen fehlen.
                Wasser/Wasser-WP WQ Zulauf und WQ Ablauf. (Grundwasser).
                Gruß NetFritz

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  forelleblau last edited by

                  Hallo NetFritz
                  Danke für die Rückmeldung. Die fehlenden Werte kommen wohl daher, dass ich eine Luft-Wasser Wärmepumpe habe und diese Werte bei mir nicht geführt werden.
                  Die Heizung liefert grundsätzlich folgende Werte:

                  WP_Temp_Heizkreis_Ist_Vorlauftemperatur=0.0
                  WP_Temp_Heizkreis_Ist_Ruecklauftemperatur=0.0
                  WP_Temp_Heizkreis_Soll_Ruecklauftemperatur=0.0
                  WP_Temp_Heissgastemperatur=0.0
                  WP_Temp_Aussentemperatur=0.0
                  WP_Temp_Brauchwarmwasser_Ist_Temperatur=0.0
                  WP_Temp_Brauchwarmwasser_Soll_Temperatur=0.0
                  WP_Temp_Waermequellen_Eintrittstemperatur=0.0
                  WP_Temp_Waermequellen_Austrittstemperatur=0.0
                  WP_Temp_Mischkreis_1_Ist_Vorlauftemperatur=0.0
                  WP_Temp_Mischkreis_1_Soll_Vorlauftemperatur=0.0
                  WP_Temp_Raumstation=0.0

                  Bis und mit "Brauchwasser Soll" habe ich im Adapter bereits umgesetzt und werde in dem Fall bei Gelegenheit auch die anderen Werte noch rein nehmen, da offensichtlich ein Interesse besteht. Ist keine grosse Sache, die Werte holt der Adapter bereits, muss nur Objekte anlegen, Werte umrechnen und setzen.

                  Melde mich, wenn's soweit ist.

                  Herzliche Grüsse
                  Forelleblau

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    NetFritz last edited by

                    Hallo
                    Danke NetFritz

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      forelleblau last edited by

                      Hallo @NetFritz
                      Die neue Version steht schon. Ist bei ab sofort bei Github und ab morgen im latest Repo verfügbar.
                      Falls es läuft bei dir, bin ich dir dankbar wenn du im entprechenden Test - Thread:

                      https://forum.iobroker.net/topic/28712/test-adapter-luxtronik1-v0-2-x-latest-github

                      einen kurzen Eintrag hinterlässt.

                      Danke und schönen Abend

                      forelleblau

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        NetFritz last edited by

                        Hallo
                        Soeben das Update installiert.
                        Lief alles glatt, die beiden Temperaturen werden nun auch angezeigt.
                        Vielen Dank NetFritz

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          mouk last edited by

                          Update gemacht und alles läuft super.
                          Danke forelleblau.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            Thorsten73 last edited by

                            Hallo Forelleblau,

                            erstmal ein dickes Dankeschön für den Luxtronik Adapter! Seit einigen Tagen habe ich diesen in der Version 0.20 installiert und mir sind einige Dinge aufgefallen von denen ich gerne berichten möchte.

                            Aber zunächst mal etwas zu meiner Umgebung. Die Luxtronik habe ich über einen Moxa RS232 to LAN Adapter angebunden. Der iobroker läuft unter vmware esxi 6.7. die Node.js Version ist die 10.18.1.

                            Nun zu den Problemchen die mir aufgefallen sind. Der Adapter meldet alle paar Minuten:

                            2020-02-16 14:19:37.089 - warn: luxtronik1.0 (5017) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 3505
                            2020-02-16 14:19:37.089 - warn: luxtronik1.0 (5017) Adapter wird neu gestartet
                            

                            Nachdem der Adapter neu gestartet hat, liefert er auch wieder einwandfrei Daten.

                            Zudem verliert der Adapter mehrfach pro 24h die Verbindung zum Moxa:

                            2020-02-16 08:14:51.412 - warn: luxtronik1.0 (3320) 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
                            2020-02-16 08:14:52.913 - warn: luxtronik1.0 (3320) 3405 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
                            2020-02-16 08:14:54.417 - warn: luxtronik1.0 (3320) 3505 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
                            2020-02-16 08:14:55.917 - warn: luxtronik1.0 (3320) 3400 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
                            2020-02-16 08:16:51.415 - warn: luxtronik1.0 (3320) 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
                            2020-02-16 08:16:52.914 - warn: luxtronik1.0 (3320) 3405 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
                            2020-02-16 08:16:54.414 - warn: luxtronik1.0 (3320) 3505 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
                            2020-02-16 08:16:54.414 - warn: luxtronik1.0 (3320) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 3505
                            2020-02-16 08:16:54.415 - warn: luxtronik1.0 (3320) Adapter wird neu gestartet
                            

                            Wahrscheinlich liegt es am Moxa, hier mal die Config:

                            ![Bild Text](97b0d9ba-897e-48a4-a554-a1d4705ce17f-image.png Bild Link)

                            ![Bild Text](28ebb4be-13b1-48e3-a342-9718e9849e61-image.png Bild Link)

                            Hast Du eine Idee, wie man das Problem lösen könnte?

                            Viele Grüsse
                            Thorsten

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • F
                              forelleblau last edited by

                              Hallo Thorsten

                              Danke für die Hinweise. Dass nicht immer alles sauber durchkommt ist auch bei mir so, deshalb habe ich mit der aktuellen Version den automatischen Neustart bei einer Fehlerserie eingebaut. So ein Neustart kommt bei mir aber im Schnitt einmal am Tag vor, manchmal mehr, manchmal weniger.
                              Ich habe selber keinen Moxa und bin technisch gesehen eher auf der Laienseite.

                              Aufgrund bisheriger Diskussionen zur Konfiguration von Serial2Lan - Adaptern schlage ich dir folgendes zum Ausprobieren vor (in dieser Reihenfolge):

                              • Max connections (Op. Settings) erhöhen auf 4 oder mehr
                              • FIFO (Serial Settings): Disable

                              Damit du ev. selber noch etwas findest habe ich dir hier die Konfiguration meines USR-TCP232 302:

                              2d2d184f-ac37-4259-b962-7902b1f1b609-image.png

                              8f74f54e-9868-4454-9285-07b5c044dde9-image.png

                              71a46330-f7ce-476b-91f4-f0027438f997-image.png

                              Ich gehe davon aus, dass du ausschliesslich mit dem Adapter auf die Schnittstelle der Luxtronik zugreifst und nicht noch mit etwas anderem. Ein paralleler/gleichzeitiger Zugriff auf die Schnittstelle würde ebenfalls Probleme verursachen.

                              Hoffe, dass das Problem mit der Erhöhung der Anzahl Verbindungen gelöst werden kann.

                              Herzliche Grüsse

                              Marcel

                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                Thorsten73 @forelleblau last edited by

                                @forelleblau
                                Hallo Marcel,

                                besten Dank für die turboschnelle Reaktion 👍

                                Ich kann im Moxa den Wert für die max. Anzahl an Clients auf 4 stellen, aber hiermit sind wohl eher Sessions von unterschiedlichen Clients d.h. IP Adressen gemeinst. Der ioBroker greift derzeit exclusiv auf den Moxa zu. Hab's trotzdem mal auf vier gestellt.

                                1993f509-3a92-476e-aea2-e75910c5e1d7-image.png

                                Anderes Thema:
                                Bei mir werden die Werte für die Heizkurve nicht übernommen, obwohl ich das Flag "Bestätigt=true" gesetzt habe.

                                Allerdings steht im Log:
                                4ed2b9a0-329d-45f5-889c-42964381ed1c-image.png

                                Hier die Objekübersicht:
                                f124b338-4e45-4df6-88ea-3e9438b8805d-image.png

                                Beim allerersten Versuch die Heizkurve zu ändern ist etwas ganz merkwürdiges passiert, der Rücklauf SOLL stand plötzlich auf 15°C und ich musste an der Luxtronik die ursprüngliche Heizkurve wieder am Display einstellen 😲 ...aber so ist das Leben als Adapter-Tester😁

                                Viele Grüße
                                Thorsten

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • F
                                  forelleblau last edited by

                                  Hallo Thorsten

                                  Für eine funktionierende Moxa-Konfiguration kann ev. @NetFritz weiterhelfen. Der hat weiter oben auch einen Moxa erwähnt.

                                  Bei den Steuerwerten (also auch bei der Heizkurve) muss zum Steuern Ack = false gesetzt sein, also nur Wert reinschreiben und 'Enter', nicht 'bestätigen'

                                  Grüsse Marcel

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    Thorsten73 @NetFritz last edited by

                                    Hallo @NetFritz

                                    könntest Du hier vielleicht mal Deine Moxa-Config posten?
                                    Ich habe alle 5-8 Minuten Abbrüche mit meinem NPort 5210. Es ist sogar schon zweimal passiert, dass die Luxtronix abgeschmiert ist und ich die gesamte Wärmepumpe stromlos schalten musste....😞

                                    Meine Einstellungen findest Du weiter unten.

                                    Vor meiner iobroker-Zeit habe ich die Werte fast 8 Jahre lang mit einem C#-Programm aus dem knx-user-forum abgerufen und als GA auf den KNX Bus gesendet. Das ohne Abbrüche oder gar Abstürze der Luxtronik.

                                    Diese Lösung hatte aber andere Nachteile weshalb ich gerne den Luxtronic-Adapter für iobroker verwenden möchte.😀

                                    Viele Grüße
                                    Thorsten

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • N
                                      NetFritz last edited by

                                      Hallo
                                      Ich habe den Moxa NPort 5110.
                                      Ich hatte auch Jahrelang ein Perl-Script.
                                      Ich habe da mal 2 Seiten aus den Einstellungen.
                                      Wenn Du mehr brauchst dann melden.
                                      Gruß NetFritz
                                      Moxa.png

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        Thorsten73 last edited by Thorsten73

                                        Hallo NetFritz,

                                        KLASSE!!!! Mit Deinen Settings läuft der Moxa / Luxtronik 1 Adapter bei mir endlich ohne Probleme!!! 👍 👍 👍

                                        Die Angaben zum Delimeter waren bei mir komplett deaktiviert. Nachdem ich diese nach Deinem Beispiel angepasst hatte, ist es zu keinem Absturz mehr gekommen. D.h. seit fast einer Woche keinerlei Problem mehr.

                                        Im Moxa NPort-Admin sehen meinen Einstellungen wie folgt aus:
                                        56e73464-9b70-4e74-9251-b28a4efe469e-image.png

                                        ...und das Abfrageintervall habe ich auf 60 Sek. angepasst:
                                        b75ec50b-8427-4149-bf05-867f252fc40d-image.png

                                        Vielen Dank an Dich und natürlich auch an Marcel für Eure Unterstützung.

                                        Problem gelöst!

                                        Viele Grüße
                                        Thorsten

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          Stobli last edited by

                                          Hallo,
                                          ich würde gerne meine meine Alpha Innotec mit Luxtronic 1 in den iOBroer bringen.
                                          Welche komponeten für den RS232 benötige ich damit ich diese verbinden kann ?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • F
                                            forelleblau last edited by

                                            Hallo Stobli

                                            Der Adapter benötigt eine IP-Verbindung. Das heisst, du musst deiner Luxtronik zuerst einen (W-)LAN Anschluss verpassen.
                                            Dazu brauchst du einen Wandler, der die Signale der seriellen Schnittstelle (RS232) ins LAN transportiert. Da gibt es ganz viele verschiedene, die findest du mit "RS232 to LAN converter". Es gib auch solche ..to WLAN. Ich selber nutze einen USR TCP232 – 302.
                                            Dann noch das Kabel um die Platine der Heizung mit dem Converter zu verbinden. Die meisten haben hier gute Erfahrungen mit einem Eigenbau gemacht, bei dem nur die Pins 2, 3 und 5 verbunden werden, so dass bei Bedarf 2 und 3 (TX/RX) noch vertauscht werden können.
                                            Ich habe es ursprünglich mit dieser Anleitung
                                            Luxtronik1

                                            hingekriegt, da ist auch erklärt, wie die Schnittstelle freigegeben wird.

                                            Die Einstellungen für den Wandler findest du im Readme oder alternativ in einem der Forenbeiträge hier, je nach Wandler.

                                            Viel Erfolg

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            782
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            17
                                            210
                                            23974
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo