Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Entwicklung
  4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    317

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.5k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.4k

Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Entwicklung
210 Beiträge 17 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F Offline
    F Offline
    forelleblau
    schrieb am zuletzt editiert von
    #33

    Hallo mouk
    Ja, da findet noch kein Austausch statt. Ja, das mit Pin 2 und 3 ist so, das sind Senden und Empfangen. Am besten verbindest du nur die Pins 2, 3 und 5 wie in der Readme beschrieben. Grundsätzlich müsste Pin2 der Heizung mit Pin3 des Adapters verbunden werden und Pin3 der Luxtronik mit Pin 2 des Adapters. Pin5 geht auf Pin5. Wenn das nicht funktioniert einmal die Pins 2 und 3 tauschen. Beim Verwenden fertiger Kabel ist nicht immer klar, ob 2 und 3 gekreuzt sind oder nicht. Darum ist es für mich auch nachvollziehbar, wenn das direkte Anstecken des Adapters nicht funktioniert.
    Alles Klar?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Offline
      M Offline
      mouk
      schrieb am zuletzt editiert von
      #34

      Okay das mache ich gleichmal. Danke.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Offline
        M Offline
        mouk
        schrieb am zuletzt editiert von
        #35

        Hallo Forelleblau.

        Jetzt habe ich mal Kabel hin und her gelötet und ich bin einen Schritt weiter.
        Leider funktioniert es immer noch nicht.

        Habe jetzt Pin 2 mit 3, Pin 3 mit 2 und Pin 5 mit 5 verbunden.
        Folgendes kommt jetzt im Log.
        iobroker_log2.PNG

        Eine Idee?

        Danke

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F Offline
          F Offline
          forelleblau
          schrieb am zuletzt editiert von
          #36

          Hallo mouk

          Ja, leider :face_with_rolling_eyes: . Ändere die Baud-Rate wieder auf 57600 - ich habe die Adapter - Werte im ersten Anlauf mit dem falschen meiner Adapter verglichen sorry.

          Zudem ist mir aufgefallen, dass ich beim Feld "RESET" ein Häkchen gesetzt habe. Der Rest ist gleich soweit die Felder bei mir überhaupt vorhanden sind.

          Jedenfalls kommt jetzt eine Verbindung zustande, leider aber eine fehlerhafte.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Offline
            M Offline
            mouk
            schrieb am zuletzt editiert von
            #37

            Ok das probiere ich aus.
            Allerdings wahrscheinlich erst am Montag.
            Muss heute und morgen Kindergeburtstag organisieren und feiern ;-)

            Schönes WE.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Offline
              M Offline
              mouk
              schrieb am zuletzt editiert von
              #38

              Hallo Forelleblau.

              Sorry hat etwas gedauert bis ich weitermachen konnte.
              Haber inzwischen das Kabel nochmal verändert und PIN2 direkt mit PIN2 und 3 mit 3 verbunden.
              Laut Beschreibung ist ja beim USR-TCP232-302 der PIN2 = TXD und PIN3 = RXD.
              Da ja bei der Luxtronik PIN2 = RXD und PIN3 = TXD müsste es doch so stimmen.

              Das LOG - File ist inzwischen ohne Fehler, wenn ich beim USR-TCP232-302 den Haken bei "TCP Server-kick off old connection" setze.

              iobroker_04.PNG

              Hast du noch eine Idee, was ich machen kann.

              Kann es vielleicht an der node: v10.15.3 liegen?

              Gruß
              Mouk

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • N Offline
                N Offline
                NetFritz
                schrieb am zuletzt editiert von
                #39

                Hallo
                An der WP muss bei den Einstellungen noch was für die Schnittstelle eingestellt werden.
                Ist schon zu lange her, weiß nicht mehr was.
                Suche mal hier nach Luxtronik.
                Forum haustechnikdialog
                Gruß NetFritz

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • F Offline
                  F Offline
                  forelleblau
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #40

                  Hallo mouk
                  So wie das Log aussieht klappt zwar die Verbindung, es gehen dann aber keine Daten hin und her. Der Tipp von NetFritz (Freigabe Schnittstelle an der Heizung) ist eine Möglichkeit. Ich hab bei meiner Verbindung mit dieser Anleitung hier
                  https://wiki.fhem.de/wiki/Luxtronik_1_in_FHEM
                  gearbeitet - halt dann mit serial to lan statt to usb.

                  Wenn du die Schnittstelle freigegeben hast kannst du mal versuchen über Putty direkt auf die Heizung zuzugreifen. Hier meine Einstellungen von Putty für die Verbindung (IP und Port anpassen):
                  3c0a7add-7c45-416f-9ce1-e590dd3c48da-image.png

                  Wenn du dann 1800 <Enter> eingibst, solltest du einen ganzen Berg Zahlen zurückerhalten.

                  Grüsse
                  forelleblau

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Offline
                    M Offline
                    mouk
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #41

                    Hallo und Jippie.
                    Ich habe es.

                    Am Ende habe ich nun alles inkl. WP eingestellt und siehe da ==> ES KLAPPT.
                    Danke erstmal.

                    Nun baue ich erstmal alles wieder zusammen und melde mich die Tage, wenn ich die ersten Sachen versucht habe.

                    Danke und schönes WE.

                    Mouk

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F Offline
                      F Offline
                      forelleblau
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #42

                      Hallo

                      Es gibt eine neue Version 0.1.0 mit besserem Fehlerhandling, aber ohne neue Feautres.

                      Trotzdem bin ich froh für Feedback hier: Test Adapter luxtronik1

                      Danke und Grüsse

                      forelleblau

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Offline
                        M Offline
                        mouk
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #43

                        Hallo Forelleblau.

                        Wollte nur Rückmelden, dass der Adapter perfekt läuft.

                        Vielen Dank.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • N Offline
                          N Offline
                          NetFritz
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #44

                          Hallo
                          Adapter installiert läuft perfekt.
                          Bin z.Z. dabei die Temperaturen in eine InfluxDB zu schreiben mit dem
                          Influx-Adapter.
                          Dabei ist mir aufgefallen das für meine WP die WQ Temperaturen fehlen.
                          Wasser/Wasser-WP WQ Zulauf und WQ Ablauf. (Grundwasser).
                          Gruß NetFritz

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • F Offline
                            F Offline
                            forelleblau
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #45

                            Hallo NetFritz
                            Danke für die Rückmeldung. Die fehlenden Werte kommen wohl daher, dass ich eine Luft-Wasser Wärmepumpe habe und diese Werte bei mir nicht geführt werden.
                            Die Heizung liefert grundsätzlich folgende Werte:

                            WP_Temp_Heizkreis_Ist_Vorlauftemperatur=0.0
                            WP_Temp_Heizkreis_Ist_Ruecklauftemperatur=0.0
                            WP_Temp_Heizkreis_Soll_Ruecklauftemperatur=0.0
                            WP_Temp_Heissgastemperatur=0.0
                            WP_Temp_Aussentemperatur=0.0
                            WP_Temp_Brauchwarmwasser_Ist_Temperatur=0.0
                            WP_Temp_Brauchwarmwasser_Soll_Temperatur=0.0
                            WP_Temp_Waermequellen_Eintrittstemperatur=0.0
                            WP_Temp_Waermequellen_Austrittstemperatur=0.0
                            WP_Temp_Mischkreis_1_Ist_Vorlauftemperatur=0.0
                            WP_Temp_Mischkreis_1_Soll_Vorlauftemperatur=0.0
                            WP_Temp_Raumstation=0.0

                            Bis und mit "Brauchwasser Soll" habe ich im Adapter bereits umgesetzt und werde in dem Fall bei Gelegenheit auch die anderen Werte noch rein nehmen, da offensichtlich ein Interesse besteht. Ist keine grosse Sache, die Werte holt der Adapter bereits, muss nur Objekte anlegen, Werte umrechnen und setzen.

                            Melde mich, wenn's soweit ist.

                            Herzliche Grüsse
                            Forelleblau

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • N Offline
                              N Offline
                              NetFritz
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #46

                              Hallo
                              Danke NetFritz

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • F Offline
                                F Offline
                                forelleblau
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #47

                                Hallo @NetFritz
                                Die neue Version steht schon. Ist bei ab sofort bei Github und ab morgen im latest Repo verfügbar.
                                Falls es läuft bei dir, bin ich dir dankbar wenn du im entprechenden Test - Thread:

                                https://forum.iobroker.net/topic/28712/test-adapter-luxtronik1-v0-2-x-latest-github

                                einen kurzen Eintrag hinterlässt.

                                Danke und schönen Abend

                                forelleblau

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NetFritz
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #48

                                  Hallo
                                  Soeben das Update installiert.
                                  Lief alles glatt, die beiden Temperaturen werden nun auch angezeigt.
                                  Vielen Dank NetFritz

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Offline
                                    M Offline
                                    mouk
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #49

                                    Update gemacht und alles läuft super.
                                    Danke forelleblau.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T Offline
                                      T Offline
                                      Thorsten73
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #50

                                      Hallo Forelleblau,

                                      erstmal ein dickes Dankeschön für den Luxtronik Adapter! Seit einigen Tagen habe ich diesen in der Version 0.20 installiert und mir sind einige Dinge aufgefallen von denen ich gerne berichten möchte.

                                      Aber zunächst mal etwas zu meiner Umgebung. Die Luxtronik habe ich über einen Moxa RS232 to LAN Adapter angebunden. Der iobroker läuft unter vmware esxi 6.7. die Node.js Version ist die 10.18.1.

                                      Nun zu den Problemchen die mir aufgefallen sind. Der Adapter meldet alle paar Minuten:

                                      2020-02-16 14:19:37.089 - warn: luxtronik1.0 (5017) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 3505
                                      2020-02-16 14:19:37.089 - warn: luxtronik1.0 (5017) Adapter wird neu gestartet
                                      

                                      Nachdem der Adapter neu gestartet hat, liefert er auch wieder einwandfrei Daten.

                                      Zudem verliert der Adapter mehrfach pro 24h die Verbindung zum Moxa:

                                      2020-02-16 08:14:51.412 - warn: luxtronik1.0 (3320) 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
                                      2020-02-16 08:14:52.913 - warn: luxtronik1.0 (3320) 3405 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
                                      2020-02-16 08:14:54.417 - warn: luxtronik1.0 (3320) 3505 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
                                      2020-02-16 08:14:55.917 - warn: luxtronik1.0 (3320) 3400 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
                                      2020-02-16 08:16:51.415 - warn: luxtronik1.0 (3320) 1800 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
                                      2020-02-16 08:16:52.914 - warn: luxtronik1.0 (3320) 3405 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
                                      2020-02-16 08:16:54.414 - warn: luxtronik1.0 (3320) 3505 connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.250.12:4005
                                      2020-02-16 08:16:54.414 - warn: luxtronik1.0 (3320) Achtung, mehrfach unvollständiger Datensatz 3505
                                      2020-02-16 08:16:54.415 - warn: luxtronik1.0 (3320) Adapter wird neu gestartet
                                      

                                      Wahrscheinlich liegt es am Moxa, hier mal die Config:

                                      ![Bild Text](97b0d9ba-897e-48a4-a554-a1d4705ce17f-image.png Bild Link)

                                      ![Bild Text](28ebb4be-13b1-48e3-a342-9718e9849e61-image.png Bild Link)

                                      Hast Du eine Idee, wie man das Problem lösen könnte?

                                      Viele Grüsse
                                      Thorsten

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • F Offline
                                        F Offline
                                        forelleblau
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #51

                                        Hallo Thorsten

                                        Danke für die Hinweise. Dass nicht immer alles sauber durchkommt ist auch bei mir so, deshalb habe ich mit der aktuellen Version den automatischen Neustart bei einer Fehlerserie eingebaut. So ein Neustart kommt bei mir aber im Schnitt einmal am Tag vor, manchmal mehr, manchmal weniger.
                                        Ich habe selber keinen Moxa und bin technisch gesehen eher auf der Laienseite.

                                        Aufgrund bisheriger Diskussionen zur Konfiguration von Serial2Lan - Adaptern schlage ich dir folgendes zum Ausprobieren vor (in dieser Reihenfolge):

                                        • Max connections (Op. Settings) erhöhen auf 4 oder mehr
                                        • FIFO (Serial Settings): Disable

                                        Damit du ev. selber noch etwas findest habe ich dir hier die Konfiguration meines USR-TCP232 302:

                                        2d2d184f-ac37-4259-b962-7902b1f1b609-image.png

                                        8f74f54e-9868-4454-9285-07b5c044dde9-image.png

                                        71a46330-f7ce-476b-91f4-f0027438f997-image.png

                                        Ich gehe davon aus, dass du ausschliesslich mit dem Adapter auf die Schnittstelle der Luxtronik zugreifst und nicht noch mit etwas anderem. Ein paralleler/gleichzeitiger Zugriff auf die Schnittstelle würde ebenfalls Probleme verursachen.

                                        Hoffe, dass das Problem mit der Erhöhung der Anzahl Verbindungen gelöst werden kann.

                                        Herzliche Grüsse

                                        Marcel

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • F forelleblau

                                          Hallo Thorsten

                                          Danke für die Hinweise. Dass nicht immer alles sauber durchkommt ist auch bei mir so, deshalb habe ich mit der aktuellen Version den automatischen Neustart bei einer Fehlerserie eingebaut. So ein Neustart kommt bei mir aber im Schnitt einmal am Tag vor, manchmal mehr, manchmal weniger.
                                          Ich habe selber keinen Moxa und bin technisch gesehen eher auf der Laienseite.

                                          Aufgrund bisheriger Diskussionen zur Konfiguration von Serial2Lan - Adaptern schlage ich dir folgendes zum Ausprobieren vor (in dieser Reihenfolge):

                                          • Max connections (Op. Settings) erhöhen auf 4 oder mehr
                                          • FIFO (Serial Settings): Disable

                                          Damit du ev. selber noch etwas findest habe ich dir hier die Konfiguration meines USR-TCP232 302:

                                          2d2d184f-ac37-4259-b962-7902b1f1b609-image.png

                                          8f74f54e-9868-4454-9285-07b5c044dde9-image.png

                                          71a46330-f7ce-476b-91f4-f0027438f997-image.png

                                          Ich gehe davon aus, dass du ausschliesslich mit dem Adapter auf die Schnittstelle der Luxtronik zugreifst und nicht noch mit etwas anderem. Ein paralleler/gleichzeitiger Zugriff auf die Schnittstelle würde ebenfalls Probleme verursachen.

                                          Hoffe, dass das Problem mit der Erhöhung der Anzahl Verbindungen gelöst werden kann.

                                          Herzliche Grüsse

                                          Marcel

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          Thorsten73
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #52

                                          @forelleblau
                                          Hallo Marcel,

                                          besten Dank für die turboschnelle Reaktion :+1:

                                          Ich kann im Moxa den Wert für die max. Anzahl an Clients auf 4 stellen, aber hiermit sind wohl eher Sessions von unterschiedlichen Clients d.h. IP Adressen gemeinst. Der ioBroker greift derzeit exclusiv auf den Moxa zu. Hab's trotzdem mal auf vier gestellt.

                                          1993f509-3a92-476e-aea2-e75910c5e1d7-image.png

                                          Anderes Thema:
                                          Bei mir werden die Werte für die Heizkurve nicht übernommen, obwohl ich das Flag "Bestätigt=true" gesetzt habe.

                                          Allerdings steht im Log:
                                          4ed2b9a0-329d-45f5-889c-42964381ed1c-image.png

                                          Hier die Objekübersicht:
                                          f124b338-4e45-4df6-88ea-3e9438b8805d-image.png

                                          Beim allerersten Versuch die Heizkurve zu ändern ist etwas ganz merkwürdiges passiert, der Rücklauf SOLL stand plötzlich auf 15°C und ich musste an der Luxtronik die ursprüngliche Heizkurve wieder am Display einstellen :astonished: ...aber so ist das Leben als Adapter-Tester:grin:

                                          Viele Grüße
                                          Thorsten

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          731

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe