Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Entwicklung
  4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    978

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Entwicklung
210 Beiträge 17 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F Offline
    F Offline
    forelleblau
    schrieb am zuletzt editiert von
    #27

    Hallo Mouk
    Ich habe einen usr tcp232-302 dran.
    War günstig, funktioniert.
    Gruss Forelleblau

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Offline
      M Offline
      mouk
      schrieb am zuletzt editiert von
      #28

      Super und Danke Forelleblau.

      Ist bestellt. Nur leider muss ich noch bis Anfang Mai warten bis das Ding kommt.
      Schade dass man sowas nicht mehr in DE kaufen kann.

      Ich folge euren Fortschritten und melde mich sobald ich mit einsteigen kann.

      Gruß
      Mouk

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Offline
        M Offline
        mouk
        schrieb am zuletzt editiert von
        #29

        Hallo Forelleblau.
        Ich habe heute meinen Adapter bekommen und gleich drangehängt.
        Ich bekomme zwar keine Fehlermeldung im iobroker aber leider auch keine Daten.

        So habe ich meinen Konverter eingestellt:
        iobroker_02.PNG
        Das ist aus dem Log
        iobroker_01.PNG
        Und so schaut es bei den Objekten aus
        iobroker_03.PNG

        Hast du eine Idee an was es liegen kann?

        Danke
        Mouk

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F Offline
          F Offline
          forelleblau
          schrieb am zuletzt editiert von
          #30

          Hallo mouk

          Ändere doch mal die BAUD-Rate auf 9600. Alles andere ist bei mir soweit ich das erkennen kann gleich eingestellt.
          Wenn das noch nicht hilft, wäre ich froh um ein debug-log, damit ich sehen kann, ob es an der Verbindung oder an was anderem liegt.

          Herzliche Grüsse
          forelleblau

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Offline
            M Offline
            mouk
            schrieb am zuletzt editiert von
            #31

            Danke. Probiere es gleich heute Abend aus.
            Ich melde mich später.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Offline
              M Offline
              mouk
              schrieb am zuletzt editiert von
              #32

              Also ich habe jetzt mal den LAN/RS232 Adapter direkt ohne Kabel an das Board gesteck, um etwas am Kabel auszuschließen.
              So schaut das LOG aus.
              iobroker_log1.PNG

              Ich habe irgendwo im Netz mal gelesen, dass auch die Belegung von PIN2 und 3 vertauscht werden müsste. Hast du hierfür schonmal was gehört?

              Muss ich an der Luxtronik noch was besonderes einstellen?

              Danke für Deine Hilfe

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • F Offline
                F Offline
                forelleblau
                schrieb am zuletzt editiert von
                #33

                Hallo mouk
                Ja, da findet noch kein Austausch statt. Ja, das mit Pin 2 und 3 ist so, das sind Senden und Empfangen. Am besten verbindest du nur die Pins 2, 3 und 5 wie in der Readme beschrieben. Grundsätzlich müsste Pin2 der Heizung mit Pin3 des Adapters verbunden werden und Pin3 der Luxtronik mit Pin 2 des Adapters. Pin5 geht auf Pin5. Wenn das nicht funktioniert einmal die Pins 2 und 3 tauschen. Beim Verwenden fertiger Kabel ist nicht immer klar, ob 2 und 3 gekreuzt sind oder nicht. Darum ist es für mich auch nachvollziehbar, wenn das direkte Anstecken des Adapters nicht funktioniert.
                Alles Klar?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  mouk
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #34

                  Okay das mache ich gleichmal. Danke.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Offline
                    M Offline
                    mouk
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #35

                    Hallo Forelleblau.

                    Jetzt habe ich mal Kabel hin und her gelötet und ich bin einen Schritt weiter.
                    Leider funktioniert es immer noch nicht.

                    Habe jetzt Pin 2 mit 3, Pin 3 mit 2 und Pin 5 mit 5 verbunden.
                    Folgendes kommt jetzt im Log.
                    iobroker_log2.PNG

                    Eine Idee?

                    Danke

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • F Offline
                      F Offline
                      forelleblau
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #36

                      Hallo mouk

                      Ja, leider :face_with_rolling_eyes: . Ändere die Baud-Rate wieder auf 57600 - ich habe die Adapter - Werte im ersten Anlauf mit dem falschen meiner Adapter verglichen sorry.

                      Zudem ist mir aufgefallen, dass ich beim Feld "RESET" ein Häkchen gesetzt habe. Der Rest ist gleich soweit die Felder bei mir überhaupt vorhanden sind.

                      Jedenfalls kommt jetzt eine Verbindung zustande, leider aber eine fehlerhafte.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Offline
                        M Offline
                        mouk
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #37

                        Ok das probiere ich aus.
                        Allerdings wahrscheinlich erst am Montag.
                        Muss heute und morgen Kindergeburtstag organisieren und feiern ;-)

                        Schönes WE.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Offline
                          M Offline
                          mouk
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #38

                          Hallo Forelleblau.

                          Sorry hat etwas gedauert bis ich weitermachen konnte.
                          Haber inzwischen das Kabel nochmal verändert und PIN2 direkt mit PIN2 und 3 mit 3 verbunden.
                          Laut Beschreibung ist ja beim USR-TCP232-302 der PIN2 = TXD und PIN3 = RXD.
                          Da ja bei der Luxtronik PIN2 = RXD und PIN3 = TXD müsste es doch so stimmen.

                          Das LOG - File ist inzwischen ohne Fehler, wenn ich beim USR-TCP232-302 den Haken bei "TCP Server-kick off old connection" setze.

                          iobroker_04.PNG

                          Hast du noch eine Idee, was ich machen kann.

                          Kann es vielleicht an der node: v10.15.3 liegen?

                          Gruß
                          Mouk

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • N Offline
                            N Offline
                            NetFritz
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #39

                            Hallo
                            An der WP muss bei den Einstellungen noch was für die Schnittstelle eingestellt werden.
                            Ist schon zu lange her, weiß nicht mehr was.
                            Suche mal hier nach Luxtronik.
                            Forum haustechnikdialog
                            Gruß NetFritz

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • F Offline
                              F Offline
                              forelleblau
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #40

                              Hallo mouk
                              So wie das Log aussieht klappt zwar die Verbindung, es gehen dann aber keine Daten hin und her. Der Tipp von NetFritz (Freigabe Schnittstelle an der Heizung) ist eine Möglichkeit. Ich hab bei meiner Verbindung mit dieser Anleitung hier
                              https://wiki.fhem.de/wiki/Luxtronik_1_in_FHEM
                              gearbeitet - halt dann mit serial to lan statt to usb.

                              Wenn du die Schnittstelle freigegeben hast kannst du mal versuchen über Putty direkt auf die Heizung zuzugreifen. Hier meine Einstellungen von Putty für die Verbindung (IP und Port anpassen):
                              3c0a7add-7c45-416f-9ce1-e590dd3c48da-image.png

                              Wenn du dann 1800 <Enter> eingibst, solltest du einen ganzen Berg Zahlen zurückerhalten.

                              Grüsse
                              forelleblau

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Offline
                                M Offline
                                mouk
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #41

                                Hallo und Jippie.
                                Ich habe es.

                                Am Ende habe ich nun alles inkl. WP eingestellt und siehe da ==> ES KLAPPT.
                                Danke erstmal.

                                Nun baue ich erstmal alles wieder zusammen und melde mich die Tage, wenn ich die ersten Sachen versucht habe.

                                Danke und schönes WE.

                                Mouk

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • F Offline
                                  F Offline
                                  forelleblau
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #42

                                  Hallo

                                  Es gibt eine neue Version 0.1.0 mit besserem Fehlerhandling, aber ohne neue Feautres.

                                  Trotzdem bin ich froh für Feedback hier: Test Adapter luxtronik1

                                  Danke und Grüsse

                                  forelleblau

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Offline
                                    M Offline
                                    mouk
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #43

                                    Hallo Forelleblau.

                                    Wollte nur Rückmelden, dass der Adapter perfekt läuft.

                                    Vielen Dank.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NetFritz
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #44

                                      Hallo
                                      Adapter installiert läuft perfekt.
                                      Bin z.Z. dabei die Temperaturen in eine InfluxDB zu schreiben mit dem
                                      Influx-Adapter.
                                      Dabei ist mir aufgefallen das für meine WP die WQ Temperaturen fehlen.
                                      Wasser/Wasser-WP WQ Zulauf und WQ Ablauf. (Grundwasser).
                                      Gruß NetFritz

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • F Offline
                                        F Offline
                                        forelleblau
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #45

                                        Hallo NetFritz
                                        Danke für die Rückmeldung. Die fehlenden Werte kommen wohl daher, dass ich eine Luft-Wasser Wärmepumpe habe und diese Werte bei mir nicht geführt werden.
                                        Die Heizung liefert grundsätzlich folgende Werte:

                                        WP_Temp_Heizkreis_Ist_Vorlauftemperatur=0.0
                                        WP_Temp_Heizkreis_Ist_Ruecklauftemperatur=0.0
                                        WP_Temp_Heizkreis_Soll_Ruecklauftemperatur=0.0
                                        WP_Temp_Heissgastemperatur=0.0
                                        WP_Temp_Aussentemperatur=0.0
                                        WP_Temp_Brauchwarmwasser_Ist_Temperatur=0.0
                                        WP_Temp_Brauchwarmwasser_Soll_Temperatur=0.0
                                        WP_Temp_Waermequellen_Eintrittstemperatur=0.0
                                        WP_Temp_Waermequellen_Austrittstemperatur=0.0
                                        WP_Temp_Mischkreis_1_Ist_Vorlauftemperatur=0.0
                                        WP_Temp_Mischkreis_1_Soll_Vorlauftemperatur=0.0
                                        WP_Temp_Raumstation=0.0

                                        Bis und mit "Brauchwasser Soll" habe ich im Adapter bereits umgesetzt und werde in dem Fall bei Gelegenheit auch die anderen Werte noch rein nehmen, da offensichtlich ein Interesse besteht. Ist keine grosse Sache, die Werte holt der Adapter bereits, muss nur Objekte anlegen, Werte umrechnen und setzen.

                                        Melde mich, wenn's soweit ist.

                                        Herzliche Grüsse
                                        Forelleblau

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NetFritz
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #46

                                          Hallo
                                          Danke NetFritz

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          808

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe