Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Probleme mit dem DS18B20 Temp Sensor..

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Probleme mit dem DS18B20 Temp Sensor..

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @TheDuke last edited by

      ...und was sehen wir auf dem Pic? 10k Ohm... 🙂

      TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TheDuke
        TheDuke @SBorg last edited by

        @SBorg sagte in Probleme mit dem DS18B20 Temp Sensor..:

        10k Ohm

        plus noch zwei 1K und zwei Dioden !!

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TheDuke
          TheDuke @Bulli Bultmann last edited by

          @Bulli-Bultmann sagte in Probleme mit dem DS18B20 Temp Sensor..:

          In der ESPeasy kann man Rules aktivieren. Dort habe ich ein Script eingefügt das mir bei einer Errormeldung einen GPIO schaltet. Den habe ich dann in IObroker weiterverarbeitet zB. Email und Meldung in VIS.
          Das Script könnte ich dir geben.

          Das hätte ich gerne. Kannst du das Script hier bereitstellen ?

          Bulli Bultmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Bulli Bultmann
            Bulli Bultmann @TheDuke last edited by

            @TheDuke
            Ja gerne, ich stelle die Daten zusammen und melde mich.🙂

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Bulli Bultmann
              Bulli Bultmann @TheDuke last edited by

              @TheDuke
              Hier die drei Dateien mit den Rules. Auf Grund der Größe passen nicht alle Anweisungen in ein Rule.
              Laufen deine Sensoren denn jetzt Problemlos ?
              Wenn du noch Fragen hast, dann melde dich bitte.
              Gruß UB
              rules3.txt rules2.txt rules1.txt

              TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • TheDuke
                TheDuke @Bulli Bultmann last edited by

                @Bulli-Bultmann sagte in Probleme mit dem DS18B20 Temp Sensor..:

                Laufen deine Sensoren denn jetzt Problemlos ?

                Ja tun sie , aber Kontrolle ist besser ✌

                Vielen lieben Dank

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • TheDuke
                  TheDuke last edited by

                  Damit ich das verstehe , was genau macht :

                  TaskValueSet 8,2,1
                  TaskValueSet 8,2,0
                  

                  Den Rest verstehe ich .

                  Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bulli Bultmann
                    Bulli Bultmann @TheDuke last edited by

                    @TheDuke
                    Ja, das schaltet in meinem Task 8, einen von den 4 Zuständen bei Fehler auf 1.

                    hz1.JPG

                    Gruß UB

                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • U
                      UncleB last edited by

                      Das mit den Rules muss ich mir dann auch gleich mal ansehen..
                      Ich hab heute die Sensoren mit Silikonkabel bekommen, das ganze nochmal zusätzlich mit Dichtungsband abgeklebt..
                      Ich werde testen ob mein Problem nun der Vergangenheit angehört 🙂

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • U
                        UncleB @Bulli Bultmann last edited by

                        @Bulli-Bultmann
                        Guten Abend 🙂
                        Also der DS18B20 bringt mich wirklich noch ins Grab.
                        Dachtes es liegt dran das evtl Flüssigkeit den Sensor zerstört hat..
                        Habe mir bei Sensorshop24 nun neue Sensoren mit Silikonkabel gekauft, sehen ziemlich hochwertig verarbeitet aus, war also guter Dinge..
                        Also den Mini mit mega-20191003 geflasht den DS18B20 an GIPO 14 und 3,3V und 4,7kohm dazwischen..
                        Ins Aquarium damit, und genau das gleiche Problem wieder..
                        Der Wert spring immer wieder zwischen der tatsächlichen Temperatur und im nächsten Moment auf NaN..
                        Dreh echt langsam durch..

                        2642131: WD : Uptime 44 ConnectFailures 0 FreeMem 21784 WiFiStatus 3
                        2672131: WD : Uptime 45 ConnectFailures 0 FreeMem 21704 WiFiStatus 3
                        2697674: DS : Temperature: 28.25 (28-46-be-9c-b-0-0-6)
                        2702131: WD : Uptime 45 ConnectFailures 0 FreeMem 21784 WiFiStatus 3
                        2732131: WD : Uptime 46 ConnectFailures 0 FreeMem 21784 WiFiStatus 3
                        2758491: DS : Temperature: Error! (28-46-be-9c-b-0-0-6)
                        2762131: WD : Uptime 46 ConnectFailures 0 FreeMem 21784 WiFiStatus 3
                        2792132: WD : Uptime 47 ConnectFailures 0 FreeMem 21784 WiFiStatus 3
                        2819310: DS : Temperature: 28.19 (28-46-be-9c-b-0-0-6)
                        

                        Wie genau läuft das mit dem Pegelwandler?
                        Könntest mir das mal genauer beschreiben?
                        10k Widerständer besorge ich mir jetzt auch mal..

                        Bulli Bultmann TheDuke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Bulli Bultmann
                          Bulli Bultmann @UncleB last edited by

                          @UncleB

                          Hallo, ich war eine Zeit lang offline. Bei dem Problem helfe ich gerne.
                          Mehrere Punkte sind dabei interessant.

                          Bei deinem Listing ist ja zu sehen das der Sensor sich wieder meldet.
                          Wahrscheinlich ist es dann ein Timing Problem des Sensors. Aber alles der Reihe nach.

                          1. Meiner Meinung nach sind nicht alle espeasy Versionen gleich gut, in Bezug auf die DS18B20 Sensoren. Im Moment verwende ich die Version mega-20191003. Diese läuft bei mir relativ Problemlos.
                          2. Die Stromversorgung muss stabiel sein. Hier eignet sich ein Steckernetzteil vom Handy oder eines mit USB - Anschluß. 1A sollte das Netzteil liefern.
                          3. Die Verkabelung im Strang oder Sternförmig. Sternförmig hat öfter Probleme. In der Doku zum 1-Wire steht viel dazu. Bei mir läuft das auch in Sternform.
                          4. Die Leitungslängen müssen auch betrachtet werden.
                          5. Bei mir hat als letzter Schritt die Umstellung auf einen Pegelwandler geholfen. Einige Beiträge weiter oben hat "TheDuke" einen Sensor beschrieben der diesen Wandler eingebaut hat. Bei mir sind 9 Sensoren am D1Mini angeschlossen. Deshalb habe ich das alles auf mehrere GPIOs verteilt und einen Pegelwandler von 5V auf 3,3V zwischen geschaltet. Der Vorteil ist, das der Sensor mit 5V versorgt wird und nur das Signal an den D1Mini mit 3,3V weitergeleitet wird. Jetzt laufen bei mir alle Sensoren. Nur einer steigt alle 2 wochen mal aus. Diesen werde ich auswechseln. Zu Fehleranalyse habe ich alle Signale im IOB. Mit den Rules im D1Mini konnte ich genau sehen wann und unter welchen Bedingungen die Sensoren ausfallen. Hier habe ich mir eine Fehlermeldung mit Zeitstempel gebastelt. Letztendlich treten diese Störungen bei mir immer auf, wenn der Brenner startet oder die Frequenz geregelte Heizungspumpe die Drehzahl ändert. Aus der Doku zum 1-Wire habe ich mir die Schritte abgeleitet. Das Timing der Sensoren ist da sehr anfällig. Die 5V Spannungsversorgung stabilisiert dasd etwas.

                          Hier der Level Converter den ich verwendet habe.
                          https://www.amazon.de/gp/product/B07F3P942R/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

                          Sonst auch gerne mal per PN und dann am Telefon.
                          Gruß UB

                          U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • TheDuke
                            TheDuke @UncleB last edited by

                            @UncleB sagte in Probleme mit dem DS18B20 Temp Sensor..:

                            Wie genau läuft das mit dem Pegelwandler?
                            10k Widerständer besorge ich mir jetzt auch mal..

                            Da ich keinen Pegelwandler habe aber einen 10k Widerstand und bei 7 Sensoren an einem Pin jetzt keine Ausfälle mehr vorhanden sind würde ich den 10k als erstes testen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • U
                              UncleB @Bulli Bultmann last edited by

                              @Bulli-Bultmann
                              Danke für deine sehr Ausführliche Antwort..
                              Eigtl sind alle Punkte von mir bereits erfüllt.

                              1. Mega 20191003 ist geflasht.
                              2. Habe verschiedenste Netzteile versucht, bis zu 3 A.
                              3. Verkablung am Strang ist gegeben.
                              4. Hab ja einen fertigen DS18B20 mit Metallghäuse aus dem Netz, Kabellänge 1m, sollte also keine Probleme machen.
                              5. Das wird dann wirklich mein letzter Schritt, da es bei mir wirklich nur 1 Sensor am Wemos Mini D1 ist.

                              @TheDuke
                              10k habe ich jetzt da liegen..
                              Hast du die an 3,3 oder 5V gelötet?

                              TheDuke 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • TheDuke
                                TheDuke @UncleB last edited by

                                @UncleB sagte in Probleme mit dem DS18B20 Temp Sensor..:

                                10k habe ich jetzt da liegen..
                                Hast du die an 3,3 oder 5V gelötet?

                                3,3 , weil ich irgend wo gelesen habe das das besser ist. Gerade bei so kurzem Kabel macht 5 Volt keinen Sinn .

                                Bin gespannt .....

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active last edited by

                                  Am besten fährt man zweigleisig. VCC des DS18B20 an 5 Volt (lt. Datenblatt hat er eine Betriebsspannung von 3.6V-5.5V).
                                  Dann den 10kOhm an 3.3V (ein muss, denn ESPs vertragen nur 3.3V TTL-Pegel!) und den DATA des DS18B20.
                                  Man kann auch alles an 3.3V anschließen, dies kann uU. sogar funktionieren, nur nicht zuverlässig, da dies von der Leitungslänge, Störeinflüssen von Außen, Toleranzen des DS18B20.... abhängt.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate
                                  FAQ Cloud / IOT
                                  HowTo: Node.js-Update
                                  HowTo: Backup/Restore
                                  Downloads
                                  BLOG

                                  996
                                  Online

                                  31.7k
                                  Users

                                  79.7k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  ds18b20
                                  6
                                  29
                                  8005
                                  Loading More Posts
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                  The ioBroker Community 2014-2023
                                  logo