      Moin in die Runde,
      nachdem die neuste Z-Wave Version bei mir läuft gibt es ein Problem mit dem Aeotec Multisensor 6 Timeout.

      Das ursprüngliche Objekt wo der Timeout eingestellt wurde ist nicht mehr vorhanden und dafür gibt es folgenden:
      ALARM.Automatically_Clear_Events = 5000ms
      nun habe ich mit dem History-Adapter das geprüft und ändert man den Wet z.B. auf 30.000ms wird der Bewegungsalarm in ALARM.Homesecurity_1 für 30 Sekunden behalten motion detected (2) bis er zurück auf clear(0) geht.

      Das Problem ist, dass der Wert einen ioBroker Neustart nicht übersteht und auf 5000ms zurückgesetzt wird.

      das gleiche wurde schon auf Github im August gepostet, jedoch nicht zu ende gebracht:
      https://github.com/OpenZWave/Zwave2Mqtt/issues/92

      Hab nun überlegt im Script welches die Bewegung handelt den Wert 30.000ms einfach jedes mal in das ALARM.Automatically_Clear_Events zu setzen.

      setState("zwave.0.NODE55.ALARM.Automatically_Clear_Events"/*Automatically Clear Events*/, 30000);
      

      Das scheint zumindest zu funktionieren, oder gibt's bessere Lösungen?

      p.s. gehört evtl. eher in den Bugs Bereich...

      sjorge created this issue in OpenZWave/Zwave2Mqtt

      closed [bug] Automatically Clear Events is lost after restart #92

      S AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • S
        Stormbringer @Troya last edited by

        @Troya Greife die Bewegung schon immer über
        SENSOR_BINARY ab. Klappt seit anfang an eigentlich wunderbar. Du musst in den Configs nur den DP Command Options in Binary Sensor Report ändern 😉 Hoffe hilft dir weiter.

        Troya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Troya
          Troya @Stormbringer last edited by

          @Stormbringer
          Ööh, DP... Helf mir eben😅

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Stormbringer @Troya last edited by Stormbringer

            @Troya Datenpunkt 😉😉 Du gehst in den jeweiligen Node Ordner, dann Configs und dann Command Options

            Troya 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Troya
              Troya @Stormbringer last edited by

              @Stormbringer
              Ok hab ich gefunden.
              Da bin ich jetzt neugierig was passiert, liege aber schon in der Kajüte und stelle das morgen mal um und berichte...

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Stormbringer @Troya last edited by

                @Troya Gern, viel Erfolg und guts nächtle 😉

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Troya last edited by

                  @Troya Es gibt eine Konfigurationsvariable, wie lange der Motion Sensor aktiv sein soll. By default steht der auf 4 Minuten, ich stelle mir den immer auf 10s. Danach kannst du zuverlässig über den SENSOR_BINARY den Zustand abfragen.

                  Troya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Troya
                    Troya @AlCalzone last edited by

                    @AlCalzone
                    Ja, der Fibaro hat sowas auch, aber der Aeotec nicht mehr in der aktuellen Umgebung bzw finde ich den nicht mehr.
                    Wo sollte der denn sein beim Aeotec Motionsensor 6?

                    AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Troya last edited by

                      @Troya unter CONFIGURATION wie alle Konfigurationsparameter:
                      http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=DE&sku=AEOEZW100&cert=ZC10-16065113
                      --> Parameter 3: Set the PIR time (kann in ioBroker etwas anders heißen) auf 10 setzen, dann wird nach spätestens 10s der Zustand wieder zurückgesetzt (Bewegung --> keine Bewegung)
                      --> Parameter 5: Which command would be sent when the motion sensor triggered. --> 2 (Send Sensor Binary Report)

                      Troya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Troya
                        Troya @AlCalzone last edited by Troya

                        @AlCalzone
                        Habe Parameter 3 immer nicht finden können.

                        da ich aufgrund von alias mich jetzt etwas besser mit RAW(nur Experten) auskenne ist es wohl das Objekt "On Time"
                        Denn dort heißt es
                        "help": "Duration that the motion sensor must observe no motion before it will return to the no-motion state. If value greater than 255, effective value is rounded up to the nearest minute (255 -> 255 seconds, 256 -> 300 seconds)",

                        Und ich vermute darin verbirgt sich auch Parameter 3. Denke an der Stelle oder?:
                        "value_id": "8-112-1-3",

                        Auf jeden Fall klappt es jetzt endlich.
                        zwave.0.NODE8.ALARMHomesecurity_1 schaltet immernoch anders aber mit zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.On_time,
                        zwave.0.NODE8.CONFIGURATION.Command_Options:Binary Sensor report sowie
                        das steuern über
                        zwave.0.NODE8.SENSOR_BINARY.Sensor_1
                        klappt es.

                        Vielen Dank euch beiden!

                        AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Troya last edited by

                          @Troya Das ist der richtige Parameter. Dass der ALARM anders schaltet ist zu erwarten, da On_time nur den Basic bzw. den Binary Report betrifft.

                          Troya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Troya
                            Troya @AlCalzone last edited by

                            @AlCalzone
                            Wieder etwas schlauer, vielen Dank!

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            728
                            Online

                            31.9k
                            Users

                            80.1k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            aeotec alarm automaticallyclearevents zwave
                            3
                            12
                            669
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo