      @C1500 Hast Du sicher die SW für den RaspberryPi genommen:
      https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/tree/Raspberry-V3
      Ich hatte die Gleichen oder ähnliche Fehler (kann mich nicht mehr genau erinnern) weil ich nicht diese speziell für den RP3 genommen habe.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • C
        C1500 last edited by C1500

        Genau nach der Anleitung bin ich vorgegangen.
        Im Bereich "Usage" wäre noch eine Anleitung schön wie der Code einzubinden bzw. kopiert werden soll.
        Ich hab es zum einen mir "git clone" versucht, was aber vermutlich den anderen Bereich gezogen hat.
        Jetzt hab ich noch mal das Verzeichnis "code" als zip geladen,, entpackt und mit WinSCP auf dem Pi kopiert.
        Vermutlich geht das aber so nicht.

        Hier wäre ich für Hilfe sehr Dankbar.

        Gruß Peer

        ps: was muss denn noch angepasst werden, außer der IP der ESP-CAM?

        Bin leider eher ein Linux Anfänger und Hardwerker 😉

        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • pfried
          pfried last edited by

          @C1500 Weiter oben gibt es einen Link zu einem Dokument wie man die Config anpassen muss.
          Wichtig ist, dass Du das Phyton Skript starten kannst, dann lese Dir einfach mal alle Posts durch, da findest Du alle Infos die man zum Einrichten braucht.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            jomjol @pfried last edited by

            @pfried Darum konnte ich mich noch nicht kümmern, bin gerade beruflich etwas verplant. Kommt aber noch.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              jomjol @C1500 last edited by

              @C1500 Okay - sieht nach einem Problem mit OpenCV2 aus. Das zickt manchmal etwas rum. Die Anleitung für den Raspi PI3 https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/tree/Raspberry-V3 hatte bei mir genau so funktioniert. Hoffentlich hat sich nichts durch Update der Libraries verschoben. Falls du weiterhin das Problem hast, melde dich nochmal bei mir, dann probiere ich es selbst nochmal aus.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • C
                C1500 last edited by C1500

                Servus jomjol
                ich hab gerade noch mal den Code von deinem Link runtergeladen und per WinSCP auf den PI kopiert.
                Dann im "ReadAnalogNeedleClass.py" das # vor "import keras" eingetragen.
                Nun scheint etwas zu passieren, zumindest dauert es einige Zeit bis folgende Meldung kommt:

                pi@raspberrypi:~/code $ python3 wasseruhr.py
                WARNING:tensorflow:From /home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/__init__.py:98: The name tf.AUTO_REUSE is deprecated. Please use tf.compat.v1.AUTO_REUSE instead.
                
                WARNING:tensorflow:From /home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/__init__.py:98: The name tf.AttrValue is deprecated. Please use tf.compat.v1.AttrValue instead.
                
                WARNING:tensorflow:From /home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/__init__.py:98: The name tf.COMPILER_VERSION is deprecated. Please use tf.version.COMPILER_VERSION instead.
                
                WARNING:tensorflow:From /home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/__init__.py:98: The name tf.CXX11_ABI_FLAG is deprecated. Please use tf.sysconfig.CXX11_ABI_FLAG instead.
                
                WARNING:tensorflow:From /home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/__init__.py:98: The name tf.ConditionalAccumulator is deprecated. Please use tf.compat.v1.ConditionalAccumulator instead.
                
                Traceback (most recent call last):
                  File "wasseruhr.py", line 3, in <module>
                    import lib.ZaehlerstandClass
                  File "/home/pi/code/lib/ZaehlerstandClass.py", line 2, in <module>
                    import lib.ReadAnalogNeedleClass
                  File "/home/pi/code/lib/ReadAnalogNeedleClass.py", line 8, in <module>
                    import cv2
                  File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/cv2/__init__.py", line 3, in <module>
                    from .cv2 import *
                ImportError: /home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/cv2/cv2.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so: undefined symbol: __atomic_fetch_add_8
                pi@raspberrypi:~/code $
                

                Ein Bild wird allerdings nicht aufgenommen.
                Ich hoffe das hilft beim Lösen meines Problemes weiter. ;o)
                Gruß Peer

                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  jomjol @C1500 last edited by jomjol

                  @C1500 Hallo Peer,
                  konnte dein Problem reproduzieren. Es scheint, also ob es ein Update/Modifikation an der OpenCV Bibliothek gab, denn vor 2 Wochen hat es bei mir funktioniert.
                  Ich habe aber auch einen Work-Around gefunden. Du musst das Python-Script mit einem sehr spezielle Aufruf starten:

                  LD_PRELOAD=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libatomic.so.1 python3 wasseruhr.py
                  

                  Das vermeidet den Fehler. Ich habe bei mir jetzt nochmal die Anleitung in Github für Raspberry Schritt für Schritt geprüft und upgedatet. Ich habe im Code jetzt auch den Fehler mit '#keras' korrigiert und in der Readme.md einen Anleitung für einen Code-Clone mittels "git"-command dokumentiert. Dann brauchst du eigentlich nichts mehr per WinSCP kopieren.

                  Schau es dir mal an und gerne Feedback falls dir weiteres auffällt. Danke für deine Rückmeldung zu den Problemen und der Geduld.
                  https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/tree/Raspberry-V3

                  Beste Grüße,
                  jomjol

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    C1500 last edited by C1500

                    Servus jomjol
                    Erst mal einen riesigen Dnak für deine Arbeit und deine Geduld mit mir 😉

                    Die Anleitung hab ich mir angeschaut. Sehr gut👍 👍

                    Das mit dem Aufruf kann ich erst heute Abend testen.
                    Ist das dann der Standartaufruf oder nur einmalig?

                    Gruß Peer

                    TANTE EDIT:
                    Hab es noch mal vom GIT geholt und mit dem PRELOAD ausgeführt.
                    Es funktioniert. 👍
                    Jetzt muss ich mich mal um die Kamera kümmern das die ein sauberes Bild liefert.
                    Schönen Abend
                    Gruß Peer

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • pfried
                      pfried last edited by pfried

                      Habe mich nun mit der Auswertung beschäftigt und kann bei Bedarf meine bisherigen Schritte bekanntgeben.
                      Grobschritte:

                      1. Webserver von Jomjol starten
                      2. Mit Parser im IOBroker Werte auslesen
                      3. Auswertung mit IOBroker Blockly (mit Abfangen von Fehlwerten)
                      4. Variablen nach CCU schreiben

                      Wenn jemand daran interessiert ist schreibe ich gerne eine Anleitung.
                      CCU RM:

                      0f40bbb0-a190-46a4-83e5-4728dcc1d3a6-image.png

                      coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • coyote
                        coyote Most Active @pfried last edited by

                        @pfried wäre an Punkt 3 interessiert

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • pfried
                          pfried last edited by

                          Ich habe das Blockly von @mcchickents genommen und so erweitert, dass möglichst viele Errors abgefangen werden. Es ist auch eine Abfrage drinnen, die einen Wert größer eines maximal möglichen Wasserdurchflusses der in 30 Sekunde bei mir durchfliessen kann (müsstest Du an Deine Abtastrate anpassen) abfängt. Der in der selben Abfrage abgefragte Wert (>120) erlaubt mir wieder Werte zu akzeptieren, denn ich habe oft Fehlwerte in der 10ner Stelle der Zeiger. Bei Fragen bitte mir schreiben.
                          Wasseruhr Blockly.txt
                          Da ich kein Programmierer bin, bitte ich um Nachsicht.....
                          Es sind vorab die oben im Bild angeführten Variablen in der CCU anzulegen und in den IOBroker zu importieren (stop und start der Instanz hm-rega). Alle Variablen müssen im Skript an deinen IOBroker IDs angepasst werden.

                          coyote C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • coyote
                            coyote Most Active @pfried last edited by

                            @pfried mich hat heute, gestern, Woche usw interessiert.
                            Ist ja ganz einfach, wenn man es mal sieht 🤦‍♂️
                            Hatte irgendwie keine Idee dazu. Danke dir.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • C
                              C1500 last edited by

                              Servus pfried

                              für mich wäre da noch der 2te Punkt interessant.
                              Könntest du da bitte ein paar Zeilen zu verfassen?
                              Würde bestimmt auch einigen Mitlesern helfen

                              Vielen Dank im Voraus.
                              Gruß Peer

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • pfried
                                pfried last edited by

                                @C1500
                                Habe im IOBroker den Parser und Javascript Adapter installiert,
                                Dann unter Javascript Variablen (IOBroker-Objekte) angelegt:

                                bba85412-5585-4f61-b81e-fb1bb4315149-image.png

                                Anlegen von Variablen macht man mit dem kleinen blauen + Button. Alle Variablen sind als Zahlen definiert und als Postfix habe ich Liter genommen.

                                Dann unter dem Parser das Gleiche nur das die Variable vom Typ String ist und unter IOBroker-Instanzen angelegt wird.

                                Ergebnis:

                                8f23f851-0a56-4857-a692-784bf4fb87b2-image.png

                                Unter IOBroker Instanzen habe ich die Abtastrate und die Variable so eingestellt:

                                d6140636-32b4-405c-9461-f616d042d258-image.png

                                Im RegEx muss das stehen:

                                [N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d

                                Viel Erfolg!

                                PS.: Im Blockly die Variablen auf Eure IOBroker IDs matchen nicht vergessen 😄

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • pfried
                                  pfried last edited by

                                  Noch ein Hinweis: mit dem History Adapter könnt Ihr all Variablen aufzeichnen das hilft enorm beim Fehlersuchen!

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • J
                                    jomjol @pfried last edited by

                                    @pfried Hallo Paul,
                                    habe mir gerade das Programm und meine Logs angeschaut. Bei mir funktioniert die Sperre für negative Werte:

                                    2019-11-15_00-30-01	414.6116	00414	6116
                                    2019-11-15_00-40-01	414.6116	00414	6116	ErrorNegativeRate	414.6115
                                    

                                    In meinem Log wurde die letzte Ziffer falsch gelesen (5 statt 6) und er gibt den alten Wert zurück, sehr ähnlich zu deinem.
                                    Verwendest du Docker oder eine direkte Installation? Beim Docker ist es evt. erst in der "rolling" richtig. Muss demnächst mal die latest updaten.
                                    Gruß,
                                    jomjol

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • pfried
                                      pfried last edited by

                                      @jomjol Ich habe die "direkte" RP3 Version, frage an Dich :

                                      Im File ZaehlerstandClass.py steht:

                                      d8ff84f8-decd-4107-94e3-020d44faefae-image.png

                                      4 Zeile im Bild .... and self.Enabled ..... gehört dort nicht ....self.ConsistencyEnabled hin wie der "Schalter" in der config.ini heißt?

                                      ab24a2b6-7022-419d-a3ec-750dc08e5e0b-image.png

                                      Vielen Dank und liebe Grüße
                                      Paul

                                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • J
                                        jomjol @pfried last edited by

                                        @pfried Respekt, du bist echt tief im Code drin und hast völlig Recht. Du scheinst aber noch eine alte Version zu haben. In der RP3-Version ist es korrigiert:

                                        
                                            def checkConsistency(self, ignoreConsistencyCheck):
                                                error = False
                                                errortxt = ''
                                                if (len(self.LastVorkomma) > 0) and not('N' in self.akt_vorkomma) and self.ConsistencyEnabled:
                                                    akt_zaehlerstand = float(str(self.akt_vorkomma.lstrip("0")) + '.' + str(self.akt_nachkomma))   
                                                    old_zaehlerstand = float(str(self.LastVorkomma.lstrip("0")) + '.' + str(self.LastNachkomma)) 
                                                    delta = akt_zaehlerstand - old_zaehlerstand
                                                    if not(self.AllowNegativeRates) and (delta < 0):
                                        

                                        Gruß, jomjol

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • pfried
                                          pfried last edited by

                                          @jomjol Irgendwie scheitert das Projekt bei mir an den vielen Fehlern beim Lesen des Wasserzählers. Kann ich da noch irgendetwas tun?

                                          a3a6ab1b-c3f9-4775-95ae-23f7d7b2a4e9-image.png

                                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J
                                            jomjol @pfried last edited by

                                            @pfried Wir müssten mal deine Zeiger teachen. Melde mich nochmal mit PV bei dir.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            460
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            321130
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo