Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.6k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
heating
3.2k Beiträge 236 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 205 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • coyoteC coyote

    @vogtländer 0.3.4 liegt nur auf Github.
    Hast du mal den Adapter nur neu gestartet, ob der Fehler dann weg ist?

    V Offline
    V Offline
    vogtländer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #350

    @coyote
    ich habe den Adapter neu gestartet.. iobroker und Server.

    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • V vogtländer

      @coyote
      ich habe den Adapter neu gestartet.. iobroker und Server.

      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #351

      @vogtländer ja und immer noch den Error im Log oder läufts jetzt?

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • V Offline
        V Offline
        vogtländer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #352

        Alle Danke ich habe die Version 0.3.4. installiert und es geht super.
        Noch eine Frage an den Entwickler @Rene_HM wenn ich das richtig verstehe wird beim öffnen
        der Fenster die eingestellte Temperatur um den vorgegebenen Betrag reduziert. Wäre es hier nicht
        besser einen festen Wert anzugeben?

        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • coyoteC coyote

          @Rene_HM Update auf die 0.3.4 gemacht, jetzt geht es wieder, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es nach einem Neustart des Adapters auch wieder funktioniert hätte, weil so wie es aussieht, hast du von 0.3.3 auf 0.3.4 nicht viel geändert oder?

          @vogtländer gleicher Fehler wie bei mir, kannst du mal einfach den Adapter neu starten, ob dann der Fehler weg ist?

          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #353

          @coyote sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

          Update auf die 0.3.4 gemacht, jetzt geht es wieder, wobei ich jetzt nicht weiß, ob es nach einem Neustart des Adapters auch wieder funktioniert hätte, weil so wie es aussieht, hast du von 0.3.3 auf 0.3.4 nicht viel geändert oder?

          Die 0.3.4 behebt das Problem mit der Umstellung der Datenpunkte. Ich hatte an einer Stelle noch den alten Datenpunkt drin. Desalb auch nur eine sehr kleine Änderung. Die 0.3.4 kommt jetzt gleich auch noch nach NPM...

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • V vogtländer

            Alle Danke ich habe die Version 0.3.4. installiert und es geht super.
            Noch eine Frage an den Entwickler @Rene_HM wenn ich das richtig verstehe wird beim öffnen
            der Fenster die eingestellte Temperatur um den vorgegebenen Betrag reduziert. Wäre es hier nicht
            besser einen festen Wert anzugeben?

            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
            #354

            @vogtländer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

            Noch eine Frage an den Entwickler @Rene_HM wenn ich das richtig verstehe wird beim öffnen
            der Fenster die eingestellte Temperatur um den vorgegebenen Betrag reduziert. Wäre es hier nicht
            besser einen festen Wert anzugeben?

            Die Idee kam hier schon mal. Ich werde das als Featurewunsch mit aufnehmen...
            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/50

            V 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • P Offline
              P Offline
              Pittini
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #355

              Ich bin seit gestern auch auf der 0.34. Irgendwie scheint sich da was selber zu triggern, der setzt zu oft Werte. Bin mir aber nicht sicher wo es hängt, deswegen erst mal hier zur Prüfung und noch kein Issue. Hier das Log:


              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:47.922 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:47.702 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:47.478 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:47.256 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:47.032 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.845 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.698 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.651 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.634 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.584 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.446 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.439 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.432 info (2656) calculating new target temperatures
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.281 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.103 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:45.869 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:45.689 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:45.507 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:45.286 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:45.233 info (2656) calculating new target temperatures
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:44.282 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:44.059 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:43.836 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:43.608 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:43.375 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:43.117 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:42.827 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:42.606 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:42.384 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:42.270 info (2656) calculating new target temperatures
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:41.271 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:41.048 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:40.824 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:40.599 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:40.371 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:40.150 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:39.926 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:39.743 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:39.520 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:39.471 info (2656) calculating new target temperatures
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:02.065 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:01.884 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:01.652 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:01.419 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:01.235 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:00.840 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:00.639 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:00.411 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:00.190 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:00.007 info (2656) calculating new target temperatures
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.675 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.670 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.655 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.606 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.552 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.544 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.530 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.521 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.509 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.458 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.439 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.434 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.421 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.372 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.358 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.353 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.255 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.161 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.111 info (2656) calculating new target temperatures
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.043 info (2656) calculating new target temperatures
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:49.992 info (2656) Wohnzimmer window open on Is opened
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:39.790 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:39.570 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:39.390 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:39.171 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:38.948 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:38.722 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:38.495 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:38.267 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:38.040 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 12
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:37.950 info (2656) calculating new target temperatures
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:37.906 info (2656) Wohnzimmer window open on Is opened
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:37.906 info (2656) Wohnzimmer window open on Is opened
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:23.393 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:23.171 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:22.950 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:22.731 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:22.510 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 20
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:22.331 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:22.107 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:21.883 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:21.630 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 12
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:21.538 info (2656) calculating new target temperatures
              heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:21.492 info (2656) Wohnzimmer window open on Is opened

              Was man hier sieht ist ab 15:16, da hab ich den ersten Fensterflügel, dann um 15:55 den 2ten Flügel geöffnet, da kommen etliche Einträge doppelt. Um 16:00 is das reguläre Neusetzen, aber warum 6mal?

              H Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • P Pittini

                Ich bin seit gestern auch auf der 0.34. Irgendwie scheint sich da was selber zu triggern, der setzt zu oft Werte. Bin mir aber nicht sicher wo es hängt, deswegen erst mal hier zur Prüfung und noch kein Issue. Hier das Log:


                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:47.922 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:47.702 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:47.478 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:47.256 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:47.032 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.845 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.698 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.651 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.634 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.584 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.446 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.439 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.432 info (2656) calculating new target temperatures
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.281 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.103 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:45.869 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:45.689 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:45.507 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:45.286 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:45.233 info (2656) calculating new target temperatures
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:44.282 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:44.059 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:43.836 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:43.608 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:43.375 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:43.117 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:42.827 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:42.606 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:42.384 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:42.270 info (2656) calculating new target temperatures
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:41.271 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:41.048 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:40.824 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:40.599 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:40.371 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:40.150 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:39.926 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:39.743 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:39.520 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:39.471 info (2656) calculating new target temperatures
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:02.065 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:01.884 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:01.652 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:01.419 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:01.235 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:00.840 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:00.639 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:00.411 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:00.190 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:00.007 info (2656) calculating new target temperatures
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.675 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.670 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.655 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.606 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.552 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.544 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.530 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.521 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.509 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.458 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.439 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.434 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.421 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.372 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.358 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.353 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.255 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.161 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.111 info (2656) calculating new target temperatures
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.043 info (2656) calculating new target temperatures
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:49.992 info (2656) Wohnzimmer window open on Is opened
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:39.790 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:39.570 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:39.390 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:39.171 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:38.948 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:38.722 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:38.495 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:38.267 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:38.040 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 12
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:37.950 info (2656) calculating new target temperatures
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:37.906 info (2656) Wohnzimmer window open on Is opened
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:37.906 info (2656) Wohnzimmer window open on Is opened
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:23.393 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:23.171 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:22.950 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:22.731 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:22.510 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 20
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:22.331 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:22.107 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:21.883 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:21.630 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 12
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:21.538 info (2656) calculating new target temperatures
                heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:21.492 info (2656) Wohnzimmer window open on Is opened

                Was man hier sieht ist ab 15:16, da hab ich den ersten Fensterflügel, dann um 15:55 den 2ten Flügel geöffnet, da kommen etliche Einträge doppelt. Um 16:00 is das reguläre Neusetzen, aber warum 6mal?

                H Online
                H Online
                holgerwolf
                schrieb am zuletzt editiert von
                #356

                @Pittini Das Problem hatte ich auch. So arg, dass ich iobroker neu starten musste.
                Danach war aber wieder alles iO.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Rene_HMR Rene_HM

                  @vogtländer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                  Noch eine Frage an den Entwickler @Rene_HM wenn ich das richtig verstehe wird beim öffnen
                  der Fenster die eingestellte Temperatur um den vorgegebenen Betrag reduziert. Wäre es hier nicht
                  besser einen festen Wert anzugeben?

                  Die Idee kam hier schon mal. Ich werde das als Featurewunsch mit aufnehmen...
                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/50

                  V Offline
                  V Offline
                  vogtländer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #357

                  @Rene_HM
                  Ich weiß jeder will es anders aber bei den Einstellungen für Party Gäste ist
                  es auch so. Das stört mich aber fast noch mehr. Wenn ich z.B. Gäste habe
                  und die Heizung ist gerade in der Absenkung dann komme ich auf einen
                  Wert der gerade reicht wenn die Heizung aber normal läuft wird es zu warm.
                  Vieleicht ist es auch möglich die Art der Berechnung über einen Parmeter
                  zu steuern 0-absolut 1-Summe.

                  Z Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • V vogtländer

                    @Rene_HM
                    Ich weiß jeder will es anders aber bei den Einstellungen für Party Gäste ist
                    es auch so. Das stört mich aber fast noch mehr. Wenn ich z.B. Gäste habe
                    und die Heizung ist gerade in der Absenkung dann komme ich auf einen
                    Wert der gerade reicht wenn die Heizung aber normal läuft wird es zu warm.
                    Vieleicht ist es auch möglich die Art der Berechnung über einen Parmeter
                    zu steuern 0-absolut 1-Summe.

                    Z Offline
                    Z Offline
                    zahnheinrich
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #358

                    @vogtländer

                    Bei mir sad selbe Problem.
                    Deshalb für deinen Vorschlag :+1:

                    MfG Ulrich

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • V vogtländer

                      @Rene_HM
                      Ich weiß jeder will es anders aber bei den Einstellungen für Party Gäste ist
                      es auch so. Das stört mich aber fast noch mehr. Wenn ich z.B. Gäste habe
                      und die Heizung ist gerade in der Absenkung dann komme ich auf einen
                      Wert der gerade reicht wenn die Heizung aber normal läuft wird es zu warm.
                      Vieleicht ist es auch möglich die Art der Berechnung über einen Parmeter
                      zu steuern 0-absolut 1-Summe.

                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #359

                      @vogtländer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                      Wenn ich z.B. Gäste habe
                      und die Heizung ist gerade in der Absenkung dann komme ich auf einen
                      Wert der gerade reicht wenn die Heizung aber normal läuft wird es zu warm.
                      Vieleicht ist es auch möglich die Art der Berechnung über einen Parmeter
                      zu steuern 0-absolut 1-Summe.

                      Ich werde das als Option einbauen. Im admin kann man wählen ob man relativ (wie bisher) oder absolut (wird neu) absenken will. Dafür gibt es dann die enstprechenden Datenpunkte...

                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • P Pittini

                        Ich bin seit gestern auch auf der 0.34. Irgendwie scheint sich da was selber zu triggern, der setzt zu oft Werte. Bin mir aber nicht sicher wo es hängt, deswegen erst mal hier zur Prüfung und noch kein Issue. Hier das Log:


                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:47.922 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:47.702 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:47.478 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:47.256 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:47.032 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.845 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.698 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.651 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.634 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.584 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.446 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.439 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.432 info (2656) calculating new target temperatures
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.281 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:46.103 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:45.869 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:45.689 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:45.507 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:45.286 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:45.233 info (2656) calculating new target temperatures
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:44.282 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:44.059 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:43.836 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:43.608 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:43.375 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:43.117 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:42.827 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:42.606 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:42.384 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:42.270 info (2656) calculating new target temperatures
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:41.271 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:41.048 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:40.824 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:40.599 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:40.371 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:40.150 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:39.926 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:39.743 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:39.520 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:39.471 info (2656) calculating new target temperatures
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:02.065 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:01.884 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:01.652 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:01.419 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:01.235 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:00.840 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:00.639 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:00.411 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:00.190 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 16:00:00.007 info (2656) calculating new target temperatures
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.675 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.670 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.655 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.606 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.552 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.544 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.530 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.521 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.509 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.458 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.439 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.434 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.421 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.372 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.358 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.353 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.255 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.161 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.111 info (2656) calculating new target temperatures
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:50.043 info (2656) calculating new target temperatures
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:49.992 info (2656) Wohnzimmer window open on Is opened
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:39.790 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:39.570 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:39.390 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:39.171 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:38.948 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:38.722 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:38.495 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:38.267 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:38.040 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 12
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:37.950 info (2656) calculating new target temperatures
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:37.906 info (2656) Wohnzimmer window open on Is opened
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:55:37.906 info (2656) Wohnzimmer window open on Is opened
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:23.393 info (2656) room Buero Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312591 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:23.171 info (2656) room Kueche Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632518 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:22.950 info (2656) room Flur_EG Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632504 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:22.731 info (2656) room Dachboden Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312432 set to 15
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:22.510 info (2656) room Toilette Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1312429 set to 20
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:22.331 info (2656) room Werkstatt Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1632514 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:22.107 info (2656) room Bad Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315632 set to 19
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:21.883 info (2656) room Schlafzimmer_C Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315550 set to 18
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:21.630 info (2656) room Wohnzimmer Thermostat HM-CC-RT-DN PEQ1315641 set to 12
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:21.538 info (2656) calculating new target temperatures
                        heatingcontrol.0 2019-11-11 15:16:21.492 info (2656) Wohnzimmer window open on Is opened

                        Was man hier sieht ist ab 15:16, da hab ich den ersten Fensterflügel, dann um 15:55 den 2ten Flügel geöffnet, da kommen etliche Einträge doppelt. Um 16:00 is das reguläre Neusetzen, aber warum 6mal?

                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #360

                        @Pittini kannst du den Adapter im debug-mode laufen lassen? Wenn dann das Problem wieder auftaucht, bitte das log nochmal posten. Danke.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Rene_HMR Rene_HM

                          @vogtländer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                          Wenn ich z.B. Gäste habe
                          und die Heizung ist gerade in der Absenkung dann komme ich auf einen
                          Wert der gerade reicht wenn die Heizung aber normal läuft wird es zu warm.
                          Vieleicht ist es auch möglich die Art der Berechnung über einen Parmeter
                          zu steuern 0-absolut 1-Summe.

                          Ich werde das als Option einbauen. Im admin kann man wählen ob man relativ (wie bisher) oder absolut (wird neu) absenken will. Dafür gibt es dann die enstprechenden Datenpunkte...

                          V Offline
                          V Offline
                          vogtländer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #361

                          @Rene_HM
                          Super Danke

                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von coyote
                            #362

                            @Rene_HM ist es eigentlich ein großes Problem einen anderen Sensor als OID aktueller Wert zu implementieren? Habe einen Aqara Temperatur Sensor über deconz verbunden, den ich als "Wandthermostat" nutzen wollte, um damit ein HM-HKT zu steuern.

                            Ich habe jetzt zwar den Datenpunkt des Temperatur Sensors eingetragen, bin mir aber gerade nicht sicher, ob das so funktioniert, denke eher nicht oder?
                            Fehler bekomme ich aber auch keinen angezeigt.
                            Es wird auch am HKT geregelt, wenn ich die Soll Temperatur im Adapter Datenpunkt hoch oder runter ändere, läuft aber wahrscheinlich direkt nur über das HKT schätze ich.

                            Datenpunkt ist: deconz.0.Sensors.6.temperature

                            Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • coyoteC coyote

                              @Rene_HM ist es eigentlich ein großes Problem einen anderen Sensor als OID aktueller Wert zu implementieren? Habe einen Aqara Temperatur Sensor über deconz verbunden, den ich als "Wandthermostat" nutzen wollte, um damit ein HM-HKT zu steuern.

                              Ich habe jetzt zwar den Datenpunkt des Temperatur Sensors eingetragen, bin mir aber gerade nicht sicher, ob das so funktioniert, denke eher nicht oder?
                              Fehler bekomme ich aber auch keinen angezeigt.
                              Es wird auch am HKT geregelt, wenn ich die Soll Temperatur im Adapter Datenpunkt hoch oder runter ändere, läuft aber wahrscheinlich direkt nur über das HKT schätze ich.

                              Datenpunkt ist: deconz.0.Sensors.6.temperature

                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #363

                              @coyote sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                              Es wird auch am HKT geregelt, wenn ich die Soll Temperatur im Adapter Datenpunkt hoch oder runter ändere, läuft aber wahrscheinlich direkt nur über das HKT schätze ich.

                              genau. Die Ist-Temperatur wird im Adapter eigentlich nur für das Schalten der Aktoren verwendet. Ich glaube nicht, dass man am HKT die interne Regelung umgehen kann und eine andere Temperatur auf den Ist-Wert am HKT zu schreiben wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren..

                              coyoteC ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • Rene_HMR Rene_HM

                                @coyote sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                                Es wird auch am HKT geregelt, wenn ich die Soll Temperatur im Adapter Datenpunkt hoch oder runter ändere, läuft aber wahrscheinlich direkt nur über das HKT schätze ich.

                                genau. Die Ist-Temperatur wird im Adapter eigentlich nur für das Schalten der Aktoren verwendet. Ich glaube nicht, dass man am HKT die interne Regelung umgehen kann und eine andere Temperatur auf den Ist-Wert am HKT zu schreiben wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren..

                                coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #364

                                @Rene_HM hm ok schade, heißt ich müsste doch ein HM Raumthermostat dafür nehmen um das zu realisieren.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Rene_HMR Rene_HM

                                  @coyote sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                                  Es wird auch am HKT geregelt, wenn ich die Soll Temperatur im Adapter Datenpunkt hoch oder runter ändere, läuft aber wahrscheinlich direkt nur über das HKT schätze ich.

                                  genau. Die Ist-Temperatur wird im Adapter eigentlich nur für das Schalten der Aktoren verwendet. Ich glaube nicht, dass man am HKT die interne Regelung umgehen kann und eine andere Temperatur auf den Ist-Wert am HKT zu schreiben wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren..

                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #365

                                  @Rene_HM Ich weiß nicht ob das bei HKT funktioniert, aber bei meinen DECT kann ich ein Offset eintragen und so die IST-Temperatur am Thermostat an die Temperatur vom Raumfühler anpassen. Dann funktioniert das mit dem externen Fühler recht gut.

                                  ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.

                                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • ChaotC Chaot

                                    @Rene_HM Ich weiß nicht ob das bei HKT funktioniert, aber bei meinen DECT kann ich ein Offset eintragen und so die IST-Temperatur am Thermostat an die Temperatur vom Raumfühler anpassen. Dann funktioniert das mit dem externen Fühler recht gut.

                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    Developer
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #366

                                    @Chaot Dafür kenne ich die HKT zu wenig. Ich setze Wandthermostate in Verbindung mit digitalen Aktoren für die Fußbodenheizung ein..

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Offline
                                      M Offline
                                      mrMuppet
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #367

                                      Wie kann ich denn den "Pfad zum Datenpunkt derzeit anwesend" setzen? Beim Klick öffnet sich bei mir leider gar nichts...

                                      ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)

                                      Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant

                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M mrMuppet

                                        Wie kann ich denn den "Pfad zum Datenpunkt derzeit anwesend" setzen? Beim Klick öffnet sich bei mir leider gar nichts...

                                        H Online
                                        H Online
                                        holgerwolf
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #368

                                        @mrMuppet Den musst du (noch) manuell eingeben. In der Form "feiertage.0" ....

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          xADDRx
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #369

                                          Hallo,

                                          habe ich das richtig verstanden, dass ich nicht die Temperatur vom xiaomi Adapter nehmen kann und gleichzeitig dem Thermostat sage er soll x Temperatur erreichen?

                                          Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          657

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe