NEWS
Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
-
Ah ok...hab alles so eingetragen natürlich unter eingangsregister wie in deinem Bild...
Werde die Tage den mini mal an den Growatt hängen, mal sehen was er dann ausspuckt...Alles soweit vorbereitet, muss nur noch angeschlossen werden.. -
RS232 TTL Konverter zur Hand gehabt ?
-
@Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
RS232 TTL Konverter zur Hand gehabt ?
Hatte ich schon da.. Wie gesagt wollte ja nach dem Urlaub los legen.. Hatte sich aber verzögert...
hab ne grosse Kiste mit arduino teilen... Wenn mir ein Projekt einfaellt muss ja was da sein... -
@Wiednitz Ich werde aber den wemo an das Netzteil anschließen, welches eh schon für den Wemo Schuppen verbaut ist...Hat den Vorteil, dass der wemo auch mit dem Modbusadapter kommuniziert wenn der Wechselrichter offline ist. Sonst ist das Log voll mit Errors.. Oder stellt der Wechselrichter die 8 V immer zu Verfügung?
-
Ne der Inverter hat ja nur Saft, wenn vom Himmel was kommt. Die Fehler stören mich weniger, sofern es funktioniert, hatte aber auch an der Stelle keine Steckdose ^^
Praktisch so eine Bastelkiste, ich musste zwei Wochen auf die Teile warten...
-
@Wiednitz ja wenn es schnell gehen soll, bestelle ich bei Ebay im Makershop. hat vernünftige Preise und ist in 2 Tagen da...
Liest du den 64WarningCode auch ein? Wäre für mich interessant ohne den shine stick, zwecks pushnachricht bei störungen...
-
Nein den habe ich nicht drinnen, ohne Stick ist er für dich ja wichtig......
Einfach nachtragen, Tabellenwert +1
-
@Wiednitz also ich bekomme es nicht hin, es wird keine Kommunikation am wemo angezeigt. Hast du das auch ohne den wifi Stick mal probiert? Muss dazu sagen das ich nen anderen Wandler verwende... Sollte aber auch gehen..hab 2 stück davon probiert..
-
Hab malnen anderen adapter bestellt....mal sehen obs dann klappt..
-
Ja hatte es auch ohne Stick, rx und tx verbunden, Datenübertragung ohne Unterlass. Mal rx TX vertauscht ?
Welcher Com Port ist am growatt eingestellt ? Mit Klopfen anzeigen lassen. Zahl muss der Geräte ID im modbusadapter entsprechen.
-
@Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
Welcher Com Port ist am growatt eingestellt ? Mit Klopfen anzeigen lassen. Zahl muss der Geräte ID im modbusadapter entsprechen.
Ok, soweit war ich noch garnicht..Hatte nur die LEDauf dem Wemo im Blick. Diese sollte ja durch blinken anzeigen, dass traffic da ist...kam aber nix...oder könnte es auch daran liegen, dass der com port nicht eingestellt ist...Werde ich morgen gleich probieren...
-
Jo die sollte angeregt blinken, sofern auch das esp-12 Pin assignment ausgewählt wurde -hattest danach ja schon gefragt und auch nicht vergessen, wie in der Anleitung geschrieben, 9600 Baud und 8N1 in der esp-link Software auswählen.
-
Hi. Also Habs mit dem selben rs232 Adapter wie du ihn hast auch zum laufen gebracht... Was machst du mit den Fehlern im log vom Modbus adapter? Hast das schon optimieren können? Oder wollen wir noch ein bisschen schmalz in andere Lösungen stecken? Mqtt wäre noch denkbar...
Denke ich probiere den sketch nochmal aus... Der sollte die Daten über WLAN mittels mqtt übertragen.. Mal schauen ob das etwas stabiler läuft... -
Grüße,
so also bei mir laufen ja der Shine Wifi Stick und der Modbusadapter gleichzeitig. Damit das funktioniert, ist am Modbusadapter nur RX angeschlossen, er empfängt also nur die Daten, die vom Shinestick angefordert werden. Da der Modbusadapter nix senden kann, erhalte ich im IoBroker Log folgende Fehlermeldungen:
modbus.0 2019-11-30 14:25:00.402 warn Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3" modbus.0 2019-11-30 14:24:59.268 error unknown function code: 134 modbus.0 2019-11-30 14:24:58.272 error unknown function code: 134 modbus.0 2019-11-30 14:24:57.268 error unknown function code: 134 modbus.0 2019-11-30 14:24:56.271 error unknown function code: 134 modbus.0 2019-11-30 14:24:55.274 error unknown function code: 134 modbus.0 2019-11-30 14:24:54.268 error unknown function code: 134 modbus.0 2019-11-30 14:24:52.980 debug Sending pdu to the socket. modbus.0 2019-11-30 14:24:52.980 debug Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes modbus.0 2019-11-30 14:24:52.976 debug Poll device 1 modbus.0 2019-11-30 14:24:50.969 debug Sending pdu to the socket. modbus.0 2019-11-30 14:24:50.969 debug Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes modbus.0 2019-11-30 14:24:50.965 debug Poll device 1
Sind zwar unschön für einen Perfektionisten, haben aber keine Auswirkungen auf die Daten im VIS. Wahrscheinlich fordert der Shinestick Daten an, die der Modbusadapter nicht verarbeiten kann, neben den Daten, die er verarbeiten kann.
Du hast den Adapter ja ohne Shinestick angeschlossen. Da sind TX und RX verbunden. Da erhalte ich keinerlei Fehlermeldungen, die Daten werden fortwährend aktualisiert, so wie unter "Poll delay" in den Adapter Einstellungen im IoBroker angegeben.
Log Auszug:
modbus.0 2019-11-30 14:12:31.904 debug Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes modbus.0 2019-11-30 14:12:31.903 debug Poll device 1 modbus.0 2019-11-30 14:12:30.191 debug Sending pdu to the socket. modbus.0 2019-11-30 14:12:30.191 debug Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes modbus.0 2019-11-30 14:12:30.190 debug Poll device 1 modbus.0 2019-11-30 14:12:28.373 debug Sending pdu to the socket. modbus.0 2019-11-30 14:12:28.373 debug Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes modbus.0 2019-11-30 14:12:28.372 debug Poll device 1 modbus.0 2019-11-30 14:12:26.683 debug Sending pdu to the socket. modbus.0 2019-11-30 14:12:26.682 debug Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes modbus.0 2019-11-30 14:12:26.681 debug Poll device 1 modbus.0 2019-11-30 14:12:24.934 debug Sending pdu to the socket. modbus.0 2019-11-30 14:12:24.934 debug Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes modbus.0 2019-11-30 14:12:24.933 debug Poll device 1 modbus.0 2019-11-30 14:12:23.223 debug Sending pdu to the socket. modbus.0 2019-11-30 14:12:23.222 debug Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes modbus.0 2019-11-30 14:12:23.222 debug Poll device 1 modbus.0 2019-11-30 14:12:21.531 debug Sending pdu to the socket. modbus.0 2019-11-30 14:12:21.530 debug Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes modbus.0 2019-11-30 14:12:21.530 debug Poll device 1 modbus.0 2019-11-30 14:12:19.833 debug Sending pdu to the socket. modbus.0 2019-11-30 14:12:19.833 debug Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes modbus.0 2019-11-30 14:12:19.833 debug Poll device 1 modbus.0 2019-11-30 14:12:18.077 debug Sending pdu to the socket. modbus.0 2019-11-30 14:12:18.077 debug Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes modbus.0 2019-11-30 14:12:18.076 debug Poll device 1 modbus.0 2019-11-30 14:12:16.267 debug Sending pdu to the socket. modbus.0 2019-11-30 14:12:16.266 debug Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes modbus.0 2019-11-30 14:12:16.266 debug Poll device 1 modbus.0 2019-11-30 14:12:14.479 debug Sending pdu to the socket. modbus.0 2019-11-30 14:12:14.478 debug Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes modbus.0 2019-11-30 14:12:14.477 debug Poll device 1 modbus.0 2019-11-30 14:12:12.754 debug Sending pdu to the socket. modbus.0 2019-11-30 14:12:12.753 debug Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes modbus.0 2019-11-30 14:12:12.753 debug Poll device 1 modbus.0 2019-11-30 14:12:11.034 debug Sending pdu to the socket. modbus.0 2019-11-30 14:12:11.033 debug Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes modbus.0 2019-11-30 14:12:11.032 debug Poll device 1
Mein einziges Problem derzeit ist, das beim Register Satus Inverter mal aller 10 Minuten, mal alle 3Stunden der Wert 20000 erscheint und die anderen Werte ebenfalls nicht plausibel sind. Beim nächsten Poll (Shinestick fordert alle 11 Sekunden an) ist dann wieder alles korrekt.
Den Sketch mit MQTT hatte ich schon probiert, Connect in Objekte Mqtt erschien, aber keine Daten. Werde es bei Gelegenheit aber nochmal probieren.
-
@Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
Den Sketch mit MQTT hatte ich schon probiert, Connect in Objekte Mqtt erschien, aber keine Daten. Werde es bei Gelegenheit aber nochmal probieren.
Genau das habe ich auch festgestellt... Habe dem Sketch noch username und Passwort für Modbus hinzugefügt.
Ansosnten habe ich mal ein issue auf githib deswegen aufgemacht. Aber ich glaube der Entwickler des Sketch ist nicht mehr so aktiv... -
@Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
Du hast den Adapter ja ohne Shinestick angeschlossen. Da sind TX und RX verbunden. Da erhalte ich keinerlei Fehlermeldungen, die Daten werden fortwährend aktualisiert, so wie unter "Poll delay" in den Adapter Einstellungen im IoBroker angegeben.
Ja, es macht alles was es soll....habe auch keine unplausiblen Werte, bekomme aber diese Meldungen des Adapter...
modbus.1 2019-11-30 19:45:45.500 warn (6548) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"} modbus.1 2019-11-30 19:45:45.496 error (6548) Client in error state. modbus.1 2019-11-30 19:45:45.494 error (6548) Request timed out. modbus.1 2019-11-30 19:45:45.488 warn (6548) Error: undefined
-
Im Sketch steht "// communicate with Modbus slave ID 2" , darunter aber eine 1 vor dem Serial. Die ID vom Inverter ist aber 1, sofern COM1 im Inverter eingestellt ist !?
Wie geschrieben, bei mir keine Fehler ohne Shinestick. Wifiverbindung stabil ?
-
@Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
Im Sketch steht "// communicate with Modbus slave ID 2" , darunter aber eine 1 vor dem Serial. Die ID vom Inverter ist aber 1, sofern COM1 im Inverter eingestellt ist !?
ja das hat mich auch gewundert, aber ich dachte das Kommentar ist halt falsch und die 1würde schon passen...
das mit dem Passwort funktioniert aber wunderbar, falls das noch nicht im Sketch hast...
const char* mqtt_username = "XXXX"; const char* mqtt_password = "XXXXXXX"; if (client.connect("GrowattInverter", mqtt_username, mqtt_password)) {
-
Wie ? Bekommst du Werte mit mqtt ? Ich habe Passwort bei mqtt Adapter nicht vergeben !?
-
@Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
Wie geschrieben, bei mir keine Fehler ohne Shinestick. Wifiverbindung stabil ?
Denke schon habe sonst keine Probleme mit den restlichen Wemos...