  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    23
    1
    1.3k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
229 Beiträge 29 Kommentatoren 98.5k Aufrufe 23 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • smartboartS smartboart

    @Wiednitz ja wenn es schnell gehen soll, bestelle ich bei Ebay im Makershop. hat vernünftige Preise und ist in 2 Tagen da...

    Liest du den 64WarningCode auch ein? Wäre für mich interessant ohne den shine stick, zwecks pushnachricht bei störungen...

    WiednitzW Offline
    WiednitzW Offline
    Wiednitz
    schrieb am zuletzt editiert von
    #55

    @smartboart

    Nein den habe ich nicht drinnen, ohne Stick ist er für dich ja wichtig......

    Einfach nachtragen, Tabellenwert +1

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von
      #56

      @Wiednitz also ich bekomme es nicht hin, es wird keine Kommunikation am wemo angezeigt. Hast du das auch ohne den wifi Stick mal probiert? Muss dazu sagen das ich nen anderen Wandler verwende... Sollte aber auch gehen..hab 2 stück davon probiert..
      Screenshot_20191102_115721_com.ebay.mobile.jpg

      smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • smartboartS smartboart

        @Wiednitz also ich bekomme es nicht hin, es wird keine Kommunikation am wemo angezeigt. Hast du das auch ohne den wifi Stick mal probiert? Muss dazu sagen das ich nen anderen Wandler verwende... Sollte aber auch gehen..hab 2 stück davon probiert..
        Screenshot_20191102_115721_com.ebay.mobile.jpg

        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von
        #57

        Hab malnen anderen adapter bestellt....mal sehen obs dann klappt..

        WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • smartboartS smartboart

          Hab malnen anderen adapter bestellt....mal sehen obs dann klappt..

          WiednitzW Offline
          WiednitzW Offline
          Wiednitz
          schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
          #58

          @smartboart

          Ja hatte es auch ohne Stick, rx und tx verbunden, Datenübertragung ohne Unterlass. Mal rx TX vertauscht ?

          Welcher Com Port ist am growatt eingestellt ? Mit Klopfen anzeigen lassen. Zahl muss der Geräte ID im modbusadapter entsprechen.

          smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • WiednitzW Wiednitz

            @smartboart

            Ja hatte es auch ohne Stick, rx und tx verbunden, Datenübertragung ohne Unterlass. Mal rx TX vertauscht ?

            Welcher Com Port ist am growatt eingestellt ? Mit Klopfen anzeigen lassen. Zahl muss der Geräte ID im modbusadapter entsprechen.

            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
            #59

            @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

            Welcher Com Port ist am growatt eingestellt ? Mit Klopfen anzeigen lassen. Zahl muss der Geräte ID im modbusadapter entsprechen.

            Ok, soweit war ich noch garnicht..Hatte nur die LEDauf dem Wemo im Blick. Diese sollte ja durch blinken anzeigen, dass traffic da ist...kam aber nix...oder könnte es auch daran liegen, dass der com port nicht eingestellt ist...Werde ich morgen gleich probieren...

            WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • smartboartS smartboart

              @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

              Welcher Com Port ist am growatt eingestellt ? Mit Klopfen anzeigen lassen. Zahl muss der Geräte ID im modbusadapter entsprechen.

              Ok, soweit war ich noch garnicht..Hatte nur die LEDauf dem Wemo im Blick. Diese sollte ja durch blinken anzeigen, dass traffic da ist...kam aber nix...oder könnte es auch daran liegen, dass der com port nicht eingestellt ist...Werde ich morgen gleich probieren...

              WiednitzW Offline
              WiednitzW Offline
              Wiednitz
              schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
              #60

              @smartboart

              Jo die sollte angeregt blinken, sofern auch das esp-12 Pin assignment ausgewählt wurde -hattest danach ja schon gefragt und auch nicht vergessen, wie in der Anleitung geschrieben, 9600 Baud und 8N1 in der esp-link Software auswählen.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                #61

                Hi. Also Habs mit dem selben rs232 Adapter wie du ihn hast auch zum laufen gebracht... Was machst du mit den Fehlern im log vom Modbus adapter? Hast das schon optimieren können? Oder wollen wir noch ein bisschen schmalz in andere Lösungen stecken? Mqtt wäre noch denkbar...
                Denke ich probiere den sketch nochmal aus... Der sollte die Daten über WLAN mittels mqtt übertragen.. Mal schauen ob das etwas stabiler läuft...

                WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • smartboartS smartboart

                  Hi. Also Habs mit dem selben rs232 Adapter wie du ihn hast auch zum laufen gebracht... Was machst du mit den Fehlern im log vom Modbus adapter? Hast das schon optimieren können? Oder wollen wir noch ein bisschen schmalz in andere Lösungen stecken? Mqtt wäre noch denkbar...
                  Denke ich probiere den sketch nochmal aus... Der sollte die Daten über WLAN mittels mqtt übertragen.. Mal schauen ob das etwas stabiler läuft...

                  WiednitzW Offline
                  WiednitzW Offline
                  Wiednitz
                  schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
                  #62

                  @smartboart

                  Grüße,

                  so also bei mir laufen ja der Shine Wifi Stick und der Modbusadapter gleichzeitig. Damit das funktioniert, ist am Modbusadapter nur RX angeschlossen, er empfängt also nur die Daten, die vom Shinestick angefordert werden. Da der Modbusadapter nix senden kann, erhalte ich im IoBroker Log folgende Fehlermeldungen:

                  modbus.0	2019-11-30 14:25:00.402	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                  modbus.0	2019-11-30 14:24:59.268	error	unknown function code: 134
                  modbus.0	2019-11-30 14:24:58.272	error	unknown function code: 134
                  modbus.0	2019-11-30 14:24:57.268	error	unknown function code: 134
                  modbus.0	2019-11-30 14:24:56.271	error	unknown function code: 134
                  modbus.0	2019-11-30 14:24:55.274	error	unknown function code: 134
                  modbus.0	2019-11-30 14:24:54.268	error	unknown function code: 134
                  modbus.0	2019-11-30 14:24:52.980	debug	Sending pdu to the socket.
                  modbus.0	2019-11-30 14:24:52.980	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                  modbus.0	2019-11-30 14:24:52.976	debug	Poll device 1
                  modbus.0	2019-11-30 14:24:50.969	debug	Sending pdu to the socket.
                  modbus.0	2019-11-30 14:24:50.969	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                  modbus.0	2019-11-30 14:24:50.965	debug	Poll device 1
                  

                  Sind zwar unschön für einen Perfektionisten, haben aber keine Auswirkungen auf die Daten im VIS. Wahrscheinlich fordert der Shinestick Daten an, die der Modbusadapter nicht verarbeiten kann, neben den Daten, die er verarbeiten kann.

                  Du hast den Adapter ja ohne Shinestick angeschlossen. Da sind TX und RX verbunden. Da erhalte ich keinerlei Fehlermeldungen, die Daten werden fortwährend aktualisiert, so wie unter "Poll delay" in den Adapter Einstellungen im IoBroker angegeben.

                  Log Auszug:

                  modbus.0	2019-11-30 14:12:31.904	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:31.903	debug	Poll device 1
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:30.191	debug	Sending pdu to the socket.
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:30.191	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:30.190	debug	Poll device 1
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:28.373	debug	Sending pdu to the socket.
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:28.373	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:28.372	debug	Poll device 1
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:26.683	debug	Sending pdu to the socket.
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:26.682	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:26.681	debug	Poll device 1
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:24.934	debug	Sending pdu to the socket.
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:24.934	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:24.933	debug	Poll device 1
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:23.223	debug	Sending pdu to the socket.
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:23.222	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:23.222	debug	Poll device 1
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:21.531	debug	Sending pdu to the socket.
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:21.530	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:21.530	debug	Poll device 1
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Sending pdu to the socket.
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Poll device 1
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:18.077	debug	Sending pdu to the socket.
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:18.077	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:18.076	debug	Poll device 1
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:16.267	debug	Sending pdu to the socket.
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:16.266	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:16.266	debug	Poll device 1
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:14.479	debug	Sending pdu to the socket.
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:14.478	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:14.477	debug	Poll device 1
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:12.754	debug	Sending pdu to the socket.
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:12.753	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:12.753	debug	Poll device 1
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:11.034	debug	Sending pdu to the socket.
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:11.033	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                  modbus.0	2019-11-30 14:12:11.032	debug	Poll device 1
                  

                  Mein einziges Problem derzeit ist, das beim Register Satus Inverter mal aller 10 Minuten, mal alle 3Stunden der Wert 20000 erscheint und die anderen Werte ebenfalls nicht plausibel sind. Beim nächsten Poll (Shinestick fordert alle 11 Sekunden an) ist dann wieder alles korrekt.

                  Den Sketch mit MQTT hatte ich schon probiert, Connect in Objekte Mqtt erschien, aber keine Daten. Werde es bei Gelegenheit aber nochmal probieren.

                  smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • WiednitzW Wiednitz

                    @smartboart

                    Grüße,

                    so also bei mir laufen ja der Shine Wifi Stick und der Modbusadapter gleichzeitig. Damit das funktioniert, ist am Modbusadapter nur RX angeschlossen, er empfängt also nur die Daten, die vom Shinestick angefordert werden. Da der Modbusadapter nix senden kann, erhalte ich im IoBroker Log folgende Fehlermeldungen:

                    modbus.0	2019-11-30 14:25:00.402	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                    modbus.0	2019-11-30 14:24:59.268	error	unknown function code: 134
                    modbus.0	2019-11-30 14:24:58.272	error	unknown function code: 134
                    modbus.0	2019-11-30 14:24:57.268	error	unknown function code: 134
                    modbus.0	2019-11-30 14:24:56.271	error	unknown function code: 134
                    modbus.0	2019-11-30 14:24:55.274	error	unknown function code: 134
                    modbus.0	2019-11-30 14:24:54.268	error	unknown function code: 134
                    modbus.0	2019-11-30 14:24:52.980	debug	Sending pdu to the socket.
                    modbus.0	2019-11-30 14:24:52.980	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                    modbus.0	2019-11-30 14:24:52.976	debug	Poll device 1
                    modbus.0	2019-11-30 14:24:50.969	debug	Sending pdu to the socket.
                    modbus.0	2019-11-30 14:24:50.969	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                    modbus.0	2019-11-30 14:24:50.965	debug	Poll device 1
                    

                    Sind zwar unschön für einen Perfektionisten, haben aber keine Auswirkungen auf die Daten im VIS. Wahrscheinlich fordert der Shinestick Daten an, die der Modbusadapter nicht verarbeiten kann, neben den Daten, die er verarbeiten kann.

                    Du hast den Adapter ja ohne Shinestick angeschlossen. Da sind TX und RX verbunden. Da erhalte ich keinerlei Fehlermeldungen, die Daten werden fortwährend aktualisiert, so wie unter "Poll delay" in den Adapter Einstellungen im IoBroker angegeben.

                    Log Auszug:

                    modbus.0	2019-11-30 14:12:31.904	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:31.903	debug	Poll device 1
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:30.191	debug	Sending pdu to the socket.
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:30.191	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:30.190	debug	Poll device 1
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:28.373	debug	Sending pdu to the socket.
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:28.373	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:28.372	debug	Poll device 1
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:26.683	debug	Sending pdu to the socket.
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:26.682	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:26.681	debug	Poll device 1
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:24.934	debug	Sending pdu to the socket.
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:24.934	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:24.933	debug	Poll device 1
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:23.223	debug	Sending pdu to the socket.
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:23.222	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:23.222	debug	Poll device 1
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:21.531	debug	Sending pdu to the socket.
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:21.530	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:21.530	debug	Poll device 1
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Sending pdu to the socket.
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Poll device 1
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:18.077	debug	Sending pdu to the socket.
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:18.077	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:18.076	debug	Poll device 1
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:16.267	debug	Sending pdu to the socket.
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:16.266	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:16.266	debug	Poll device 1
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:14.479	debug	Sending pdu to the socket.
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:14.478	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:14.477	debug	Poll device 1
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:12.754	debug	Sending pdu to the socket.
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:12.753	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:12.753	debug	Poll device 1
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:11.034	debug	Sending pdu to the socket.
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:11.033	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                    modbus.0	2019-11-30 14:12:11.032	debug	Poll device 1
                    

                    Mein einziges Problem derzeit ist, das beim Register Satus Inverter mal aller 10 Minuten, mal alle 3Stunden der Wert 20000 erscheint und die anderen Werte ebenfalls nicht plausibel sind. Beim nächsten Poll (Shinestick fordert alle 11 Sekunden an) ist dann wieder alles korrekt.

                    Den Sketch mit MQTT hatte ich schon probiert, Connect in Objekte Mqtt erschien, aber keine Daten. Werde es bei Gelegenheit aber nochmal probieren.

                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                    #63

                    @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                    Den Sketch mit MQTT hatte ich schon probiert, Connect in Objekte Mqtt erschien, aber keine Daten. Werde es bei Gelegenheit aber nochmal probieren.

                    Genau das habe ich auch festgestellt... Habe dem Sketch noch username und Passwort für Modbus hinzugefügt.
                    Ansosnten habe ich mal ein issue auf githib deswegen aufgemacht. Aber ich glaube der Entwickler des Sketch ist nicht mehr so aktiv...

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • WiednitzW Wiednitz

                      @smartboart

                      Grüße,

                      so also bei mir laufen ja der Shine Wifi Stick und der Modbusadapter gleichzeitig. Damit das funktioniert, ist am Modbusadapter nur RX angeschlossen, er empfängt also nur die Daten, die vom Shinestick angefordert werden. Da der Modbusadapter nix senden kann, erhalte ich im IoBroker Log folgende Fehlermeldungen:

                      modbus.0	2019-11-30 14:25:00.402	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                      modbus.0	2019-11-30 14:24:59.268	error	unknown function code: 134
                      modbus.0	2019-11-30 14:24:58.272	error	unknown function code: 134
                      modbus.0	2019-11-30 14:24:57.268	error	unknown function code: 134
                      modbus.0	2019-11-30 14:24:56.271	error	unknown function code: 134
                      modbus.0	2019-11-30 14:24:55.274	error	unknown function code: 134
                      modbus.0	2019-11-30 14:24:54.268	error	unknown function code: 134
                      modbus.0	2019-11-30 14:24:52.980	debug	Sending pdu to the socket.
                      modbus.0	2019-11-30 14:24:52.980	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                      modbus.0	2019-11-30 14:24:52.976	debug	Poll device 1
                      modbus.0	2019-11-30 14:24:50.969	debug	Sending pdu to the socket.
                      modbus.0	2019-11-30 14:24:50.969	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                      modbus.0	2019-11-30 14:24:50.965	debug	Poll device 1
                      

                      Sind zwar unschön für einen Perfektionisten, haben aber keine Auswirkungen auf die Daten im VIS. Wahrscheinlich fordert der Shinestick Daten an, die der Modbusadapter nicht verarbeiten kann, neben den Daten, die er verarbeiten kann.

                      Du hast den Adapter ja ohne Shinestick angeschlossen. Da sind TX und RX verbunden. Da erhalte ich keinerlei Fehlermeldungen, die Daten werden fortwährend aktualisiert, so wie unter "Poll delay" in den Adapter Einstellungen im IoBroker angegeben.

                      Log Auszug:

                      modbus.0	2019-11-30 14:12:31.904	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:31.903	debug	Poll device 1
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:30.191	debug	Sending pdu to the socket.
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:30.191	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:30.190	debug	Poll device 1
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:28.373	debug	Sending pdu to the socket.
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:28.373	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:28.372	debug	Poll device 1
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:26.683	debug	Sending pdu to the socket.
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:26.682	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:26.681	debug	Poll device 1
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:24.934	debug	Sending pdu to the socket.
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:24.934	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:24.933	debug	Poll device 1
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:23.223	debug	Sending pdu to the socket.
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:23.222	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:23.222	debug	Poll device 1
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:21.531	debug	Sending pdu to the socket.
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:21.530	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:21.530	debug	Poll device 1
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Sending pdu to the socket.
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Poll device 1
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:18.077	debug	Sending pdu to the socket.
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:18.077	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:18.076	debug	Poll device 1
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:16.267	debug	Sending pdu to the socket.
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:16.266	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:16.266	debug	Poll device 1
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:14.479	debug	Sending pdu to the socket.
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:14.478	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:14.477	debug	Poll device 1
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:12.754	debug	Sending pdu to the socket.
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:12.753	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:12.753	debug	Poll device 1
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:11.034	debug	Sending pdu to the socket.
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:11.033	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                      modbus.0	2019-11-30 14:12:11.032	debug	Poll device 1
                      

                      Mein einziges Problem derzeit ist, das beim Register Satus Inverter mal aller 10 Minuten, mal alle 3Stunden der Wert 20000 erscheint und die anderen Werte ebenfalls nicht plausibel sind. Beim nächsten Poll (Shinestick fordert alle 11 Sekunden an) ist dann wieder alles korrekt.

                      Den Sketch mit MQTT hatte ich schon probiert, Connect in Objekte Mqtt erschien, aber keine Daten. Werde es bei Gelegenheit aber nochmal probieren.

                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                      #64

                      @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                      Du hast den Adapter ja ohne Shinestick angeschlossen. Da sind TX und RX verbunden. Da erhalte ich keinerlei Fehlermeldungen, die Daten werden fortwährend aktualisiert, so wie unter "Poll delay" in den Adapter Einstellungen im IoBroker angegeben.

                      Ja, es macht alles was es soll....habe auch keine unplausiblen Werte, bekomme aber diese Meldungen des Adapter...

                      modbus.1	2019-11-30 19:45:45.500	warn	(6548) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                      modbus.1	2019-11-30 19:45:45.496	error	(6548) Client in error state.
                      modbus.1	2019-11-30 19:45:45.494	error	(6548) Request timed out.
                      modbus.1	2019-11-30 19:45:45.488	warn	(6548) Error: undefined
                      
                      WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • smartboartS smartboart

                        @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                        Du hast den Adapter ja ohne Shinestick angeschlossen. Da sind TX und RX verbunden. Da erhalte ich keinerlei Fehlermeldungen, die Daten werden fortwährend aktualisiert, so wie unter "Poll delay" in den Adapter Einstellungen im IoBroker angegeben.

                        Ja, es macht alles was es soll....habe auch keine unplausiblen Werte, bekomme aber diese Meldungen des Adapter...

                        modbus.1	2019-11-30 19:45:45.500	warn	(6548) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                        modbus.1	2019-11-30 19:45:45.496	error	(6548) Client in error state.
                        modbus.1	2019-11-30 19:45:45.494	error	(6548) Request timed out.
                        modbus.1	2019-11-30 19:45:45.488	warn	(6548) Error: undefined
                        
                        WiednitzW Offline
                        WiednitzW Offline
                        Wiednitz
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #65

                        @smartboart

                        Im Sketch steht "// communicate with Modbus slave ID 2" , darunter aber eine 1 vor dem Serial. Die ID vom Inverter ist aber 1, sofern COM1 im Inverter eingestellt ist !?

                        Wie geschrieben, bei mir keine Fehler ohne Shinestick. Wifiverbindung stabil ?

                        smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • WiednitzW Wiednitz

                          @smartboart

                          Im Sketch steht "// communicate with Modbus slave ID 2" , darunter aber eine 1 vor dem Serial. Die ID vom Inverter ist aber 1, sofern COM1 im Inverter eingestellt ist !?

                          Wie geschrieben, bei mir keine Fehler ohne Shinestick. Wifiverbindung stabil ?

                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #66

                          @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                          Im Sketch steht "// communicate with Modbus slave ID 2" , darunter aber eine 1 vor dem Serial. Die ID vom Inverter ist aber 1, sofern COM1 im Inverter eingestellt ist !?

                          ja das hat mich auch gewundert, aber ich dachte das Kommentar ist halt falsch und die 1würde schon passen...

                          das mit dem Passwort funktioniert aber wunderbar, falls das noch nicht im Sketch hast...

                          const char* mqtt_username = "XXXX";
                          const char* mqtt_password = "XXXXXXX";
                          
                          if (client.connect("GrowattInverter", mqtt_username, mqtt_password)) {
                          
                          WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • smartboartS smartboart

                            @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                            Im Sketch steht "// communicate with Modbus slave ID 2" , darunter aber eine 1 vor dem Serial. Die ID vom Inverter ist aber 1, sofern COM1 im Inverter eingestellt ist !?

                            ja das hat mich auch gewundert, aber ich dachte das Kommentar ist halt falsch und die 1würde schon passen...

                            das mit dem Passwort funktioniert aber wunderbar, falls das noch nicht im Sketch hast...

                            const char* mqtt_username = "XXXX";
                            const char* mqtt_password = "XXXXXXX";
                            
                            if (client.connect("GrowattInverter", mqtt_username, mqtt_password)) {
                            
                            WiednitzW Offline
                            WiednitzW Offline
                            Wiednitz
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #67

                            @smartboart

                            Wie ? Bekommst du Werte mit mqtt ? Ich habe Passwort bei mqtt Adapter nicht vergeben !?

                            smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • WiednitzW Wiednitz

                              @smartboart

                              Im Sketch steht "// communicate with Modbus slave ID 2" , darunter aber eine 1 vor dem Serial. Die ID vom Inverter ist aber 1, sofern COM1 im Inverter eingestellt ist !?

                              Wie geschrieben, bei mir keine Fehler ohne Shinestick. Wifiverbindung stabil ?

                              smartboartS Offline
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #68

                              @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                              Wie geschrieben, bei mir keine Fehler ohne Shinestick. Wifiverbindung stabil ?

                              Denke schon habe sonst keine Probleme mit den restlichen Wemos...

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • WiednitzW Wiednitz

                                @smartboart

                                Wie ? Bekommst du Werte mit mqtt ? Ich habe Passwort bei mqtt Adapter nicht vergeben !?

                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                #69

                                @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                                Wie ? Bekommst du Werte mit mqtt ? Ich habe Passwort bei mqtt Adapter nicht vergeben !?

                                Ich bekomme auch nur die 2 Werte... Den eror habe ich im sketch unbenannt in nodata...benutze den MQTT Adapter.
                                wenn der state beschrieben wird ist die else Aktiv wenn kein Wert gelesen werden kann

                                Unbenannt.JPG

                                ups war erst das falsche Bild

                                WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • smartboartS smartboart

                                  @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                                  Wie ? Bekommst du Werte mit mqtt ? Ich habe Passwort bei mqtt Adapter nicht vergeben !?

                                  Ich bekomme auch nur die 2 Werte... Den eror habe ich im sketch unbenannt in nodata...benutze den MQTT Adapter.
                                  wenn der state beschrieben wird ist die else Aktiv wenn kein Wert gelesen werden kann

                                  Unbenannt.JPG

                                  ups war erst das falsche Bild

                                  WiednitzW Offline
                                  WiednitzW Offline
                                  Wiednitz
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #70

                                  @smartboart

                                  Ja dachte schon, was will er mir mit dem Chart jetzt sagen ^^

                                  Ja mehr als init und e2 kommt bei mir auch nicht.

                                  Nochmal zu den Fehlern bei Modbus, was hast du für Werte bei den Millisekunden im Modbus Adapter eingetragen ?

                                  smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • WiednitzW Wiednitz

                                    @smartboart

                                    Ja dachte schon, was will er mir mit dem Chart jetzt sagen ^^

                                    Ja mehr als init und e2 kommt bei mir auch nicht.

                                    Nochmal zu den Fehlern bei Modbus, was hast du für Werte bei den Millisekunden im Modbus Adapter eingetragen ?

                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                    #71

                                    @Wiednitz Unbenannt.JPG

                                    hatte aber auch deine ausprobiert

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #72

                                      ist dein log auch Fehlerfrei wenn der Wechselrichter aus ist?

                                      WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • smartboartS smartboart

                                        ist dein log auch Fehlerfrei wenn der Wechselrichter aus ist?

                                        WiednitzW Offline
                                        WiednitzW Offline
                                        Wiednitz
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #73

                                        @smartboart

                                        Log von eben gerade wenn Aus, Modbusadapter ist ja ohne Strom, da Inverter Strom für den Adapter liefert.

                                        modbus.0	2019-11-30 20:07:52.573	debug	Closing client on purpose.
                                        modbus.0	2019-11-30 20:07:51.561	debug	Cleaning up request fifo.
                                        modbus.0	2019-11-30 20:07:51.561	debug	Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.0	2019-11-30 20:07:51.560	debug	Socket closed with error
                                        modbus.0	2019-11-30 20:07:51.560	warn	On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.10.25","port":23}
                                        modbus.0	2019-11-30 20:07:51.560	error	Client in error state.
                                        modbus.0	2019-11-30 20:07:51.560	error	Socket Error
                                        modbus.0	2019-11-30 20:07:43.169	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                        modbus.0	2019-11-30 20:06:48.079	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                                        modbus.0	2019-11-30 20:06:48.079	info	List of port: []
                                        modbus.0	2019-11-30 20:06:47.054	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                                        modbus.0	2019-11-30 20:06:47.053	info	List of port: []
                                        modbus.0	2019-11-30 20:06:46.037	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                                        modbus.0	2019-11-30 20:06:46.037	info	List of port: []
                                        modbus.0	2019-11-30 20:06:45.014	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                                        modbus.0	2019-11-30 20:06:45.014	info	List of port: []
                                        modbus.0	2019-11-30 20:06:43.983	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                                        modbus.0	2019-11-30 20:06:43.982	info	List of port: []
                                        modbus.0	2019-11-30 20:06:42.949	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                                        modbus.0	2019-11-30 20:06:42.948	info	List of port: []
                                        modbus.0	2019-11-30 20:06:41.918	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                                        modbus.0	2019-11-30 20:06:41.918	info	List of port: []
                                        modbus.0	2019-11-30 20:06:40.901	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                                        modbus.0	2019-11-30 20:06:40.901	info	List of port: []
                                        modbus.0	2019-11-30 20:06:39.886	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                                        modbus.0	2019-11-30 20:06:39.886	info	List of port: []
                                        modbus.0	2019-11-30 20:06:38.611	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.0
                                        modbus.0	2019-11-30 20:06:38.610	info	List of port: []
                                        modbus.0	2019-11-30 20:06:30.536	debug	Closing client on purpose.
                                        modbus.0	2019-11-30 20:06:29.523	debug	Cleaning up request fifo.
                                        modbus.0	2019-11-30 20:06:29.522	debug	Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.0	2019-11-30 20:06:29.522	debug	Socket closed with error
                                        modbus.0	2019-11-30 20:06:29.522	warn	On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.10.25","port":23}
                                        modbus.0	2019-11-30 20:06:29.522	error	Client in error state.
                                        modbus.0	2019-11-30 20:06:29.522	error	Socket Error
                                        modbus.0	2019-11-30 20:05:08.492	debug	Closing client on purpose.
                                        modbus.0	2019-11-30 20:05:07.481	debug	Cleaning up request fifo.
                                        modbus.0	2019-11-30 20:05:07.480	debug	Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.0	2019-11-30 20:05:07.480	debug	Socket closed with error
                                        modbus.0	2019-11-30 20:05:07.479	warn	On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.10.25","port":23}
                                        modbus.0	2019-11-30 20:05:07.479	error	Client in error state.
                                        modbus.0	2019-11-30 20:05:07.479	error	Socket Error
                                        modbus.0	2019-11-30 20:03:46.445	debug	Closing client on purpose.
                                        modbus.0	2019-11-30 20:03:45.445	debug	Cleaning up request fifo.
                                        modbus.0	2019-11-30 20:03:45.445	debug	Clearing timeout of the current request.
                                        modbus.0	2019-11-30 20:03:45.445	debug	Socket closed with error
                                        modbus.0	2019-11-30 20:03:45.444	warn	On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.10.25","port":23}
                                        modbus.0	2019-11-30 20:03:45.444	error	Client in error state.
                                        modbus.0	2019-11-30 20:03:45.443	error	Socket Error
                                        

                                        Mit den Zeiten hat es heute Navhmittag funktioniert...

                                        capture_001_30112019_200653.jpg

                                        Wie oft kommen die Fehler ?

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                          #74

                                          Stimmt du versorgst den Wemoja mit der Inverterschnittstellen Spannung....Meiner hängt an ner Batterie...Die Fehler kommen jede Minute mit den Einstellungen die du als erstes ganz oben geteilt hast...Werde mal die von eben probieren...

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          821

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe