  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    22
    1
    1.2k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.5k

Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
229 Beiträge 29 Kommentatoren 98.4k Aufrufe 23 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von
    #47

    noch ne Frage zu den Holding Registern...Warum hast du Toda generated power und total generated Power und Worktime doppelt? Hat das einen Grund?

    WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • smartboartS smartboart

      noch ne Frage zu den Holding Registern...Warum hast du Toda generated power und total generated Power und Worktime doppelt? Hat das einen Grund?

      WiednitzW Offline
      WiednitzW Offline
      Wiednitz
      schrieb am zuletzt editiert von
      #48

      @smartboart

      Siehe Anleitung oben:

      Die Eingangsregister sind wie abgebildet in dieser Reihenfolge einzutragen. Das gilt insbesondere für die Register "Generated Power", da sonst die Werte nicht korrekt angezeigt werden, auch wenn bei Register 27 und 29 "0 Kwh" steht.

      "Betriebsstundenzähler" sind auch zwei Register, wie man aus den Werten jedoch zu den angezeigten Stunden im Inverter kommt, hat sich mir noch nicht erschlossen.

      Du schreibst Holding Register, es sind aber die Eingangsregister einzutragen !

      Die Register sind auch im PDF Dokument am Anfang des Threads beschrieben. Die Nummer des Registers da mit 1 addiert und 300 davor gesetzt, ergibt den Eintrag im Adapter.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        #49

        Ah ok...hab alles so eingetragen natürlich unter eingangsregister wie in deinem Bild...
        Werde die Tage den mini mal an den Growatt hängen, mal sehen was er dann ausspuckt...Alles soweit vorbereitet, muss nur noch angeschlossen werden..

        WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • smartboartS smartboart

          Ah ok...hab alles so eingetragen natürlich unter eingangsregister wie in deinem Bild...
          Werde die Tage den mini mal an den Growatt hängen, mal sehen was er dann ausspuckt...Alles soweit vorbereitet, muss nur noch angeschlossen werden..

          WiednitzW Offline
          WiednitzW Offline
          Wiednitz
          schrieb am zuletzt editiert von
          #50

          @smartboart

          RS232 TTL Konverter zur Hand gehabt ?

          smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • WiednitzW Wiednitz

            @smartboart

            RS232 TTL Konverter zur Hand gehabt ?

            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            schrieb am zuletzt editiert von
            #51

            @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

            @smartboart

            RS232 TTL Konverter zur Hand gehabt ?

            Hatte ich schon da.. Wie gesagt wollte ja nach dem Urlaub los legen.. Hatte sich aber verzögert...
            hab ne grosse Kiste mit arduino teilen... Wenn mir ein Projekt einfaellt muss ja was da sein...

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • WiednitzW Wiednitz

              @smartboart

              RS232 TTL Konverter zur Hand gehabt ?

              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
              #52

              @Wiednitz Ich werde aber den wemo an das Netzteil anschließen, welches eh schon für den Wemo Schuppen verbaut ist...Hat den Vorteil, dass der wemo auch mit dem Modbusadapter kommuniziert wenn der Wechselrichter offline ist. Sonst ist das Log voll mit Errors.. Oder stellt der Wechselrichter die 8 V immer zu Verfügung?

              WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • smartboartS smartboart

                @Wiednitz Ich werde aber den wemo an das Netzteil anschließen, welches eh schon für den Wemo Schuppen verbaut ist...Hat den Vorteil, dass der wemo auch mit dem Modbusadapter kommuniziert wenn der Wechselrichter offline ist. Sonst ist das Log voll mit Errors.. Oder stellt der Wechselrichter die 8 V immer zu Verfügung?

                WiednitzW Offline
                WiednitzW Offline
                Wiednitz
                schrieb am zuletzt editiert von
                #53

                @smartboart

                Ne der Inverter hat ja nur Saft, wenn vom Himmel was kommt. Die Fehler stören mich weniger, sofern es funktioniert, hatte aber auch an der Stelle keine Steckdose ^^

                Praktisch so eine Bastelkiste, ich musste zwei Wochen auf die Teile warten...

                smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • WiednitzW Wiednitz

                  @smartboart

                  Ne der Inverter hat ja nur Saft, wenn vom Himmel was kommt. Die Fehler stören mich weniger, sofern es funktioniert, hatte aber auch an der Stelle keine Steckdose ^^

                  Praktisch so eine Bastelkiste, ich musste zwei Wochen auf die Teile warten...

                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                  #54

                  @Wiednitz ja wenn es schnell gehen soll, bestelle ich bei Ebay im Makershop. hat vernünftige Preise und ist in 2 Tagen da...

                  Liest du den 64WarningCode auch ein? Wäre für mich interessant ohne den shine stick, zwecks pushnachricht bei störungen...

                  WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • smartboartS smartboart

                    @Wiednitz ja wenn es schnell gehen soll, bestelle ich bei Ebay im Makershop. hat vernünftige Preise und ist in 2 Tagen da...

                    Liest du den 64WarningCode auch ein? Wäre für mich interessant ohne den shine stick, zwecks pushnachricht bei störungen...

                    WiednitzW Offline
                    WiednitzW Offline
                    Wiednitz
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #55

                    @smartboart

                    Nein den habe ich nicht drinnen, ohne Stick ist er für dich ja wichtig......

                    Einfach nachtragen, Tabellenwert +1

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #56

                      @Wiednitz also ich bekomme es nicht hin, es wird keine Kommunikation am wemo angezeigt. Hast du das auch ohne den wifi Stick mal probiert? Muss dazu sagen das ich nen anderen Wandler verwende... Sollte aber auch gehen..hab 2 stück davon probiert..
                      Screenshot_20191102_115721_com.ebay.mobile.jpg

                      smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • smartboartS smartboart

                        @Wiednitz also ich bekomme es nicht hin, es wird keine Kommunikation am wemo angezeigt. Hast du das auch ohne den wifi Stick mal probiert? Muss dazu sagen das ich nen anderen Wandler verwende... Sollte aber auch gehen..hab 2 stück davon probiert..
                        Screenshot_20191102_115721_com.ebay.mobile.jpg

                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #57

                        Hab malnen anderen adapter bestellt....mal sehen obs dann klappt..

                        WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • smartboartS smartboart

                          Hab malnen anderen adapter bestellt....mal sehen obs dann klappt..

                          WiednitzW Offline
                          WiednitzW Offline
                          Wiednitz
                          schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
                          #58

                          @smartboart

                          Ja hatte es auch ohne Stick, rx und tx verbunden, Datenübertragung ohne Unterlass. Mal rx TX vertauscht ?

                          Welcher Com Port ist am growatt eingestellt ? Mit Klopfen anzeigen lassen. Zahl muss der Geräte ID im modbusadapter entsprechen.

                          smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • WiednitzW Wiednitz

                            @smartboart

                            Ja hatte es auch ohne Stick, rx und tx verbunden, Datenübertragung ohne Unterlass. Mal rx TX vertauscht ?

                            Welcher Com Port ist am growatt eingestellt ? Mit Klopfen anzeigen lassen. Zahl muss der Geräte ID im modbusadapter entsprechen.

                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                            #59

                            @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                            Welcher Com Port ist am growatt eingestellt ? Mit Klopfen anzeigen lassen. Zahl muss der Geräte ID im modbusadapter entsprechen.

                            Ok, soweit war ich noch garnicht..Hatte nur die LEDauf dem Wemo im Blick. Diese sollte ja durch blinken anzeigen, dass traffic da ist...kam aber nix...oder könnte es auch daran liegen, dass der com port nicht eingestellt ist...Werde ich morgen gleich probieren...

                            WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • smartboartS smartboart

                              @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                              Welcher Com Port ist am growatt eingestellt ? Mit Klopfen anzeigen lassen. Zahl muss der Geräte ID im modbusadapter entsprechen.

                              Ok, soweit war ich noch garnicht..Hatte nur die LEDauf dem Wemo im Blick. Diese sollte ja durch blinken anzeigen, dass traffic da ist...kam aber nix...oder könnte es auch daran liegen, dass der com port nicht eingestellt ist...Werde ich morgen gleich probieren...

                              WiednitzW Offline
                              WiednitzW Offline
                              Wiednitz
                              schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
                              #60

                              @smartboart

                              Jo die sollte angeregt blinken, sofern auch das esp-12 Pin assignment ausgewählt wurde -hattest danach ja schon gefragt und auch nicht vergessen, wie in der Anleitung geschrieben, 9600 Baud und 8N1 in der esp-link Software auswählen.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                #61

                                Hi. Also Habs mit dem selben rs232 Adapter wie du ihn hast auch zum laufen gebracht... Was machst du mit den Fehlern im log vom Modbus adapter? Hast das schon optimieren können? Oder wollen wir noch ein bisschen schmalz in andere Lösungen stecken? Mqtt wäre noch denkbar...
                                Denke ich probiere den sketch nochmal aus... Der sollte die Daten über WLAN mittels mqtt übertragen.. Mal schauen ob das etwas stabiler läuft...

                                WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • smartboartS smartboart

                                  Hi. Also Habs mit dem selben rs232 Adapter wie du ihn hast auch zum laufen gebracht... Was machst du mit den Fehlern im log vom Modbus adapter? Hast das schon optimieren können? Oder wollen wir noch ein bisschen schmalz in andere Lösungen stecken? Mqtt wäre noch denkbar...
                                  Denke ich probiere den sketch nochmal aus... Der sollte die Daten über WLAN mittels mqtt übertragen.. Mal schauen ob das etwas stabiler läuft...

                                  WiednitzW Offline
                                  WiednitzW Offline
                                  Wiednitz
                                  schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
                                  #62

                                  @smartboart

                                  Grüße,

                                  so also bei mir laufen ja der Shine Wifi Stick und der Modbusadapter gleichzeitig. Damit das funktioniert, ist am Modbusadapter nur RX angeschlossen, er empfängt also nur die Daten, die vom Shinestick angefordert werden. Da der Modbusadapter nix senden kann, erhalte ich im IoBroker Log folgende Fehlermeldungen:

                                  modbus.0	2019-11-30 14:25:00.402	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                                  modbus.0	2019-11-30 14:24:59.268	error	unknown function code: 134
                                  modbus.0	2019-11-30 14:24:58.272	error	unknown function code: 134
                                  modbus.0	2019-11-30 14:24:57.268	error	unknown function code: 134
                                  modbus.0	2019-11-30 14:24:56.271	error	unknown function code: 134
                                  modbus.0	2019-11-30 14:24:55.274	error	unknown function code: 134
                                  modbus.0	2019-11-30 14:24:54.268	error	unknown function code: 134
                                  modbus.0	2019-11-30 14:24:52.980	debug	Sending pdu to the socket.
                                  modbus.0	2019-11-30 14:24:52.980	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:24:52.976	debug	Poll device 1
                                  modbus.0	2019-11-30 14:24:50.969	debug	Sending pdu to the socket.
                                  modbus.0	2019-11-30 14:24:50.969	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:24:50.965	debug	Poll device 1
                                  

                                  Sind zwar unschön für einen Perfektionisten, haben aber keine Auswirkungen auf die Daten im VIS. Wahrscheinlich fordert der Shinestick Daten an, die der Modbusadapter nicht verarbeiten kann, neben den Daten, die er verarbeiten kann.

                                  Du hast den Adapter ja ohne Shinestick angeschlossen. Da sind TX und RX verbunden. Da erhalte ich keinerlei Fehlermeldungen, die Daten werden fortwährend aktualisiert, so wie unter "Poll delay" in den Adapter Einstellungen im IoBroker angegeben.

                                  Log Auszug:

                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:31.904	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:31.903	debug	Poll device 1
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:30.191	debug	Sending pdu to the socket.
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:30.191	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:30.190	debug	Poll device 1
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:28.373	debug	Sending pdu to the socket.
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:28.373	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:28.372	debug	Poll device 1
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:26.683	debug	Sending pdu to the socket.
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:26.682	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:26.681	debug	Poll device 1
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:24.934	debug	Sending pdu to the socket.
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:24.934	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:24.933	debug	Poll device 1
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:23.223	debug	Sending pdu to the socket.
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:23.222	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:23.222	debug	Poll device 1
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:21.531	debug	Sending pdu to the socket.
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:21.530	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:21.530	debug	Poll device 1
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Sending pdu to the socket.
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Poll device 1
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:18.077	debug	Sending pdu to the socket.
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:18.077	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:18.076	debug	Poll device 1
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:16.267	debug	Sending pdu to the socket.
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:16.266	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:16.266	debug	Poll device 1
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:14.479	debug	Sending pdu to the socket.
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:14.478	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:14.477	debug	Poll device 1
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:12.754	debug	Sending pdu to the socket.
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:12.753	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:12.753	debug	Poll device 1
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:11.034	debug	Sending pdu to the socket.
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:11.033	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                  modbus.0	2019-11-30 14:12:11.032	debug	Poll device 1
                                  

                                  Mein einziges Problem derzeit ist, das beim Register Satus Inverter mal aller 10 Minuten, mal alle 3Stunden der Wert 20000 erscheint und die anderen Werte ebenfalls nicht plausibel sind. Beim nächsten Poll (Shinestick fordert alle 11 Sekunden an) ist dann wieder alles korrekt.

                                  Den Sketch mit MQTT hatte ich schon probiert, Connect in Objekte Mqtt erschien, aber keine Daten. Werde es bei Gelegenheit aber nochmal probieren.

                                  smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • WiednitzW Wiednitz

                                    @smartboart

                                    Grüße,

                                    so also bei mir laufen ja der Shine Wifi Stick und der Modbusadapter gleichzeitig. Damit das funktioniert, ist am Modbusadapter nur RX angeschlossen, er empfängt also nur die Daten, die vom Shinestick angefordert werden. Da der Modbusadapter nix senden kann, erhalte ich im IoBroker Log folgende Fehlermeldungen:

                                    modbus.0	2019-11-30 14:25:00.402	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                                    modbus.0	2019-11-30 14:24:59.268	error	unknown function code: 134
                                    modbus.0	2019-11-30 14:24:58.272	error	unknown function code: 134
                                    modbus.0	2019-11-30 14:24:57.268	error	unknown function code: 134
                                    modbus.0	2019-11-30 14:24:56.271	error	unknown function code: 134
                                    modbus.0	2019-11-30 14:24:55.274	error	unknown function code: 134
                                    modbus.0	2019-11-30 14:24:54.268	error	unknown function code: 134
                                    modbus.0	2019-11-30 14:24:52.980	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.0	2019-11-30 14:24:52.980	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:24:52.976	debug	Poll device 1
                                    modbus.0	2019-11-30 14:24:50.969	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.0	2019-11-30 14:24:50.969	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:24:50.965	debug	Poll device 1
                                    

                                    Sind zwar unschön für einen Perfektionisten, haben aber keine Auswirkungen auf die Daten im VIS. Wahrscheinlich fordert der Shinestick Daten an, die der Modbusadapter nicht verarbeiten kann, neben den Daten, die er verarbeiten kann.

                                    Du hast den Adapter ja ohne Shinestick angeschlossen. Da sind TX und RX verbunden. Da erhalte ich keinerlei Fehlermeldungen, die Daten werden fortwährend aktualisiert, so wie unter "Poll delay" in den Adapter Einstellungen im IoBroker angegeben.

                                    Log Auszug:

                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:31.904	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:31.903	debug	Poll device 1
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:30.191	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:30.191	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:30.190	debug	Poll device 1
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:28.373	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:28.373	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:28.372	debug	Poll device 1
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:26.683	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:26.682	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:26.681	debug	Poll device 1
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:24.934	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:24.934	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:24.933	debug	Poll device 1
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:23.223	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:23.222	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:23.222	debug	Poll device 1
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:21.531	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:21.530	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:21.530	debug	Poll device 1
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Poll device 1
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:18.077	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:18.077	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:18.076	debug	Poll device 1
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:16.267	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:16.266	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:16.266	debug	Poll device 1
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:14.479	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:14.478	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:14.477	debug	Poll device 1
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:12.754	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:12.753	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:12.753	debug	Poll device 1
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:11.034	debug	Sending pdu to the socket.
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:11.033	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                    modbus.0	2019-11-30 14:12:11.032	debug	Poll device 1
                                    

                                    Mein einziges Problem derzeit ist, das beim Register Satus Inverter mal aller 10 Minuten, mal alle 3Stunden der Wert 20000 erscheint und die anderen Werte ebenfalls nicht plausibel sind. Beim nächsten Poll (Shinestick fordert alle 11 Sekunden an) ist dann wieder alles korrekt.

                                    Den Sketch mit MQTT hatte ich schon probiert, Connect in Objekte Mqtt erschien, aber keine Daten. Werde es bei Gelegenheit aber nochmal probieren.

                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                    #63

                                    @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                                    Den Sketch mit MQTT hatte ich schon probiert, Connect in Objekte Mqtt erschien, aber keine Daten. Werde es bei Gelegenheit aber nochmal probieren.

                                    Genau das habe ich auch festgestellt... Habe dem Sketch noch username und Passwort für Modbus hinzugefügt.
                                    Ansosnten habe ich mal ein issue auf githib deswegen aufgemacht. Aber ich glaube der Entwickler des Sketch ist nicht mehr so aktiv...

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • WiednitzW Wiednitz

                                      @smartboart

                                      Grüße,

                                      so also bei mir laufen ja der Shine Wifi Stick und der Modbusadapter gleichzeitig. Damit das funktioniert, ist am Modbusadapter nur RX angeschlossen, er empfängt also nur die Daten, die vom Shinestick angefordert werden. Da der Modbusadapter nix senden kann, erhalte ich im IoBroker Log folgende Fehlermeldungen:

                                      modbus.0	2019-11-30 14:25:00.402	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 3"
                                      modbus.0	2019-11-30 14:24:59.268	error	unknown function code: 134
                                      modbus.0	2019-11-30 14:24:58.272	error	unknown function code: 134
                                      modbus.0	2019-11-30 14:24:57.268	error	unknown function code: 134
                                      modbus.0	2019-11-30 14:24:56.271	error	unknown function code: 134
                                      modbus.0	2019-11-30 14:24:55.274	error	unknown function code: 134
                                      modbus.0	2019-11-30 14:24:54.268	error	unknown function code: 134
                                      modbus.0	2019-11-30 14:24:52.980	debug	Sending pdu to the socket.
                                      modbus.0	2019-11-30 14:24:52.980	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                      modbus.0	2019-11-30 14:24:52.976	debug	Poll device 1
                                      modbus.0	2019-11-30 14:24:50.969	debug	Sending pdu to the socket.
                                      modbus.0	2019-11-30 14:24:50.969	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                      modbus.0	2019-11-30 14:24:50.965	debug	Poll device 1
                                      

                                      Sind zwar unschön für einen Perfektionisten, haben aber keine Auswirkungen auf die Daten im VIS. Wahrscheinlich fordert der Shinestick Daten an, die der Modbusadapter nicht verarbeiten kann, neben den Daten, die er verarbeiten kann.

                                      Du hast den Adapter ja ohne Shinestick angeschlossen. Da sind TX und RX verbunden. Da erhalte ich keinerlei Fehlermeldungen, die Daten werden fortwährend aktualisiert, so wie unter "Poll delay" in den Adapter Einstellungen im IoBroker angegeben.

                                      Log Auszug:

                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:31.904	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:31.903	debug	Poll device 1
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:30.191	debug	Sending pdu to the socket.
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:30.191	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:30.190	debug	Poll device 1
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:28.373	debug	Sending pdu to the socket.
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:28.373	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:28.372	debug	Poll device 1
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:26.683	debug	Sending pdu to the socket.
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:26.682	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:26.681	debug	Poll device 1
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:24.934	debug	Sending pdu to the socket.
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:24.934	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:24.933	debug	Poll device 1
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:23.223	debug	Sending pdu to the socket.
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:23.222	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:23.222	debug	Poll device 1
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:21.531	debug	Sending pdu to the socket.
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:21.530	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:21.530	debug	Poll device 1
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Sending pdu to the socket.
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:19.833	debug	Poll device 1
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:18.077	debug	Sending pdu to the socket.
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:18.077	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:18.076	debug	Poll device 1
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:16.267	debug	Sending pdu to the socket.
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:16.266	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:16.266	debug	Poll device 1
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:14.479	debug	Sending pdu to the socket.
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:14.478	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:14.477	debug	Poll device 1
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:12.754	debug	Sending pdu to the socket.
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:12.753	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:12.753	debug	Poll device 1
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:11.034	debug	Sending pdu to the socket.
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:11.033	debug	Poll inputRegs DevID(1) address 0 - 33 bytes
                                      modbus.0	2019-11-30 14:12:11.032	debug	Poll device 1
                                      

                                      Mein einziges Problem derzeit ist, das beim Register Satus Inverter mal aller 10 Minuten, mal alle 3Stunden der Wert 20000 erscheint und die anderen Werte ebenfalls nicht plausibel sind. Beim nächsten Poll (Shinestick fordert alle 11 Sekunden an) ist dann wieder alles korrekt.

                                      Den Sketch mit MQTT hatte ich schon probiert, Connect in Objekte Mqtt erschien, aber keine Daten. Werde es bei Gelegenheit aber nochmal probieren.

                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                      #64

                                      @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                                      Du hast den Adapter ja ohne Shinestick angeschlossen. Da sind TX und RX verbunden. Da erhalte ich keinerlei Fehlermeldungen, die Daten werden fortwährend aktualisiert, so wie unter "Poll delay" in den Adapter Einstellungen im IoBroker angegeben.

                                      Ja, es macht alles was es soll....habe auch keine unplausiblen Werte, bekomme aber diese Meldungen des Adapter...

                                      modbus.1	2019-11-30 19:45:45.500	warn	(6548) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                      modbus.1	2019-11-30 19:45:45.496	error	(6548) Client in error state.
                                      modbus.1	2019-11-30 19:45:45.494	error	(6548) Request timed out.
                                      modbus.1	2019-11-30 19:45:45.488	warn	(6548) Error: undefined
                                      
                                      WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • smartboartS smartboart

                                        @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                                        Du hast den Adapter ja ohne Shinestick angeschlossen. Da sind TX und RX verbunden. Da erhalte ich keinerlei Fehlermeldungen, die Daten werden fortwährend aktualisiert, so wie unter "Poll delay" in den Adapter Einstellungen im IoBroker angegeben.

                                        Ja, es macht alles was es soll....habe auch keine unplausiblen Werte, bekomme aber diese Meldungen des Adapter...

                                        modbus.1	2019-11-30 19:45:45.500	warn	(6548) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                                        modbus.1	2019-11-30 19:45:45.496	error	(6548) Client in error state.
                                        modbus.1	2019-11-30 19:45:45.494	error	(6548) Request timed out.
                                        modbus.1	2019-11-30 19:45:45.488	warn	(6548) Error: undefined
                                        
                                        WiednitzW Offline
                                        WiednitzW Offline
                                        Wiednitz
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #65

                                        @smartboart

                                        Im Sketch steht "// communicate with Modbus slave ID 2" , darunter aber eine 1 vor dem Serial. Die ID vom Inverter ist aber 1, sofern COM1 im Inverter eingestellt ist !?

                                        Wie geschrieben, bei mir keine Fehler ohne Shinestick. Wifiverbindung stabil ?

                                        smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • WiednitzW Wiednitz

                                          @smartboart

                                          Im Sketch steht "// communicate with Modbus slave ID 2" , darunter aber eine 1 vor dem Serial. Die ID vom Inverter ist aber 1, sofern COM1 im Inverter eingestellt ist !?

                                          Wie geschrieben, bei mir keine Fehler ohne Shinestick. Wifiverbindung stabil ?

                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #66

                                          @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:

                                          Im Sketch steht "// communicate with Modbus slave ID 2" , darunter aber eine 1 vor dem Serial. Die ID vom Inverter ist aber 1, sofern COM1 im Inverter eingestellt ist !?

                                          ja das hat mich auch gewundert, aber ich dachte das Kommentar ist halt falsch und die 1würde schon passen...

                                          das mit dem Passwort funktioniert aber wunderbar, falls das noch nicht im Sketch hast...

                                          const char* mqtt_username = "XXXX";
                                          const char* mqtt_password = "XXXXXXX";
                                          
                                          if (client.connect("GrowattInverter", mqtt_username, mqtt_password)) {
                                          
                                          WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          546

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe