NEWS
Hilfe bei Steuerung der Dachlucke
-
@AxelF1977
Für die Temperatur entweder einfach oder komplex:
-
@BBTown sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:
@AxelF1977
Für die Temperatur entweder einfach oder komplex:
Cool, vielen Dank! Ich ziehe mir die Werte mal in Grafana rein, wie die Lucke bisher und mit welchen Werten aufgeht, um mal zusehen was an Werten überhaupt los ist.
Ich werde die Blocklys gleich mal nachbauen.
Danke
-
@AxelF1977
Vorschlag mit Funktion zur Verknüpfung der Entscheidungswerte.Die Namen der Variablen sind (hoffentlich) selbst erklärend.
-
@paul53 sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:
@AxelF1977
Vorschlag mit Funktion zur Verknüpfung der Entscheidungswerte.Die Namen der Variablen sind (hoffentlich) selbst erklärend.
Danke!
Die Namen der Variablen sind logisch, ich überlege jetzt wie es das nachbaue. Ich würde die Variante von @BBTown und Deine beide Testen wollen.
Werden die Datenpunkte vorher angelegt, wie bei @kxn und dann gefüllt? Habe das glaube ich einmal schon gemacht, aber länger her.
-
@AxelF1977 sagte:
Werden die Datenpunkte vorher angelegt, wie bei @kxn und dann gefüllt?
Es gibt keine eigenen Datenpunkte, sondern nur vorhandene Datenpunkte und Skriptvariablen.
@AxelF1977 sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:
ich überlege jetzt wie es das nachbaue.
Hier ein Export, in dem noch die Datenpunkt-IDs zugewiesen werden müssen.
-
@paul53 sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:
@AxelF1977 sagte:
Werden die Datenpunkte vorher angelegt, wie bei @kxn und dann gefüllt?
Es gibt keine eigenen Datenpunkte, sondern nur vorhandene Datenpunkte und Skriptvariablen.
@AxelF1977 sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:
ich überlege jetzt wie es das nachbaue.
Hier ein Export, in dem noch die Datenpunkt-IDs zugewiesen werden müssen.
Danke für den Export. Soweit verstehe ich es mit Deiner Erklärung. Hoffe ich zumindest. Ich habe mal einen Screenshot angehangen. Sorry, auf die Weise habe ich nicht nicht wirklich mit Blockly gearbeitet.
Aus diesem Punkt werde ich nicht schlau, was soll er machen?
-
@AxelF1977 sagte:
Aus diesem Punkt werde ich nicht schlau, was soll er machen?
Er soll nur dann senden, wenn sich der Sollzustand vom Istzustand unterscheidet (Duty cycle bei HomeMatic). An diesen zwei Stellen muss die ID der Dachluke zugewiesen werden.
-
@AxelF1977
hier kommt jeweils als Objekt-ID die Dachluke rein.
Die Variablen hast Du korrekt gefüllt!
-
Vielen Dank,
sogar daran gedacht...
Ich habs jetzt mal am Laufen, und teste.
Danke nochmal
-
@paul53 sagte in Hilfe bei Steuerung der Dachlucke:
@AxelF1977
Vorschlag mit Funktion zur Verknüpfung der Entscheidungswerte.und wieder einmal habe ich etwas von dir gelernt
-
Hi zusammen,
das Skript läuft gut, die Dachlucke wird gesteuert wie ich es will. Aber, wie bekomme ich es hin, dass das Skript für 30min außer Kraft ausgeschaltet wird, wenn der Taster an der Wand, mit dem die Lucke manuell geschlossen und geöffnet werden kann, betätigt wird und wir die Lucke manuell öffnen.
Es geht also nur um den Zustand DIRECTION, und zwar Up(1). Ab dem Moment, wenn der Zustand auf Up wechselt, soll der Timer los gehen und die Lucke 30 min offen lassen. Dann soll das Skript wieder starten, und wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind, die Lucke wieder schließen und automatisieren.
Das Skript als Bild
Leider kann ich das exportierte Skript nicht anhängen, das Forum meckert, dass es zu viele Zeichen sind