Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
heating
3.2k Beiträge 236 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 205 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Baerny

    @Rene_HM ich hab die VIS hier aus dem Tread, gehörte ursprünglich zu dem Heizungsscript
    Ohne Titel.tiff

    M Offline
    M Offline
    MyMeyer
    schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
    #291

    @Baerny sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

    @Rene_HM ich hab die VIS hier aus dem Tread, gehörte ursprünglich zu dem Heizungsscript
    Ohne Titel.tiff

    Vergess meine Idee. :-( es funktioniert doch nicht. Daten werden nicht ans Thermostat gesendet !


    heatingcontrol.0 2019-10-29 23:12:55.694 debug ### hm-rpc.0.OEQ1704316.4.ACTUAL_TEMPERATURE heatingcontrol.0.Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5.Temperature 16.3 16
    heatingcontrol.0 2019-10-29 23:12:38.068 debug ### state change already handled: 16 / 16 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5.Temperature / heatingcontrol.0.Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5.Temperature
    heatingcontrol.0 2019-10-29 23:12:38.068 debug ### not handled heatingcontrol.0.Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5.Temperature {"val":"16\n","ack":true,"ts":1572387158066,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc"
    heatingcontrol.0 2019-10-29 23:12:38.068 warn device not found heatingcontrol.0.Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5.Temperature
    heatingcontrol.0 2019-10-29 23:12:38.068 debug handle actors heatingcontrol.0.Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5.Temperature{"val":"16\n","ack":true,"ts":1572387158066,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":15
    heatingcontrol.0 2019-10-29 23:12:38.068 debug ### heatingcontrol.0.Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5.Temperature hm-rpc.0.PEQ1190210.4.SET_TEMPERATURE 16 18
    heatingcontrol.0 2019-10-29 23:12:38.068 debug ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5.Temperature {"val":"16\n","ack":true,"ts":1572387158066,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.adm
    heatingcontrol.0 2019-10-29 23:12:38.066 debug ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5.Temperature {"val":"16\n","ack":false,"ts":1572387158065,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1

    MyMeyer

    >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M MyMeyer

      @Baerny sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

      @Rene_HM ich hab die VIS hier aus dem Tread, gehörte ursprünglich zu dem Heizungsscript
      Ohne Titel.tiff

      Vergess meine Idee. :-( es funktioniert doch nicht. Daten werden nicht ans Thermostat gesendet !


      heatingcontrol.0 2019-10-29 23:12:55.694 debug ### hm-rpc.0.OEQ1704316.4.ACTUAL_TEMPERATURE heatingcontrol.0.Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5.Temperature 16.3 16
      heatingcontrol.0 2019-10-29 23:12:38.068 debug ### state change already handled: 16 / 16 /// heatingcontrol.0.Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5.Temperature / heatingcontrol.0.Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5.Temperature
      heatingcontrol.0 2019-10-29 23:12:38.068 debug ### not handled heatingcontrol.0.Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5.Temperature {"val":"16\n","ack":true,"ts":1572387158066,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc"
      heatingcontrol.0 2019-10-29 23:12:38.068 warn device not found heatingcontrol.0.Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5.Temperature
      heatingcontrol.0 2019-10-29 23:12:38.068 debug handle actors heatingcontrol.0.Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5.Temperature{"val":"16\n","ack":true,"ts":1572387158066,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":15
      heatingcontrol.0 2019-10-29 23:12:38.068 debug ### heatingcontrol.0.Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5.Temperature hm-rpc.0.PEQ1190210.4.SET_TEMPERATURE 16 18
      heatingcontrol.0 2019-10-29 23:12:38.068 debug ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5.Temperature {"val":"16\n","ack":true,"ts":1572387158066,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.adm
      heatingcontrol.0 2019-10-29 23:12:38.066 debug ### handle state change heatingcontrol.0.Profiles.0.Buero.Mo-Fr.Periods.5.Temperature {"val":"16\n","ack":false,"ts":1572387158065,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1

      B Offline
      B Offline
      BlackJAck
      schrieb am zuletzt editiert von
      #292

      @MyMeyer
      Moin,
      hast du mal versucht statt "," einen "." zu verwenden?
      Oft ein Problem.

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C Offline
        C Offline
        ChrisXY
        schrieb am zuletzt editiert von
        #293

        alsoo ich hab nun die 0.3.1 per Github Direktlink geladen .. nun geht es Actoren bleiben drin.
        Wie geht man nun am besten vor ?
        Gibt es ein Video dazu ?
        Sollte man lieber die einzelnen Räume/Gruppen hinzufügen ? Also Wohnzimmer, Kinderzimmer ?

        Ich nutze HM Geräte über die CCU2 ? Aktuell habe ich dort noch einen Heizplan drin. Muss ich diesen löschen ? Wird er Überschrieben ?

        Vielen Dank

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Offline
          A Offline
          AhleWurscht75
          schrieb am zuletzt editiert von AhleWurscht75
          #294

          Hallöchen, bekomme mit der neuesten Version 0.3.1 folgende Meldung im Log

          exception in SubscribeStates [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]

          Bei den Sensoren nutze ich einen Xiaomi Fensterkontakt, die Temperatur Absenkung will irgendwie auch nicht funktionieren. Hängt dies evtl. mit obiger Fehlermeldung zusammen?
          Danke für eine kurze Hilfe

          PS: Vielleicht kann noch einmal jemand sauber darstellen was bei den Geräten wo einzutragen ist hinsichtlich der Rubriken Thermostat, Aktor und Sensoren. Hier gibt es ja die verschiedensten Konstellationen (HM, MAX, Xiaomi etc.) ich selbst nutze bei mir aktuell noch das „alte“ Heizungsscript. Da dieses aber nicht mehr weiterentwickelt wird, würde ich umsteigen. Bei dem alten Heizungsscript gab es einige Erläuterungen hinsichtlich Einstellungsmöglichkeiten etc. Evtl. Kann man dies ja hier auch im ersten Beitrag im Thread mit aufnehmen, zumindest die rudimentären Einstellungsmöglichkeiten.

          Danke

          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B BlackJAck

            @MyMeyer
            Moin,
            hast du mal versucht statt "," einen "." zu verwenden?
            Oft ein Problem.

            M Offline
            M Offline
            MyMeyer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #295

            @BlackJAck sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

            @MyMeyer
            Moin,
            hast du mal versucht statt "," einen "." zu verwenden?
            Oft ein Problem.

            Hatte ich versucht ging auch nicht korrekt. Ich lasse das Thema VIS verstellen erstmal liegen und gebe den Entwickler Zeit für die wichtigen Dinge :-) Kommt bestimmt noch die Anpassung.
            Habe jetzt die korrekten Werte unter Objekte hinterlegt und gut erstmal.

            MyMeyer

            >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
            >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A AhleWurscht75

              Hallöchen, bekomme mit der neuesten Version 0.3.1 folgende Meldung im Log

              exception in SubscribeStates [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]

              Bei den Sensoren nutze ich einen Xiaomi Fensterkontakt, die Temperatur Absenkung will irgendwie auch nicht funktionieren. Hängt dies evtl. mit obiger Fehlermeldung zusammen?
              Danke für eine kurze Hilfe

              PS: Vielleicht kann noch einmal jemand sauber darstellen was bei den Geräten wo einzutragen ist hinsichtlich der Rubriken Thermostat, Aktor und Sensoren. Hier gibt es ja die verschiedensten Konstellationen (HM, MAX, Xiaomi etc.) ich selbst nutze bei mir aktuell noch das „alte“ Heizungsscript. Da dieses aber nicht mehr weiterentwickelt wird, würde ich umsteigen. Bei dem alten Heizungsscript gab es einige Erläuterungen hinsichtlich Einstellungsmöglichkeiten etc. Evtl. Kann man dies ja hier auch im ersten Beitrag im Thread mit aufnehmen, zumindest die rudimentären Einstellungsmöglichkeiten.

              Danke

              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #296

              @AhleWurscht75 Kannst du mal das gesamte log beim Starten des Adapters posten? Eigentlich sollte die 0.3.1. genau das Problem beheben. Wir haben aber oben schon gesehen, dass manchmal die interne Datenstruktur nochmal gelöscht werden muss (also Haken "alles löschen" im admin einmal setzen, admin schliessen, wieder öffnen und die Einstellungen nochmal durchführen)

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Rene_HMR Rene_HM

                @AhleWurscht75 Kannst du mal das gesamte log beim Starten des Adapters posten? Eigentlich sollte die 0.3.1. genau das Problem beheben. Wir haben aber oben schon gesehen, dass manchmal die interne Datenstruktur nochmal gelöscht werden muss (also Haken "alles löschen" im admin einmal setzen, admin schliessen, wieder öffnen und die Einstellungen nochmal durchführen)

                A Offline
                A Offline
                AhleWurscht75
                schrieb am zuletzt editiert von
                #297

                @Rene_HM
                Danke für die Rückmeldung. Das löschen habe ich heute Morgen mehrfach durchprobiert wie beschrieben. Also Haken rein, speichern und schließen, öffnen, Haken raus, neu anlegen etc. Hier das Log von soeben.

                undefined2019-10-31 20:17:32.213 - info: host.ioBroker object change system.adapter.heatingcontrol.0
                2019-10-31 20:17:32.238 - info: host.ioBroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 3632
                2019-10-31 20:17:33.225 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.12.0
                2019-10-31 20:17:33.441 - error: heatingcontrol.0 exception in SubscribeStates [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                2019-10-31 20:17:33.641 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
                2019-10-31 20:17:33.683 - info: heatingcontrol.0 room Büro Thermostat maxcube.0.devices.thermostat_16a13f.temp set to 19

                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A AhleWurscht75

                  @Rene_HM
                  Danke für die Rückmeldung. Das löschen habe ich heute Morgen mehrfach durchprobiert wie beschrieben. Also Haken rein, speichern und schließen, öffnen, Haken raus, neu anlegen etc. Hier das Log von soeben.

                  undefined2019-10-31 20:17:32.213 - info: host.ioBroker object change system.adapter.heatingcontrol.0
                  2019-10-31 20:17:32.238 - info: host.ioBroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 3632
                  2019-10-31 20:17:33.225 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.12.0
                  2019-10-31 20:17:33.441 - error: heatingcontrol.0 exception in SubscribeStates [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                  2019-10-31 20:17:33.641 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
                  2019-10-31 20:17:33.683 - info: heatingcontrol.0 room Büro Thermostat maxcube.0.devices.thermostat_16a13f.temp set to 19

                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  Developer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #298

                  @AhleWurscht75 Ich hatte vergessen zu sagen, den Adapter bitte im debug-Mode starten.
                  siehe https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x/94

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Rene_HMR Rene_HM

                    @AhleWurscht75 Ich hatte vergessen zu sagen, den Adapter bitte im debug-Mode starten.
                    siehe https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x/94

                    A Offline
                    A Offline
                    AhleWurscht75
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #299

                    @Rene_HM macht natürlich Sinn...

                    
                    2019-10-31 21:22:10.218 - info: host.ioBroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code null ()
                    2019-10-31 21:22:12.715 - info: host.ioBroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 1339
                    2019-10-31 21:22:13.510 - debug: heatingcontrol.0 objectDB connected
                    2019-10-31 21:22:13.566 - debug: heatingcontrol.0 statesDB connected
                    2019-10-31 21:22:13.677 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.12.0
                    2019-10-31 21:22:13.681 - debug: heatingcontrol.0 devices [{"id":1,"name":"TestThermostat","isActive":true,"room":"Office","type":1,"OID_Current":"Test_OID"},{"id":2,"name":"maxcube.0.devices.thermostat_16a13f.temp","OID_Current":"maxcube.0.devices.thermostat_16a13f.temp","OID_Target":"maxcube.0.devices.thermostat_16a13f.setpoint","isActive":true,"type":1,"room":"Büro"},{"id":3,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0001c314f5.state","isActive":true,"type":3,"room":"Büro"}]
                    2019-10-31 21:22:13.684 - debug: heatingcontrol.0 CreateDatepoints
                    2019-10-31 21:22:13.868 - debug: heatingcontrol.0 rooms 15
                    2019-10-31 21:22:13.868 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Büro
                    2019-10-31 21:22:13.912 - debug: heatingcontrol.0 room Büro with 5 periods
                    2019-10-31 21:22:13.912 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                    2019-10-31 21:22:13.913 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                    2019-10-31 21:22:13.914 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                    2019-10-31 21:22:13.914 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                    2019-10-31 21:22:13.915 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                    2019-10-31 21:22:13.915 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                    2019-10-31 21:22:13.915 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.0 max 5
                    2019-10-31 21:22:13.916 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.1 max 5
                    2019-10-31 21:22:13.916 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.2 max 5
                    2019-10-31 21:22:13.916 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.3 max 5
                    2019-10-31 21:22:13.916 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.4 max 5
                    2019-10-31 21:22:13.917 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Flur OG
                    2019-10-31 21:22:13.917 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Bad
                    2019-10-31 21:22:13.917 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Garage
                    2019-10-31 21:22:13.917 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Wohnzimmer
                    2019-10-31 21:22:13.917 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Schlafzimmer
                    2019-10-31 21:22:13.917 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Flur EG
                    2019-10-31 21:22:13.917 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Bad EG
                    2019-10-31 21:22:13.918 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Küche
                    2019-10-31 21:22:13.918 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Aussen
                    2019-10-31 21:22:13.918 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Esszimmer
                    2019-10-31 21:22:13.918 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Waschküche
                    2019-10-31 21:22:13.918 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Hannah Schafzimmer
                    2019-10-31 21:22:13.918 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Hannah Wohnzimmer
                    2019-10-31 21:22:13.918 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Leer
                    2019-10-31 21:22:13.919 - debug: heatingcontrol.0 #start subscribtion
                    2019-10-31 21:22:13.920 - debug: heatingcontrol.0 no subscribe Path2FeiertagAdapter
                    2019-10-31 21:22:13.920 - debug: heatingcontrol.0 no subscribe Path2PresentDP
                    2019-10-31 21:22:13.920 - error: heatingcontrol.0 exception in SubscribeStates [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                    2019-10-31 21:22:13.923 - debug: heatingcontrol.0 start CalculateNextTime, profile type 2
                    2019-10-31 21:22:13.923 - debug: heatingcontrol.0 get profile
                    2019-10-31 21:22:13.927 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
                    2019-10-31 21:22:13.928 - debug: heatingcontrol.0 setting Mo - Fr
                    2019-10-31 21:22:13.933 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1572375462656,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462656} 05:00
                    2019-10-31 21:22:13.934 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 05,00
                    2019-10-31 21:22:13.942 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1572375462657,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462657} 08:00
                    2019-10-31 21:22:13.942 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 08,00
                    2019-10-31 21:22:13.949 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1572375462661,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462661} 12:00
                    2019-10-31 21:22:13.949 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 12,00
                    2019-10-31 21:22:13.975 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1572375462680,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462680} 16:00
                    2019-10-31 21:22:13.976 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 16,00
                    2019-10-31 21:22:14.006 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1572375462683,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462683} 21:00
                    2019-10-31 21:22:14.007 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 21,00
                    2019-10-31 21:22:14.008 - debug: heatingcontrol.0 setting Sa - Su
                    2019-10-31 21:22:14.014 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1572375462695,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462695} 05:00
                    2019-10-31 21:22:14.015 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 05,00
                    2019-10-31 21:22:14.020 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1572375462697,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462697} 08:00
                    2019-10-31 21:22:14.020 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 08,00
                    2019-10-31 21:22:14.023 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1572375462698,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462698} 12:00
                    2019-10-31 21:22:14.023 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 12,00
                    2019-10-31 21:22:14.026 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1572375462699,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462699} 16:00
                    2019-10-31 21:22:14.026 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 16,00
                    2019-10-31 21:22:14.029 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1572375462703,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462703} 21:00
                    2019-10-31 21:22:14.029 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 21,00
                    2019-10-31 21:22:14.031 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                    2019-10-31 21:22:14.070 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
                    2019-10-31 21:22:14.083 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
                    2019-10-31 21:22:14.094 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
                    2019-10-31 21:22:14.100 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
                    2019-10-31 21:22:14.113 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #5 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
                    2019-10-31 21:22:14.118 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #6 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
                    2019-10-31 21:22:14.125 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #7 at 12:0 string: 0 0 12 * * 0,6 Europe/Berlin
                    2019-10-31 21:22:14.130 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #8 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
                    2019-10-31 21:22:14.137 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #9 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
                    2019-10-31 21:22:14.147 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 05:00:00
                    2019-10-31 21:22:14.150 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 08:00:00
                    2019-10-31 21:22:14.158 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 12:00:00
                    2019-10-31 21:22:14.162 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 16:00:00
                    2019-10-31 21:22:14.172 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 21:00:00
                    2019-10-31 21:22:14.174 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 05:00:00
                    2019-10-31 21:22:14.177 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 08:00:00
                    2019-10-31 21:22:14.180 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 12:00:00
                    2019-10-31 21:22:14.183 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 16:00:00
                    2019-10-31 21:22:14.189 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 21:00:00
                    2019-10-31 21:22:14.190 - debug: heatingcontrol.0 Check sensors for Büro
                    2019-10-31 21:22:14.202 - debug: heatingcontrol.0 got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1572515728024,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","lc":1572515728024} from mihome.0.devices.magnet_158d0001c314f5.state
                    2019-10-31 21:22:14.205 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
                    2019-10-31 21:22:14.233 - debug: heatingcontrol.0 profile type 2
                    2019-10-31 21:22:14.234 - debug: heatingcontrol.0 get profile
                    2019-10-31 21:22:14.238 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
                    2019-10-31 21:22:14.239 - debug: heatingcontrol.0 check room Büro
                    2019-10-31 21:22:14.239 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 5
                    2019-10-31 21:22:14.239 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.0.time
                    2019-10-31 21:22:14.249 - debug: heatingcontrol.0 check time for Büro Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.0.time 19
                    2019-10-31 21:22:14.250 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.1.time
                    2019-10-31 21:22:14.261 - debug: heatingcontrol.0 check time for Büro Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                    2019-10-31 21:22:14.261 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.2.time
                    2019-10-31 21:22:14.271 - debug: heatingcontrol.0 check time for Büro Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                    2019-10-31 21:22:14.271 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.3.time
                    2019-10-31 21:22:14.279 - debug: heatingcontrol.0 check time for Büro Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.3.time 19
                    2019-10-31 21:22:14.279 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.4.time
                    2019-10-31 21:22:14.298 - debug: heatingcontrol.0 check time for Büro Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.4.time 21
                    2019-10-31 21:22:14.298 - debug: heatingcontrol.0 ### 21 0 0 0 0 0
                    2019-10-31 21:22:14.298 - info: heatingcontrol.0 room Büro Thermostat maxcube.0.devices.thermostat_16a13f.temp set to 21
                    2019-10-31 21:22:14.313 - debug: heatingcontrol.0 thermostat maxcube.0.devices.thermostat_16a13f.setpoint to 21
                    2019-10-31 21:22:14.320 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 05:00:00
                    2019-10-31 21:22:14.325 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 08:00:00
                    2019-10-31 21:22:14.333 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 12:00:00
                    2019-10-31 21:22:14.337 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 16:00:00
                    2019-10-31 21:22:14.347 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 21:00:00
                    2019-10-31 21:22:14.349 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 05:00:00
                    2019-10-31 21:22:14.351 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 08:00:00
                    2019-10-31 21:22:14.354 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 12:00:00
                    2019-10-31 21:22:14.358 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 16:00:00
                    
                    
                    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A AhleWurscht75

                      @Rene_HM macht natürlich Sinn...

                      
                      2019-10-31 21:22:10.218 - info: host.ioBroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code null ()
                      2019-10-31 21:22:12.715 - info: host.ioBroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 1339
                      2019-10-31 21:22:13.510 - debug: heatingcontrol.0 objectDB connected
                      2019-10-31 21:22:13.566 - debug: heatingcontrol.0 statesDB connected
                      2019-10-31 21:22:13.677 - info: heatingcontrol.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.12.0
                      2019-10-31 21:22:13.681 - debug: heatingcontrol.0 devices [{"id":1,"name":"TestThermostat","isActive":true,"room":"Office","type":1,"OID_Current":"Test_OID"},{"id":2,"name":"maxcube.0.devices.thermostat_16a13f.temp","OID_Current":"maxcube.0.devices.thermostat_16a13f.temp","OID_Target":"maxcube.0.devices.thermostat_16a13f.setpoint","isActive":true,"type":1,"room":"Büro"},{"id":3,"name":"Is opened","OID_Current":"mihome.0.devices.magnet_158d0001c314f5.state","isActive":true,"type":3,"room":"Büro"}]
                      2019-10-31 21:22:13.684 - debug: heatingcontrol.0 CreateDatepoints
                      2019-10-31 21:22:13.868 - debug: heatingcontrol.0 rooms 15
                      2019-10-31 21:22:13.868 - debug: heatingcontrol.0 create data points for Büro
                      2019-10-31 21:22:13.912 - debug: heatingcontrol.0 room Büro with 5 periods
                      2019-10-31 21:22:13.912 - debug: heatingcontrol.0 Profile Type Mo-FR + Sa-So, profiles 1
                      2019-10-31 21:22:13.913 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.0 max 5
                      2019-10-31 21:22:13.914 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.1 max 5
                      2019-10-31 21:22:13.914 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.2 max 5
                      2019-10-31 21:22:13.915 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.3 max 5
                      2019-10-31 21:22:13.915 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.4 max 5
                      2019-10-31 21:22:13.915 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.0 max 5
                      2019-10-31 21:22:13.916 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.1 max 5
                      2019-10-31 21:22:13.916 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.2 max 5
                      2019-10-31 21:22:13.916 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.3 max 5
                      2019-10-31 21:22:13.916 - debug: heatingcontrol.0 add state Profiles.0.Büro.Su-So.Periods.4 max 5
                      2019-10-31 21:22:13.917 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Flur OG
                      2019-10-31 21:22:13.917 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Bad
                      2019-10-31 21:22:13.917 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Garage
                      2019-10-31 21:22:13.917 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Wohnzimmer
                      2019-10-31 21:22:13.917 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Schlafzimmer
                      2019-10-31 21:22:13.917 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Flur EG
                      2019-10-31 21:22:13.917 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Bad EG
                      2019-10-31 21:22:13.918 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Küche
                      2019-10-31 21:22:13.918 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Aussen
                      2019-10-31 21:22:13.918 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Esszimmer
                      2019-10-31 21:22:13.918 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Waschküche
                      2019-10-31 21:22:13.918 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Hannah Schafzimmer
                      2019-10-31 21:22:13.918 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Hannah Wohnzimmer
                      2019-10-31 21:22:13.918 - debug: heatingcontrol.0 not active.... Leer
                      2019-10-31 21:22:13.919 - debug: heatingcontrol.0 #start subscribtion
                      2019-10-31 21:22:13.920 - debug: heatingcontrol.0 no subscribe Path2FeiertagAdapter
                      2019-10-31 21:22:13.920 - debug: heatingcontrol.0 no subscribe Path2PresentDP
                      2019-10-31 21:22:13.920 - error: heatingcontrol.0 exception in SubscribeStates [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                      2019-10-31 21:22:13.923 - debug: heatingcontrol.0 start CalculateNextTime, profile type 2
                      2019-10-31 21:22:13.923 - debug: heatingcontrol.0 get profile
                      2019-10-31 21:22:13.927 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
                      2019-10-31 21:22:13.928 - debug: heatingcontrol.0 setting Mo - Fr
                      2019-10-31 21:22:13.933 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1572375462656,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462656} 05:00
                      2019-10-31 21:22:13.934 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 05,00
                      2019-10-31 21:22:13.942 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1572375462657,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462657} 08:00
                      2019-10-31 21:22:13.942 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 08,00
                      2019-10-31 21:22:13.949 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1572375462661,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462661} 12:00
                      2019-10-31 21:22:13.949 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 12,00
                      2019-10-31 21:22:13.975 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1572375462680,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462680} 16:00
                      2019-10-31 21:22:13.976 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 16,00
                      2019-10-31 21:22:14.006 - debug: heatingcontrol.0 ---1 found time for Büro at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1572375462683,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462683} 21:00
                      2019-10-31 21:22:14.007 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 21,00
                      2019-10-31 21:22:14.008 - debug: heatingcontrol.0 setting Sa - Su
                      2019-10-31 21:22:14.014 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"05:00","ack":true,"ts":1572375462695,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462695} 05:00
                      2019-10-31 21:22:14.015 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 05,00
                      2019-10-31 21:22:14.020 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1572375462697,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462697} 08:00
                      2019-10-31 21:22:14.020 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 08,00
                      2019-10-31 21:22:14.023 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"12:00","ack":true,"ts":1572375462698,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462698} 12:00
                      2019-10-31 21:22:14.023 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 12,00
                      2019-10-31 21:22:14.026 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"16:00","ack":true,"ts":1572375462699,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462699} 16:00
                      2019-10-31 21:22:14.026 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 16,00
                      2019-10-31 21:22:14.029 - debug: heatingcontrol.0 ---2 found time for Büro at {"val":"21:00","ack":true,"ts":1572375462703,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","lc":1572375462703} 21:00
                      2019-10-31 21:22:14.029 - debug: heatingcontrol.0 push to list = 21,00
                      2019-10-31 21:22:14.031 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #0 at 5:0 string: 0 0 5 * * 1-5 Europe/Berlin
                      2019-10-31 21:22:14.070 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #1 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
                      2019-10-31 21:22:14.083 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #2 at 12:0 string: 0 0 12 * * 1-5 Europe/Berlin
                      2019-10-31 21:22:14.094 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #3 at 16:0 string: 0 0 16 * * 1-5 Europe/Berlin
                      2019-10-31 21:22:14.100 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #4 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
                      2019-10-31 21:22:14.113 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #5 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
                      2019-10-31 21:22:14.118 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #6 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
                      2019-10-31 21:22:14.125 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #7 at 12:0 string: 0 0 12 * * 0,6 Europe/Berlin
                      2019-10-31 21:22:14.130 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #8 at 16:0 string: 0 0 16 * * 0,6 Europe/Berlin
                      2019-10-31 21:22:14.137 - debug: heatingcontrol.0 create cron job #9 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
                      2019-10-31 21:22:14.147 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 05:00:00
                      2019-10-31 21:22:14.150 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 08:00:00
                      2019-10-31 21:22:14.158 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 12:00:00
                      2019-10-31 21:22:14.162 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 16:00:00
                      2019-10-31 21:22:14.172 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 21:00:00
                      2019-10-31 21:22:14.174 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 05:00:00
                      2019-10-31 21:22:14.177 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 08:00:00
                      2019-10-31 21:22:14.180 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 12:00:00
                      2019-10-31 21:22:14.183 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 16:00:00
                      2019-10-31 21:22:14.189 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 21:00:00
                      2019-10-31 21:22:14.190 - debug: heatingcontrol.0 Check sensors for Büro
                      2019-10-31 21:22:14.202 - debug: heatingcontrol.0 got sensor state {"val":false,"ack":true,"ts":1572515728024,"q":0,"from":"system.adapter.mihome.0","lc":1572515728024} from mihome.0.devices.magnet_158d0001c314f5.state
                      2019-10-31 21:22:14.205 - info: heatingcontrol.0 calculating new target temperatures
                      2019-10-31 21:22:14.233 - debug: heatingcontrol.0 profile type 2
                      2019-10-31 21:22:14.234 - debug: heatingcontrol.0 get profile
                      2019-10-31 21:22:14.238 - debug: heatingcontrol.0 profile 0
                      2019-10-31 21:22:14.239 - debug: heatingcontrol.0 check room Büro
                      2019-10-31 21:22:14.239 - debug: heatingcontrol.0 number of periods 5
                      2019-10-31 21:22:14.239 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.0.time
                      2019-10-31 21:22:14.249 - debug: heatingcontrol.0 check time for Büro Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.0.time 19
                      2019-10-31 21:22:14.250 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.1.time
                      2019-10-31 21:22:14.261 - debug: heatingcontrol.0 check time for Büro Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.1.time 20
                      2019-10-31 21:22:14.261 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.2.time
                      2019-10-31 21:22:14.271 - debug: heatingcontrol.0 check time for Büro Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.2.time 20
                      2019-10-31 21:22:14.271 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.3.time
                      2019-10-31 21:22:14.279 - debug: heatingcontrol.0 check time for Büro Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.3.time 19
                      2019-10-31 21:22:14.279 - debug: heatingcontrol.0 check ID Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.4.time
                      2019-10-31 21:22:14.298 - debug: heatingcontrol.0 check time for Büro Profiles.0.Büro.Mo-Fr.Periods.4.time 21
                      2019-10-31 21:22:14.298 - debug: heatingcontrol.0 ### 21 0 0 0 0 0
                      2019-10-31 21:22:14.298 - info: heatingcontrol.0 room Büro Thermostat maxcube.0.devices.thermostat_16a13f.temp set to 21
                      2019-10-31 21:22:14.313 - debug: heatingcontrol.0 thermostat maxcube.0.devices.thermostat_16a13f.setpoint to 21
                      2019-10-31 21:22:14.320 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 05:00:00
                      2019-10-31 21:22:14.325 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 08:00:00
                      2019-10-31 21:22:14.333 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 12:00:00
                      2019-10-31 21:22:14.337 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 16:00:00
                      2019-10-31 21:22:14.347 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 21:00:00
                      2019-10-31 21:22:14.349 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 05:00:00
                      2019-10-31 21:22:14.351 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 08:00:00
                      2019-10-31 21:22:14.354 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 12:00:00
                      2019-10-31 21:22:14.358 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 16:00:00
                      
                      
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      Developer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #300

                      @AhleWurscht75 Danke. Ich sehe schon das Problem... Ich baue den bug fix morgen ein...

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Rene_HMR Rene_HM

                        @AhleWurscht75 Danke. Ich sehe schon das Problem... Ich baue den bug fix morgen ein...

                        A Offline
                        A Offline
                        AhleWurscht75
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #301

                        @Rene_HM
                        perfekt, Danke 👍🏻

                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M Offline
                          M Offline
                          mrMuppet
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #302

                          Hallo,
                          ich richte gerade das erste Mal den Adapter richtig bei mir ein. Da hab ich eine winzige Verständnisfrage:

                          die Periode wird mit "Period from" angezeigt. Bedeutet dies, dass die Perioden, anders als im Heizungsscript, quasi ihre Startzeit statt einer Endzeit eingetragen bekommen?

                          ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)

                          Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant

                          Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M mrMuppet

                            Hallo,
                            ich richte gerade das erste Mal den Adapter richtig bei mir ein. Da hab ich eine winzige Verständnisfrage:

                            die Periode wird mit "Period from" angezeigt. Bedeutet dies, dass die Perioden, anders als im Heizungsscript, quasi ihre Startzeit statt einer Endzeit eingetragen bekommen?

                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HMR Offline
                            Rene_HM
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #303

                            @mrMuppet genau. Ab einem bestimmten Zeitpunkt (="time") wird die Temperatur (="temperature") verwendet. Das gilt solange, bis die nächste Periode startet... übrigens auch über 00:00 Uhr hinaus. Man muss also keinen Zeitpunkt 00:00 Uhr anlegen...
                            Wenn man den Adapter im debug-Mode startet, werden übrigens die nächste Zeitpunkte, wann der Adapter Umstellungen vornimmt, ausgeloggt.
                            Das sieht so aus:

                            heatingcontrol.0	2019-11-01 13:46:04.129	debug	(7507) [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 21:00:00
                            heatingcontrol.0	2019-11-01 13:46:04.125	debug	(7507) [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 16:00:00
                            heatingcontrol.0	2019-11-01 13:46:04.123	debug	(7507) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 12:00:00
                            heatingcontrol.0	2019-11-01 13:46:04.119	debug	(7507) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 08:00:00
                            heatingcontrol.0	2019-11-01 13:46:04.115	debug	(7507) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 05:00:00
                            heatingcontrol.0	2019-11-01 13:46:04.112	debug	(7507) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 23:55:00
                            heatingcontrol.0	2019-11-01 13:46:04.098	debug	(7507) [INFO] status = true next event: 1 Oct 2020 00:05:00
                            
                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A AhleWurscht75

                              @Rene_HM
                              perfekt, Danke 👍🏻

                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #304

                              @AhleWurscht75 im npm und im github liegt die Version 0.3.2, die das Problem mit subscribe beheben sollte...

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Rene_HMR Rene_HM

                                @mrMuppet genau. Ab einem bestimmten Zeitpunkt (="time") wird die Temperatur (="temperature") verwendet. Das gilt solange, bis die nächste Periode startet... übrigens auch über 00:00 Uhr hinaus. Man muss also keinen Zeitpunkt 00:00 Uhr anlegen...
                                Wenn man den Adapter im debug-Mode startet, werden übrigens die nächste Zeitpunkte, wann der Adapter Umstellungen vornimmt, ausgeloggt.
                                Das sieht so aus:

                                heatingcontrol.0	2019-11-01 13:46:04.129	debug	(7507) [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 21:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-11-01 13:46:04.125	debug	(7507) [INFO] status = true next event: 1 Nov 2019 16:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-11-01 13:46:04.123	debug	(7507) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 12:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-11-01 13:46:04.119	debug	(7507) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 08:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-11-01 13:46:04.115	debug	(7507) [INFO] status = true next event: 2 Nov 2019 05:00:00
                                heatingcontrol.0	2019-11-01 13:46:04.112	debug	(7507) [INFO] status = true next event: 31 Mar 2020 23:55:00
                                heatingcontrol.0	2019-11-01 13:46:04.098	debug	(7507) [INFO] status = true next event: 1 Oct 2020 00:05:00
                                
                                M Offline
                                M Offline
                                mrMuppet
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #305

                                @Rene_HM Vielen Dank.

                                Ich glaube da gibts auch noch einen Tippfehler: Su-So müsste doch Sa-Su heißen, oder?
                                Su-So.GIF

                                ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)

                                Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M mrMuppet

                                  @Rene_HM Vielen Dank.

                                  Ich glaube da gibts auch noch einen Tippfehler: Su-So müsste doch Sa-Su heißen, oder?
                                  Su-So.GIF

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  mrMuppet
                                  schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
                                  #306

                                  Wie gehe ich am besten mit überzähligen Perioden um? Also in manchen Zimmern benötige ich nur 2 Schaltzeiten, in anderen vier... Wie kann ich nicht benötigte Periodeneinträge einfach deaktivieren damit ich nicht so viele überflüssige Zeiten einstellen muss?

                                  Edit: Ist es sinnvoller die überzähliugen alle auf die selbe Zeit zu stellen? Oder besser andere Zeiten?
                                  Edit2: Oder werden Schaltzeiten die in der Reihenfolge quasi zu spät kommen einfach übersprungen? Für mich wäre es dann jedenfalls angnehmer, wenn alle Punkte pe default auf 00:00 oder 23:59 liegen würden.

                                  ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)

                                  Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant

                                  Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Rene_HMR Rene_HM

                                    @AhleWurscht75 im npm und im github liegt die Version 0.3.2, die das Problem mit subscribe beheben sollte...

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    AhleWurscht75
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #307

                                    @Rene_HM
                                    Super! Herzlichen Dank für den schnellen support. Ich habe soeben installiert und es läuft.
                                    Werde jetzt mal alles einrichten und so wie es aussieht werde ich dann das "alte Heizungsscript" in die Rente schicken. Es fehlt jetzt nur noch eine schicke VIS dazu, die alte ist mir zu unübersichtlich und sieht auch nicht so hübsch aus. Ectl. bastele ich dazu mal was und kann damit mal was zurückgeben an die Community.

                                    Eine Anmerkung von mir noch. Ich würde es für sinnvoll erachten, wenn man bei der Reaktion auf die Sensoren und die anschließende Absenkung der Temperatur eine variable, also auswählbare, Zeitverzögerung einbauen könnte. Wir haben einen Hund und immer, wenn wir den rauslassen, Balkontür auf und wieder zu, löst natürlich das Script aus und senkt die Temperatur und hebt sie dann sofort wieder an. Diesen "Datentraffic" könnte man sich sparen. Evtl. ist eine Berücksichtigung in der weiteren Entwicklung möglich.

                                    An dieser Stelle nochmals Danke für Deine Arbeit in dieser Sache!!!!

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M mrMuppet

                                      Wie gehe ich am besten mit überzähligen Perioden um? Also in manchen Zimmern benötige ich nur 2 Schaltzeiten, in anderen vier... Wie kann ich nicht benötigte Periodeneinträge einfach deaktivieren damit ich nicht so viele überflüssige Zeiten einstellen muss?

                                      Edit: Ist es sinnvoller die überzähliugen alle auf die selbe Zeit zu stellen? Oder besser andere Zeiten?
                                      Edit2: Oder werden Schaltzeiten die in der Reihenfolge quasi zu spät kommen einfach übersprungen? Für mich wäre es dann jedenfalls angnehmer, wenn alle Punkte pe default auf 00:00 oder 23:59 liegen würden.

                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #308

                                      @mrMuppet sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                                      Oder werden Schaltzeiten die in der Reihenfolge quasi zu spät kommen einfach übersprungen?

                                      So ist es. Ich prüfe, die Reihenfolge, und Zeitpunkte aus der "Vergangenheit" werden ignoriert. Du musst aber dann aber mit eine Warnung leben "wrong order of periods: ..."

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Rene_HMR Rene_HM

                                        @mrMuppet sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                                        Oder werden Schaltzeiten die in der Reihenfolge quasi zu spät kommen einfach übersprungen?

                                        So ist es. Ich prüfe, die Reihenfolge, und Zeitpunkte aus der "Vergangenheit" werden ignoriert. Du musst aber dann aber mit eine Warnung leben "wrong order of periods: ..."

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        mrMuppet
                                        schrieb am zuletzt editiert von mrMuppet
                                        #309

                                        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                                        @mrMuppet sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                                        Oder werden Schaltzeiten die in der Reihenfolge quasi zu spät kommen einfach übersprungen?

                                        So ist es. Ich prüfe, die Reihenfolge, und Zeitpunkte aus der "Vergangenheit" werden ignoriert. Du musst aber dann aber mit eine Warnung leben "wrong order of periods: ..."

                                        Leider habe ich deine Antwort genau falsch herum verstanden. Ich muss anscheinend alle Perioden einzeln durchgehen, weil er obwohl z.B.:
                                        P1: ab 7:00
                                        P2: ab 20:00
                                        P3 ab 16:00
                                        ...

                                        jetzt auf P3 steht.

                                        Da wäre es imo ganz praktisch, wenn direkt alle Presets auf 0:00 Uhr stehen würden. Dann schaltet man quasi nur die Perioden aktiv in die man etwas einträgt.

                                        ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)

                                        Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant

                                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M mrMuppet

                                          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                                          @mrMuppet sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                                          Oder werden Schaltzeiten die in der Reihenfolge quasi zu spät kommen einfach übersprungen?

                                          So ist es. Ich prüfe, die Reihenfolge, und Zeitpunkte aus der "Vergangenheit" werden ignoriert. Du musst aber dann aber mit eine Warnung leben "wrong order of periods: ..."

                                          Leider habe ich deine Antwort genau falsch herum verstanden. Ich muss anscheinend alle Perioden einzeln durchgehen, weil er obwohl z.B.:
                                          P1: ab 7:00
                                          P2: ab 20:00
                                          P3 ab 16:00
                                          ...

                                          jetzt auf P3 steht.

                                          Da wäre es imo ganz praktisch, wenn direkt alle Presets auf 0:00 Uhr stehen würden. Dann schaltet man quasi nur die Perioden aktiv in die man etwas einträgt.

                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          Developer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #310

                                          @mrMuppet sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:

                                          Ich muss anscheinend alle Perioden einzeln durchgehen, weil er obwohl z.B.:
                                          P1: ab 7:00
                                          P2: ab 20:00
                                          P3 ab 16:00
                                          ...
                                          jetzt auf P3 hängt.

                                          Das sollte so nicht sein. Welchen Profiltype verwendest du? Was sagt das log bzgl. cron?

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          832

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe