Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    698

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

[gelöst] Schaltzustand Verzögern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
262 Beiträge 4 Kommentatoren 22.9k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @Aphofis sagte:

    Kann man nicht einen 20 und einen 7 kOhm widerstand in reihe zusammen verwenden !?

    Kann man.
    Hast Du inzwischen die Freilaufdiode für das Magnetventil besorgt ?

    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von
    #211

    @paul53 Nein noch nicht! Ich wollte gleich los!

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @Aphofis sagte:

      Kann man nicht einen 20 und einen 7 kOhm widerstand in reihe zusammen verwenden !?

      Kann man.
      Hast Du inzwischen die Freilaufdiode für das Magnetventil besorgt ?

      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von
      #212

      @paul53
      Wozu zu Conrad für 18 cent fahren!!!
      Hatte im Keller noch zwei alte PC Netzteile.
      da waren 500 mA, 2 A, und 2,5 Ampere Freilaufdioden drin. HAbe ich auslgelötet.
      Nur ist jetzt die frage noch mal, wo kann die Diode hin.
      Kann ich sie am Stecker Anschluß im Steuerkasten an die Buchse +/- anlöten oder muss die Diode direkt an den +/- Anschluß an das Magnetventil ???

      paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • AphofisA Aphofis

        @paul53
        Wozu zu Conrad für 18 cent fahren!!!
        Hatte im Keller noch zwei alte PC Netzteile.
        da waren 500 mA, 2 A, und 2,5 Ampere Freilaufdioden drin. HAbe ich auslgelötet.
        Nur ist jetzt die frage noch mal, wo kann die Diode hin.
        Kann ich sie am Stecker Anschluß im Steuerkasten an die Buchse +/- anlöten oder muss die Diode direkt an den +/- Anschluß an das Magnetventil ???

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #213

        @Aphofis sagte:

        Kann ich sie am Stecker Anschluß im Steuerkasten an die Buchse +/- anlöten ?

        Ja, wenn es der Stecker für das Magnetventil ist. Kathode an +, Anode an -

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • AphofisA Aphofis

          @paul53
          Wozu zu Conrad für 18 cent fahren!!!
          Hatte im Keller noch zwei alte PC Netzteile.
          da waren 500 mA, 2 A, und 2,5 Ampere Freilaufdioden drin. HAbe ich auslgelötet.
          Nur ist jetzt die frage noch mal, wo kann die Diode hin.
          Kann ich sie am Stecker Anschluß im Steuerkasten an die Buchse +/- anlöten oder muss die Diode direkt an den +/- Anschluß an das Magnetventil ???

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #214

          @Aphofis
          Noch eine Anmerkung zur Masseführung (-12 V): Es gibt 3 Verbraucher des 12-V-Stepdown-Wandlers:

          • Magnetventil
          • Relais-Karte
          • 5-V-Stepdown-Wandler

          Die Minus-Leitungen aller 3 Verbraucher sollten auf einen Punkt zusammenlaufen: OUT- des 12-V-Stepdown

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @Aphofis
            Noch eine Anmerkung zur Masseführung (-12 V): Es gibt 3 Verbraucher des 12-V-Stepdown-Wandlers:

            • Magnetventil
            • Relais-Karte
            • 5-V-Stepdown-Wandler

            Die Minus-Leitungen aller 3 Verbraucher sollten auf einen Punkt zusammenlaufen: OUT- des 12-V-Stepdown

            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            schrieb am zuletzt editiert von
            #215

            @paul53
            Magnetventil, Relais Karte und 5V Stepdown haben ein Sammel Minus am 12 Volt Stepdown !

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @Aphofis sagte:

              Kann ich sie am Stecker Anschluß im Steuerkasten an die Buchse +/- anlöten ?

              Ja, wenn es der Stecker für das Magnetventil ist. Kathode an +, Anode an -

              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              schrieb am zuletzt editiert von
              #216

              @paul53
              Kathode erkennt man am silbernen Ring richtig !?

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • AphofisA Aphofis

                @paul53
                Kathode erkennt man am silbernen Ring richtig !?

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #217

                @Aphofis sagte:

                Kathode erkennt man am silbernen Ring richtig !?

                Richtig.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @Aphofis sagte:

                  Kathode erkennt man am silbernen Ring richtig !?

                  Richtig.

                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #218

                  @paul53
                  Dann ist ja alles richtig angeschlossen.
                  Die Freilaufdiode löte ich nachher an!
                  Ich denke auf die 27 kOhm widerstände warte ich noch und verlöte dann alles richtig! Ich mag keinen Pfusch.
                  Die Elektronik soll ja genau so sauber funktionieren wie die Schaltungen.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                    #219

                    @paul53
                    Nabend,
                    was jetzt sehr skurril ist,
                    Die Freilaufdiode ist eingelötet und eigntl hat das Magnetventil nichts mit dem Schwimmer an sich zu tun.
                    Doch macht der Schwimmer in der Tasmota Software nichts mehr.
                    Egal ob Schwimmer oben oder unten kommt keine Anzeige 0 oder 1
                    Wie kann denn jetzt sowas kommen !?

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • AphofisA Aphofis

                      @paul53
                      Nabend,
                      was jetzt sehr skurril ist,
                      Die Freilaufdiode ist eingelötet und eigntl hat das Magnetventil nichts mit dem Schwimmer an sich zu tun.
                      Doch macht der Schwimmer in der Tasmota Software nichts mehr.
                      Egal ob Schwimmer oben oder unten kommt keine Anzeige 0 oder 1
                      Wie kann denn jetzt sowas kommen !?

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #220

                      @Aphofis sagte:

                      Wie kann denn jetzt sowas kommen !?

                      Noch irgend etwas anderes an der Hardware geändert ? 3,3 V liegen am Schwimmer-Kontakt an und der Eingangspegel (D8) ändert sich zwischen 0 V und 3,3 V bei Schwimmerbetätigung ?

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @Aphofis sagte:

                        Wie kann denn jetzt sowas kommen !?

                        Noch irgend etwas anderes an der Hardware geändert ? 3,3 V liegen am Schwimmer-Kontakt an und der Eingangspegel (D8) ändert sich zwischen 0 V und 3,3 V bei Schwimmerbetätigung ?

                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #221

                        @paul53

                        Dazu muss ich Iobroker runterfahren und den Controller raus holen aus dem Schrank.
                        Meine vorgabe Schaltung bezieht sich ja auf einen Schwimmer anschluß von 5 Volt mit einem 10 kOhm Widerstand.
                        Kann es sein das dass Signal zu schwach ist wenn 3,3 Volt mit 10 kOhm gedrosselt werden als Steuerstrom !?
                        Das mache ich morgen mal wie viel Volt anliegen. In den Schrank krabbeln, kann man sich ja vorstellen das es etwas eng ist um da überhaupt etwas zu veranstalten.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @Aphofis sagte:

                          Wie kann denn jetzt sowas kommen !?

                          Noch irgend etwas anderes an der Hardware geändert ? 3,3 V liegen am Schwimmer-Kontakt an und der Eingangspegel (D8) ändert sich zwischen 0 V und 3,3 V bei Schwimmerbetätigung ?

                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #222

                          @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:

                          @Aphofis sagte:

                          Wie kann denn jetzt sowas kommen !?

                          Noch irgend etwas anderes an der Hardware geändert ? 3,3 V liegen am Schwimmer-Kontakt an und der Eingangspegel (D8) ändert sich zwischen 0 V und 3,3 V bei Schwimmerbetätigung ?

                          Nein an der Hardware habe ich nichts geändert und an den Tasmota Einstellungen habe ich auch nix geändert.
                          Das ist ja das merkwürdige.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                            #223

                            Damit auch alle was davon haben:
                            Bildschirmfoto 2019-10-07 um 00.18.30.png
                            Aqua Control und Aqua Float vor dem Stecker Buchsen Umbau
                            IMG_5721.jpeg
                            IMG_5720.jpeg
                            IMG_5723.jpeg
                            IMG_5722.jpeg

                            Stecker Umbau auf Mikrofon Stecker Buchsen Neue Acryl Bauteile habe ich mir mal erspart.
                            IMG_5170.jpeg
                            IMG_5169.jpeg
                            Mikrofon Stecker im Betrieb
                            IMG_5915.jpeg
                            IMG_5912.jpeg
                            IMG_5173.jpeg
                            IMG_5172.jpeg

                            GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                            1
                            • AphofisA Aphofis

                              Damit auch alle was davon haben:
                              Bildschirmfoto 2019-10-07 um 00.18.30.png
                              Aqua Control und Aqua Float vor dem Stecker Buchsen Umbau
                              IMG_5721.jpeg
                              IMG_5720.jpeg
                              IMG_5723.jpeg
                              IMG_5722.jpeg

                              Stecker Umbau auf Mikrofon Stecker Buchsen Neue Acryl Bauteile habe ich mir mal erspart.
                              IMG_5170.jpeg
                              IMG_5169.jpeg
                              Mikrofon Stecker im Betrieb
                              IMG_5915.jpeg
                              IMG_5912.jpeg
                              IMG_5173.jpeg
                              IMG_5172.jpeg

                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #224

                              @Aphofis

                              Da fehlen mir die Worte …... :+1:

                              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                              AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • GlasfaserG Glasfaser

                                @Aphofis

                                Da fehlen mir die Worte …... :+1:

                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                                #225

                                @Glasfaser Das doch nur einer der drei Controller
                                Aber Danke

                                GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • AphofisA Aphofis

                                  @Glasfaser Das doch nur einer der drei Controller
                                  Aber Danke

                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                                  #226

                                  @Aphofis

                                  Ich kann es leider nicht auf deinen Bildern erkennen .bzw. im Schaltplan ist es auch nicht
                                  daher …...:

                                  Ich würde die 4 Schuko-Steckdosen einzeln mit Feinsicherungen absichern , da du sonst bei einem Fehlerfall die gesamte Steuerung still legst !

                                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                  AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • GlasfaserG Glasfaser

                                    @Aphofis

                                    Ich kann es leider nicht auf deinen Bildern erkennen .bzw. im Schaltplan ist es auch nicht
                                    daher …...:

                                    Ich würde die 4 Schuko-Steckdosen einzeln mit Feinsicherungen absichern , da du sonst bei einem Fehlerfall die gesamte Steuerung still legst !

                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #227

                                    @Glasfaser
                                    Ja das hatte ich mir auch schon überlegt!
                                    Nur sind die 240 Volt Steckdosen vom Aqua Control nicht in benutzung.
                                    Doch beim Aqua Power Kasten sollte ich unabdingbar Sicherungen einbauen.
                                    Ist ja alles noch im Aufbau!
                                    Es fehlen ja noch Leitwert, Ph Wert und TDS ppm Sonden.
                                    PH Wert und TDS Sonden mit Boaards habe ich schon nur leider schwanken die Werte so extrem am ADS1115 das ich die so nihct benutzen kann.
                                    Bin aber dran den ADS 11115 am ESP8266 zu betreiben. Dann wird der Aqua Control ein wenig erweitert.

                                    GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • AphofisA Aphofis

                                      @Glasfaser
                                      Ja das hatte ich mir auch schon überlegt!
                                      Nur sind die 240 Volt Steckdosen vom Aqua Control nicht in benutzung.
                                      Doch beim Aqua Power Kasten sollte ich unabdingbar Sicherungen einbauen.
                                      Ist ja alles noch im Aufbau!
                                      Es fehlen ja noch Leitwert, Ph Wert und TDS ppm Sonden.
                                      PH Wert und TDS Sonden mit Boaards habe ich schon nur leider schwanken die Werte so extrem am ADS1115 das ich die so nihct benutzen kann.
                                      Bin aber dran den ADS 11115 am ESP8266 zu betreiben. Dann wird der Aqua Control ein wenig erweitert.

                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                                      #228

                                      @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:

                                      Ist ja alles noch im Aufbau!

                                      Deshalb ja , Sicherheit geht vor , bevor sich deine Schaltungen in Rauch auflösen ;-)

                                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • GlasfaserG Glasfaser

                                        @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:

                                        Ist ja alles noch im Aufbau!

                                        Deshalb ja , Sicherheit geht vor , bevor sich deine Schaltungen in Rauch auflösen ;-)

                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                                        #229

                                        @Glasfaser
                                        Das werde ich demnächst auch vornehmen.
                                        Sowas kann man sicherlich nehmen und mit 15 Ampere je Stechdosen Verbindung absichern
                                        Bildschirmfoto 2019-10-07 um 00.27.07.png
                                        Aber ein sehr sehr guter Einwand !!!

                                        GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • AphofisA Aphofis

                                          @Glasfaser
                                          Das werde ich demnächst auch vornehmen.
                                          Sowas kann man sicherlich nehmen und mit 15 Ampere je Stechdosen Verbindung absichern
                                          Bildschirmfoto 2019-10-07 um 00.27.07.png
                                          Aber ein sehr sehr guter Einwand !!!

                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                                          #230

                                          @Aphofis

                                          Neee ……. nicht mit Autosicherungen , nimm Feinsicherungen !!!

                                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                          AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          751

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.0k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe