NEWS
[gelöst] Schaltzustand Verzögern
-
Das magnetventil ist ca 30 cm entfernt.
Wie soll das von statten gehen !? Wie bei einem USB Kabel mit einem Magneten am Kabel?ch kann ab dem Stecker bis zum magnetventil ein geschirmtes USB kabel nehmen anstatt der normalen steuerleitung -
@Aphofis sagte:
bis zum magnetventil ein geschirmtes USB kabel nehmen
Leitungsquerschnitt ausreichend ?
-
@paul53
Also am ESP8266 NodeMCU ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen. Das Relais bekommt über einen Stepdown vom 24 Volt 6 Ampere Netzteil
12 Volt und das Magnetventil ist auf NO angeklemmt.
Minus vom Magnetventil geht zu einem Sammel Minus zurück ans Stepdown.
Das + vom Relais und das Minus vom Stepdown gehen an eine Mikrofon Buchse die dann über den Stecker mit Plus und Minus ans Magnetventil gehen.
(Aqua Power steuert 8 Relais, darunter an Power1 ist das Magnetventil) -
@Aphofis sagte:
Minus vom Magnetventil geht zu einem Sammel Minus zurück
2x 0,75 ist Plus
1x 0,75 ist MinusIch würde eher die Masseleitung (Minus) doppelt nehmen.
Meine Frage nach dem ausreichenden Querschnitt bezog sich aber auf das USB-Kabel.
-
@paul53
Das heißt aber das es daran nicht liegt.
Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.
Dabei lässt sich dann natürlich nichts davon steuerun oder messen.
Kann man das Magnetventil nicht wie gesagt zwei mal prüfen auf false??? -
@Aphofis sagte:
Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.
Wie wird jetzt der Osmose-Schwimmer elektronisch ausgewertet ? Hat der Schwimmer nur einen Schließer oder einen Wechsler ?
-
@Aphofis sagte:
Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.
Wie wird jetzt der Osmose-Schwimmer elektronisch ausgewertet ? Hat der Schwimmer nur einen Schließer oder einen Wechsler ?
-
@paul53
Die Schwimmer haben je einen 10 kOhm Widerstand in der Minus Leitung zur Steuerleitung zum Esp8266 -
@Aphofis sagte:
einen 10 kOhm Widerstand in der Minus Leitung zur Steuerleitung zum Esp8266
Schaltet der Schwimmer-Kontakt gegen Masse (Minus) ? Ist der 10 kOhm Widerstand eine Pull Up (gegen welche Spannung) oder in Reihe zum Kontakt ?
-
@Aphofis sagte:
Ich denke mal da am esp sind es 3,3 volt
In diesem Bild schaltet der Kontakt gegen +5 V und der Widerstand ist ein Pull down (gegen Masse).
-
@paul53
Ist nur ein Bild wie es bei mir angeschlossen ist nur ist an 3,3 Volt angeschlossen nicht an 5 Volt@Aphofis
Dann wäre mein Vorschlag:+12 V -- Schwimmer-Kontakt -- Relais-Kontakt -- Magnetventil -- Masse (-12 V)
+12 V -- Schwimmer-Kontakt -- 27 kOhm -- DI (ESP) -- 10 kOhm -- MasseDann würde der Schwimmer direkt auf das Magnetventil wirken, wenn der Relais-Kontakt geschlossen ist und über den Spannungsteiler hat man die Information über den Schwimmerzustand.
Ich denke, dass der ESP eine Schutzbeschaltung für die Eingänge hat ? Der 27 kOhm Widerstand muss dann den Strom bei den hohen Spannungsspitzen begrenzen. Besser ist natürlich eine Freilaufdiode für das Magnetventil. -
@Aphofis
Dann wäre mein Vorschlag:+12 V -- Schwimmer-Kontakt -- Relais-Kontakt -- Magnetventil -- Masse (-12 V)
+12 V -- Schwimmer-Kontakt -- 27 kOhm -- DI (ESP) -- 10 kOhm -- MasseDann würde der Schwimmer direkt auf das Magnetventil wirken, wenn der Relais-Kontakt geschlossen ist und über den Spannungsteiler hat man die Information über den Schwimmerzustand.
Ich denke, dass der ESP eine Schutzbeschaltung für die Eingänge hat ? Der 27 kOhm Widerstand muss dann den Strom bei den hohen Spannungsspitzen begrenzen. Besser ist natürlich eine Freilaufdiode für das Magnetventil. -
@Aphofis sagte :
Also meinst du so ???
Nein.
Ist der Schwimmer-Kontakt ein Öffner ? Muss er ja sein, wenn bei Erreichen des Pegels bei direkter Verschaltung das Magnetventil schließt (spannungslos wird).@paul53
Je nach dem wie ich den Schwimmer einstecke ist oben true oder unten true
Wie gesagt, eine Schaltung kann ich nachbauen! nur die Verbindungen kann ich nur nachbauen wenn ich eine Zeichnung sehe!
Bitte hab Verständnis, ich bin Konstruktionstechniker und kann dir Häuser oder komplexe statische Konstruktionen bauen aber bei Schaltungen in Form von Text ist es mir schwer möglich das zu realisieren. -
@paul53
Je nach dem wie ich den Schwimmer einstecke ist oben true oder unten true
Wie gesagt, eine Schaltung kann ich nachbauen! nur die Verbindungen kann ich nur nachbauen wenn ich eine Zeichnung sehe!
Bitte hab Verständnis, ich bin Konstruktionstechniker und kann dir Häuser oder komplexe statische Konstruktionen bauen aber bei Schaltungen in Form von Text ist es mir schwer möglich das zu realisieren. -
@paul53
Also 12 Volt + vom Stepdown gehen in den Schwimmer
anderes Kabel vom Schwimmer geht ans Relais an NO
andere Seite Relais geht in + 12 V Ans Magnetventil
mit am Schwimmer an NO am Relais geht ein 27 kOhm widerstand an Digital Anschluss am ESP und von da in einen 10 kOhm Widerstand und dann ins Magnetventil Minus -
@paul53
Also 12 Volt + vom Stepdown gehen in den Schwimmer
anderes Kabel vom Schwimmer geht ans Relais an NO
andere Seite Relais geht in + 12 V Ans Magnetventil
mit am Schwimmer an NO am Relais geht ein 27 kOhm widerstand an Digital Anschluss am ESP und von da in einen 10 kOhm Widerstand und dann ins Magnetventil Minus -
@Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
von da in einen 10 kOhm Widerstand und dann ins Magnetventil Minus
Der 10 kOhm Widerstand gegen Masse (GND) ist ja bereits vorhanden.
@paul53
Naja ich muss dann eine neue Platine für die Widerstände bauen bzw nicht wenn die 27 kOhm Widerstände mit auf die Karte passen.
Das mache ich aber nur beim Osmose Schwimmer!?
Da ja alle anderen Schwimmer einwandfrei funktionieren.
An der Tasmota Einstellung kann alles so bleiben ???