    • Aphofis
      Aphofis @paul53 last edited by Aphofis

      @paul53

      Das weiß ich auch nicht!
      Ich kann eine Schaltung nachbauen aber 100% was die einzelnen Komponenten machen, weiß ich nicht.
      Ich habe mich belesen und ein Kupfer Spulen Magnetventil mit 12 Volt und 6,5 Watt benötigt eine Freilaufdiode von >0,562 Ampere rein rechnerisch.
      Die kann ich besorgen und einbauen.
      Wenn das dass Problem löst.
      Aus der Pneumatik und von dem damaligen Terrarium meines Bruders mit Beregnungsanlage weiß ich,
      Das Magnetventile auch mal im geöffneten Zustand stehen bleiben.
      Dazu hatte mein Bruder dann eine Diode in einem kleinen transparenten Plastikkasten eingebaut an jedem Magnetventil und die Diode in dem Kasten sah aus wie eine Z Diode.
      Es kann sein das sowas diese Spannungsspitzen abbaut und das Ventil löst sich wieder.
      Mein Magnetventil ist komplett geschlossen also ich ahbe das Ventil in einen Kömacell kasten eingebaut und die Öffnungen mit heissplastik zu gemacht.
      Am Salzwasser kann es also auch nicht liegen, das dass Ventil Fehlfunktionen hat.
      Somit kann es nur einen Elektrischen fehler haben.
      Durch ziehen des Steckers scheinen sich ja auch diese Spannungsspitzen abzubauen. Da danach das Magnetventil nicht mehr offen ist.

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Aphofis last edited by paul53

        @Aphofis sagte:

        Durch ziehen des Steckers scheinen sich ja auch diese Spannungsspitzen abzubauen. Da danach das Magnetventil nicht mehr offen ist.

        Nein, die Spannungsspitzen können dazu geführt haben, dass die Elektronik so beinflusst wurde, dass sofort das Relais wieder angezogen hat (sonst hätte das Magnetventil beim Stecker ziehen nicht geschlossen). Wie weit ist das Magnetventil von der Elektronik entfernt ? Vielleicht genügt auch ein geschirmtes Kabel zum Magnetventil ?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis last edited by Aphofis

          Das magnetventil ist ca 30 cm entfernt.
          Wie soll das von statten gehen !? Wie bei einem USB Kabel mit einem Magneten am Kabel?ch kann ab dem Stecker bis zum magnetventil ein geschirmtes USB kabel nehmen anstatt der normalen steuerleitung

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            Aphofis last edited by

            12B8F773-B5E4-48B4-ACDF-3991ED2483BC.jpeg

            1. Magnetventil
            2. Stecker Anschluss 12 Volt +/- zum magnetventil
            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Aphofis last edited by

              @Aphofis sagte:

              bis zum magnetventil ein geschirmtes USB kabel nehmen

              Leitungsquerschnitt ausreichend ?

              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Aphofis
                Aphofis @paul53 last edited by

                @paul53
                2x 0,75 ist Plus
                1x 0,75 ist Minus

                Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Aphofis
                  Aphofis @Aphofis last edited by Aphofis

                  Von der Buchse intern gehen normale Steuerleitungen je 1x 0,75 zum Relais und ans Minus vom Stepdown

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Aphofis last edited by

                    @Aphofis sagte:

                    Minus vom Magnetventil geht zu einem Sammel Minus zurück
                    2x 0,75 ist Plus
                    1x 0,75 ist Minus

                    Ich würde eher die Masseleitung (Minus) doppelt nehmen.

                    Meine Frage nach dem ausreichenden Querschnitt bezog sich aber auf das USB-Kabel.

                    Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Aphofis
                      Aphofis @paul53 last edited by

                      @paul53
                      Keine Ahnung was ein USB Kabel für einen Kabel Querschnitt hat!
                      Es sind ja min. 4 Adern ich kann ein USB Kabel einbauen und intern 1,25 qmm nehmen als leitungen zum Relais und zum Stepdown.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Aphofis last edited by

                        @Aphofis sagte:

                        Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.

                        Wie wird jetzt der Osmose-Schwimmer elektronisch ausgewertet ? Hat der Schwimmer nur einen Schließer oder einen Wechsler ?

                        Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Aphofis
                          Aphofis @paul53 last edited by

                          @paul53
                          Die Schwimmer haben je einen 10 kOhm Widerstand in der Minus Leitung zur Steuerleitung zum Esp8266

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Aphofis
                            Aphofis @paul53 last edited by

                            @paul53
                            Der ESP zeigt im unteren bereich in der Tasmota Oberfläche true also 1 an und im oberen bereich false also 0

                            Konfiguriert sind Die Schwimmer folgendermaßen:

                            Bildschirmfoto 2019-10-04 um 14.35.05.png

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Aphofis last edited by

                              @Aphofis sagte:

                              einen 10 kOhm Widerstand in der Minus Leitung zur Steuerleitung zum Esp8266

                              Schaltet der Schwimmer-Kontakt gegen Masse (Minus) ? Ist der 10 kOhm Widerstand eine Pull Up (gegen welche Spannung) oder in Reihe zum Kontakt ?

                              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Aphofis
                                Aphofis @paul53 last edited by Aphofis

                                @paul53
                                Ich denke mal da am esp sind es 3,3 volt
                                665207AB-4D94-4ED6-9D54-AF5083D3B048.jpeg

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Aphofis last edited by

                                  @Aphofis sagte:

                                  Ich denke mal da am esp sind es 3,3 volt

                                  In diesem Bild schaltet der Kontakt gegen +5 V und der Widerstand ist ein Pull down (gegen Masse).

                                  Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Aphofis
                                    Aphofis @paul53 last edited by

                                    @paul53
                                    Ist nur ein Bild wie es bei mir angeschlossen ist nur ist an 3,3 Volt angeschlossen nicht an 5 Volt

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Aphofis last edited by paul53

                                      @Aphofis
                                      Dann wäre mein Vorschlag:

                                      +12 V -- Schwimmer-Kontakt -- Relais-Kontakt -- Magnetventil -- Masse (-12 V)
                                      +12 V -- Schwimmer-Kontakt -- 27 kOhm -- DI (ESP) -- 10 kOhm -- Masse

                                      Dann würde der Schwimmer direkt auf das Magnetventil wirken, wenn der Relais-Kontakt geschlossen ist und über den Spannungsteiler hat man die Information über den Schwimmerzustand.
                                      Ich denke, dass der ESP eine Schutzbeschaltung für die Eingänge hat ? Der 27 kOhm Widerstand muss dann den Strom bei den hohen Spannungsspitzen begrenzen. Besser ist natürlich eine Freilaufdiode für das Magnetventil.

                                      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Aphofis
                                        Aphofis @paul53 last edited by

                                        @paul53

                                        Also meinst du so ???

                                        A1BF932E-4276-4376-BC61-A6373393A1A0.jpeg

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Aphofis last edited by

                                          @Aphofis sagte :

                                          Also meinst du so ???

                                          Nein.
                                          Ist der Schwimmer-Kontakt ein Öffner ? Muss er ja sein, wenn bei Erreichen des Pegels bei direkter Verschaltung das Magnetventil schließt (spannungslos wird).

                                          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Aphofis
                                            Aphofis @paul53 last edited by

                                            @paul53
                                            Je nach dem wie ich den Schwimmer einstecke ist oben true oder unten true
                                            Wie gesagt, eine Schaltung kann ich nachbauen! nur die Verbindungen kann ich nur nachbauen wenn ich eine Zeichnung sehe!
                                            Bitte hab Verständnis, ich bin Konstruktionstechniker und kann dir Häuser oder komplexe statische Konstruktionen bauen aber bei Schaltungen in Form von Text ist es mir schwer möglich das zu realisieren.

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            669
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            262
                                            16354
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo