Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 477.3k Aufrufe 51 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • coyoteC coyote

    @liv-in-sky ja, hatte sie gerade schon gefunden. Geändert wird sie wohl laut Zeitstempel der Datei, aber der Zugriff von iqontrol erfolgt wohl nicht :thinking_face:

    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    schrieb am zuletzt editiert von
    #65

    @coyote schau mal da - https://forum.iobroker.net/post/296673

    ist bei dir das forum jetzt auch in englisch (z.b. beschriftung der buttons)

    nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • liv-in-skyL liv-in-sky

      @coyote schau mal da - https://forum.iobroker.net/post/296673

      ist bei dir das forum jetzt auch in englisch (z.b. beschriftung der buttons)

      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #66

      @liv-in-sky aha ok, habe ich jetzt mal umgestellt, werde dann mal noch neustarten und schauen ob es funktioniert.
      Ähm nö, alles noch auf deutsch

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • liv-in-skyL liv-in-sky

        @dslraser das problem - so wie ich den trigger für das löschen von vouchers mit iqontrol programmiert habe, wird beim ersten aufruf ohne existierende datenpunkte (hatte ich nicht getestet) beim datenpunkt erstellen auch gleich mal der trigger gesetzt - und dann kommt fehler

        ist behoben und du kannst das script aus dem ersten post benutzen - ist gefixt und das WLAN problem ist auch schon drin - mal sehen ob es was bringt mi deinen beiden ap's

        setzte problemWLAN auf true und countFalseSetting ertmal auf 2 lassen .....

        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        Forum Testing Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #67

        @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:

        @dslraser das problem - so wie ich den trigger für das löschen von vouchers mit iqontrol programmiert habe, wird beim ersten aufruf ohne existierende datenpunkte (hatte ich nicht getestet) beim datenpunkt erstellen auch gleich mal der trigger gesetzt - und dann kommt fehler

        ist behoben und du kannst das script aus dem ersten post benutzen - ist gefixt und das WLAN problem ist auch schon drin - mal sehen ob es was bringt mi deinen beiden ap's

        setzte problemWLAN auf true und countFalseSetting ertmal auf 2 lassen .....

        Jetzt ist irgendwie der Wurm drinn...
        Ich habe das neue Script von oben genommen. Alle Optionen auf true gesetzt (beim ersten mal alles auf true). Es wurden Datenpunkte angelegt, aber die Clients DP werden gar nicht angelegt. Danach passiert nichts mehr, es kommen auch keine Daten rein. Alle Intervalle habe ich auf standard gelassen...?

        Danach alles gelöscht und das gleiche probiert, bis auf den neuen DP auf false, gleiches Ergebnis wie oben beschrieben. (also wie alles auf true)

        liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • dslraserD dslraser

          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:

          @dslraser das problem - so wie ich den trigger für das löschen von vouchers mit iqontrol programmiert habe, wird beim ersten aufruf ohne existierende datenpunkte (hatte ich nicht getestet) beim datenpunkt erstellen auch gleich mal der trigger gesetzt - und dann kommt fehler

          ist behoben und du kannst das script aus dem ersten post benutzen - ist gefixt und das WLAN problem ist auch schon drin - mal sehen ob es was bringt mi deinen beiden ap's

          setzte problemWLAN auf true und countFalseSetting ertmal auf 2 lassen .....

          Jetzt ist irgendwie der Wurm drinn...
          Ich habe das neue Script von oben genommen. Alle Optionen auf true gesetzt (beim ersten mal alles auf true). Es wurden Datenpunkte angelegt, aber die Clients DP werden gar nicht angelegt. Danach passiert nichts mehr, es kommen auch keine Daten rein. Alle Intervalle habe ich auf standard gelassen...?

          Danach alles gelöscht und das gleiche probiert, bis auf den neuen DP auf false, gleiches Ergebnis wie oben beschrieben. (also wie alles auf true)

          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          schrieb am zuletzt editiert von
          #68

          @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:

          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:

          @dslraser das problem - so wie ich den trigger für das löschen von vouchers mit iqontrol programmiert habe, w....

          habe nochmal getestet und zuvor datenpunkte gelöscht- funktioniert bei mir - habe es in den ersten post nochmal geladen, nicht das beim kopieren ein fehler passiert ist

          hast du deine settings im controller wieder hinbekommen?

          nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

          dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • dslraserD dslraser

            @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:

            @dslraser das problem - so wie ich den trigger für das löschen von vouchers mit iqontrol programmiert habe, wird beim ersten aufruf ohne existierende datenpunkte (hatte ich nicht getestet) beim datenpunkt erstellen auch gleich mal der trigger gesetzt - und dann kommt fehler

            ist behoben und du kannst das script aus dem ersten post benutzen - ist gefixt und das WLAN problem ist auch schon drin - mal sehen ob es was bringt mi deinen beiden ap's

            setzte problemWLAN auf true und countFalseSetting ertmal auf 2 lassen .....

            Jetzt ist irgendwie der Wurm drinn...
            Ich habe das neue Script von oben genommen. Alle Optionen auf true gesetzt (beim ersten mal alles auf true). Es wurden Datenpunkte angelegt, aber die Clients DP werden gar nicht angelegt. Danach passiert nichts mehr, es kommen auch keine Daten rein. Alle Intervalle habe ich auf standard gelassen...?

            Danach alles gelöscht und das gleiche probiert, bis auf den neuen DP auf false, gleiches Ergebnis wie oben beschrieben. (also wie alles auf true)

            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            schrieb am zuletzt editiert von
            #69

            @dslraser wenn es weiter probleme geben sollte, kann es nicht schaden dia javascript instanz mal neuzustarten

            nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • liv-in-skyL liv-in-sky

              @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:

              @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:

              @dslraser das problem - so wie ich den trigger für das löschen von vouchers mit iqontrol programmiert habe, w....

              habe nochmal getestet und zuvor datenpunkte gelöscht- funktioniert bei mir - habe es in den ersten post nochmal geladen, nicht das beim kopieren ein fehler passiert ist

              hast du deine settings im controller wieder hinbekommen?

              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              Forum Testing Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #70

              @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:

              habe nochmal getestet und zuvor datenpunkte gelöscht- funktioniert bei mir - habe es in den ersten post nochmal geladen, nicht das beim kopieren ein fehler passiert ist

              das hier war vorhin nicht drinn, aber das war es trotzdem nicht

              //Vordefinierte Vouchers f¸r  one-click-create - wird hier etwas ge‰ndert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) L÷SCHEN vor Scriptstart!!!!
              //BITTE alle Werte eingeben - f¸r nichtbenutzte wie up-, doen-oad und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
              // Pflichteintr‰ge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
              const standardVouchers = {"120Min" : {dauer: 120, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 0, notiz:"test mit leeren werten"}, 
                                        "vierStunden" : {dauer: 240, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"dauer 99"}}
              
              

              Es ist wieder das ! (schon wieder drauf reingefallen, das hattest Du schon mal raus)

              const unifi_password = "passwort!";
              

              Jetzt werde ich das mal laufen lassen und beobachten.

              hast du deine settings im controller wieder hinbekommen?

              ja, alles gut

              liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • liv-in-skyL liv-in-sky

                habe mal ein kleines analyse blockly gemacht -:

                es wird bei allen clients , die auf false gehen getriggert und zeigt sie im log an - (als warning) - die version des javascript-adapters muss größer als 4.1.12 sein, da sonst das blockly nicht importiert werden kann.

                bei zu vielen clients, die gleichzeitig auf false gehen muss der punkt/variable "problemWLAN" auf true gesetzt werden

                blockly script zum download - hier muss die instanz, in der das unifi script läuft bzw. wo die datenpunkte liegen eingegeben werden (bei den pfeilen)

                <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="ce.n5V*r/z;dp^fkkvC2" x="-1137" y="-613">
                 <mutation items="1"></mutation>
                 <field name="CONDITION">ne</field>
                 <field name="ACK_CONDITION"></field>
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="!h,u;ltVdz78tG8oL7,U">
                     <field name="oid">default</field>
                   </shadow>
                   <block type="selector" id="SxVqA[czH|8s5L)q9/(]">
                     <field name="TEXT">state[id='javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.*']</field>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="comment" id="Dwx%2Z_Q){[J?[h??tEg">
                     <field name="COMMENT">für umschalten von true auf false</field>
                     <next>
                       <block type="controls_forEach" id="([/#z6r;#I$$D_y,H9*D">
                         <field name="VAR" id="^HoH-k20pa^?@DB/xeM3" variabletype="">i</field>
                         <value name="LIST">
                           <block type="selector" id="sR}f`bRg,(Zhx|uVrXyW">
                             <field name="TEXT">state[id='javascript.2.WLANUnifi.Wifi_Client_States.*']</field>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO">
                           <block type="controls_if" id="V!OF]VApI$$z_#{njxZm">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_operation" id="a{n+kypj2v4y+x-t6~v?" inline="false">
                                 <field name="OP">AND</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="logic_compare" id="h5r*Odo:0-**p_o72gIA">
                                     <field name="OP">EQ</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value_var" id="MchNhUyS%^ne]yXjdUk9">
                                         <field name="ATTR">val</field>
                                         <value name="OID">
                                           <shadow type="text" id="$ZuV9.Z`zK=rA!Q/EU}U">
                                             <field name="TEXT"></field>
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="XZu1I6f=IL2xH3Q[ezAq">
                                             <field name="VAR" id="^HoH-k20pa^?@DB/xeM3" variabletype="">i</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_boolean" id="9rpzV0;=TJj?oyRi?V$W">
                                         <field name="BOOL">FALSE</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_compare" id="e1(UaFO;@)-%m_zY(:C]">
                                     <field name="OP">LT</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="math_arithmetic" id="yet)l!*(=|$9p-k^C@bD">
                                         <field name="OP">MINUS</field>
                                         <value name="A">
                                           <shadow type="math_number" id="L[+]Ru)025H_(1E)q([!">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="time_get" id="cHIcHsV^}y^SN{fQlj*C">
                                             <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                             <field name="OPTION">object</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow type="math_number" id="[q:ASesDitQ[Bw%yB-#:">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="get_value_var" id="3p6n[,y+-W,Dbrs-b{t0">
                                             <field name="ATTR">lc</field>
                                             <value name="OID">
                                               <shadow type="text" id="$ZuV9.Z`zK=rA!Q/EU}U">
                                                 <field name="TEXT"></field>
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="Y7`;FE#=J:SO$L;BHtC/">
                                                 <field name="VAR" id="^HoH-k20pa^?@DB/xeM3" variabletype="">i</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="3gxc(PJ5aM``I2C9Eh=D">
                                         <field name="NUM">3000</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="debug" id="B$A}u)1wjXW%P!kzKkL`">
                                 <field name="Severity">warn</field>
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="V4J^|!u%Y_g:#8p!Q5)*">
                                     <field name="TEXT">test</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="text_join" id="nRs9ge34N=4lR|!=xs_(">
                                     <mutation items="4"></mutation>
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="`tD-nC,vQcJk@thaHH4p">
                                         <field name="TEXT">Wert von  :  </field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="variables_get" id="^?]8I,v|W46Vdqm1e9.H">
                                         <field name="VAR" id="^HoH-k20pa^?@DB/xeM3" variabletype="">i</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="text" id="X.oX530/]eJ/%OX4p}2J">
                                         <field name="TEXT"> ist :----------------------------------</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ADD3">
                                       <block type="get_value_var" id="*l%y+oTXoU,.0!ydd)CD">
                                         <field name="ATTR">val</field>
                                         <value name="OID">
                                           <shadow type="text" id="$ZuV9.Z`zK=rA!Q/EU}U">
                                             <field name="TEXT"></field>
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="]%RvRcW(Fkpk}S?^/rA8">
                                             <field name="VAR" id="^HoH-k20pa^?@DB/xeM3" variabletype="">i</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                </block>
                

                Image 1.png

                erklärung:

                der unifi controller hat keinen zustand für angemeldetew clients - ist ein client nicht angemeldet, sind auch keine daten vorhanden - der controller hat keinen true/false zustand. der controller hält den client noch für ca 5 min aktiv, bevor er ihn ganz aus seiner datenbank löscht

                im script wird also bei 2 triggern auf false gesetzt:

                • wenn der last_seen_by_uap (wann wurde das gerät zum letzten mal gesehen) größer "abfragezyklus+abfrageoffset" ist
                  oder
                • wenn es keine daten mehr über den client gibt

                bei einzelnen clients , die probleme machen mit einem zu schnellen false, kann dies über denabfrageoffset geregelt werden
                bei mehreren clients, die gleichzeitig auf false gehen muss "problemWLAN" aktiviert werden, denn es stimmt (wahrscheinlich) etwas bei dem update der clientdaten vom uap zum controller nicht

                es gibt auch noch einen schalter im controller: unter einstellungen (im controller-admin) - unter benutzerinterface
                habe ich 1 minute eingestellt

                Image 2.png

                • meine eigene werte sind: abfragezyklus=20000 und der abfrageoffset ist 15000 (1sek = 1000) - den punkt/einstellung "problemWLAN" nutze ich nicht (=> false) - mit dieser einstellung habe ich keinerlei probleme - aber die netzwerke und clients sind bei jedem verschieden und können mit diesen variablen eingestellt werden.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Forum Testing Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #71

                @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:

                habe mal ein kleines analyse blockly gemacht -:
                es wird bei allen clients , die auf false gehen getriggert und zeigt sie im log an - (als warning)
                bei zu vielen clients, die gleichzeitig auf false gehen muss der punkt/variable "problemWLAN" auf true gesetzt werden
                blockly script zum download - hier muss die instanz, in der das unifi script läuft bzw. wo die datenpunkte liegen eingegeben werden (bei den pfeilen)
                Spoiler

                Nur als Hinweis, ich war auf stable im JS Adapter 4.1.12, da ist der Selector noch nicht drinn. Ich hatte den aber schon mal drinn, bin aber letztens auf stable zurück, daher wußte ich das es den jetzt für Blockly gibt.
                Mit 4.1.12 läßt sich dann das Blockly nicht importieren.

                liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • dslraserD dslraser

                  @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:

                  habe nochmal getestet und zuvor datenpunkte gelöscht- funktioniert bei mir - habe es in den ersten post nochmal geladen, nicht das beim kopieren ein fehler passiert ist

                  das hier war vorhin nicht drinn, aber das war es trotzdem nicht

                  //Vordefinierte Vouchers f¸r  one-click-create - wird hier etwas ge‰ndert BITTE DATENPUNKT (Vouchers_StandardList) L÷SCHEN vor Scriptstart!!!!
                  //BITTE alle Werte eingeben - f¸r nichtbenutzte wie up-, doen-oad und nmb_begrenzung eine 0 eintragen
                  // Pflichteintr‰ge sind dauer, anzahl, multiuse und notiz !!!
                  const standardVouchers = {"120Min" : {dauer: 120, anzahl: 1, multiuse: 1, upload: 0, download:0, mb_begrenzung: 0, notiz:"test mit leeren werten"}, 
                                            "vierStunden" : {dauer: 240, anzahl: 2, multiuse: 1, upload: 0, download:200, mb_begrenzung: 500, notiz:"dauer 99"}}
                  
                  

                  Es ist wieder das ! (schon wieder drauf reingefallen, das hattest Du schon mal raus)

                  const unifi_password = "passwort!";
                  

                  Jetzt werde ich das mal laufen lassen und beobachten.

                  hast du deine settings im controller wieder hinbekommen?

                  ja, alles gut

                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #72

                  @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:

                  @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:

                  habe nochmal getestet und zuvor datenpunkte gelöscht- funktioniert bei mir - habe es in den ersten post nochmal geladen, nicht das beim kopieren ein fehler passiert ist

                  das hier war vorhin nicht drinn, aber das war es trotzdem nicht
                  .........

                  keine ahnung wo sich das wieder reingeschlichen hat - die neue constante, die dir aufgefallen ist, ist zum anlegen von vouchers gedacht über iqontrol - die constante standardVouchers definiert diese und mit iqontrol kannst du dann eines auswählen - man kann so viele anlegen, wie man will

                  also eine iqontrol kachel mit wert anlegen - auch hier gilt, nach der benutzung der kachel muss der browser aktualisiert werden - zusätzliche infos stehen im script - auch wenn du es nicht benutzt - lass die konstante so wie sie ist - bei fehlender konstante oder fehlenden inhalten kann es sonst zu fehlern kommen - man kann das auch direkt im object tab aufrufen

                  Image 3.png

                  Image 4.png

                  nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • dslraserD dslraser

                    @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:

                    habe mal ein kleines analyse blockly gemacht -:
                    es wird bei allen clients , die auf false gehen getriggert und zeigt sie im log an - (als warning)
                    bei zu vielen clients, die gleichzeitig auf false gehen muss der punkt/variable "problemWLAN" auf true gesetzt werden
                    blockly script zum download - hier muss die instanz, in der das unifi script läuft bzw. wo die datenpunkte liegen eingegeben werden (bei den pfeilen)
                    Spoiler

                    Nur als Hinweis, ich war auf stable im JS Adapter 4.1.12, da ist der Selector noch nicht drinn. Ich hatte den aber schon mal drinn, bin aber letztens auf stable zurück, daher wußte ich das es den jetzt für Blockly gibt.
                    Mit 4.1.12 läßt sich dann das Blockly nicht importieren.

                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #73

                    @dslraser sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:

                    Nur als Hinweis, ich war auf stable im JS Adapter 4.1.12, da ist der Selector noch nicht drinn. Ich hatte den aber schon mal drinn, bin aber letztens auf stable zurück, daher wußte ich das es den jetzt für Blockly gibt.
                    Mit 4.1.12 läßt sich dann das Blockly nicht importieren.

                    danke dafür - hab es im post dazugefügt

                    nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • W Offline
                      W Offline
                      web4wasch
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #74

                      Hallo liv-in-sky,

                      danke für das tolle Skript!:+1:

                      Habe bei mir zwei AP's eingebunden, bekomme aber nur vom Lite die Daten in "infoAP"...
                      Mein AP-Pro wird nicht angezeigt. Ordner zwar vorhanden, aber keine Daten (IP etc.)?

                      Habe ich etwas falsch gemacht?

                      Danke für die Rückmeldung. Ansonsten kommt alles sauber rein...:blush:

                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W web4wasch

                        Hallo liv-in-sky,

                        danke für das tolle Skript!:+1:

                        Habe bei mir zwei AP's eingebunden, bekomme aber nur vom Lite die Daten in "infoAP"...
                        Mein AP-Pro wird nicht angezeigt. Ordner zwar vorhanden, aber keine Daten (IP etc.)?

                        Habe ich etwas falsch gemacht?

                        Danke für die Rückmeldung. Ansonsten kommt alles sauber rein...:blush:

                        W Offline
                        W Offline
                        web4wasch
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #75

                        @web4wasch

                        hier mal ein snap!unifi.PNG

                        liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • W web4wasch

                          @web4wasch

                          hier mal ein snap!unifi.PNG

                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #76

                          @web4wasch prüfe doch bitte die mac adresse nochmal in der constante ?

                          nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • liv-in-skyL liv-in-sky

                            @web4wasch prüfe doch bitte die mac adresse nochmal in der constante ?

                            W Offline
                            W Offline
                            web4wasch
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #77

                            @liv-in-sky

                            bin ich ein dussel!!!!!!!!!!!! :confounded:
                            Du hast sowas von Recht - danke dir.....:+1:

                            Soll ich auf das Skript von 18.09. aktualisieren? Veränderungen? iQontrol nutze ich nicht.

                            vg

                            liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • W web4wasch

                              @liv-in-sky

                              bin ich ein dussel!!!!!!!!!!!! :confounded:
                              Du hast sowas von Recht - danke dir.....:+1:

                              Soll ich auf das Skript von 18.09. aktualisieren? Veränderungen? iQontrol nutze ich nicht.

                              vg

                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #78

                              @web4wasch

                              ich glaube die letzten änderungen waren nur für iqontrol - wenn es nochmal ein update gibt, welches andere inhalte ändert, schreibe ich es dazu - also alles gut

                              nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                              liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • liv-in-skyL liv-in-sky

                                @web4wasch

                                ich glaube die letzten änderungen waren nur für iqontrol - wenn es nochmal ein update gibt, welches andere inhalte ändert, schreibe ich es dazu - also alles gut

                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #79

                                neues update - unbedingt datenpunkte löschen !!!

                                • bessere beschriftug für valulisten in der vis

                                • es gibt nun auch standard vouchers, welche als constante definiert werden - diese können in der vis (auch iqontrol) ausgewählt werden und werden autom. angelegt bei auswahl
                                  Image 11.png

                                • LED's der accesspoints schalten - nur site-wide - also alle ein oder aus (datenpunkt: "SiteLED")
                                  am besten beim ersten start die leds ausgeschalten lassen (es wird nicht geprüft, ob die leds an sind)

                                alle ap's müssen auf "Site-Einstellung verwenden" gestellt sein

                                Image 9.png

                                nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                                dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • liv-in-skyL liv-in-sky

                                  neues update - unbedingt datenpunkte löschen !!!

                                  • bessere beschriftug für valulisten in der vis

                                  • es gibt nun auch standard vouchers, welche als constante definiert werden - diese können in der vis (auch iqontrol) ausgewählt werden und werden autom. angelegt bei auswahl
                                    Image 11.png

                                  • LED's der accesspoints schalten - nur site-wide - also alle ein oder aus (datenpunkt: "SiteLED")
                                    am besten beim ersten start die leds ausgeschalten lassen (es wird nicht geprüft, ob die leds an sind)

                                  alle ap's müssen auf "Site-Einstellung verwenden" gestellt sein

                                  Image 9.png

                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  Forum Testing Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von dslraser
                                  #80

                                  @liv-in-sky
                                  am WE werde ich mal wieder etwas Zeit haben, dann ziehe ich mir das aktuelle Script mal rein.
                                  Ich habe die letzten Tage mein komplettes Netzwerk neu gemacht. Bei mir ist die Fritzbox jetzt nur noch ip client und ist nun zur reinen Telefonanlage degradiert. Ich habe mir nun doch ein reines DSL Modem zugelegt und den Rest mit Unifi laufen. 2 AP AC Mesh sind auch noch dazu gekommen. Bei der Gelegenheit habe ich dann auch noch ioBroker neu aufgesetzt, also alles einmal auf Null. Jetzt habe ich noch etwas Arbeit die Blocklys und Scripte etwas anzupassen. Ich hatte zwar alles gesichert, aber Zeit hat das alles trotzdem gekostet...
                                  Läuft denn bei Dir (also das Script) mit der Anwesenheit wie gewünscht ?

                                  liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D Offline
                                    D Offline
                                    darkiop
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #81

                                    Wenn nichts dazwischen kommt werde ich am WE mir auch das Skript genauer anschauen. Hat bisher leider noch nicht gepasst.

                                    Grundsätzlich habe ich auch vor den Unifi Adapter dann zu deaktivieren - muss dann auch schauen welche Objekte ich davon aktuell überhaupt nutze ... aber ich halte es für unsinnig den Unifi-Adapter mit seinen > 20.000 Objekten laufen zu lassen wenn man davon nur ein paar wenige nutzt (wie z.B. die Load AVG der einzelnen Geräte für die VIS).

                                    Könntet ihr euch vorstellen hier punktuell die ein oder andere Anforderung in euer Skript mit aufzunehmen?

                                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                    liv-in-skyL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D darkiop

                                      Wenn nichts dazwischen kommt werde ich am WE mir auch das Skript genauer anschauen. Hat bisher leider noch nicht gepasst.

                                      Grundsätzlich habe ich auch vor den Unifi Adapter dann zu deaktivieren - muss dann auch schauen welche Objekte ich davon aktuell überhaupt nutze ... aber ich halte es für unsinnig den Unifi-Adapter mit seinen > 20.000 Objekten laufen zu lassen wenn man davon nur ein paar wenige nutzt (wie z.B. die Load AVG der einzelnen Geräte für die VIS).

                                      Könntet ihr euch vorstellen hier punktuell die ein oder andere Anforderung in euer Skript mit aufzunehmen?

                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      schrieb am zuletzt editiert von liv-in-sky
                                      #82

                                      @darkiop ich kann nix versprechen, aber wenn du vorschläge hast, immer her damit - ich schau dann, ob und wie ich das einbauen könnte - da ich nur 2 aps habe könnte es sein, dass ich das ein oder andere bei meinem setting nicht nachvollziehen kann

                                      welchen load avg datenpunkt meinst du? 1,5 15 oder alle 3

                                      nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • dslraserD dslraser

                                        @liv-in-sky
                                        am WE werde ich mal wieder etwas Zeit haben, dann ziehe ich mir das aktuelle Script mal rein.
                                        Ich habe die letzten Tage mein komplettes Netzwerk neu gemacht. Bei mir ist die Fritzbox jetzt nur noch ip client und ist nun zur reinen Telefonanlage degradiert. Ich habe mir nun doch ein reines DSL Modem zugelegt und den Rest mit Unifi laufen. 2 AP AC Mesh sind auch noch dazu gekommen. Bei der Gelegenheit habe ich dann auch noch ioBroker neu aufgesetzt, also alles einmal auf Null. Jetzt habe ich noch etwas Arbeit die Blocklys und Scripte etwas anzupassen. Ich hatte zwar alles gesichert, aber Zeit hat das alles trotzdem gekostet...
                                        Läuft denn bei Dir (also das Script) mit der Anwesenheit wie gewünscht ?

                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #83

                                        @dslraser da hast du ja ganz schön "umgebaut" - glaube ich gern, dass dies zeit kostet.

                                        bis jetzt habe ich keine auffälligkeiten mit dem script gehabt - anwesenheiten werden angezeigt - bin jetz selbst schon am überlegen, ob ich nicht noch etwas hardware aufrüste :-)

                                        nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #84

                                          update - datenpunkte für Load AVG bei den devices hinzugefügt

                                          -> Durchschnitt der wartezeit in der warteschlange für aufträge

                                          nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          270

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe