  4. Elektr. Torantrieb mit Rollladen-Aktor?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Elektr. Torantrieb mit Rollladen-Aktor?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
torantrieb
46 Beiträge 7 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 7 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S sveni_lee

    @zahnheinrich
    Müsste ich dann zwei nehmen? einen für den AUF/ZU lauf und einen dann für die offen/geschlossen Erkennung?

    Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    schrieb am zuletzt editiert von
    #26

    @sveni_lee
    Für die Steuerung benötigst du einen Aktor, also z.B. den shelly1.
    Für die Auf/Zu Kontrolle benötigst du einen Sensor, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B. einen Fensterkontakt.

    MfG Ulrich

    S 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Z zahnheinrich

      @sveni_lee
      Für die Steuerung benötigst du einen Aktor, also z.B. den shelly1.
      Für die Auf/Zu Kontrolle benötigst du einen Sensor, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B. einen Fensterkontakt.

      S Offline
      S Offline
      sveni_lee
      schrieb am zuletzt editiert von
      #27

      @zahnheinrich

      Ich dachte, ich könnte eventuell den verbauten kontakt nutzen und anstelle der Signalleuchte einen Shelly 1 verbauen.

      16.JPG

      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S sveni_lee

        @zahnheinrich

        Ich dachte, ich könnte eventuell den verbauten kontakt nutzen und anstelle der Signalleuchte einen Shelly 1 verbauen.

        16.JPG

        Z Offline
        Z Offline
        zahnheinrich
        schrieb am zuletzt editiert von
        #28

        @sveni_lee
        Genau den nutze ich über ein 24V Relais mit dem HM Kontaktsensor

        MfG Ulrich

        S 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • Z zahnheinrich

          @sveni_lee
          Genau den nutze ich über ein 24V Relais mit dem HM Kontaktsensor

          S Offline
          S Offline
          sveni_lee
          schrieb am zuletzt editiert von
          #29

          @zahnheinrich

          okay, also zwei Shellys rein und dann sollte ich das Tor steuern können und weiß immer ob es auf oder zu ist... :-)
          aber eine AUF bzw ZU Lauf erkennung ist nicht möglich oder?

          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S sveni_lee

            @zahnheinrich

            okay, also zwei Shellys rein und dann sollte ich das Tor steuern können und weiß immer ob es auf oder zu ist... :-)
            aber eine AUF bzw ZU Lauf erkennung ist nicht möglich oder?

            Z Offline
            Z Offline
            zahnheinrich
            schrieb am zuletzt editiert von
            #30

            @sveni_lee
            Also mit dem shelly hast du keine Erkennung.
            Liess meinen vorhergehenden Post nochmal!

            MfG Ulrich

            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Z zahnheinrich

              @sveni_lee
              Also mit dem shelly hast du keine Erkennung.
              Liess meinen vorhergehenden Post nochmal!

              Z Offline
              Z Offline
              zahnheinrich
              schrieb am zuletzt editiert von
              #31

              @zahnheinrich
              Allerdings kannst du den Tastereingang vom shelly nutzen und hast dann das potentialfreie Signal am Ausgang. Das ginge, ja

              MfG Ulrich

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Z zahnheinrich

                @zahnheinrich
                Allerdings kannst du den Tastereingang vom shelly nutzen und hast dann das potentialfreie Signal am Ausgang. Das ginge, ja

                S Offline
                S Offline
                sveni_lee
                schrieb am zuletzt editiert von
                #32

                @zahnheinrich
                sorry... genau das meinte ich. sollte ja eigendlich funktionieren. Damit sollte ja ein true oder false ankommen und das würde ja richen um darauf zu triggern.

                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S sveni_lee

                  @zahnheinrich
                  sorry... genau das meinte ich. sollte ja eigendlich funktionieren. Damit sollte ja ein true oder false ankommen und das würde ja richen um darauf zu triggern.

                  Z Offline
                  Z Offline
                  zahnheinrich
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #33

                  @sveni_lee
                  Allerdings kannst du nicht den Tastendruck selbst auswerten. Dafür hat der shelly keinen Datenpunkt. Du musst das Schalten des Relais auswerten.

                  MfG Ulrich

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Z zahnheinrich

                    @sveni_lee
                    Allerdings kannst du nicht den Tastendruck selbst auswerten. Dafür hat der shelly keinen Datenpunkt. Du musst das Schalten des Relais auswerten.

                    S Offline
                    S Offline
                    sveni_lee
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #34

                    @zahnheinrich

                    Ich glaub ich stehe grad ein wenig auf'm schlauch.
                    wenn ich den Shelly anschließen für den Torantrieb, dann:
                    N - klemme 10
                    L - klemme 11
                    SW - 11
                    I - 7
                    0 - 2

                    hab ich das so richtig verstanden?

                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • S sveni_lee

                      @zahnheinrich

                      Ich glaub ich stehe grad ein wenig auf'm schlauch.
                      wenn ich den Shelly anschließen für den Torantrieb, dann:
                      N - klemme 10
                      L - klemme 11
                      SW - 11
                      I - 7
                      0 - 2

                      hab ich das so richtig verstanden?

                      Z Offline
                      Z Offline
                      zahnheinrich
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #35

                      @sveni_lee
                      Ja sollte so gehen.
                      Weiss nicht genau wo die +24V angeklemmt werden, ist aber für die Gesundheit des Shelly entscheident. Schaust du nochmal ins shelly Schaltbild

                      MfG Ulrich

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Z zahnheinrich

                        @sveni_lee
                        Ja sollte so gehen.
                        Weiss nicht genau wo die +24V angeklemmt werden, ist aber für die Gesundheit des Shelly entscheident. Schaust du nochmal ins shelly Schaltbild

                        S Offline
                        S Offline
                        sveni_lee
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #36

                        @zahnheinrich

                        ich denke das passt so...

                        17.JPG

                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S sveni_lee

                          @zahnheinrich

                          ich denke das passt so...

                          17.JPG

                          Z Offline
                          Z Offline
                          zahnheinrich
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #37

                          @sveni_lee
                          Ja genau :+1:

                          MfG Ulrich

                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Z zahnheinrich

                            @sveni_lee
                            Ja genau :+1:

                            S Offline
                            S Offline
                            sveni_lee
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #38

                            @zahnheinrich

                            hmm...

                            jetzt beim zusammenbauen fällt mir auf, das SW ja switch steht und dann eigendlich auf 7 müsste und I ist ja input und müsste dann auf L... aber ist das gante denn dann noch potentialfrei?

                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S sveni_lee

                              @zahnheinrich

                              hmm...

                              jetzt beim zusammenbauen fällt mir auf, das SW ja switch steht und dann eigendlich auf 7 müsste und I ist ja input und müsste dann auf L... aber ist das gante denn dann noch potentialfrei?

                              Z Offline
                              Z Offline
                              zahnheinrich
                              schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                              #39

                              @sveni_lee
                              Nein, der SW schaltet das potentialfreie Relais im shelly.
                              Stimmt schon wie vorher geschrieben.
                              Dabei kommt keine Spannung auf den Schaltausgang, wie auf dem von Dir geposteten Schaltbild zu sehen
                              Wir reden aber nur vom shelly1!

                              MfG Ulrich

                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • Z zahnheinrich

                                @sveni_lee
                                Nein, der SW schaltet das potentialfreie Relais im shelly.
                                Stimmt schon wie vorher geschrieben.
                                Dabei kommt keine Spannung auf den Schaltausgang, wie auf dem von Dir geposteten Schaltbild zu sehen
                                Wir reden aber nur vom shelly1!

                                S Offline
                                S Offline
                                sveni_lee
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #40

                                @zahnheinrich

                                okay... wenn ich aber an dem Shelly1 keinen Schalter anschließe sonder ausschließlich über WLAN schalte kann ich den kontakt ja weg lassen und muß nur I und 0 verbinden oder?

                                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • Z zahnheinrich

                                  @sveni_lee
                                  Nein, der SW schaltet das potentialfreie Relais im shelly.
                                  Stimmt schon wie vorher geschrieben.
                                  Dabei kommt keine Spannung auf den Schaltausgang, wie auf dem von Dir geposteten Schaltbild zu sehen
                                  Wir reden aber nur vom shelly1!

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  sveni_lee
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #41

                                  @zahnheinrich
                                  Hab‘s jetzt hinbekommen. Klappt super
                                  Danke

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S sveni_lee

                                    @zahnheinrich

                                    okay... wenn ich aber an dem Shelly1 keinen Schalter anschließe sonder ausschließlich über WLAN schalte kann ich den kontakt ja weg lassen und muß nur I und 0 verbinden oder?

                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zahnheinrich
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #42

                                    @sveni_lee
                                    Jupp, so isses...
                                    Allerdings sollte immer (wenn denn benötigt) statt eines Schalters ein Taster angeschlossen werden...

                                    MfG Ulrich

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • E Offline
                                      E Offline
                                      el_malto
                                      schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                      #43

                                      @sveni_lee
                                      Du kannst dir mit dem Shelly anzeigen lassen ob das Tor offen ist.
                                      Man kann den Schaltereingang von den Relais entkoppeln. D.h. du kannst die Schaltereingang unabhänging von den Relais auswerten. Du kannst also das Tor über das Relais steuern und die Signalleuchte auf den Schaltereingang legen und damit sehen ob das Tor offen ist.
                                      Das geht mit der Shelly Firmware:

                                      Detached Switch - Set Shelly device to be in "Detached" switch mode - switch is separated from the relays. 
                                      

                                      oder auch mit Tasmota (hoffe ich darf hier ein anderes Forum verlinken:
                                      https://www.symcon.de/forum/threads/40191-Fragen-zum-Shelly-1-2

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • E el_malto

                                        @sveni_lee
                                        Du kannst dir mit dem Shelly anzeigen lassen ob das Tor offen ist.
                                        Man kann den Schaltereingang von den Relais entkoppeln. D.h. du kannst die Schaltereingang unabhänging von den Relais auswerten. Du kannst also das Tor über das Relais steuern und die Signalleuchte auf den Schaltereingang legen und damit sehen ob das Tor offen ist.
                                        Das geht mit der Shelly Firmware:

                                        Detached Switch - Set Shelly device to be in "Detached" switch mode - switch is separated from the relays. 
                                        

                                        oder auch mit Tasmota (hoffe ich darf hier ein anderes Forum verlinken:
                                        https://www.symcon.de/forum/threads/40191-Fragen-zum-Shelly-1-2

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        sveni_lee
                                        schrieb am zuletzt editiert von sveni_lee
                                        #44

                                        @el_malto

                                        das heißt, ich benötige dann nur noch einen Shelly... und lege SW auf klemme 5?

                                        EDIT: ja, das klappt wunderbar... damit reicht ein Shelly1 und ich habe endlich meine Torsteuerung...

                                        DANKE an alle ;-)

                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • S sveni_lee

                                          @el_malto

                                          das heißt, ich benötige dann nur noch einen Shelly... und lege SW auf klemme 5?

                                          EDIT: ja, das klappt wunderbar... damit reicht ein Shelly1 und ich habe endlich meine Torsteuerung...

                                          DANKE an alle ;-)

                                          E Offline
                                          E Offline
                                          el_malto
                                          schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                                          #45

                                          @sveni_lee
                                          Ja genau, dass wäre meine Antwort gewesen.
                                          Super das du es jetzt so hast wie du es möchtest:+1:

                                          U 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          749

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe