      @StrangeDenial sagte in hm-rega verliert Verbindung zur CCU - aber warum?:

      …..Log zeigt dann an "CCU3 is not reachable"
      oder so ähnlich

      Mit deinen Angabe kann man nicht gerade viel anfangen !
      Zeig doch mal bitte den Log davon .

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        StrangeDenial @Glasfaser last edited by

        @Glasfaser : Danke für deine Antwort.
        Anbei der Logeintrag. Aus der Hoffung das ich bei der Suche des Fehlers hiermit unterstützen kann.Error.PNG

        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @StrangeDenial last edited by Glasfaser

          @StrangeDenial

          Die komplette IP Verbindung zur CCU wird unterbrochen .

          Was für eine CCU3 hast du , Original oder eine RaspberryMatic .
          Wie stellst du die Verbindung zu IoBroker her , über LAN , WLAN , Dlan , Repeater dazwischen .

          @StrangeDenial sagte in hm-rega verliert Verbindung zur CCU - aber warum?:

          ...> aus unerkärlichem Grund

          Hast du IoBroker neu aufgesetz oder hast du es schon länger wo es normal läuft .

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            StrangeDenial @Glasfaser last edited by

            @Glasfaser
            Danke für die ersten Hinweise. Ich nutze seit längerem RaspberryMatic und hatte nie wirklich Probleme.
            Dieser ist per LAN an dem Router FritzBox 7590 angebunden.
            IOBroker läuft mit VMWare auf einem per WLAN angebunden Windows PC.
            Aber sowohl Windows als auch IOBroker sind stets erreichbar.

            S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • S
              StrangeDenial @StrangeDenial last edited by

              IOBroker habe ich nicht neu aufgesetzt.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Glasfaser
                Glasfaser @StrangeDenial last edited by

                @StrangeDenial sagte in hm-rega verliert Verbindung zur CCU - aber warum?:

                IOBroker läuft mit VMWare auf einem per WLAN angebunden Windows PC.

                Hast du noch andere Fehler oder Warn Log`s , außer der CCU Verbindung ?
                Wie und wann treten die Verbindungsabbrüche auf ?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  StrangeDenial last edited by

                  Die Fehler treten nicht zu einer besonderen Zeit oder zu Abständen auf. Auch die Dauer variiert. Die einzige andere Fehlermeldung, welche aber nur einmal aufgetreten ist, direkt nach der oben beschriebenen Fehlermeldung habe ich nachstehend dargestellterror2.PNG

                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @StrangeDenial last edited by Glasfaser

                    @StrangeDenial

                    111.JPG

                    Fehler im Skript " Allgemein.Tageszeit …. "löst den Fehler aus ., hat aber nichts mit der Lan Verbindung zu tun ,

                    Oder startet danach der JavaScript-Adapter neu.
                    Zeig mal den Log nach den Error Meldungen !

                    S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      StrangeDenial @Glasfaser last edited by

                      @Glasfaser
                      Ja, aber der Fehler kam wirklich im Zusammenhang mit dem connection Fehler nur 1 mal, wobei der Connection Fehler am Tag ca. 5 mal über unterschiedliche Zeiträume auftrat.

                      Die Meldung nach der o.g. Fehlermeldung ist die folgende gewesen

                      cdd0b9e2-ba74-49f2-9d36-28f08a0c2c81-image.png

                      Davor waren noch einige Logmeldungen ohne Fehler

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser

                        ???

                        @Glasfaser sagte in hm-rega verliert Verbindung zur CCU - aber warum?:

                        @StrangeDenial
                        Oder startet danach der JavaScript-Adapter neu.

                        ??

                        Zeig mal den Log nach den Error Meldungen !

                        Hast du nicht einen ganzen Logauszug , die kleinen Screenshot´s bringen nichts

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          StrangeDenial last edited by

                          Sorry, der Adapter startet m.E. nicht neu. Habe mal die Log für einen Tag angehangen, sind allerdings ein haufen Statusmeldungen dazwischen.
                          iobroker.2019-09-07.log.html

                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @StrangeDenial last edited by

                            @StrangeDenial

                            11111111111111111111.JPG

                            2.JPG

                            Boey …. dein Log sieht vielleicht aus .

                            Ich glaub da muss mal @foxriver76 dran , sehr komisch zuvor sind Ping Error Meldungen .

                            foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • foxriver76
                              foxriver76 Developer @Glasfaser last edited by

                              @Glasfaser naja schaut eindeutig nach Netzwerkproblemen zwischen CCU und Host aus.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @StrangeDenial last edited by

                                @StrangeDenial

                                Wie auch foxriver76 vermutet , liegt es an der Verbindung.

                                @Glasfaser sagte in hm-rega verliert Verbindung zur CCU - aber warum?:

                                @StrangeDenial

                                Die komplette IP Verbindung zur CCU wird unterbrochen .

                                Was für eine CCU3 hast du , Original oder eine RaspberryMatic .
                                Wie stellst du die Verbindung zu IoBroker her , über LAN , WLAN , Dlan , Repeater dazwischen .

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  StrangeDenial @Glasfaser last edited by

                                  @Glasfaser
                                  Ich danke erstmal für Eure Antworten. Inwieweit es an einer Verbindung liegen kann erschließt sich mir aber noch nicht, wenn ich zur gleichen Zeit mit meinem Laptop auf die CCU im wlan zugreifen kann..

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • opossum
                                    opossum last edited by

                                    Hallo,
                                    iobroker läuft in einer VM? Vielleicht gibt es da ein Problem mit VMware? Lässt das vielleicht ab und an nix durch? Nur so ein Gedanke.

                                    Gruß
                                    Egbert

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      StrangeDenial last edited by

                                      Hallo zusammen,
                                      Ich habe jetzt einmal den Reha Adapter neu installiert. Seit 24 Stunden keinen Fehler mehr. Mensch, da hätte ich auch alleine mal drauf kommen können. Vielen Dank für eure Unterstützung noch mal

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        StrangeDenial last edited by

                                        Kurze Anmerkung noch zu meiner Lösung, sofern jemand vor dem gleichen Problem steht.
                                        Das Neuinstallieren des Reha Adapters war leider doch nicht erfolgreich. Statt dessen konnte ich das Problem nur lösen, indem ich IOB neu installiert habe.

                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          ChrisXY @StrangeDenial last edited by

                                          Selbe Problem. Hab vor 1 Woche ein Firmware Update auf der CCU2 eingespielt. Vorher lief alles Monatelang ohne Probleme. Nun verabschiedet sich der Adapter irgendwann "Gelb" Neustart usw. hilft nicht.
                                          ICH MUSS die CCU2 Neustarten .. danach geht es wieder für ein paar Stunden..

                                          hm-rpc.0	2020-11-03 09:10:31.766	error	(16089) init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.202:2001
                                          hm-rpc.0	2020-11-03 09:10:31.756	info	(16089) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.202:2001/ with ["http://192.168.2.200:2001","hm-rpc.0"]
                                          hm-rpc.0	2020-11-03 09:10:31.756	info	(16089) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.200:2001
                                          hm-rpc.0	2020-11-03 09:10:31.519	info	(16089) starting. Version 1.14.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
                                          
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • First post
                                            Last post

                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          1.0k
                                          Online

                                          31.9k
                                          Users

                                          80.2k
                                          Topics

                                          1.3m
                                          Posts

                                          fehler hm-rega homematic verbindungsprobleme
                                          5
                                          20
                                          1241
                                          Loading More Posts
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          The ioBroker Community 2014-2023
                                          logo