Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
235 Posts 68 Posters 117.8k Views 56 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • E everlast83

    Hallo zusammen,

    super Projekt. Das steht bei mir demnächst auch an. Bin mir nur nicht ganz sicher ob das ganze bei mir auch so passt. Habe auch die Siedle HTA-711 als Handaparat, aber mein Trafo im Schaltschrank (Siedle TRS 711-0) liefert keine 24V DC sondern 12V AC. Dafür werde ich dann wohl eine etwas andere Schaltung benötigen, oder? Wäre nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.

    VG

    EDIT: Habt ihr eine Idee wie man die Klingel im Handapparat via ESP stumm schalten könnte? Ich würde gerne zu bestimmten Zeiten den Klingelton abschalten und mich nur via Handy benachrichtigen lassen.

    EDIT2: Ok, ich habe es fast hinbekommen. Die Schaltungen für das Klingelsignal und den Türöffner funktionieren. Jetzt muss ich nur noch schauen ich den nodeMCU mit der Spannung vom Trafo versorgen kann. Aktuell verwende ich noch einen alten externen Wallplug. Aber ich hätte gerne alles versteckt im Handgerät.

    E Offline
    E Offline
    eric1905
    wrote on last edited by
    #67

    @everlast83 said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:

    Hallo zusammen,

    super Projekt. Das steht bei mir demnächst auch an. Bin mir nur nicht ganz sicher ob das ganze bei mir auch so passt. Habe auch die Siedle HTA-711 als Handaparat, aber mein Trafo im Schaltschrank (Siedle TRS 711-0) liefert keine 24V DC sondern 12V AC. Dafür werde ich dann wohl eine etwas andere Schaltung benötigen, oder? Wäre nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.

    VG

    EDIT: Habt ihr eine Idee wie man die Klingel im Handapparat via ESP stumm schalten könnte? Ich würde gerne zu bestimmten Zeiten den Klingelton abschalten und mich nur via Handy benachrichtigen lassen.

    EDIT2: Ok, ich habe es fast hinbekommen. Die Schaltungen für das Klingelsignal und den Türöffner funktionieren. Jetzt muss ich nur noch schauen ich den nodeMCU mit der Spannung vom Trafo versorgen kann. Aktuell verwende ich noch einen alten externen Wallplug. Aber ich hätte gerne alles versteckt im Handgerät.

    Hast du es mittlerweile hinbekommen ohne externen Wallplug die NodeMCU mit Strom zu versorgen?

    E 1 Reply Last reply
    0
    • EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      Developer
      wrote on last edited by
      #68

      @ReverZ sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:

      Im Ruhezustand liegt dort 0V DC und AC an. Bei Betätigung der Klingel an der Haustüre ertönt der Lautsprecher im Gerät und an c und 7 liegen 13,5V AC an.
      Meine Frage: Wenn ich jetzt bei der vorgestellten Schaltung die Z-Diode weglasse und lediglich über den Widerstand die Ader von c an den Optokoppler anschliesse - sollte das an der NodeMCU funktionieren? Der Optokoppler sollte dann ja ca. 25 mal in der Sekunde durchschalten.

      Ja das könnte funktionieren. Berechne den Vorwiderstand so, dass dein Optokoppler nicht durchbrennt. Nach deiner Messung liegen 6,7V Amplitude an. Bei meinen Versuchen kam es aber auch vor, dass der Handapparat gar nicht mehr geklingelt hat, weil der Strom für den Optokoppler nicht ausgereicht hat und die Spannung zusammengebrochen ist. Einfach mal testen. Im schlimmsten Fall kannst du auch den Handapparat anzapfen, da der Klingelton ja aus dem Hörer kommt. Die Schraubklemme wäre natürlich die schönere Lösung 😉
      Grüße Eisbaeeer

      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

      R 1 Reply Last reply
      0
      • EisbaeeerE Eisbaeeer

        @ReverZ sagte in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:

        Im Ruhezustand liegt dort 0V DC und AC an. Bei Betätigung der Klingel an der Haustüre ertönt der Lautsprecher im Gerät und an c und 7 liegen 13,5V AC an.
        Meine Frage: Wenn ich jetzt bei der vorgestellten Schaltung die Z-Diode weglasse und lediglich über den Widerstand die Ader von c an den Optokoppler anschliesse - sollte das an der NodeMCU funktionieren? Der Optokoppler sollte dann ja ca. 25 mal in der Sekunde durchschalten.

        Ja das könnte funktionieren. Berechne den Vorwiderstand so, dass dein Optokoppler nicht durchbrennt. Nach deiner Messung liegen 6,7V Amplitude an. Bei meinen Versuchen kam es aber auch vor, dass der Handapparat gar nicht mehr geklingelt hat, weil der Strom für den Optokoppler nicht ausgereicht hat und die Spannung zusammengebrochen ist. Einfach mal testen. Im schlimmsten Fall kannst du auch den Handapparat anzapfen, da der Klingelton ja aus dem Hörer kommt. Die Schraubklemme wäre natürlich die schönere Lösung 😉
        Grüße Eisbaeeer

        R Offline
        R Offline
        ReverZ
        wrote on last edited by
        #69

        @Eisbaeeer
        OK, ich werde am WE mal ein bisschen experimentieren.
        Allerdings kommt der Klingelton nicht aus dem Hörer sondern aus dem Lautsprecher, der auf dem Photo mittig zu sehen ist.

        1 Reply Last reply
        0
        • E eric1905

          @everlast83 said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:

          Hallo zusammen,

          super Projekt. Das steht bei mir demnächst auch an. Bin mir nur nicht ganz sicher ob das ganze bei mir auch so passt. Habe auch die Siedle HTA-711 als Handaparat, aber mein Trafo im Schaltschrank (Siedle TRS 711-0) liefert keine 24V DC sondern 12V AC. Dafür werde ich dann wohl eine etwas andere Schaltung benötigen, oder? Wäre nett, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.

          VG

          EDIT: Habt ihr eine Idee wie man die Klingel im Handapparat via ESP stumm schalten könnte? Ich würde gerne zu bestimmten Zeiten den Klingelton abschalten und mich nur via Handy benachrichtigen lassen.

          EDIT2: Ok, ich habe es fast hinbekommen. Die Schaltungen für das Klingelsignal und den Türöffner funktionieren. Jetzt muss ich nur noch schauen ich den nodeMCU mit der Spannung vom Trafo versorgen kann. Aktuell verwende ich noch einen alten externen Wallplug. Aber ich hätte gerne alles versteckt im Handgerät.

          Hast du es mittlerweile hinbekommen ohne externen Wallplug die NodeMCU mit Strom zu versorgen?

          E Offline
          E Offline
          everlast83
          wrote on last edited by
          #70

          @eric1905 Ich hab bisher gar nicht mehr danach geschaut. Hab es aktuell noch mit dem Wallplug laufen. Sobald es hier Neuigkeiten gibt geb ich hier Bescheid. Oder hast du es inzwischen schon gelöst?

          E 1 Reply Last reply
          0
          • E everlast83

            @eric1905 Ich hab bisher gar nicht mehr danach geschaut. Hab es aktuell noch mit dem Wallplug laufen. Sobald es hier Neuigkeiten gibt geb ich hier Bescheid. Oder hast du es inzwischen schon gelöst?

            E Offline
            E Offline
            eric1905
            wrote on last edited by
            #71

            @everlast83 said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:

            @eric1905 Ich hab bisher gar nicht mehr danach geschaut. Hab es aktuell noch mit dem Wallplug laufen. Sobald es hier Neuigkeiten gibt geb ich hier Bescheid. Oder hast du es inzwischen schon gelöst?

            Leider nicht. Wäre schön wenn du hier dann Infos geben könntest.

            E 1 Reply Last reply
            0
            • R Offline
              R Offline
              ReverZ
              wrote on last edited by ReverZ
              #72

              Ist hier evtl. ein MQTT-Experte der mir erläutern kann, wie ich den Wert statt in den MQTT-Adapter in den Sonoff-Adapter bekomme?
              Ich hab den Sonoff-Adapter sowieso laufen und würde ungern extra hierfür den MQTT-Adapter laufen lassen.

              Bislang ist espeasy mit den Standardeinstellungen konfiguriet:

              Controller Subscribe: %sysname%/#
              Controller Publish: %sysname%/%tskname%/%valname%

              Im Sonoff-Adapter wird dadurch zumindest mal ein Channel sowie ein alive-Datenpunkt angelegt. Was noch fehlt ist der sich ändernde Wert für den Switch (Klingeltaste).

              EisbaeeerE 1 Reply Last reply
              0
              • R ReverZ

                Ist hier evtl. ein MQTT-Experte der mir erläutern kann, wie ich den Wert statt in den MQTT-Adapter in den Sonoff-Adapter bekomme?
                Ich hab den Sonoff-Adapter sowieso laufen und würde ungern extra hierfür den MQTT-Adapter laufen lassen.

                Bislang ist espeasy mit den Standardeinstellungen konfiguriet:

                Controller Subscribe: %sysname%/#
                Controller Publish: %sysname%/%tskname%/%valname%

                Im Sonoff-Adapter wird dadurch zumindest mal ein Channel sowie ein alive-Datenpunkt angelegt. Was noch fehlt ist der sich ändernde Wert für den Switch (Klingeltaste).

                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                Developer
                wrote on last edited by
                #73

                @ReverZ Wenn ich dich richtig verstehe, hast du MQTT schon am laufen? Warum solltest du einen separaten MQTT installieren? Beschreibe doch mal genauer, was du am laufen hast.
                Gruß Eisbaeeer

                Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                R 1 Reply Last reply
                0
                • EisbaeeerE Eisbaeeer

                  @ReverZ Wenn ich dich richtig verstehe, hast du MQTT schon am laufen? Warum solltest du einen separaten MQTT installieren? Beschreibe doch mal genauer, was du am laufen hast.
                  Gruß Eisbaeeer

                  R Offline
                  R Offline
                  ReverZ
                  wrote on last edited by ReverZ
                  #74

                  @Eisbaeeer
                  Nein, bisher habe ich nur den Sonoff-Adapter als MQTT-Broker am laufen.
                  Diesen würde ich gerne auch dafür nutzen, den Klingel-Status von Wemos D1 mini zu erhalten. Den MQTT-Adapter habe ich nicht installiert.

                  Das Problem:
                  Da espeasy auf dem Wemos D1 mini drauf ist und nicht Tasmota, wird im Sonoff-Adapter nicht der Datenpunkt für den Switch-Status angelegt. Allerdings wurde ein Channel sowie ein alive-Datenpunkt angelegt - d.h. die grundsätzliche Kommunikation scheint ja gegeben zu sein.
                  espeasy wurde allerdings nicht für die Kommunikation mit dem Sonoff-Adapter entworfen.
                  Ich kann mir aber vorstellen, dass es mit einem angepassten Subscribe oder Publish dennoch möglich ist, espeasy zur Zusammenarbeit mit dem Sonoff-Adapter zu bringen. Allerdings fehlen mir hierfür die MQTT-Kenntnisse.

                  So schaut ´s zur Zeit aus:
                  sonoff_adapter_klingel_wemos_d1_mini.jpg

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    stefano099
                    wrote on last edited by
                    #75

                    Hi kann man sie Schaltung auch bei einer Siedler 511 verwenden und wo finde ich die Schaltungen mit dem Türöffnung? MFG schöner Sonntag
                    IMG_20190901_160823.jpg

                    EisbaeeerE 1 Reply Last reply
                    0
                    • S stefano099

                      Hi kann man sie Schaltung auch bei einer Siedler 511 verwenden und wo finde ich die Schaltungen mit dem Türöffnung? MFG schöner Sonntag
                      IMG_20190901_160823.jpg

                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      Developer
                      wrote on last edited by
                      #76

                      @stefano099 Hi. Sollte auch klappen. Schaltung findest du weiter oben im Thread.
                      Grüße Eisbaeeer

                      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • E eric1905

                        @everlast83 said in Siedle Klingel / Türöffner mit ESP8266 und MQTT:

                        @eric1905 Ich hab bisher gar nicht mehr danach geschaut. Hab es aktuell noch mit dem Wallplug laufen. Sobald es hier Neuigkeiten gibt geb ich hier Bescheid. Oder hast du es inzwischen schon gelöst?

                        Leider nicht. Wäre schön wenn du hier dann Infos geben könntest.

                        E Offline
                        E Offline
                        everlast83
                        wrote on last edited by
                        #77

                        @eric1905 Ich hab es jetzt bei mir damit gelöst: https://modellbau-schoenwitz.de/de/Elektronikbauteile/Steuerungen-und-Regler/Bausaetze/Brueckengleichrichtermodul-2A-Bausatz-V1.0

                        Den Brückengleichrichter habe ich vor das StepDown Modul gepackt. Funktioniert einwandfrei.

                        EisbaeeerE 1 Reply Last reply
                        0
                        • E everlast83

                          @eric1905 Ich hab es jetzt bei mir damit gelöst: https://modellbau-schoenwitz.de/de/Elektronikbauteile/Steuerungen-und-Regler/Bausaetze/Brueckengleichrichtermodul-2A-Bausatz-V1.0

                          Den Brückengleichrichter habe ich vor das StepDown Modul gepackt. Funktioniert einwandfrei.

                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          Developer
                          wrote on last edited by
                          #78

                          @everlast83 Jep, das klappt natürlich. Einzig die Versandkosten tun mir da echt weh. Die waren bestimmt höher, als der Brückengleichrichter und der Siebkondensator. Die Klemmblöcke waren wohl die teuersten Bauteile auf der Platine. Wenn ich was bei Pollin, Reichelt, ELV oder ähnlichen bestelle, überlege ich immer noch gleich, ob ich irgend welche Bauteile gleich mitbestelle, wegen den Versandkosten. Aber einen Brückengleichrichter habe ich schon lange nicht mehr in den Fingern gehabt. Zur Not kann man sich das auch aus 4 Dioden zusammenbasteln. Aber das Platinchen ist ne saubere Lösung. Freut mich, dass es bei Dir geklappt hat.
                          Gruß Eisbaeeer

                          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • T Offline
                            T Offline
                            tl82
                            wrote on last edited by
                            #79

                            Vielen Dank für diese super Anleitung. Ich habe sie jetzt schon etwas länger auf meiner To-Do-Liste gehabt und möchte jetzt an die Umsetzung gehen.

                            Als erstes habe ich jetzt mal die Spannungen am Handgerät durchgemessen. Im Ruhezustand liegen an Klemme 1 und 7 22,3V an. Beim betätigen der Klingel steigt die Spannung auf 23,2V an und fällt beim loslassen des Klingelkonpfes wieder auf die Ruhespannung ab.

                            Also gleich mal beim Eletronikdealer meines Vertrauens nach einer passenden Z-Diode gesucht. Es gibt welche mit 22V und 24V.

                            Und jetzt? Leider geht mein Elektronikwissen jetzt nicht so weit, dass ich da alleine weiterkomme. Kann ich da Dioden kombinieren, um die passende Schwellspannung abzugreifen? Oder muss ich da einen anderen Weg gehen?

                            VG
                            Tobi

                            EisbaeeerE 1 Reply Last reply
                            0
                            • T tl82

                              Vielen Dank für diese super Anleitung. Ich habe sie jetzt schon etwas länger auf meiner To-Do-Liste gehabt und möchte jetzt an die Umsetzung gehen.

                              Als erstes habe ich jetzt mal die Spannungen am Handgerät durchgemessen. Im Ruhezustand liegen an Klemme 1 und 7 22,3V an. Beim betätigen der Klingel steigt die Spannung auf 23,2V an und fällt beim loslassen des Klingelkonpfes wieder auf die Ruhespannung ab.

                              Also gleich mal beim Eletronikdealer meines Vertrauens nach einer passenden Z-Diode gesucht. Es gibt welche mit 22V und 24V.

                              Und jetzt? Leider geht mein Elektronikwissen jetzt nicht so weit, dass ich da alleine weiterkomme. Kann ich da Dioden kombinieren, um die passende Schwellspannung abzugreifen? Oder muss ich da einen anderen Weg gehen?

                              VG
                              Tobi

                              EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              Developer
                              wrote on last edited by
                              #80

                              @tobili Hi. Um welche Anlage geht es denn genau? Gib uns bitte noch ein paar Infos, am besten mit Bilder. IMHO gibt es noch feinere Abstufungen der z-Dioden.
                              Gruß

                              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • T Offline
                                T Offline
                                tl82
                                wrote on last edited by
                                #81

                                Hi.
                                Das Handgerät ist ein Siedle HTS 811-0. Die Anlage ist lt. Schaltplan vom Elektriker eine 1+n Anlage.
                                Was mich allerdings wundert ist, dass die Spannungen so gar nicht denen aus der Anleitung entsprechen. Funktionieren tut jedoch alles bei allen Handgeräten einwandfrei.

                                Bilder kann ich heute Abend noch machen, wenn ich wieder zu Hause bin.
                                VG
                                Tobi

                                EisbaeeerE 1 Reply Last reply
                                0
                                • T tl82

                                  Hi.
                                  Das Handgerät ist ein Siedle HTS 811-0. Die Anlage ist lt. Schaltplan vom Elektriker eine 1+n Anlage.
                                  Was mich allerdings wundert ist, dass die Spannungen so gar nicht denen aus der Anleitung entsprechen. Funktionieren tut jedoch alles bei allen Handgeräten einwandfrei.

                                  Bilder kann ich heute Abend noch machen, wenn ich wieder zu Hause bin.
                                  VG
                                  Tobi

                                  EisbaeeerE Offline
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  Developer
                                  wrote on last edited by
                                  #82

                                  @tobili Hi. Das sieht mir nach einer 2-Draht Anlage aus. Da wirst du nicht um einen originalen Siedle Adapter herumkommen.
                                  Gruß Eisbaeeer

                                  Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                                  T 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • EisbaeeerE Eisbaeeer

                                    @tobili Hi. Das sieht mir nach einer 2-Draht Anlage aus. Da wirst du nicht um einen originalen Siedle Adapter herumkommen.
                                    Gruß Eisbaeeer

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    tl82
                                    wrote on last edited by tl82
                                    #83

                                    @Eisbaeeer TL;DR: Es funktioniert!

                                    Für alle, die vor dem gleichen Problem stehen:

                                    Zuerst haben mich die Spannungen verwirrt. Dann bin ich auf die Anleitung von Siedle gestoßen:

                                    Siedle Spannungen Anmerkung 2019-11-18 100717.png

                                    Jetzt ist mir erst richtig aufgefallen, dass beim HTS 811-0 die Platine im Deckel sitzt, ich also mit dem Abnehmen des Deckels das Handgerät trenne, somit also die Spannungen ohne verbundenes Handgerät anliegen. Also Pins im Deckel mit einem Kabel direkt mit den Anschlussklemmen verbunden, und siehe da: Die Spannungen entsprechen denen aus deiner Anleitung!

                                    Also Schaltung aufgebaut und es funktioniert einwandfrei. Vielen Dank für die tolle Anleitung!

                                    So sieht es jetzt fertig aus. Ist zwar ein bisschen eng geworden, aber es passt alles rein. Ich habe gleich noch einen Mosfet verbaut, um einen alten Gong ohne den teuren Nebensignalcontroller anzusteuern. (War die Bedingung meiner Frau, um die Klingel smart machen zu "dürfen" 😏 )

                                    IMG_1331.JPG

                                    Jetzt fehlt nur noch die Ansteuerung des Türöffners.

                                    VG
                                    Tobi

                                    M 1 Reply Last reply
                                    1
                                    • EisbaeeerE Eisbaeeer

                                      So, nun zu meiner lang versprochenen, neuen Schaltung, wenn man das noch so nennen kann. Es ist bedeutend einfacher geworden. Und für die reine Klingelmeldung (von Türe öffnen halte ich nicht viel, falls man keine Audio Verbindung zur Türstation hat) muss die Platine noch nicht einmal angefasst werden.

                                      Was wird benötigt?

                                      1 x NodeMCU (ESP8266)

                                      1 x DC-DC Wandler

                                      1 x PC817 (Optokopller)

                                      1 x Widerstand 470 Ohm

                                      1 x Zener Diode 20V

                                      Optional (wenn man Türe auch öffnen möchte), die Schaltung hier: viewtopic.php?p=172406#p172406

                                      Der Eingang des Optokopplers wird über einen Vorwidertand und die Zener Diode auf die Schraubklemme 7 angeschlossen und die Masse des Eingangs auf Klemme 1. Die anderen beiden an den NodeMCU (siehe Bild). Für das Foto habe ich den Schrumpfschlauch noch nicht aufgezogen. Dieser wurde über die Zener Diode und den Vorwiderstand geschrumpft. Wichtig ist wirklich der genaue Anschluss, da der Optokoppler verpolt nicht funktioniert. Läuft bei mir sehr gut und ist ohne Eingriff auf der Platine machbar.

                                      139_20180904_202553.jpg
                                      139_20180904_202640.jpg

                                      Einstellungen der NodeMCU mit EASYESP
                                      139_esp-setting1.png
                                      139_esp-setting2.png
                                      139_esp-setting3.png

                                      Einstellungen in iobroker

                                      Hier ist eigentlich nur die Authentifizierung eingerichtet, welche auch beim ESP eingetragen sind.
                                      139_iobrokermqtt-1.png
                                      139_iobrokermqtt-2.png
                                      139_iobrokermqtt-3.png

                                      Javascript, welches mir per Telegram 4 Bilder meiner Kamera schickt

                                      var request = require('request');
                                      var fs      = require('fs');
                                      var source_url = 'http://x.x.x.x/snapshot.cgi?user=xxx&pwd=xxx&rate=11'; //Snapshot Adresse der IpKamera
                                      var zaehler = 0; 
                                      
                                      function sendImage() {
                                          zaehler++;
                                          request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                              fs.writeFile("/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap"+zaehler+".jpg", body, 'binary', function(err) {
                                      
                                              if (err) {
                                                  console.error(err);
                                                  zaehler=0;
                                              } else {
                                                  console.log('Snapshot sent');
                                                  sendTo('telegram.0', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/webcam/snap'+zaehler+'.jpg');
                                                     if (zaehler >= 4) {
                                              zaehler = 0;
                                          }
                                              }
                                            });
                                          });
                                      }
                                      on("mqtt.0.Siedle.IO.Klingel", function (obj) {
                                          if (obj.state.val) {
                                              zaehler = 0;
                                              // send 4 images: immediately, in 5, 15 and 30 seconds
                                              sendImage();
                                              setTimeout(sendImage, 5000);
                                              setTimeout(sendImage, 15000);
                                              setTimeout(sendImage, 30000);
                                          }
                                      });
                                      
                                      

                                      Grüße Eisbaeeer

                                      P Offline
                                      P Offline
                                      passuff
                                      wrote on last edited by passuff
                                      #84

                                      @Eisbaeeer
                                      Deine Schaltung funktioniert bei mir nicht. Irgendwas habe ich falsch interpretiert. Fangen wir vorne an:

                                      So interpretiere ich deine Schaltung:

                                      siedle.png
                                      Laut deiner Beschreibung soll die Diode mit der Kathode auf Klemme 7 und mit der Anode über den Widerstand an Pin 1 des Optokopplers. Pin 2 des Optokopplers wird an Klemme 1 (Masse) angeschlossen. Wenn ich aber die Diode mit der Kathode auf Klemme 7 (pos) lege, kann die Diode niemals durchschalten, oder sehe ich das falsch?
                                      Verwunderlich nur, warum es scheinbar bei allen funktioniert?
                                      Nach meiner Logik müsste man die Diode umdrehen, damit es funktioniert:
                                      siedle2.png

                                      So verbaut funktioniert es an einem Testaufbau mit Trafo. Allerdings wird der Widerstand so heiß, dass man ihn nicht mehr anfassen kann. Ich errechne bei 21V ungefähr 0,045A und somit eine Leistung von knapp einem Watt. Mein Metallschicht R hat 0,6W. Das finde ich nicht gut, wenn auch gleich keiner stundenlang klingelt.
                                      Leider funktioniert selbst diese Schaltung , verbaut an den Klingelklemmen, nicht. Grund ist, dass die Spannung nicht immer zwischen 18 und 23V wechselt. Manchmal sind es bloß 14 auf 19V. Aufgrund der Überschneidung fällt mir da keine Lösung zu ein...

                                      EisbaeeerE 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • P passuff

                                        @Eisbaeeer
                                        Deine Schaltung funktioniert bei mir nicht. Irgendwas habe ich falsch interpretiert. Fangen wir vorne an:

                                        So interpretiere ich deine Schaltung:

                                        siedle.png
                                        Laut deiner Beschreibung soll die Diode mit der Kathode auf Klemme 7 und mit der Anode über den Widerstand an Pin 1 des Optokopplers. Pin 2 des Optokopplers wird an Klemme 1 (Masse) angeschlossen. Wenn ich aber die Diode mit der Kathode auf Klemme 7 (pos) lege, kann die Diode niemals durchschalten, oder sehe ich das falsch?
                                        Verwunderlich nur, warum es scheinbar bei allen funktioniert?
                                        Nach meiner Logik müsste man die Diode umdrehen, damit es funktioniert:
                                        siedle2.png

                                        So verbaut funktioniert es an einem Testaufbau mit Trafo. Allerdings wird der Widerstand so heiß, dass man ihn nicht mehr anfassen kann. Ich errechne bei 21V ungefähr 0,045A und somit eine Leistung von knapp einem Watt. Mein Metallschicht R hat 0,6W. Das finde ich nicht gut, wenn auch gleich keiner stundenlang klingelt.
                                        Leider funktioniert selbst diese Schaltung , verbaut an den Klingelklemmen, nicht. Grund ist, dass die Spannung nicht immer zwischen 18 und 23V wechselt. Manchmal sind es bloß 14 auf 19V. Aufgrund der Überschneidung fällt mir da keine Lösung zu ein...

                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        Developer
                                        wrote on last edited by
                                        #85

                                        @passuff Hallo passuf
                                        Meine Schaltung ist schon richtig. Die Z-Diode sperrt bis zu der Nennspannung. Erst wenn diese erreicht ist, wird durchgelassen und der Optokoppler schaltet. Kann es sein, dass deine Anlage nie über 21 Volt kommt, wenn es klingelt? Meine erreicht 24V beim Klingeln und ca 20 Volt in Ruhe. Gruß Lars

                                        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • P Offline
                                          P Offline
                                          passuff
                                          wrote on last edited by
                                          #86

                                          Du hast vollkommen Recht. Ursächlich war eine geschossene Diode und mangelndes Verständnis. Nachdem ich mit neuen Bauteilen die Schaltung aufgebaut habe funktioniert diese sowohl am Teststand als auch an der Klingel. Sorry für die Verwirrung und Danke für die Hilfe!

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          519

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe