      forelleblau @eierbeidel last edited by

      @eierbeidel Hallo Lukas. Ich hab zur Comfoair nichts gefunden bezüglich Schnittstelle. Du kannst ja den Adapter einmal im Abhör - Modus laufen lassen, das Log auf debug stellen und schauen was reinkommt.
      Wenn der Adapter versteht, was deine CA200 sendet, versteht die CA200 vielleicht auch das Selbe wie eine CA350.
      Grüsse forelleblau

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        deanisia_vega last edited by deanisia_vega

        Tach zusammen,

        bräuchte etwas Hilfe beim Verbinder der ComfoAir 350. Bekomme leider keine Verbindung hin.

        Als RS232 to LAN setzte ich einen MOXA NPort 5230 ein, den ich an die gleiche Schnittstelle wie die ComfoSense angeschlossen habe. Mit 3 Drähte (Rx, Tx, GND).
        Die Bedieneinheit ComfoSense, die an die gleiche Schnittstelle wie die CCEase angeschlossen wird, habe ich schon abgeklemmt. Habe auch schon verschieden Verbindungsmodies ausprobiert.
        Alle bis jetzt leider ohne Erfolg.

        Folgendes ist beim MOXA einsgestellt für den RS232 Port:

        Bildschirmfoto 2019-07-10 um 17.49.01.png

        Bildschirmfoto 2019-07-10 um 18.12.35.png

        Diese Fehlermeldungen kommen immer wieder.

        host.raspberrypi	2019-07-10 17:38:03.313	info	Restart adapter system.adapter.comfoair.0 because enabled
        host.raspberrypi	2019-07-10 17:38:03.312	error	instance system.adapter.comfoair.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        host.raspberrypi	2019-07-10 17:38:02.054	info	instance system.adapter.comfoair.0 started with pid 3142
        comfoair.0	2019-07-10 17:37:52.999	warn	callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001
        comfoair.0	2019-07-10 17:37:50.998	warn	callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001
        comfoair.0	2019-07-10 17:37:48.996	warn	callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001
        comfoair.0	2019-07-10 17:37:46.998	warn	callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001
        comfoair.0	2019-07-10 17:37:44.994	warn	callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001
        comfoair.0	2019-07-10 17:37:42.991	warn	callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001
        comfoair.0	2019-07-10 17:37:40.988	warn	callcomfoair connection error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.100:4001
        host.raspberrypi	2019-07-10 17:37:32.035	info	Restart adapter system.adapter.comfoair.0 because enabled
        host.raspberrypi	2019-07-10 17:37:32.032	error	instance system.adapter.comfoair.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
        host.raspberrypi	2019-07-10 17:37:30.694	info	instance system.adapter.comfoair.0 started with pid 2497
        

        Gruß
        Alex

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • F
          forelleblau last edited by

          Hallo Alex

          Bei deinen Einstellungen zur Seriellen Schnittstelle ist mindestens die BAUD-Rate falsch ,da müsste 9600 stehen. Die Anderen Einstellungen kann ich nicht beurteilen, da ich das bei mir gar nicht wählen kann. Du findest alle meine Einstellungen hier im Verlauf:
          https://github.com/forelleblau/ioBroker.comfoair/issues/2
          Es hat aber andere, die einen Moxa im Einsatz haben s. weiter oben in dieser Unterhaltung (da war es glaub 'max connections' die höher gestetzt werden mussten).

          Herzliche Grüsse
          Marcel

          Thomas1305 created this issue in forelleblau/ioBroker.comfoair

          closed Is it possible to use the RS232 interface on the raspberry? #2

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D
            deanisia_vega @cbund last edited by deanisia_vega

            @cbund
            Hallo cbund,
            du hattest geschrieben, dass du auch einen Moxa RS232 Adapter hast.
            Kannst du bitte deine Einstellungen posten.

            Danke

            Gruß
            Alex

            cbund 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • cbund
              cbund @deanisia_vega last edited by

              @deanisia_vega ist eine Moxa Nport Express
              Op_Mode ist TCP Server
              Port 7001
              IP vom Broker
              Inactivity Time 0 ms
              TCP Alive 7min
              Delimiter 1 leer
              Delimiter 2 leer
              Force Transmit 10ms
              Serial Port
              Baud 9600
              Parity None
              Databit 8
              Stop bit 1
              Flow None
              Uart FIFO Enable

              Häufig war der Fehler bei mir das Abfrageintervall. Unter 30000ms geht es nicht. Version habe ich 0.3.2

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • cbund
                cbund @deanisia_vega last edited by

                @deanisia_vega Nachtrag Zugriff und Einstellung mache ich über Putty nicht über die Software. Moxa ist da recht komplex.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • D
                  deanisia_vega last edited by

                  Danke euch für die Hilfestellung.
                  Habe die Kommunikation mit den Einstellungen im den Moxa soweit hinbekommen.
                  Leider brach die Kommunikation nach einigen Stunden ab und es wurden keine neuen Daten mehr übermittelt.
                  Auch diverse Einstellungen haben keine Besserung gebracht.
                  Da ich vermutet habe, dass es eventuell am Moxa liegt, habe ich mir einen USP-TCP232-302 bestellt.
                  Mit dem bricht die Kommunikation aber leider auch nach einigen Stunden ab.
                  Erst nach Aktualisierung von „comfoair“ in den Instanzen, werden wieder Daten gesendet.
                  Im Log konnte ich nichts auffälliges finden.
                  Woran kann es liegen?

                  cbund 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • cbund
                    cbund @deanisia_vega last edited by

                    @deanisia_vega hast du die cc easy abgeklemmt. Parallel auf rs232 macht Probleme. Sonst war bei mir oft der Fehler zu kurze abfragezeit. Wenn ich dann Werte gesendet habe ist der Adapter weggewesen. Wie wäre es mit Automatisiertem Neustart. Ich habe ein script das checkt alle Adapter und sendet einen Fehler auf telegram. Zb den luxtronik hp control trigger ich jede Minute dann verschieben sich die temperaturen nicht.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      maraguma @forelleblau last edited by

                      @forelleblau

                      Danke für die vielen Infos. V032 ist seit heute als stable publiziert, bin aber froh um jeden Tester.

                      Hallo Marcel

                      Hatte jetzt endlich mal wieder Zeit zu testen. Seit dem Update werden bei mir die Temperaturen nicht mehr aktualisiert. Die bleiben Konstant auf 25 Grad C. Auch der Bypass zeigt mir 255% an, was eher komisch ist. Auch die Stufe wird nicht mehr updated. Aktuell läuft es im "Abhör" Modus. Auch wenn ich auf Parallelbetrieb umstelle ändern sich die Werte nichts.

                      Ich verwende aktuell die Version 0.3.2. Hast Du ggf. eine Idee was das sein könnte und wie ich prüfen kann woher das Problem kommen könnte?

                      Gruss
                      Patrik

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        forelleblau last edited by

                        Hallo Patrick

                        Schade, dass es bei dir nicht funktioniert. Damit ich ev. mehr sagen kann, bräuchte ich ein debug-log von dir. Darin könnte ich sehen, was reinkommt und was der Adapter damit macht.

                        Lieber Gruss
                        Marcel

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Sanjiro last edited by Sanjiro

                          Hallo zusammen,

                          ich versuche gerade meine ComfoAir 350 mit dem Adapter in ioBroker einzubinden. Problem ist das ich von einer alten OpenHab Installation wechsel und der dortige Adapter eine direkte USB to RS232 Verbindung unterstützte. Somit ist meine Anlage aktuell auch so an meinen Raspberry angebunden. Lief auch wunderbar.
                          Da der Adapter für ioBroker ja nur per IP kommuniziert habe ich per ser2net auf dem Raspberry einen virtuellen RS232 to LAN Port angelegt und diesen auf den USB to RS232 Konverter gemappt. Das klappt mit dem Zehnder Wartungsprogramm auch prima. Das liefert mir alle Daten wie ich sie brauche:
                          Zehnder_tool.png

                          Wenn ich die IP und den Port jetzt allerdings im ioBroker Adapter eintrage läuft es leider nicht.

                          comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.489	debug	(6496) Connection closed
                          comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.488	debug	(6496) stateChange comfoair.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1579688696462,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1579614897935}
                          comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.485	debug	(6496) Connection closed
                          comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.478	debug	(6496) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                          comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.478	debug	(6496) Checksumme berechnet: 167
                          comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.478	debug	(6496) Checksumme aus Datensatz: 255
                          comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.477	debug	(6496) ACK: 255, 251
                          comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.477	debug	(6496) Received arr: 255,251,3,255,251,1,255,254,1,255,253,0
                          comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.477	debug	(6496) Received: fffb03fffb01fffe01fffd00
                          comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.474	debug	(6496) Connected to comfoair
                          comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.473	debug	(6496) outarr: 7,240,0,155,1,0,73,7,15
                          comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.473	debug	(6496) out 07f0009b010049070f
                          comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.468	debug	(6496) Connected
                          comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.453	debug	(6496) [START] Started Adapter with: 192.168.178.40
                          comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.453	info	(6496) [INFO] Configured polling interval: 30000
                          comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.451	info	(6496) [START] Starting comfoair adapter
                          comfoair.0	2020-01-22 11:24:56.437	info	(6496) starting. Version 0.3.2 in D:/01. System/ioBroker/SmartHome/node_modules/iobroker.comfoair, node: v10.17.0
                          

                          Das Problem ist hier wohl die Checksumme. Weiß hier allerdings nicht was genau dazu führt das die Antwort nicht dem entspricht was irgendwie erwartet wird. Da es mit dem Tool von Zehnder funktioniert scheint der virtuelle Port ja generell zu funktionieren.
                          Hat hier eventuell jemand einen Tipp für mich?

                          Viele Grüße
                          Lars

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • F
                            forelleblau last edited by

                            Hallo Lars

                            Grundsätzlich funktioniert die Verbindung ja mal. Du hast was geschickt und was zurückerhalten.

                            Kannst du mir zu deinem Log noch sagen in welchem Betriebsmodus du den Adapter hast (Nur Adapter, nur Abhören, Parallelbetrieb...) und ob du ein anderes Gerät in Betrieb hast, das ev. gleichzeitig einen Datenaustausch hat (CCEase,....) und ob das 'Connection closed' oben das Ende des Austauschs ist. Oder wie geht es weiter?

                            Die Antwort unter 'recieved' sieht für mich so aus, als wären Daten die für eine andere Anfrage als das was unter 'out' steht gedacht sind, ein Schnipsel Gesendetes von der Steuerung.

                            Wenn du noch die CCEase oder eine andere Steuerung, die über die Serielle Schnittstelle funktioniert in Betrieb hast (egal wie es bei der Lüftung angeschlossen ist), empfehle ich, den Adapter nur im Abhör-Modus zu betreiben - dann schnappt er auf was er hört und sucht sich brauchbare Daten raus.

                            Grüsse
                            Marcel

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Sanjiro last edited by

                              Hallo Marcel,

                              danke für die schnelle Rückmeldung.

                              Die Informationen hatte ich irgendwie vergessen, sorry. An der Anlage hängt keine weitere Steuerung dran, abgesehen von dem normalen 3-Stufenschalter. Dieser steht auf Stufe 1 wie es angeblich benötigt wird damit die Steuerung über die serielle Schnittstelle funktioniert (zumindest war es bei openHAB so).
                              Im Adapter habe ich aktuell die Option "Abhör-Modus" aktiv da ich es erst einmal testen und daher auf Nummer sicher gehen wollte. Hatte mir damals beim Basteln des Adapterkabels und mit anfänglichen openHab Problemen die Einstellungen der Anlage irgendwie zerschossen 😥 Daher hier nur abhören 😇

                              Ja nach dem Connection closed kommt nichts mehr im Log, da ist Feierabend. Der Logauszug ist daher alles was ich anbieten kann, zumindest im Abhör-Modus. Wenn ich umschalte auf "Nur Adapter" widerholt sich das Abfragen der Anlage im Abstand des eingestellten Intervalls:

                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:42.134	debug	(6648) Connection closed
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:42.132	debug	(6648) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:42.132	debug	(6648) Checksumme berechnet: 167
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:42.132	debug	(6648) Checksumme aus Datensatz: 255
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:42.132	debug	(6648) ACK: 255, 251
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:42.131	debug	(6648) Received arr: 255,251,3,255,251,1,255,254,1,255,253,0
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:42.131	debug	(6648) Received: fffb03fffb01fffe01fffd00
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:42.128	debug	(6648) outarr: 7,240,0,151,0,68,7,15
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:42.128	debug	(6648) out 07f000970044070f
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:42.127	debug	(6648) Connected
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:42.125	debug	(6648) callcomfoair mit: 7,240,0,151,0,68,7,15
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:40.133	debug	(6648) Connection closed
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:40.131	debug	(6648) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:40.131	debug	(6648) Checksumme berechnet: 167
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:40.131	debug	(6648) Checksumme aus Datensatz: 255
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:40.131	debug	(6648) ACK: 255, 251
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:40.131	debug	(6648) Received arr: 255,251,3,255,251,1,255,254,1,255,253,0
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:40.131	debug	(6648) Received: fffb03fffb01fffe01fffd00
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:40.127	debug	(6648) outarr: 7,240,0,217,0,134,7,15
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:40.127	debug	(6648) out 07f000d90086070f
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:40.127	debug	(6648) Connected
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:40.125	debug	(6648) callcomfoair mit: 7,240,0,217,0,134,7,15
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:38.133	debug	(6648) Connection closed
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:38.132	debug	(6648) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:38.132	debug	(6648) Checksumme berechnet: 167
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:38.132	debug	(6648) Checksumme aus Datensatz: 255
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:38.131	debug	(6648) ACK: 255, 251
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:38.131	debug	(6648) Received arr: 255,251,3,255,251,1,255,254,1,255,253,0
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:38.131	debug	(6648) Received: fffb03fffb01fffe01fffd00
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:38.129	debug	(6648) outarr: 7,240,0,201,0,118,7,15
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:38.129	debug	(6648) out 07f000c90076070f
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:38.128	debug	(6648) Connected
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:38.125	debug	(6648) callcomfoair mit: 7,240,0,201,0,118,7,15
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:36.131	debug	(6648) Connection closed
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:36.130	debug	(6648) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:36.130	debug	(6648) Checksumme berechnet: 167
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:36.130	debug	(6648) Checksumme aus Datensatz: 255
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:36.129	debug	(6648) ACK: 255, 251
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:36.129	debug	(6648) Received arr: 255,251,3,255,251,1,255,254,1,255,253,0
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:36.129	debug	(6648) Received: fffb03fffb01fffe01fffd00
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:36.126	debug	(6648) outarr: 7,240,0,13,0,186,7,15
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:36.126	debug	(6648) out 07f0000d00ba070f
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:36.125	debug	(6648) Connected
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:36.124	debug	(6648) callcomfoair mit: 7,240,0,13,0,186,7,15
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:34.131	debug	(6648) Connection closed
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:34.130	debug	(6648) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:34.130	debug	(6648) Checksumme berechnet: 167
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:34.130	debug	(6648) Checksumme aus Datensatz: 255
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:34.130	debug	(6648) ACK: 255, 251
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:34.129	debug	(6648) Received arr: 255,251,3,255,251,1,255,254,1,255,253,0
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:34.129	debug	(6648) Received: fffb03fffb01fffe01fffd00
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:34.125	debug	(6648) outarr: 7,240,0,221,0,138,7,15
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:34.125	debug	(6648) out 07f000dd008a070f
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:34.124	debug	(6648) Connected
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:34.123	debug	(6648) callcomfoair mit: 7,240,0,221,0,138,7,15
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:32.132	debug	(6648) Connection closed
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:32.130	debug	(6648) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:32.130	debug	(6648) Checksumme berechnet: 167
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:32.130	debug	(6648) Checksumme aus Datensatz: 255
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:32.130	debug	(6648) ACK: 255, 251
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:32.130	debug	(6648) Received arr: 255,251,3,255,251,1,255,254,1,255,253,0
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:32.129	debug	(6648) Received: fffb03fffb01fffe01fffd00
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:32.124	debug	(6648) outarr: 7,240,0,205,0,122,7,15
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:32.124	debug	(6648) out 07f000cd007a070f
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:32.124	debug	(6648) Connected
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:32.122	debug	(6648) callcomfoair mit: 7,240,0,205,0,122,7,15
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:30.129	debug	(6648) Connection closed
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:30.128	debug	(6648) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:30.127	debug	(6648) Checksumme berechnet: 167
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:30.127	debug	(6648) Checksumme aus Datensatz: 255
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:30.127	debug	(6648) ACK: 255, 251
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:30.127	debug	(6648) Received arr: 255,251,3,255,251,1,255,254,1,255,253,0
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:30.126	debug	(6648) Received: fffb03fffb01fffe01fffd00
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:30.123	debug	(6648) outarr: 7,240,0,209,0,126,7,15
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:30.123	debug	(6648) out 07f000d1007e070f
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:30.122	debug	(6648) Connected
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:30.121	debug	(6648) callcomfoair mit: 7,240,0,209,0,126,7,15
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:28.120	debug	(6648) CC-Ease ausgeschaltet, Starte Adapterbetrieb
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:27.629	debug	(6648) Connection closed
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:27.627	debug	(6648) ACK zu Datenabfrage nicht erhalten oder Checksumme falsch
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:27.627	debug	(6648) Checksumme berechnet: 167
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:27.627	debug	(6648) Checksumme aus Datensatz: 255
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:27.627	debug	(6648) ACK: 255, 251
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:27.626	debug	(6648) Received arr: 255,251,3,255,251,1,255,254,1,255,253,0
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:27.626	debug	(6648) Received: fffb03fffb01fffe01fffd00
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:27.625	debug	(6648) outarr: 7,240,0,155,1,3,76,7,15
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:27.624	debug	(6648) out 07f0009b01034c070f
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:27.621	debug	(6648) Connected
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:27.133	debug	(6648) stateChange comfoair.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1579759887125,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1579614897935}
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:27.119	debug	(6648) [START] Started Adapter with: 192.168.178.40
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:27.118	info	(6648) [INFO] Configured polling interval: 30000
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:27.112	info	(6648) [START] Starting comfoair adapter
                              comfoair.0	2020-01-23 07:11:27.098	info	(6648) starting. Version 0.3.2 in D:/01. System/ioBroker/SmartHome/node_modules/iobroker.comfoair, node: v10.17.0 
                              

                              Hoffe das beantwortet deine Fragen.

                              Grüße
                              Lars

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • F
                                forelleblau last edited by

                                Ok. Das heisst für mich, dass deinen Serielle Schnittstelle zwar auf eine Anfrage etwas sendet, aber egal bei welcher Anfrage immer das Selbe und nichts, das im Protokoll als Datensatz aufgeführt ist.
                                Kannst du mit dem Wartungsprogramm einmal Prüfen, in welchem RS232-Modus deine Anlage läuft:

                                2473b8b5-cfe5-4e44-adea-2c8669f111c0-image.png

                                Du kannst auch den Adapter in den Abhörmodus versetzen, auf debug-log stellen und mit dem Wartungsprogramm auf die Lüftung zugreiffen, dann sollte der Adapter eigentlich die Kommunikation abfangen und im Log zeigen, was hin und her geht, resp. her kommt natürlich.

                                Kannst du den Modus wechseln mit dem Wartungsprogramm? Wenn ja, setzt ihn mal aus 'nur CC-EAse' und lass den Adapter im Abhörmodus laufen (das Wartungsprogramm solltes du dann aber ausschalten, damit es nicht zu Kommunikationskonflikten kommt.

                                Wie weit allenfalls der Stufenschalter ein Problem ist, kann ich nicht sagen, sonst kannst du den ja mal abklemmen und schauen was passiert.

                                Herzliche Grüsse MArcel

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Sanjiro last edited by Sanjiro

                                  Das Tool von Zehnder ist da leider ein wenig zickig. Damit kan ich den Modus nicht setzen (oder ich habe es nicht gefunden). Aber wie gesagt, ein wenig zickig. Lässt mich nur bei gefühlt jedem dritten Versuch auch Daten zurück schreiben. Lesen ist kein Thema, aber schreiben stellt er sich echt ein wenig an.

                                  Kenst du das kleine Tool -> ComfoPC ?

                                  Damit kann man glaube recht einfach Befehle an die Steuerung senden und schauen was als Antwort zurück kommt. Ich muss allerdings sagen das ich totaler Laie bin was RS232 Kommunikation betrifft. Habe keine Ahnung wie ich da was sende 🤔

                                  Wenn ich es richtig verstanden habe müsste ich im ComfoPC als Befehl 9B eintragen, Daten glaube leer lassen und dann einfach abfeuern.
                                  Ergebnis wäre folgendes:

                                  -> 0x07 0xF0 0x00 0x9B 0x00 0x48 0x07 0x0F 
                                  <- 0x07 0xF3 0x07 0xF0 0x00 0x9C 0x01 0x00 0x4A 0x07 0x0F 
                                  -> 0x07 0xF3 
                                  

                                  Die erste Zeile gibt ja den Abfragebefehl an die CA an. Unterscheidet sich in den Daten ja von dem Befehl aus dem Adapter. Kann aber auch daran liegen das ich ja keine Daten in ComfoPC mitgegeben habe.

                                  ioBroker Adapter Befehl 	07 f0 00 9b 01 00 49 07 0f
                                  Antwort CA			ff fb 03 ff fb 01 ff fe 01 ff fd 00
                                  	
                                  ComfoPC Befehl			07 F0 00 9B 00 48 07 0F 
                                  Antwort CA			07 F3 07 F0 00 9C 01 00 4A 07 0F 
                                  

                                  Wenn ich die Daten richtig interpretiere die als Antwort auf den ComfoPC Befehl zurück kommen müsste eigentlich der Modus "Nur PC" laufen.

                                  Der Stufenschalter fungiert hier auch gleichzeitig als Ein/Aus-Schalter. Wenn ich den nämlich auf 0 drehe (quasi die vierte Stufe) ist die Anlage ausgeschaltet. Da würde ich ungern dran gehen. Sollte auf Stufe 1 an sich auch kein Problem sein, denn da lief die Steuerung über openHAB problemlos mit dem Binding was es dort gab. Alles über Stufe 1 an dem Drehschalter übersteuert die Stufensteuerbefehle scheinbar. (laut -> CA350 im Smarthome
                                  Der Beitrag des Links bildet auch sehr gut meine Anlage ab, habe ich nämlich ebenfalls keine zusäztzliche Konnektorplatine sondern nur die Steuerplatine. Hier hängt das selbstgebastelte Kabel am RJ45 Port (RJ45 <-> RS232 <-> USB). Hat bisher prima funktioniert, wenn es auch nach wie vor sehr provisorisch aussieht 😅

                                  Bezüglich Adapter im Abhörmodus: Klingt an und für sich nach einer super Idee, aber leider tut sich nach dem Connection closed aus dem Log ja nichts mehr. Er bekommt die falsche Checksumme und stellt dann die Arbeit ein.

                                  Als kleine Ergänzung noch mein Konfigurationseintrag aus der ser2net.conf

                                  2001:telnet:600:/dev/ttyUSB0:9600 8DATABITS NONE 1STOPBIT
                                  

                                  Viele Grüße
                                  Lars

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • F
                                    forelleblau last edited by

                                    Hallo Lars

                                    Ich beginne einmal hinten: Ich glaube an der ser2net Einstellung und der Verbindung liegt es nicht, es kommt ja was lesbares zurück.

                                    Ob der Adapter im Abhörmodus wirklich den Betrieb einstellt oder nicht, kann ich dir nicht sagen. Der Abhörmodus funktioniert so, dass er eben alles verarbeitet, was er hört. Falls deine Lüftung nichts schickt, passiert auch nicht.

                                    Zu deinen Befehlen:
                                    DAmit

                                    ComfoPC Befehl			07 F0 00 9B 00 48 07 0F 
                                    Antwort CA			07 F3 07 F0 00 9C 01 00 4A 07 0F 
                                    

                                    Fragst du den Betriebsmodus ab. Die Antowrt ist Modus = 00 (=Ohne Verbindung)
                                    Das ist für mich im Moment die Einzige Erklärung, dass es nicht funktioniert

                                    Versuch doch einmal mit

                                    07 f0 00 9b 01 03 4c 07 0f
                                    

                                    Den Betriebsmodus auf nur PC zu setzen mit deinem Tool (Mit dem Adapter hast du das schon versucht, beim Starten im 'Nur Adapter' Modus. Da war das der erste Befehl (out).
                                    Wenn du danach deinen ComfoPC befehls sendest sollte bei der Antowrt nach der 9C nicht mehr 00 stehen sondern 03.

                                    Dann versuch den Adapter nochmals im Abhörmodus zu starten, wenn da nichts passiert (was eigentlich sein sollte) im 'Nur Adapter/CCEase inaktiv' - Modus.

                                    Lieber Gruss
                                    Marcel

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      Sanjiro last edited by

                                      Hallo Marcel,

                                      bin umgestiegen auf direkte Kommunikation nicht mehr üer ComfoPC. Da bin ich mir nicht so wirklich sicher wie das funktioniert. Habe für deinen Befehl mal Hterm ausprobiert und den Befehl

                                      07 f0 00 9b 01 03 4c 07 0f
                                      

                                      abgesetzt. Die Antwort ist denke ich die die du erwartet hast:

                                      07 F3 07 F0 00 9C 01 01 4B 07 EF
                                      

                                      hterm_pc_modus.png
                                      Sieht für mich zumindest soweit gut aus. Wenn ich danach

                                      07 F0 00 99 01 03 4A 07 0F
                                      

                                      absende fährt die Anlage auch auf Stufe 2 hoch, genauso wie mit

                                      07 F0 00 99 01 02 49 07 0F
                                      

                                      wieder runter auf Stufe 1.

                                      Das scheint an und für sich alles zu passen. Aber über den Adapter ändert sich einfach nichts, egal was ich vorher über Hterm versucht habe.

                                      Viele Grüße
                                      Lars

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • F
                                        forelleblau last edited by

                                        Hallo Lars

                                        Nun, dann bin ich mit meinem Latein langsam am Ende. Da es direkt gut funktioniert, der RS232-Mode so eingestellt ist, wie es funktionieren sollte und der Adapter immer noch nicht tut, würde mich schliessen lassen, dass es wohl am ser2net Übergang liegt.c
                                        Die Einstellungen die du gepostet hast stimmen grundsätzlich. Du findest hier

                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.comfoair/issues/2

                                        eine Diskussion mit u.ä. den Einstellungen von seriell zu LAN Wandlern. Ev. kannst du ber ser2net ja noch im Detail etwas einstellen, das zum Erfolg führt.

                                        Aber weiter weiss ich dann wohl auch nicht, sorry.

                                        Herzliche Grüsse
                                        Marcel

                                        Thomas1305 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.comfoair

                                        closed Is it possible to use the RS232 interface on the raspberry? #2

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          Sanjiro last edited by

                                          Hallo Marcel,

                                          wie du (und ich eigentlich am Anfang auch schon) vermutet hast lag das Problem an der ser2net Konfiguration. Ich hatte in der Konfiruation ja angegeben das das Protokoll telnet sein soll, das war hier für den Adapter wohl das Problem. Ich habe es jetzt auf raw umgestellt und somit leitet ser2net alles quasi einfach nur durch.
                                          Ganz rund läuft der Adapter bei mir jetzt zwar trotzdem noch nicht, aber eine Verbindung konnte er herstellen. Ich war auch in der Lage die Stufe zu wechseln. Allerdings liest er die verschiedenen Stati nicht aus. Ich habe also im Moment weder Temperaturen noch Ventlevel oder ähnliches. Kann auch sein das der Adapter aktuell nur läuft weil ich mit dem Script aus dem von dir verlinkten Git Issue getestet habe den Modus zu setzen nach der Ser2net Änderung.
                                          Das werde ich mir aber denke ich Ende der Woche erst ansehen können, bin die nächsten Tage auf Dienstreise.

                                          Melde mich dann mit mehr Details wenn ich die Zeit dafür habe. Dies nur als kurze Rückmeldung.

                                          Viele Grüße
                                          Lars

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • F
                                            forelleblau last edited by

                                            Hallo Lars

                                            Danke für die Rückmeldung, bin froh, dass du weitergekommen bist. Eigentlich hätte mir das auch auffallen sollen, bei den direkten Verbindungen mit Putty o.ä verwende ich jeweils auch raw.

                                            Noch zu den Adapter Modi für dich. Mit deiner Anlage (Steuerung über Stufenschalter) gehe ich davon aus, dass der 'Nur Adapter' Modus der geeignete ist. Der Abhör - Modus ist für Anlagen gedacht, bei denen bereits eine ständige Verbindung zwischen der Steuerung und einer Bedieneinheit (z.B. CCEase) besteht und eine weiterer aktiver Zugriff auf die Steuerung Probleme an der Seriellen Schnittstelle verursachen würde (da seriell eine 1:1 Verbindung ist). Abhörmodus wertet nur aus, was die Steuerung richtung Bedieneinheit sendet (was bei dir wahrscheinlich gar nichts ist). Im Abhörmodus ist es auch nicht möglich, Befehle an die Steuerung zu senden, Änderungen in den 'control' - Objekten werden ignoriert.
                                            Im 'Nur Adapter' - Betrieb schickt der Adapter aktiv die Anfragen für die Werte an die Steuerung. Die anderen beiden Modi sind nur Versuche für einen möglichen Parallelbetrieb von CC EAse und Adapter, mit etwas optimiertem Risiko für Kommunikationsfehler, die aber bei dir nicht auftauchen sollten, da du keine Bedieneinheit hast, die über die serielle Schnittstelle kommuniziert.
                                            Im debug-Betrieb solltest du eingentlich genau sehen, welche Befehle zur Steuerung gehen und welche Antworten zurückkommen und wie gut sie verstanden und ausgewertet werden.

                                            Dann gute Dienstreise und viel Erfolg mit dem Adapter.

                                            Grüsse
                                            Marcel

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            1.2k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            25
                                            153
                                            15895
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo