habe ich das richtig verstanden, dass es nur bei der Konstellation "IP-Rollladenaktor – Unterputz" Probleme mit der Übergabe der Rolladen-Position an IO Broker gibt?
Bei mir wird allerdings bereits der Wert (Level4) in den Objekten von IOBroker schon nicht aktualisiert, ist das aktuell normal oder habe ich da noch einen anderen Fehler bei mir?

Ist schon schade das es wegen einem so "kleinem" Bug die Rolladensteuerung nicht zu gebrauchen ist...
Noch einen schönen Sonntag.
-
Hallo,
habe ich das richtig verstanden, dass es nur bei der Konstellation "IP-Rollladenaktor – Unterputz" Probleme mit der Übergabe der Rolladen-Position an IO Broker gibt?
Bei mir wird allerdings bereits der Wert (Level4) in den Objekten von IOBroker schon nicht aktualisiert, ist das aktuell normal oder habe ich da noch einen anderen Fehler bei mir?

Ist schon schade das es wegen einem so "kleinem" Bug die Rolladensteuerung nicht zu gebrauchen ist...
Noch einen schönen Sonntag.
@eldorio sagte in HmIP Rolladen - Versatz der Prozentwerte:
oder habe ich da noch einen anderen Fehler bei mir?
Sehr gut möglich,
Dann ist das kein
@eldorio sagte in HmIP Rolladen - Versatz der Prozentwerte:
so "kleinem" Bug
Wie sieht deine Konfiguration von hm-rpc und hm-rega aus?
-
Grundsätzlich funktionieren die HmIP-BROLL zusammen mit ioBroker, habe die bei mir erfolgreich im Einsatzt. Allerdings gibt in ioBroker in Verbindung mit IP Geräten Rundungsproblem die man aber auch umschiffen kann.
-
Ja, in den HMIP-BROLL Objekten werden zwar dann keine Nachkommastellen angezeigt aber der Maximale Wert ist 101%
Auch nicht so ganz korrekt. -
@UweRLP ja dann ist es so wie vorher. Beste Lösung wäre, du stoppst den hm-rpc Adapter, löscht die Meta Daten für den Rollo hm-rpc.meta.VALUES.<Gerätetyp> dann löscht du hm-rpc.<Instanz>.<Geräte-Id>, dann startest du wieder. Voraussetzung, dass hm-rpc Adapter einigermaßen aktuell ist.
-
Wenn alles richtig gemacht wird, müssten die Meta-Daten wie folgt aussehen:

Wichtig hier bei dem Objekt Level, das Attribut MAX 1, früher 1.05. Ist das der Fall?
-
hm-rpc.meta.VALUES.HmIP-BROLL.SHUTTER_TRANSMITTER.3
"LEVEL": {
"MIN": 0,
"UNIT": "100%",
"OPERATIONS": 5,
"MAX": 1.01,
"FLAGS": 1,
"ID": "LEVEL",
"TYPE": "FLOAT",
"DEFAULT": 0,
"CONTROL": "SHUTTER_TRANSMITTER.LEVEL"
}