      mameier1234 @bishop last edited by mameier1234

      Ich verstehe die Zeitsteuerung noch nicht komplett...

      In den Zeiteinstellungen kann ich ihm Wohnbereich z.B. sagen : Zeit mit Sonnen auf- und untergang.

      Dann steht da bei mir: unter der Woche runter um 20.00 ... Im Rollo ist Wohnbereich Auto eingestellt.

      Was soll die 20.00 jetzt sein ? Frühestens , spätestens oder auf jeden Fall ? Die Rollos fahren nämlich um 20.00, was nix mit Sonnenuntergang zu tun hat (jetzt jedenfalls noch nicht..)

      Wenn ich im Rollo Sonnenuntergang einstelle, dann gehen die Dinger runter wie sie sollen.... Im Winter aber eben schon um 16.30 anstatt erst um 20.00 ....

      Edit.. Ok ... möglicherweise doch verstanden:
      Zeit Wohnbereich mit Sonnenauf- & Sonnenuntergang: Die Rollläden werden nach Sonnenauf- und untergang gesteuert, jedoch nicht vor der eingegebenen Zeit hoch und nicht nach der eingegebenen Zeit heruntergefahren

      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @mameier1234 last edited by

        @mameier1234
        In den Zeiteinstellungen ist das die späteste Zeit.
        Ist der Sonnenuntergang eher, wird die Zeit genutzt. Ist der Sonnenuntergang später fahren sie um 20:00 Uhr runter

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @bishop last edited by

          @bishop
          Was sagt den der Log? Werden alle Zeiten richtig gesetzt? Stehen die gewählten Zeiten in den Objekten?
          Falls du die Version 0.3.2 über Github installiert hast, mache das nochmal. Es gab noch einen Bug, der erst mit Veröffentlichung im latest behoben wurde.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            bishop last edited by bishop

            @simatec bin gerade nicht zuhause kann die Logs nachreichen, sehe nur das Kim nun gefahren ist.
            Terrasse und Schlafzimmer aber nicht.

            Das mit dem Sonnenschutz verstehe ich auch nicht ganz.
            Im Bad habe ich den eingestellt sieht man ja in der Konfig.
            Außentemperatur steht gerade bei 17 Grad, eingestellt ist " Außentemperatur und Himmelsrichtung" Sollwert 23Grad und eine Hysterese von 5%. Himmelsrichtung ist erreicht ist korrekt aber die Außentemperatur inkl. Hysterese von 5% kann doch den Rollladen normal nicht fahren lassen ist doch außerhalb des Bereiches. Der fährt aber auf 20% 2min später wieder auf 100% usw...

            Wie gesagt werde später die logs nachreichen im EDIT
            Update werde ich machen!

            Edit:

            2019-07-11 06:30:00.052 - info: javascript.0 script.js.common.Rolladen_Kim_neu: Kim-Rollo von:0 auf:100
            2019-07-11 06:30:10.022 - info: javascript.0 script.js.common.Rolladen_Jan_neu: Jan-Rollo von:0 auf:100
            2019-07-11 06:50:00.027 - info: javascript.0 script.js.common.Rolladen_WohnZi_neu_: WohnZi-Rollo von:0 auf:100
            2019-07-11 06:50:10.024 - info: javascript.0 script.js.common.Rolladen_EssZi_neu: EssZi-Rollo von:0 auf:100
            2019-07-11 06:50:20.033 - info: javascript.0 script.js.common.Rolladen_Kueche_neu: Kueche-Rollo von:0 auf:100
            script.js.common.Rolladen_Bad_neu: Bad-Rollo von:100 auf:20
            2019-07-11 07:06:12.037 - info: javascript.0 script.js.common.Rolladen_Bad_neu: Bad-Rollo von:21 auf:100
            2019-07-11 07:07:13.265 - info: javascript.0 script.js.common.Rolladen_Bad_neu: Bad-Rollo von:100 auf:20
            script.js.common.Rolladen_Bad_neu: Bad-Rollo von:37 auf:100
            2019-07-11 07:16:12.040 - info: javascript.0 script.js.common.Rolladen_Bad_neu: Bad-Rollo von:43 auf:20
            script.js.common.Rolladen_Bad_neu: Bad-Rollo von:21 auf:100
            2019-07-11 07:26:12.088 - info: javascript.0 script.js.common.Rolladen_Bad_neu: Bad-Rollo von:100 auf:20
            
            
            simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @bishop last edited by

              @bishop
              Ich meinte eigentlich eher den Log von Shuttercontrol im Debug Modus.
              Hast du dazwischen noch Scripte laufen?
              Eventuell liegt da auch ein Problem ...

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                simatec Developer Most Active @mameier1234 last edited by

                @mameier1234 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                @simatec Das mit der Testfahrt vermisse ich auch.. und noch viel besser wäre ein Simulate-Button.. der dann ausgibt (z.B. im log) wann dieser Rollo das nächste mal fahren würde, und vor allem wohin... Um die Zeiten zu testen...

                Da werde ich mir mal etwas überlegen ...

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  bishop last edited by bishop

                  @simatec

                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:20.260	debug	Shutdown shutters sleep area: 18:45
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:20.258	debug	Shutdown shutters living area: 21:00
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:20.254	debug	Starting up shutters sleep area: 06:30
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:20.250	debug	Starting up shutters living area: undefined
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:20.240	debug	Shutdown shutters Sunset area: 21:58
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:20.240	debug	Starting up shutters Sunrise area: 06:00
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:20.240	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 21:09
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:20.240	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:50
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:20.238	debug	Sunset today: 21:28
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:20.238	debug	Sunrise today: 05:30
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:20.238	debug	current day: 4
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:20.238	debug	goldenHour today: 20:39
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:20.237	debug	goldenHourEnd today: 06:20
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:19.239	debug	Sun Elevation: 11.4°
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:19.236	debug	Sun Azimut: 290.8°
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:17.281	debug	save current height: 20% from Bad
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:17.281	debug	save current height: 0% from Jan
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:17.281	debug	save current height: 100% from Balkon
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:17.281	debug	save current height: 25% from Schlafzimmer
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:17.280	debug	save current height: 0% from Kim
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:17.280	debug	save current height: 100% from Kueche
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:17.280	debug	save current height: 100% from Esszimmer
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:17.279	debug	save current height: 100% from Terrasse
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:17.279	debug	save current height: 100% from Wohnzimmer
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:17.235	debug	Shutter State: admin.0.Bad-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:17.234	debug	Shutter State: admin.0.Jan-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:17.234	debug	Shutter State: admin.0.Balkon-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:17.234	debug	Shutter State: admin.0.SchlafZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:17.234	debug	Shutter State: admin.0.Kim-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:17.234	debug	Shutter State: admin.0.Kueche-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:17.234	debug	Shutter State: admin.0.EssZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:17.234	debug	Shutter State: admin.0.Terrasse-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:17.233	debug	Shutter State: admin.0.WohnZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:17.232	debug	trigger for outside temperature: yr.0.forecast.day0.temperatureActual
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:17.230	debug	[{"enabled":true,"shutterName":"Wohnzimmer","name":"admin.0.WohnZi-Rollladen-Parameter.Soll-Position","triggerID":"","typeUp":"goldenhour End","typeDown":"living","type":"in- & outside temperature an
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:17.226	info	starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v8.14.0
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:16.991	debug	statesDB connected
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:02:16.951	debug	objectDB connected
                  

                  ich geh mal von aus das Starting up shutters living area: undefined nicht korrekt ist!
                  Mach ich "Nur die Zeit im Wohnbereich"

                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:08:23.295	debug	Shutdown shutters sleep area: 18:45
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:08:23.293	debug	Shutdown shutters living area: 21:00
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:08:23.290	debug	Starting up shutters sleep area: 06:30
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:08:23.285	debug	Starting up shutters living area: 06:55
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:08:23.274	debug	Shutdown shutters Sunset area: 21:58
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:08:23.274	debug	Starting up shutters Sunrise area: 06:00
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:08:23.273	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 21:09
                  shuttercontrol.0	2019-07-11 20:08:23.273	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 06:50
                  

                  hab ich wieder ein Wert drin stehen.
                  So werde ich es für morgen mal stehen lassen!

                  Ich habe keine anderen Scripte mehr am laufen für die Rolladensteuerung, sind alle deaktiviert.

                  Ausser natürlich die Scripte für die Rollläden die mir die Datenpunkte liefern.
                  shuttercontrol-downtimesleep7.jpg

                  Die Sollposition verwende ich dann für ShutterControl.

                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @bishop last edited by

                    @bishop
                    Da gibt es wohl noch einen Bug in Verbindung mit Goldenhour... schaue ich mir an

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      steimi last edited by steimi

                      @simatec ich habe das Problem, dass die Rollos zur Beschattung herunter fahren, allerdings beim Verlassen des konfiguriertem Beschattungs-Azimut nicht wieder hoch.
                      Als "Rollos" im ShutterControl habe ich Systemvariablen auf der CCU definiert. Auf der CCU läuft für jedes Rollo ein Skript, welches das entsprechende Rollo auf den Wert der Variable fährt. Zusätzlich läuft im ioBroker ein Blockly-Skript, welches bei Abwesenheit 2 Rollos herunter fährt - ebenfalls über den Weg der CCU-Variable.

                      Woran kann das liegen?

                      ShutterControl-Konfig: system.adapter.shuttercontrol.0.json

                      simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @steimi last edited by

                        @steimi
                        Welche Rollläden fahren denn nicht?
                        Bedenke dass die Range +/- ist.
                        Das heißt wenn deine Himmelsrichtung 100 Grad ist und die Range 50 Grad, dann fahren die Rollläden bei 50 Grad runter und größer 150 Grad hoch.

                        Ich habe in deiner Config da Werte von 265 Grad für die Himmelsrichtung und 50 Grad für die Range gesehen. Das heißt, dass der Rolladen erst bei 315 Grad wieder hochfahren würde. Ist das nicht etwas viel?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          steimi last edited by

                          Es fahren denke ich alle Rollos nicht wieder hoch. Das Fenster Küche_F2/WZ_F1 zeigt knapp nach Süden, das WZ_F2/WZ_4 zeigt nach Westen, das Fenster WZ_F3 nach Süd/West.
                          Wegen der Range der Beschattung ist das komisch. Laut Log steht Azimut um 12:10 bei 150° und er aktiviert die Beschattung - die beiden Rollos sind 175° +/-50° Beschattung eingestellt. Scheint so als würde er die 50° aufteilen (wäre aber sehr klein der Winkel).

                          shuttercontrol_log1.txt

                          simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @steimi last edited by simatec

                            @steimi
                            Nein die Range wird nicht geteilt. Wenn er nicht bei 150 Grad gefahren ist, war die zweite Bedingung nicht erfüllt

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              steimi last edited by

                              Runter gefahren ist er ja weil er im Range war und die Temperatur 23° überschritten hat. Hätte er aber dann nicht wenn er aus dem Range (damit der direkten Sonnenbestrahlung) ist und unabhängig von der Temperatur wieder hoch fahren müssen?

                              simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                bishop last edited by

                                @simatec
                                So nochmal Rückinfo, es sind alle Rollläden gefahren bis auf Terrasse.
                                Er wird im Debug Log auch nicht angesteuert.
                                Hat es evtl. etwas damit zu tun das ich den Rollladen nicht runterfahren lasse!?!
                                "typeDown": "off",
                                Runterfahren mache ich manuell, vielleicht ist da ein Bug?

                                simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  simatec Developer Most Active @bishop last edited by

                                  @bishop
                                  Das dürfte eigentlich kein Grund sein.
                                  Ich praktiziere es bei meiner Terrassentür auch so.

                                  Zeig mal bitte nochmal die Config der Terrassentür

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @steimi last edited by

                                    @steimi
                                    Er hätte hochfahren müssen. Wenn er aus der Range ist, wir unabhängig von den weiteren Faktoren hochgefahren.
                                    Ich schaue mir das noch einmal an, ob da eventuell noch ein Bug vorliegt.
                                    Was nutzt du für Rolladenaktoren? Shellys?
                                    Passen die Level zu 100% oder verändern sich diese bei dir noch leicht nach dem fahren automatisch?

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      steimi @simatec last edited by steimi

                                      @simatec Danke schonmal. Ich nutze Homematic HmIP-Broll über debmatic. Die Prozentangaben stimmen mit den realen Behanghöhen (im HmIP-Broll) überein. Kannst du noch in Debug-Log eine Meldung einbauen, wenn der Azimut den Range des jeweiligen Rollos betritt und beendet? Vielleicht kannst du noch einbauen, dass man auswählen kann ob andere Faktoren beim Hochfahren mit beachtet werden. Es fahren die Rollos bei Ränge und über 23°C runter. Nach dem Verlassen des Ranges sind aber vlt 35°C aussen, sodass die Rollos trotzdem noch unten bleiben sollen.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @steimi last edited by Homoran

                                        @steimi
                                        Wie waren deine erwarteten Zeiten?
                                        Ich habe gerade mal auf meinen Standort deine Werte im log von gestern verglichen.

                                        Azimut:

                                        • 125 - 11:25
                                        • 175 - 13:27
                                        • 225 - 15:25

                                        um 15:25 hätte der Rollladen wieder hochfahren müssen, wenn da nicht bereits etwas anderes greift.
                                        Aber Achtung: der Azimut wird nur alle 5 Minuten berechnet!

                                        Was mir noch auffällt:
                                        Du arbeitest mit rega-Datenpunkten!
                                        Warum?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          steimi last edited by

                                          @Homoran ich hatte keine Zeiten erwarten. Ich bin nur davon ausgegangen, daß wenn ich um 17:00 von Arbeit wieder da bin zumindest an der Südseite die Rollos wieder hochgefahren sind. Sehe ich den normalerweise im Debug-Log, wenn das Rollo aus derm Beschattung-Range kommt?
                                          Die rega-Datenpunkte nutze ich historisch bedingt, solange noch CCU-Programme laufen. Ich setze Systemvariablen für die Behanghöhen und einzelne CCU-Programme steuern darüber die Rollos. Hängt damit zusammen, dass die HmIP-Komponenten nach einem Firmware-Update abgelehnt werden sollen. Über die CCU-Variablen muss ich dadurch nicht die Programme alle wieder anpassen wenn die Geräte daraus verschwinden.
                                          Ich habe gerade nochmal was probiert. Setze ich in den ioBroker-Objekten die Werte für die rega.Datenpunkte direkt in der Tabelle fährt das Rollo. Setze ich den Wert über den Stift (Bearbeiten) und setze den Haken bei Bestätigt fährt das Rollo nicht. Lasse ich den Bestätigt-Haken weg fährt das Rollo. Was ist da der Unterschied?

                                          simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @steimi last edited by

                                            @steimi
                                            Was für ein Haken meinst du???

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            644
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            rollladen rollladensteuerung shuttercontrol
                                            325
                                            7247
                                            6448971
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo