Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
appdark-modeiqontrolresponsivevisvisualisierungvisualizationwidget
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.0m Aufrufe 201 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Offline
    K Offline
    Konni
    schrieb am zuletzt editiert von
    #748

    Hallo,

    gibt es eine Möglichkeit beim "Blind" Control die Darstellung umzudrehen ?

    Bei mir ist z.B. 100% total geschlossen und 0% offen.

    s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • S Sempre

      @vikk88 an der Kombination liegt es definitiv nicht, denn ich habe genau die gleiche. Mach mal einen Screenshot von einem erstellten Gerät, eventuell hast du da einen Fehler? Bei werden sowohl bei den Temperatur wie auch Fenstersensoren ganz normal die Werte angezeigt

      V Offline
      V Offline
      vikk88
      schrieb am zuletzt editiert von
      #749

      @Sempre Hi, so sieht das bei mir aus

      3b9274e0-6760-48e2-9fcb-080d26f3c932-image.png

      und so wird es dann dargestellt
      141e1057-2c4b-4b41-9120-99c711ae8b31-image.png

      Im VIS funktioniert das so auch. Ich würde halt nur gerne mein VIS gegen diesen Adapter tauschen weil mir der viel besser gefällt

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • mike2507M Offline
        mike2507M Offline
        mike2507
        schrieb am zuletzt editiert von
        #750

        Hi,
        ich würde gerne meine Alarmanlage mit einem Schalter scharf schalten, teilscharf und aus schalten, also einen Schalter mit 3 Positionen. Ist das irgenwie zu realisieren?. Habe nur einen Datenpunkt für die Alarmanlage wo ich 0,1 oder 2 auswählen kann.
        Eine 2. Frage hab ich auch noch. Bei meinen Rollo ist 0 geöffnet und 100 geschlossen. Also wenn die Rollo oben ist zeigt sie geschlossen an. Kann ich das irgenwie ändern?

        LG Mike

        s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • s.bormannS s.bormann

          @Gerni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

          ich kann auch über iobroker schalten usw aber in iqontrol leider nicht. Auch wird der Status nicht angezeigt wenn die Lampe zb an ist. Woran kann es liegen? Betrifft sowohl yeelight Lampen aber auch zigbee Lampen die über deconz eingebunden sind.

          Hi, bitte schicke uns noch mal ein paar weitere Infos, was genau geht, was geht nicht, gibt es Fehlermeldungen im Log, ggf. Screenshots der Konfiguration etc., dann schauen wir mal. LG!

          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          schrieb am zuletzt editiert von
          #751

          @s-bormann

          Guten Abend,

          ich habe Homematic IP Wandthermostate mit Schaltausgang HmIP-BWTH.
          In iQontrol wird die Set-Temperatur nicht angezeigt.
          Die raw-Daten:


          {
          "type": "state",
          "common": {
          "def": 4.5,
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "min": 4.5,
          "max": 30.5,
          "unit": "°C",
          "role": "level.temperature"
          },
          "native": {
          "MIN": 4.5,
          "UNIT": "�C",
          "OPERATIONS": 7,
          "MAX": 30.5,
          "FLAGS": 1,
          "ID": "SET_POINT_TEMPERATURE",
          "TYPE": "FLOAT",
          "DEFAULT": 4.5,
          "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT"
          },
          "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
          "ts": 1561982521291,
          "_id": "hm-rpc.0.000C98A98AB215.1.SET_POINT_TEMPERATURE",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
          }

          Ausserdem habe die die Rauchmelder Homematic IP HmIP-SWSD.
          Hier wird der Status nicht angezeigt.
          Die raw-Daten:

          {
          "type": "state",
          "common": {
          "def": "IDLE_OFF",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "min": "IDLE_OFF",
          "max": "SECONDARY_ALARM",
          "states": {
          "0": "IDLE_OFF",
          "1": "PRIMARY_ALARM",
          "2": "INTRUSION_ALARM",
          "3": "SECONDARY_ALARM"
          }
          },
          "native": {
          "MIN": "IDLE_OFF",
          "OPERATIONS": 5,
          "MAX": "SECONDARY_ALARM",
          "FLAGS": 1,
          "ID": "SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
          "TYPE": "ENUM",
          "DEFAULT": "IDLE_OFF",
          "VALUE_LIST": [
          "IDLE_OFF",
          "PRIMARY_ALARM",
          "INTRUSION_ALARM",
          "SECONDARY_ALARM"
          ],
          "CONTROL": "DANGER.STATE"
          },
          "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
          "ts": 1561982525922,
          "_id": "hm-rpc.0.000A58A98A0C18.1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
          }

          Kannst Du das gelegentlich einbauen?

          Einen schönen Abend noch

          Ulrich

          MfG Ulrich

          s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #752

            Hallo Leute, konnte in paar Tage nicht schreiben. Irgendwie hatte ich einen Fehler und konnte auf keine Nachrichten mehr antworten. Die Foren-Admins haben ein paar Tage gegrübelt und das Problem heute gelöst, jetzt geht es wieder!

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • mike2507M mike2507

              Hi,
              ich würde gerne meine Alarmanlage mit einem Schalter scharf schalten, teilscharf und aus schalten, also einen Schalter mit 3 Positionen. Ist das irgenwie zu realisieren?. Habe nur einen Datenpunkt für die Alarmanlage wo ich 0,1 oder 2 auswählen kann.
              Eine 2. Frage hab ich auch noch. Bei meinen Rollo ist 0 geöffnet und 100 geschlossen. Also wenn die Rollo oben ist zeigt sie geschlossen an. Kann ich das irgenwie ändern?

              LG Mike

              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #753

              @mike2507 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

              Hi,
              ich würde gerne meine Alarmanlage mit einem Schalter scharf schalten, teilscharf und aus schalten, also einen Schalter mit 3 Positionen. Ist das irgenwie zu realisieren?. Habe nur einen Datenpunkt für die Alarmanlage wo ich 0,1 oder 2 auswählen kann.
              Eine 2. Frage hab ich auch noch. Bei meinen Rollo ist 0 geöffnet und 100 geschlossen. Also wenn die Rollo oben ist zeigt sie geschlossen an. Kann ich das irgenwie ändern?

              LG Mike

              Siehe https://forum.iobroker.net/post/275317

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K Konni

                Hallo,

                gibt es eine Möglichkeit beim "Blind" Control die Darstellung umzudrehen ?

                Bei mir ist z.B. 100% total geschlossen und 0% offen.

                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #754

                @Konni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                Hallo,

                gibt es eine Möglichkeit beim "Blind" Control die Darstellung umzudrehen ?

                Bei mir ist z.B. 100% total geschlossen und 0% offen.

                Hi, aktuell noch nicht, ist aber in Planung - mit allerdings aktuell unklarem Zeitplan, wann ich das realisieren kann. LG

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • Z zahnheinrich

                  @s-bormann

                  Guten Abend,

                  ich habe Homematic IP Wandthermostate mit Schaltausgang HmIP-BWTH.
                  In iQontrol wird die Set-Temperatur nicht angezeigt.
                  Die raw-Daten:


                  {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "def": 4.5,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": 4.5,
                  "max": 30.5,
                  "unit": "°C",
                  "role": "level.temperature"
                  },
                  "native": {
                  "MIN": 4.5,
                  "UNIT": "�C",
                  "OPERATIONS": 7,
                  "MAX": 30.5,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "SET_POINT_TEMPERATURE",
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "DEFAULT": 4.5,
                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT"
                  },
                  "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                  "ts": 1561982521291,
                  "_id": "hm-rpc.0.000C98A98AB215.1.SET_POINT_TEMPERATURE",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                  }
                  }

                  Ausserdem habe die die Rauchmelder Homematic IP HmIP-SWSD.
                  Hier wird der Status nicht angezeigt.
                  Die raw-Daten:

                  {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "def": "IDLE_OFF",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": "IDLE_OFF",
                  "max": "SECONDARY_ALARM",
                  "states": {
                  "0": "IDLE_OFF",
                  "1": "PRIMARY_ALARM",
                  "2": "INTRUSION_ALARM",
                  "3": "SECONDARY_ALARM"
                  }
                  },
                  "native": {
                  "MIN": "IDLE_OFF",
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": "SECONDARY_ALARM",
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                  "TYPE": "ENUM",
                  "DEFAULT": "IDLE_OFF",
                  "VALUE_LIST": [
                  "IDLE_OFF",
                  "PRIMARY_ALARM",
                  "INTRUSION_ALARM",
                  "SECONDARY_ALARM"
                  ],
                  "CONTROL": "DANGER.STATE"
                  },
                  "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                  "ts": 1561982525922,
                  "_id": "hm-rpc.0.000A58A98A0C18.1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                  }
                  }

                  Kannst Du das gelegentlich einbauen?

                  Einen schönen Abend noch

                  Ulrich

                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #755

                  @zahnheinrich sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                  @s-bormann

                  Guten Abend,

                  ich habe Homematic IP Wandthermostate mit Schaltausgang HmIP-BWTH.
                  In iQontrol wird die Set-Temperatur nicht angezeigt.
                  Die raw-Daten:


                  {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "def": 4.5,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "min": 4.5,
                  "max": 30.5,
                  "unit": "°C",
                  "role": "level.temperature"
                  },
                  "native": {
                  "MIN": 4.5,
                  "UNIT": "�C",
                  "OPERATIONS": 7,
                  "MAX": 30.5,
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "SET_POINT_TEMPERATURE",
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "DEFAULT": 4.5,
                  "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.SETPOINT"
                  },
                  "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                  "ts": 1561982521291,
                  "_id": "hm-rpc.0.000C98A98AB215.1.SET_POINT_TEMPERATURE",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                  }
                  }

                  Ausserdem habe die die Rauchmelder Homematic IP HmIP-SWSD.
                  Hier wird der Status nicht angezeigt.
                  Die raw-Daten:

                  {
                  "type": "state",
                  "common": {
                  "def": "IDLE_OFF",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": "IDLE_OFF",
                  "max": "SECONDARY_ALARM",
                  "states": {
                  "0": "IDLE_OFF",
                  "1": "PRIMARY_ALARM",
                  "2": "INTRUSION_ALARM",
                  "3": "SECONDARY_ALARM"
                  }
                  },
                  "native": {
                  "MIN": "IDLE_OFF",
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": "SECONDARY_ALARM",
                  "FLAGS": 1,
                  "ID": "SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                  "TYPE": "ENUM",
                  "DEFAULT": "IDLE_OFF",
                  "VALUE_LIST": [
                  "IDLE_OFF",
                  "PRIMARY_ALARM",
                  "INTRUSION_ALARM",
                  "SECONDARY_ALARM"
                  ],
                  "CONTROL": "DANGER.STATE"
                  },
                  "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                  "ts": 1561982525922,
                  "_id": "hm-rpc.0.000A58A98A0C18.1.SMOKE_DETECTOR_ALARM_STATUS",
                  "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                  }
                  }

                  Kannst Du das gelegentlich einbauen?

                  Einen schönen Abend noch

                  Ulrich

                  Hi,
                  das mit der Set-Temperature sollte eigentlich so funktionieren, jedenfalls fällt mir jetzt im RAW erst mal nichts auf, was dagegen sprechen würde. Ggf. mit F12 den Debugger im Browser starten und dann iQontrol öffnen und auf Fehlermeldungen achten.

                  Beim Rauchmelder sehe ich folgende Probleme:

                  • Der Datenpunkt ist vom type "number". Als min und max sind jedoch Strings angegeben, nämlich "IDLE_OFF" und "SECONDARY_ALARM". Das ist eigentlich nicht korrekt, denn als min und max müssten 0 und 3 angegeben werden - und nicht die "Übersetzungen" aus der States-Liste. Ich habe das jetzt zwar nicht nachgestellt, aber so aus dem Kopf würde ich sagen, das müsste trotzdem funktionieren
                  • Aber: Es fehlt die Angabe common.role. Und das wird wahrscheinlich zum Problem. Ist bis jetzt auch der erste DP der mit unterkommt, bei dem die common.role fehlt. Werde mich mal damit beschäftigen und versuchen, ein Fallback einzubauen.
                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • K Konni

                    Hallo,

                    gibt es eine Möglichkeit beim "Blind" Control die Darstellung umzudrehen ?

                    Bei mir ist z.B. 100% total geschlossen und 0% offen.

                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #756

                    @Konni sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                    Hallo,

                    gibt es eine Möglichkeit beim "Blind" Control die Darstellung umzudrehen ?

                    Bei mir ist z.B. 100% total geschlossen und 0% offen.

                    Noch nicht, ist aber in Planung. Wird aber noch etwas dauern, aktuell muss ich meine Zeit leider wieder etwas einteilen (das wahre Leben hat gerufen :)). Bis dahin geht es nur über ein Script zu lösen. LG

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • V Offline
                      V Offline
                      vikk88
                      schrieb am zuletzt editiert von vikk88
                      #757

                      Kurzes Update zu meinem Problem mit den Temperatursensoren. Das Problem sind die MAX! Thermostate. Sobald ich eins einpflege kriege ich keine Werte mehr von den Temperatursensoren.

                      Edit: Habe jetzt das Homeatic - Thermostat ausgewählt und es läuft

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #758

                        Hallo,
                        die 0.0.41 ist online.

                        • Es gibt eine große Neuerung:
                          Wenn mann die Admin-Seite das erste mal öffnet, werden die hochgeladenen Bilder in ein anderes Verzeichnis verschoben (iqontrol.meta), das vom ioBroker-Backup gesichert werden kann. Danach muss die Admin-Seite für jede Instanz einmal öffnen und speichern. Dabei werden die hinterlegten Pfade zu den Bildern automatisch angepasst. -> Bitte ausführlich testen! Wenn das läuft, würde ich das ganze nämlich mal in der latest stable veröffentlichen.
                        • Ansgar Schulte hat bei den Blinds etwas geholfen und noch Up und Down-Buttons eingefügt
                        • Bei Hue-Lights habe ich die ColorTemperature wie gewünscht invertiert, außerdem gibt es nun eine Effect-Section
                        • Falls ein verlinkter State noch nicht existiert, wird ein Standard-Wert erstellt

                        Freue mich auf Eure Rückmeldungen!
                        VG,
                        Sebastian

                        dslraserD sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        2
                        • D Offline
                          D Offline
                          do1osc
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #759

                          Hallo,

                          Erstmal: Die Oberfläche sieht verdammt gut aus. Danke dafür!

                          Nun zu meinem Problem:
                          Den Adapter hatte ich vorher noch nie installiert.
                          Wenn ich den Adapter in der Version 0.0.41 konfigurieren möchte, bekomme ich die Meldung: "Keine socket.io-Instanz gefunden. Bitte aktivieren Sie das integrierte socket.io im web-Adapter!".

                          • Die Web-Instanz läuft als "Web.1" bei mir.
                          • Socket.io-Adapter läuft
                          • In dem Web-Adapter ist Socket.io auf Socket.io.0 eingestellt.

                          Da ich ein Multi-Host-System habe, habe ich dies alles auf dem Master laufen.

                          Ich weiß allerdings nicht, warum es diese Fehlermeldung gibt. Hat hier noch einer eine Idee ?

                          Hat es was mit dem Web-Adapter zu tun, weil er als Instanz 1 läuft ?

                          PS: Der IQontrol-Adapter lässt sich bei Multihostsystemen anscheinend nicht auf den Slave verschieben.

                          Mit freundlichen Grüßen Sven

                          s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D do1osc

                            Hallo,

                            Erstmal: Die Oberfläche sieht verdammt gut aus. Danke dafür!

                            Nun zu meinem Problem:
                            Den Adapter hatte ich vorher noch nie installiert.
                            Wenn ich den Adapter in der Version 0.0.41 konfigurieren möchte, bekomme ich die Meldung: "Keine socket.io-Instanz gefunden. Bitte aktivieren Sie das integrierte socket.io im web-Adapter!".

                            • Die Web-Instanz läuft als "Web.1" bei mir.
                            • Socket.io-Adapter läuft
                            • In dem Web-Adapter ist Socket.io auf Socket.io.0 eingestellt.

                            Da ich ein Multi-Host-System habe, habe ich dies alles auf dem Master laufen.

                            Ich weiß allerdings nicht, warum es diese Fehlermeldung gibt. Hat hier noch einer eine Idee ?

                            Hat es was mit dem Web-Adapter zu tun, weil er als Instanz 1 läuft ?

                            PS: Der IQontrol-Adapter lässt sich bei Multihostsystemen anscheinend nicht auf den Slave verschieben.

                            Mit freundlichen Grüßen Sven

                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #760

                            @do1osc sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                            Hallo,

                            Erstmal: Die Oberfläche sieht verdammt gut aus. Danke dafür!

                            Nun zu meinem Problem:
                            Den Adapter hatte ich vorher noch nie installiert.
                            Wenn ich den Adapter in der Version 0.0.41 konfigurieren möchte, bekomme ich die Meldung: "Keine socket.io-Instanz gefunden. Bitte aktivieren Sie das integrierte socket.io im web-Adapter!".

                            • Die Web-Instanz läuft als "Web.1" bei mir.
                            • Socket.io-Adapter läuft
                            • In dem Web-Adapter ist Socket.io auf Socket.io.0 eingestellt.

                            Da ich ein Multi-Host-System habe, habe ich dies alles auf dem Master laufen.

                            Ich weiß allerdings nicht, warum es diese Fehlermeldung gibt. Hat hier noch einer eine Idee ?

                            Hat es was mit dem Web-Adapter zu tun, weil er als Instanz 1 läuft ?

                            PS: Der IQontrol-Adapter lässt sich bei Multihostsystemen anscheinend nicht auf den Slave verschieben.

                            Mit freundlichen Grüßen Sven

                            Ich habe kein Multihost, von daher auch keine Erfahrung damit. Versuchen wir uns mal schrittweise zu nähern:

                            • Theoretisch sollte Web-Instanz 1 gehen - zumindest liest der Adapter die erste lauffähige web-Instanz aus - probiert habe ich es selbst aber nicht. Warum hast Du Instanz 1? Läuft Instanz 0 auf einem anderen host?
                            • Kannst Du mal versuchsweise im web-Adapter socket.io auf integriert stellen und schauen, ob es dann läuft?

                            VG!

                            D S 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • s.bormannS s.bormann

                              Hallo,
                              die 0.0.41 ist online.

                              • Es gibt eine große Neuerung:
                                Wenn mann die Admin-Seite das erste mal öffnet, werden die hochgeladenen Bilder in ein anderes Verzeichnis verschoben (iqontrol.meta), das vom ioBroker-Backup gesichert werden kann. Danach muss die Admin-Seite für jede Instanz einmal öffnen und speichern. Dabei werden die hinterlegten Pfade zu den Bildern automatisch angepasst. -> Bitte ausführlich testen! Wenn das läuft, würde ich das ganze nämlich mal in der latest stable veröffentlichen.
                              • Ansgar Schulte hat bei den Blinds etwas geholfen und noch Up und Down-Buttons eingefügt
                              • Bei Hue-Lights habe ich die ColorTemperature wie gewünscht invertiert, außerdem gibt es nun eine Effect-Section
                              • Falls ein verlinkter State noch nicht existiert, wird ein Standard-Wert erstellt

                              Freue mich auf Eure Rückmeldungen!
                              VG,
                              Sebastian

                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Forum Testing Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von dslraser
                              #761

                              @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                              Bei Hue-Lights habe ich die ColorTemperature wie gewünscht invertiert, außerdem gibt es nun eine Effect-Section

                              Erstmal vielen Dank für die ständige Weiterentwicklung👍 👏

                              Version aktualisiert. Beim ersten Admin Aufruf kam ein PopUp mit der "Bilder kopieren Info". PopUp bestätigt, Seite geschlossen, neu geöffnet, alle Bilder wieder da. Hat funktioniert !

                              HUE ColorTemperature invertiert funktioniert !

                              Effect-Section probiere ich gerade....
                              Bei next wechselt es im im Datenpunkt eigentlich nur zwischen true und colorloop...
                              Schneller oder langsamer , keine Ahnung ob es schneller oder langsamer wird ?

                              Ich habe es so eingestellt, ist das richtig ?
                              Bildschirmfoto 2019-07-07 um 12.10.42.png

                              2019-07-07 12.11.47.jpg

                              2019-07-07 12.11.55.jpg

                              s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • s.bormannS s.bormann

                                @do1osc sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                                Hallo,

                                Erstmal: Die Oberfläche sieht verdammt gut aus. Danke dafür!

                                Nun zu meinem Problem:
                                Den Adapter hatte ich vorher noch nie installiert.
                                Wenn ich den Adapter in der Version 0.0.41 konfigurieren möchte, bekomme ich die Meldung: "Keine socket.io-Instanz gefunden. Bitte aktivieren Sie das integrierte socket.io im web-Adapter!".

                                • Die Web-Instanz läuft als "Web.1" bei mir.
                                • Socket.io-Adapter läuft
                                • In dem Web-Adapter ist Socket.io auf Socket.io.0 eingestellt.

                                Da ich ein Multi-Host-System habe, habe ich dies alles auf dem Master laufen.

                                Ich weiß allerdings nicht, warum es diese Fehlermeldung gibt. Hat hier noch einer eine Idee ?

                                Hat es was mit dem Web-Adapter zu tun, weil er als Instanz 1 läuft ?

                                PS: Der IQontrol-Adapter lässt sich bei Multihostsystemen anscheinend nicht auf den Slave verschieben.

                                Mit freundlichen Grüßen Sven

                                Ich habe kein Multihost, von daher auch keine Erfahrung damit. Versuchen wir uns mal schrittweise zu nähern:

                                • Theoretisch sollte Web-Instanz 1 gehen - zumindest liest der Adapter die erste lauffähige web-Instanz aus - probiert habe ich es selbst aber nicht. Warum hast Du Instanz 1? Läuft Instanz 0 auf einem anderen host?
                                • Kannst Du mal versuchsweise im web-Adapter socket.io auf integriert stellen und schauen, ob es dann läuft?

                                VG!

                                D Offline
                                D Offline
                                do1osc
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #762

                                @s-bormann
                                Kurze Erklärung: Da meine VIS-Instanz und Web-Instanz auf dem Slave läuft habe ich eine zweite Web-Instanz auf dem Master angelegt.
                                Den Socket-Adapter und den IQontrol habe habe ich nur auf dem Master, genauso wie das Web-Interface.

                                Habe jetzt mal auf SingleHost umgestellt...
                                Habe jetzt nur noch Web.0

                                Habe aber das selbe Problem...
                                Ich verwende Nodejs 10. Kann das ein Problem sein ?

                                Mit freundlichen Grüßen Sven

                                D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • s.bormannS s.bormann

                                  @do1osc sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                                  Hallo,

                                  Erstmal: Die Oberfläche sieht verdammt gut aus. Danke dafür!

                                  Nun zu meinem Problem:
                                  Den Adapter hatte ich vorher noch nie installiert.
                                  Wenn ich den Adapter in der Version 0.0.41 konfigurieren möchte, bekomme ich die Meldung: "Keine socket.io-Instanz gefunden. Bitte aktivieren Sie das integrierte socket.io im web-Adapter!".

                                  • Die Web-Instanz läuft als "Web.1" bei mir.
                                  • Socket.io-Adapter läuft
                                  • In dem Web-Adapter ist Socket.io auf Socket.io.0 eingestellt.

                                  Da ich ein Multi-Host-System habe, habe ich dies alles auf dem Master laufen.

                                  Ich weiß allerdings nicht, warum es diese Fehlermeldung gibt. Hat hier noch einer eine Idee ?

                                  Hat es was mit dem Web-Adapter zu tun, weil er als Instanz 1 läuft ?

                                  PS: Der IQontrol-Adapter lässt sich bei Multihostsystemen anscheinend nicht auf den Slave verschieben.

                                  Mit freundlichen Grüßen Sven

                                  Ich habe kein Multihost, von daher auch keine Erfahrung damit. Versuchen wir uns mal schrittweise zu nähern:

                                  • Theoretisch sollte Web-Instanz 1 gehen - zumindest liest der Adapter die erste lauffähige web-Instanz aus - probiert habe ich es selbst aber nicht. Warum hast Du Instanz 1? Läuft Instanz 0 auf einem anderen host?
                                  • Kannst Du mal versuchsweise im web-Adapter socket.io auf integriert stellen und schauen, ob es dann läuft?

                                  VG!

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  szimpel
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #763

                                  @s-bormann
                                  Hallo, habe seit dem Update auf Version 0.0.41 das gleiche Problem. Vorher lief alles noch Problemlos.

                                  Viele Grüße, Stefan

                                  D s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • S szimpel

                                    @s-bormann
                                    Hallo, habe seit dem Update auf Version 0.0.41 das gleiche Problem. Vorher lief alles noch Problemlos.

                                    Viele Grüße, Stefan

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    do1osc
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #764

                                    @szimpel
                                    Mein Problem konnte ich lösen:
                                    Habe die Web-Adapter bei mir rausgeschmissen, dann das node_modules-Verzeichnis weggeschmissen, ein "node reinstall.js" ausgeführt, dann nur einen Webadapter hinzugefügt, und dann lief es...

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D do1osc

                                      @s-bormann
                                      Kurze Erklärung: Da meine VIS-Instanz und Web-Instanz auf dem Slave läuft habe ich eine zweite Web-Instanz auf dem Master angelegt.
                                      Den Socket-Adapter und den IQontrol habe habe ich nur auf dem Master, genauso wie das Web-Interface.

                                      Habe jetzt mal auf SingleHost umgestellt...
                                      Habe jetzt nur noch Web.0

                                      Habe aber das selbe Problem...
                                      Ich verwende Nodejs 10. Kann das ein Problem sein ?

                                      Mit freundlichen Grüßen Sven

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      do1osc
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #765

                                      @do1osc said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                                      @s-bormann
                                      Kurze Erklärung: Da meine VIS-Instanz und Web-Instanz auf dem Slave läuft habe ich eine zweite Web-Instanz auf dem Master angelegt.
                                      Den Socket-Adapter und den IQontrol habe habe ich nur auf dem Master, genauso wie das Web-Interface.

                                      Habe jetzt mal auf SingleHost umgestellt...
                                      Habe jetzt nur noch Web.0

                                      Habe aber das selbe Problem...
                                      Ich verwende Nodejs 10. Kann das ein Problem sein ?

                                      Mit freundlichen Grüßen Sven

                                      @s-bormann
                                      Soo, nun habe ich den Adapter zum laufen gebracht.

                                      Da habe ich doch gleich eventuelle Bugs entdeckt, oder Fehler meiner Konfiguration:
                                      Ich habe ein Homematic-Thermostat hinzugefügt.

                                      • Sobald ich den Boost-Mode mit einem Datenpunkt verknüpfe, erscheint in der Oberfläche beim Klicken auf das Icon nichts mehr. Kann dann keine Temperatur usw. einstellen.
                                      • Der Fensterstate wird wohl nirgends angezeigt, obwohl der Datenpunkt eingetragen ist ?
                                      • Der Thermostat-Mode (Manuel/Auto) wird bei mir nur als Zahl (0/1) angezeigt. Als Text wäre das besser.
                                      • Umschalten zwischen Auto und Manuell kann man nirgends ?

                                      Vielleicht kannst du hierzu noch mal bitte Antworten geben...

                                      Mit freundlichen Grüßen Sven

                                      s.bormannS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • s.bormannS s.bormann

                                        Hallo,
                                        die 0.0.41 ist online.

                                        • Es gibt eine große Neuerung:
                                          Wenn mann die Admin-Seite das erste mal öffnet, werden die hochgeladenen Bilder in ein anderes Verzeichnis verschoben (iqontrol.meta), das vom ioBroker-Backup gesichert werden kann. Danach muss die Admin-Seite für jede Instanz einmal öffnen und speichern. Dabei werden die hinterlegten Pfade zu den Bildern automatisch angepasst. -> Bitte ausführlich testen! Wenn das läuft, würde ich das ganze nämlich mal in der latest stable veröffentlichen.
                                        • Ansgar Schulte hat bei den Blinds etwas geholfen und noch Up und Down-Buttons eingefügt
                                        • Bei Hue-Lights habe ich die ColorTemperature wie gewünscht invertiert, außerdem gibt es nun eine Effect-Section
                                        • Falls ein verlinkter State noch nicht existiert, wird ein Standard-Wert erstellt

                                        Freue mich auf Eure Rückmeldungen!
                                        VG,
                                        Sebastian

                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        Forum Testing Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von sigi234
                                        #766

                                        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                                        Wenn mann die Admin-Seite das erste mal öffnet, werden die hochgeladenen Bilder in ein anderes Verzeichnis verschoben (iqontrol.meta), das vom ioBroker-Backup gesichert werden kann. Danach muss die Admin-Seite für jede Instanz einmal öffnen und speichern. Dabei werden die hinterlegten Pfade zu den Bildern automatisch angepasst. -> Bitte ausführlich testen! Wenn das läuft, würde ich das ganze nämlich mal in der latest stable veröffentlichen.

                                        Das hat bei mir nicht funktioniert.........
                                        Die alten Bilder wurden nicht kopiert.........Habe mal neu installiert.

                                        Hm...gibt es kein Default Verzeichnis mehr?

                                        Screenshot (3575).png

                                        Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                        Immer Daten sichern!

                                        s.bormannS K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        0
                                        • dslraserD dslraser

                                          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                                          Bei Hue-Lights habe ich die ColorTemperature wie gewünscht invertiert, außerdem gibt es nun eine Effect-Section

                                          Erstmal vielen Dank für die ständige Weiterentwicklung👍 👏

                                          Version aktualisiert. Beim ersten Admin Aufruf kam ein PopUp mit der "Bilder kopieren Info". PopUp bestätigt, Seite geschlossen, neu geöffnet, alle Bilder wieder da. Hat funktioniert !

                                          HUE ColorTemperature invertiert funktioniert !

                                          Effect-Section probiere ich gerade....
                                          Bei next wechselt es im im Datenpunkt eigentlich nur zwischen true und colorloop...
                                          Schneller oder langsamer , keine Ahnung ob es schneller oder langsamer wird ?

                                          Ich habe es so eingestellt, ist das richtig ?
                                          Bildschirmfoto 2019-07-07 um 12.10.42.png

                                          2019-07-07 12.11.47.jpg

                                          2019-07-07 12.11.55.jpg

                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #767

                                          @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                                          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:

                                          Bei Hue-Lights habe ich die ColorTemperature wie gewünscht invertiert, außerdem gibt es nun eine Effect-Section

                                          Erstmal vielen Dank für die ständige Weiterentwicklung👍 👏

                                          Version aktualisiert. Beim ersten Admin Aufruf kam ein PopUp mit der "Bilder kopieren Info". PopUp bestätigt, Seite geschlossen, neu geöffnet, alle Bilder wieder da. Hat funktioniert !

                                          HUE ColorTemperature invertiert funktioniert !

                                          Effect-Section probiere ich gerade....
                                          Bei next wechselt es im im Datenpunkt eigentlich nur zwischen true und colorloop...
                                          Schneller oder langsamer , keine Ahnung ob es schneller oder langsamer wird ?

                                          Ich habe es so eingestellt, ist das richtig ?
                                          Bildschirmfoto 2019-07-07 um 12.10.42.png

                                          2019-07-07 12.11.47.jpg

                                          2019-07-07 12.11.55.jpg

                                          Hi,
                                          der EFFECT-Datenpunkt und EFFECT_NEXT sind quasi als Alternativen zu verstehen, je nach dem, was das Gerät für Datenpunkte zur Verfügung stellt. MiLight stellt z.B. nur EFFECT_NEXT zur Verfügung, mit dem man sich quasi durch die Lauflicht-Programme klicken kann. Der EFFECT-Datenpunkt ist als Value-List gedacht, d.h. das Gerät müsste eine Liste mit möglichen Effekten via native.states zur Verfügung stellen, die man dann auswählen kann.
                                          Speed up und down wird z.B. auf MiLight verwendet, bei Hue scheint es das nicht zu geben.

                                          By the way: Wie kann man denn bei Hue Effekte auswählen?

                                          VG!

                                          dslraserD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          324

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe