Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

Test Adapter shuttercontrol v2.0.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
rollladenrollladensteuerungshuttercontrol
7.4k Beiträge 332 Kommentatoren 10.6m Aufrufe 254 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M MartyBr

    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git

    Hallo simatec,
    ich habe mal die 0.2.1 installiert. Eine kurze Frage zu den Einstellungen:
    direction entspricht der Himmelrichtung? Süd == 180 ° ?

    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #117

    @MartyBr
    Sollte so sein.

    Screenshot_20190601-184651_Chrome.jpg

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Offline
      M Offline
      MartyBr
      schrieb am zuletzt editiert von
      #118

      @Homoran
      Danke

      @simatec
      Wie kann man die Azimut Werte für ein Fenster eingeben? Ausrichtung == direction und dann plus/minus 90°.
      Also bei einem Südfenster Beschattung bei Azimut von 90 bis 270°

      Gibt es auch eine Möglichkeit die Elevation zu berücksichtigen?

      Gruß
      Martin

      Gruß
      Martin


      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP

      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • M MartyBr

        @Homoran
        Danke

        @simatec
        Wie kann man die Azimut Werte für ein Fenster eingeben? Ausrichtung == direction und dann plus/minus 90°.
        Also bei einem Südfenster Beschattung bei Azimut von 90 bis 270°

        Gibt es auch eine Möglichkeit die Elevation zu berücksichtigen?

        Gruß
        Martin

        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Developer Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #119

        @MartyBr
        Die Funktion direction ist aktuell ein Platzhalter.
        Die Function dafür muss ich noch machen.
        Da ich aber meine Rollläden so nie gesteuert, wäre Input über die genauen Abläufe gut.

        • Besuche meine Github Seite
        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
        • HowTo Restore ioBroker
        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M MartyBr

          @Homoran
          Danke

          @simatec
          Wie kann man die Azimut Werte für ein Fenster eingeben? Ausrichtung == direction und dann plus/minus 90°.
          Also bei einem Südfenster Beschattung bei Azimut von 90 bis 270°

          Gibt es auch eine Möglichkeit die Elevation zu berücksichtigen?

          Gruß
          Martin

          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          Developer Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #120

          @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

          @simatec
          Gibt es auch eine Möglichkeit die Elevation zu berücksichtigen?

          Gib mir mal Input, was du da genau haben möchtest

          • Besuche meine Github Seite
          • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
          • HowTo Restore ioBroker
          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @Homer-J sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

            Bei der Terrassentür nutze ich einen Drehgriffsensor

            Das wäre auch einer meiner Wünsche.

            @Homer-J sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

            einen Datenpunkt mit einem Lichtsensor hinzufügen

            Oder das, nur etwas variabler.
            "Beschattungssensor"-ID, wobei das ein lichtsensor, ein hitzesensor, eine temperatur oder was auch immer sein kann.

            Ganz allgemein:
            Berücksichtigung diverser "Störgrößen". Mal sehen, was ich aus dem Kopf zusammenbekomme.

            Einiges haben wir ja schon:

            • Urlaub
            • Feiertage
            • offene Garten-, Balkontüren
            • Fernsehen/Heimkino (manuell verdunkelt, soll dann nicht zu beschattungsende hochfahren)

            Bei der Konfiguration der shutter, diese den Räumen zuordnen, außerdem

            • himmelsrichtung (in Grad nord = Azimut) (beendung Beschattung wenn Sonne im Azimut +80°)
            • wenn die Sonne abends von Nachbarbebauung/Bäumen verdeckt wird, ggf. Auch die Elevation
            • checkbox Beschattung
            • Checkbox verdunklung
            • es soll auch Leute geben, die fahren die rollläden bei regen automatisch runter, wenn das Fenster offen steht.
            • der "Beschattungssensor" und die dazugehörigen Grenzwerte
            • vorhandene Markise (ist diese ausgefahren setzt die Beschattung per rollladen aus
            • Raumtemperatursensor und Angabe der max. Temp. Solange im Winter fie Sonneneinstrahlung zur Heizungsunterstützung genutzt wird spart das Geld

            ....

            ....

            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #121

            @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

            wenn die Sonne abends von Nachbarbebauung/Bäumen verdeckt wird, ggf. Auch die Elevation

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

              wenn die Sonne abends von Nachbarbebauung/Bäumen verdeckt wird, ggf. Auch die Elevation

              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Developer Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #122

              @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

              @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

              wenn die Sonne abends von Nachbarbebauung/Bäumen verdeckt wird, ggf. Auch die Elevation

              Also nutzt ihr das zum runterfahren der Rollläden oder eher als Sonnenschutz Option?

              • Besuche meine Github Seite
              • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
              • HowTo Restore ioBroker
              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #123

                Also ich nutze nur Elevation um meine Rolläden runter zu fahren. Astro war mir immer zu früh, klar kann ich das einstellen, dass es ne halbe Stunde oder Stunde später runter fährt, aber ich musste Winter und Sommer immer anders einstellen.
                Seit ich Elevation nutze, kann ich es eigentlich so lassen, bin damit zufrieden, daher wäre ich auch dafür wenn du es in den Adapter einbauen könntest.

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  MartyBr
                  schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                  #124

                  @simatec
                  Hallo, komme nun dazu zu antworten (gestern gegrillt :relaxed:

                  Das Dach vom Haus steht ca. 80 cm über. Bei einer Elevation > 58° brauche dich die Fenster auf der Westseite mit Ausnahme des HWR nicht beschatten. HWR beschatte ich nur auf Basis Azimut.

                  Aktuell für Westseite:
                  Azimut zwischen 220° und 300°, Elevation < 58°, Sonnen-Diff.Temperatur > 11°, Raumtemperatur Westräume gemittelt > 23,3 °, Automatik=1, Prüfung Tür-Fenster-Kontakte (== Aussperrschutz!!)

                  Beim HWR verzichte ich auf Elevation und habe auch die Raumtemperatur niedriger angesetzt.

                  Bei den Ostfenstern und Südseite gehe ich ähnlich vor. Gerade im Sommer steht die Sonne oft höher als 50°.

                  Gruß
                  Martin

                  Gruß
                  Martin


                  Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                  Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                  Homematic und Homematic IP

                  M simatecS HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • M MartyBr

                    @simatec
                    Hallo, komme nun dazu zu antworten (gestern gegrillt :relaxed:

                    Das Dach vom Haus steht ca. 80 cm über. Bei einer Elevation > 58° brauche dich die Fenster auf der Westseite mit Ausnahme des HWR nicht beschatten. HWR beschatte ich nur auf Basis Azimut.

                    Aktuell für Westseite:
                    Azimut zwischen 220° und 300°, Elevation < 58°, Sonnen-Diff.Temperatur > 11°, Raumtemperatur Westräume gemittelt > 23,3 °, Automatik=1, Prüfung Tür-Fenster-Kontakte (== Aussperrschutz!!)

                    Beim HWR verzichte ich auf Elevation und habe auch die Raumtemperatur niedriger angesetzt.

                    Bei den Ostfenstern und Südseite gehe ich ähnlich vor. Gerade im Sommer steht die Sonne oft höher als 50°.

                    Gruß
                    Martin

                    M Offline
                    M Offline
                    MartyBr
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #125

                    @coyote
                    Für den Astro-Modus nutze ich das Script von Eugen und schalte per Minuten_vor_Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang. Ich habe da weiter Trigger eingebaut (an Arbeitstagen nicht vor 6:15, an freien Tagen (Urlaub oder Wochenende 8:00), Gästezimmer bei Anwesenheit Gast 10:00)

                    Zusätzlich habe ich nun über einen Außensensor die Helligkeit einfließen lassen.

                    Gruß
                    Martin

                    Gruß
                    Martin


                    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                    Homematic und Homematic IP

                    Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • coyoteC coyote

                      Also ich nutze nur Elevation um meine Rolläden runter zu fahren. Astro war mir immer zu früh, klar kann ich das einstellen, dass es ne halbe Stunde oder Stunde später runter fährt, aber ich musste Winter und Sommer immer anders einstellen.
                      Seit ich Elevation nutze, kann ich es eigentlich so lassen, bin damit zufrieden, daher wäre ich auch dafür wenn du es in den Adapter einbauen könntest.

                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #126

                      @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                      Also ich nutze nur Elevation um meine Rolläden runter zu fahren. Astro war mir immer zu früh

                      Das habe ich in der Tat bisher auch, aber...
                      Im Sommer ist des immer noch zu früh und im Winter schon zu dunkel.
                      (Ganz abgesehen davon wenn es regnet oder bewölkt ist).
                      Ich habe daraufhin versucht die Verschiebung der Dunkelheit zu prognostizieren indem ich das empirisch über die Elevation im Zenit berechnen wollte.
                      Das Projekt ist aber auch nie zu Ende gekommen.

                      Aus diesem Grund nehmen User dann ja den Helligkeitssensor für die abendliche Verdunklungssteuerung.

                      Aber ob Elevation oder sunset ist relativ egal, wenn es einen +/- offset zum Astro geben wird. 1° sind glaube ich 6 Minuten.

                      @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                      Für den Astro-Modus nutze ich das Script von Eugen

                      Ich nutze das auch. Allerdings ausschließlich mit Elevation und Azimut.
                      Habe mir für die Ausrichtung des Hauses dazu diese "Windrose" gebastelt.

                      Screenshot_20190602-094426_ioBrokervis.jpg

                      Dient auch der Planung der Steuerung der Solarheizung für den Pool.
                      Bis 130° wirft das Haus noch Schatten auf die Garage, auf der der Absorber liegt.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      Björn GüntherB 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M MartyBr

                        @simatec
                        Hallo, komme nun dazu zu antworten (gestern gegrillt :relaxed:

                        Das Dach vom Haus steht ca. 80 cm über. Bei einer Elevation > 58° brauche dich die Fenster auf der Westseite mit Ausnahme des HWR nicht beschatten. HWR beschatte ich nur auf Basis Azimut.

                        Aktuell für Westseite:
                        Azimut zwischen 220° und 300°, Elevation < 58°, Sonnen-Diff.Temperatur > 11°, Raumtemperatur Westräume gemittelt > 23,3 °, Automatik=1, Prüfung Tür-Fenster-Kontakte (== Aussperrschutz!!)

                        Beim HWR verzichte ich auf Elevation und habe auch die Raumtemperatur niedriger angesetzt.

                        Bei den Ostfenstern und Südseite gehe ich ähnlich vor. Gerade im Sommer steht die Sonne oft höher als 50°.

                        Gruß
                        Martin

                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Developer Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von simatec
                        #127

                        @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                        @simatec
                        Hallo, komme nun dazu zu antworten (gestern gegrillt :relaxed:

                        Das Dach vom Haus steht ca. 80 cm über. Bei einer Elevation > 58° brauche dich die Fenster auf der Westseite mit Ausnahme des HWR nicht beschatten. HWR beschatte ich nur auf Basis Azimut.

                        Aktuell für Westseite:
                        Azimut zwischen 220° und 300°, Elevation < 58°, Sonnen-Diff.Temperatur > 11°, Raumtemperatur Westräume gemittelt > 23,3 °, Automatik=1, Prüfung Tür-Fenster-Kontakte (== Aussperrschutz!!)

                        Beim HWR verzichte ich auf Elevation und habe auch die Raumtemperatur niedriger angesetzt.

                        Bei den Ostfenstern und Südseite gehe ich ähnlich vor. Gerade im Sommer steht die Sonne oft höher als 50°.

                        Gruß
                        Martin

                        Zeige mal bitte deinen code dazu, damit ich mir mal deine Logik anschauen kann

                        • Besuche meine Github Seite
                        • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                        • HowTo Restore ioBroker
                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • M MartyBr

                          @simatec
                          Hallo, komme nun dazu zu antworten (gestern gegrillt :relaxed:

                          Das Dach vom Haus steht ca. 80 cm über. Bei einer Elevation > 58° brauche dich die Fenster auf der Westseite mit Ausnahme des HWR nicht beschatten. HWR beschatte ich nur auf Basis Azimut.

                          Aktuell für Westseite:
                          Azimut zwischen 220° und 300°, Elevation < 58°, Sonnen-Diff.Temperatur > 11°, Raumtemperatur Westräume gemittelt > 23,3 °, Automatik=1, Prüfung Tür-Fenster-Kontakte (== Aussperrschutz!!)

                          Beim HWR verzichte ich auf Elevation und habe auch die Raumtemperatur niedriger angesetzt.

                          Bei den Ostfenstern und Südseite gehe ich ähnlich vor. Gerade im Sommer steht die Sonne oft höher als 50°.

                          Gruß
                          Martin

                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #128

                          @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                          Gerade im Sommer steht die Sonne oft höher als 50°.

                          Bei mir ist morgens das Problem, dass die Sonne zu tief steht um mit der Markise zu beschatten :joy:

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • simatecS simatec

                            @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                            @simatec
                            Hallo, komme nun dazu zu antworten (gestern gegrillt :relaxed:

                            Das Dach vom Haus steht ca. 80 cm über. Bei einer Elevation > 58° brauche dich die Fenster auf der Westseite mit Ausnahme des HWR nicht beschatten. HWR beschatte ich nur auf Basis Azimut.

                            Aktuell für Westseite:
                            Azimut zwischen 220° und 300°, Elevation < 58°, Sonnen-Diff.Temperatur > 11°, Raumtemperatur Westräume gemittelt > 23,3 °, Automatik=1, Prüfung Tür-Fenster-Kontakte (== Aussperrschutz!!)

                            Beim HWR verzichte ich auf Elevation und habe auch die Raumtemperatur niedriger angesetzt.

                            Bei den Ostfenstern und Südseite gehe ich ähnlich vor. Gerade im Sommer steht die Sonne oft höher als 50°.

                            Gruß
                            Martin

                            Zeige mal bitte deinen code dazu, damit ich mir mal deine Logik anschauen kann

                            M Offline
                            M Offline
                            MartyBr
                            schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                            #129

                            @simatec
                            Okay, hier der Code der CCU. Ich habe zwei Sonderfälle_

                            1. Gästezimmer (unterschiedliche Startzeit)
                            2. HWR (längere Beschattungszeiten)

                            Diese Sonderfälle habe ich in den Rollo-Programmen direkt abgebildet. Die Programme selber setzen dann nur Systemvariablen.

                            Rollo-hoch.pdf
                            Ohne Titel.pdf

                            P.S.
                            Als Sensor setze den Weatherman ein. Die Werte für Lux und Diff. sind Erfahrungswerte bei mir.

                            Gruß
                            Martin

                            Gruß
                            Martin


                            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                            Homematic und Homematic IP

                            simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M MartyBr

                              @simatec
                              Okay, hier der Code der CCU. Ich habe zwei Sonderfälle_

                              1. Gästezimmer (unterschiedliche Startzeit)
                              2. HWR (längere Beschattungszeiten)

                              Diese Sonderfälle habe ich in den Rollo-Programmen direkt abgebildet. Die Programme selber setzen dann nur Systemvariablen.

                              Rollo-hoch.pdf
                              Ohne Titel.pdf

                              P.S.
                              Als Sensor setze den Weatherman ein. Die Werte für Lux und Diff. sind Erfahrungswerte bei mir.

                              Gruß
                              Martin

                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              Developer Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von simatec
                              #130

                              @MartyBr und @Homoran
                              Was haltet ihr von einer weiteren Tabelle im Tab Sonnenschutz?

                              Da würden dann nur die Rollläden mit allen Optionen und Abhängigkeiten wie ID für Raumtemperatur etc. reinkommen.

                              Somit würden wir den Sonnenschutz völlig separat regeln können und nur aus der Haupttabelle ein paar Werte zur Auswertung holen.

                              • Besuche meine Github Seite
                              • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                              • HowTo Restore ioBroker
                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • simatecS simatec

                                @MartyBr und @Homoran
                                Was haltet ihr von einer weiteren Tabelle im Tab Sonnenschutz?

                                Da würden dann nur die Rollläden mit allen Optionen und Abhängigkeiten wie ID für Raumtemperatur etc. reinkommen.

                                Somit würden wir den Sonnenschutz völlig separat regeln können und nur aus der Haupttabelle ein paar Werte zur Auswertung holen.

                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #131

                                @simatec
                                Klingt auf den ersten Blick plausibel.

                                Muss ich sehen :joy:

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @simatec
                                  Klingt auf den ersten Blick plausibel.

                                  Muss ich sehen :joy:

                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  Developer Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #132

                                  @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                  @simatec
                                  Klingt auf den ersten Blick plausibel.

                                  Muss ich sehen :joy:

                                  Was soll alles rein?

                                  • ID des Rolladen
                                  • ID des Temperatursensor
                                  • ID des Triggers zwecks Aussperrschutz
                                  • Wert für Sonnenstand zum fahren
                                  • boolean für active
                                  • boolean zur Auswahl ob nach Sonnenstand gefahren werden soll
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • simatecS simatec

                                    @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                    @simatec
                                    Klingt auf den ersten Blick plausibel.

                                    Muss ich sehen :joy:

                                    Was soll alles rein?

                                    • ID des Rolladen
                                    • ID des Temperatursensor
                                    • ID des Triggers zwecks Aussperrschutz
                                    • Wert für Sonnenstand zum fahren
                                    • boolean für active
                                    • boolean zur Auswahl ob nach Sonnenstand gefahren werden soll
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Homoran
                                    Global Moderator Administrators
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #133

                                    @simatec
                                    Sorry, bin nicht an meiner Installation

                                    Am handy fehlt mir der Überblick

                                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      Developer Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #134

                                      Schaut mal den Entwurf der Tabelle an und gebt mal bitte Feedback, ob noch Spalten fehlen, die mit verarbeitet werden müssten.

                                      Unbenannt.JPG

                                      • Besuche meine Github Seite
                                      • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                      • HowTo Restore ioBroker
                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • simatecS simatec

                                        Schaut mal den Entwurf der Tabelle an und gebt mal bitte Feedback, ob noch Spalten fehlen, die mit verarbeitet werden müssten.

                                        Unbenannt.JPG

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        MartyBr
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #135

                                        @simatec
                                        Das sieht gut aus. Ich verstehe aber outside temp nicht ganz; kann dahinter ein Wert eingegeben werden? So wie bei inside temp?
                                        Zum Beispiel wie beim Weatherman (oder anderen Sonnenmeßsensoren) eine Schaltschwelle von 11° bei Sonnen-Diff.Temperatur?

                                        In der Haupttabelle können dann die allgemeinen Trigger gesetzt werden

                                        1. Gast anwesend ja/nein (Gasterkennung läuft über mein Gäste-WLAN)
                                        2. Arbeitstag ja/nein (ich rechne da meinen Urlaub und Feiertag rein)
                                        3. Anwesenheit Allgemein (Urlaub / Ferienreise)

                                        Hier können allgemeine Trigger abgefragt werden. Als Ergebnis sollten die Fahrzeiten anpassbar sein.

                                        Zu 1:
                                        Bei Gast == anwesend fährt zugewiesenen Rollo zu geänderten Zeiten

                                        Zu 2:
                                        Unterschiedliche Startzeiten Rollo hoch, evtl runter

                                        Zu 3:
                                        Hier könnte man unterschiedliche Zeiten eingeben oder vielleicht auch die Abwesenheitssteuerung mit Zufallszahlen integrieren.
                                        Ich setze hier einfach nur geänderte Zeiten rein.

                                        Gruß
                                        Martin


                                        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                                        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                                        Homematic und Homematic IP

                                        simatecS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M MartyBr

                                          @simatec
                                          Das sieht gut aus. Ich verstehe aber outside temp nicht ganz; kann dahinter ein Wert eingegeben werden? So wie bei inside temp?
                                          Zum Beispiel wie beim Weatherman (oder anderen Sonnenmeßsensoren) eine Schaltschwelle von 11° bei Sonnen-Diff.Temperatur?

                                          In der Haupttabelle können dann die allgemeinen Trigger gesetzt werden

                                          1. Gast anwesend ja/nein (Gasterkennung läuft über mein Gäste-WLAN)
                                          2. Arbeitstag ja/nein (ich rechne da meinen Urlaub und Feiertag rein)
                                          3. Anwesenheit Allgemein (Urlaub / Ferienreise)

                                          Hier können allgemeine Trigger abgefragt werden. Als Ergebnis sollten die Fahrzeiten anpassbar sein.

                                          Zu 1:
                                          Bei Gast == anwesend fährt zugewiesenen Rollo zu geänderten Zeiten

                                          Zu 2:
                                          Unterschiedliche Startzeiten Rollo hoch, evtl runter

                                          Zu 3:
                                          Hier könnte man unterschiedliche Zeiten eingeben oder vielleicht auch die Abwesenheitssteuerung mit Zufallszahlen integrieren.
                                          Ich setze hier einfach nur geänderte Zeiten rein.

                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          Developer Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #136

                                          @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:

                                          @simatec
                                          Das sieht gut aus. Ich verstehe aber outside temp nicht ganz; kann dahinter ein Wert eingegeben werden? So wie bei inside temp?

                                          Das ist der Temperatursensor oberhalb der Tabelle.
                                          Dort kannst du deinen Außentemp Sensor setzen und den Max Wert dazu.
                                          Des Weiteren kannst du auch den Lichtsensor über der Tabelle erstellen.
                                          Den müsste ich dann auch noch mit in der Tabelle aufnehmen.

                                          • Besuche meine Github Seite
                                          • Beitrag hat geholfen oder willst du mich unterstützen
                                          • HowTo Restore ioBroker
                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          272

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe