NEWS
Grünbeck SC18 Daten mit JS auslesen
-
@ArnoD ich werde mal eine erste Version erstellen und mit meiner sc18 testen
-
Hallo Zusammen,
ich habe das Skript laufen und es funktioniert "eigentlich" auch. Danke an den Ersteller .
ABER meine Entkalkungsanlage ist nun nach einer gewissen Zeit nicht mehr erreichbar. D.h., sie ist weder über das Webinterface noch per Ping erreichbar. Ich kann dann nur zur Anlage gehen und über das Menü WLAN deaktivieren und anschließend wieder aktivieren. Oder ich ziehe den Stromstecker und stecke ihn wieder rein. Dieses Verhalten kannte ich ohne das Skript nicht.Hat Jemand eine Idee, was die Ursache sein kann?
Viele Grüße
-
@Sandmanyz Ich hatte ein einziges mal einen ähnlichen Fall. Konnte aber die Ursache nicht nachvollziehen. Ansosnten haben wir dieses Problem nicht bemerkt...Für den Entwickler ist sicher die Logausgabe mit aktivierten Debug im Fehlerfall interessant..Was hast du für eine Softwareversion der Anlage? welche Pollingtime hast du eingetragen?
-
Hallo Sandmanyz,
ich hatte beim Testen vom Script dasselbe Problem, immer wenn die Zeitabstände der einzelnen Abfragen an den Webserver der Anlage unter 5 sek. waren, wurde sporadisch jede weitere Kommunikation unterbunden. Ich kann dir nicht sagen, was die Ursache ist, da müsste man bei Grünbeck mal nachfragen. Da es mir auch bereits bei unter 10 sek. passiert ist, war meine Empfehlung nicht unter 15 sek. zu gehen. In der Dokumentation der Schnittstelle steht auch folgender Satz: Um die Schnittstelle zuverlässig betreiben zu können, sollte der Abstand zweier Anfragen eine Zeit von 15 Sekunden zueinander nicht unterschreiten.
-
Ich weiss ja nicht ob das noch so aktuell ist, aber da hier im Thread-Titel steht es gäbe Bedarf an freiwilligen Testern für die Grünbeck SC23, würde ich mich hier mal melden Ich bin gerne bereit mich als Versuchskaninchen zu opfern.
-
Hallo LittleNo,
freue mich das du als Versuchskaninchen freiwillig meldest
Ich bräuchte von dir alle Werte, die du über die Webseite der Anlage abfragen kannst.
Es werden viele gleich sein wie bei der SC18 aber einige sollten neu hinzugekommen sein.
Weist du wie du bei deinem Browser, in den debug Modus wechselst?? Wäre nämlich hilfreich, wenn du mir ein Bild der Webseite und die dazugehörigen Werte schicken könntest.
Das sieht dann ungefähr so aus:
Ich brauche zu jeder Seite die Abfragecodes wie in meinem Beispiel :
params: "id=125&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_2_2|D_A_3_1|D_A_3_2|D_Y_1|D_A_1_3|D_A_2_3|D_Y_5|D_A_2_1~" -
Hier die erste Version von einem Adapter.
https://forum.iobroker.net/topic/21377/aufruf-grünbeck-adapter -
@ArnoD In den Debug Modus finde ich, aber bei mir ist an der gleichen Stelle wie in deinem Screenshot kein Inhalt, was mach ich falsch?
-
@ArnoD @smartboart @tombox hallo jungs
Machen wir am Script weiter? @tombox würde dir das helfen oder entwickeln wir den Adapter in den Funktionen weiter? -
@schmid_no1 Besser wäre natürlich pull requests über git. Wenn das zu kompliziert kann ich Funktionen einfach nach programmieren, dass sollte kein Problem sein.
Was ich auf jeden Fall noch in den Adapter packen wird eine JSON sein die alle Wasserverbräuche abspeichert nicht nur 14 Tage
Sc23 müsste schon drin sein.
und ein Fehler State kann ich auch noch reinsetzen. -
Ich habe mal eine neue Version released mit einem State für neue Fehler und eine JSON in der die komplette History des Wasserverbrauchs gespeichert werden.
-
@LittleNo Bitte schau mal ob du Anhalten bei jeder Adresse aktiviert hast. Dann sollte es funktionieren.
@schmid_no1 ich denke, wir sollten uns auf den Adapter konzentrieren und tombox hier unterstützen, sonst machen wir die Arbeit doppelt. Ausserdem ist er mir Welten vorraus was Javascript angeht.
@tombox kannst du das mit dem pull requests über git genauer erklären, habe da noch keine Erfahrung wie das geht.
Die State Verschnittwasser 1-14 und Wasserzähler werden noch nicht aktualisiert ist das so gewollt ? Was die SC23 angeht, könnte es möglich sein das Werte abgefragt werden können die in der Schnittstellenbeschreibung nicht enthalten sind.
Wie z.B. D_Y_6 bei der SC18. Das kann aber LittleNo herausbekommen, ausser du hast auch noch eine SC23 bei dir daheim. -
@ArnoD
Hi eigentlich müsste Verschnittwasser beim ersten Start gefüllt bzw. jeder Stunde.
Einfach mal unter Objekte gruenbeck.0 löschen und dann die Instanz neuladen dann müsste es nach einer Weile kommen.
Ich habe alle Werte die mit (nur SC23) gekennzeichnet sind aufgenommen, ich kann es selber nicht testen bin aber optimistisch das es klappt.
D_C_8_2 Led Warnung
D_C_8_1 Led Funktion
D_A_2_3 SalzfüllstandEs ist relativ anspruchsvoll man müsste erst mein Repo forken und dann:
https://help.github.com/en/articles/creating-a-pull-request-from-a-fork
Das schwierige ist den Adapter zu testen. Es ist glaube einfacher wenn ihr Featurewünsche schreibt und ich die schnell einbaue. -
@ArnoD ja die frage ob skript weiter pflegen wollte ich auch noch stellen... Werde in den Adapter test am Wo Ende einsteigen... Renovieren gerade das Bad... Zeit knapp...
wegen der view Umstellung waere mir das Script erstmal lieber... Oder sind die states namentlich gleich... Also gruenbeck.0.xxxx dann wie in Javascript. 0. So das ich die view einfach exportieren und mit dem editor anpassen kann? Oder einmal komplett umbau? -
@smartboart nein nicht ganz. Du wirst einiges ändern müssen. Dafür läuft es aber stabiler. Es sind sogar Fehler beseitigt, um die ich mich noch kümmern wollte.
-
@tombox Habe jetzt gruenbeck.0 gelöscht und die Instanz neu gestartet. Es wird gruenbeck.0 wieder angelegt aber die State nicht aktualisiert. Ausser ich mache noch was verkehrt.
-
@smartboart Ich habe ein paar States unbenannt, da dies einfacher für die Entwicklung war bzw in andere Unterordner gelegt. Der View müsste einmal von jemanden angepasst werden. Bzw soll es ja auch die Möglichkeit vis Widget zu implementieren. Ich würde erstmal noch ein paar Wochen warten bevor du deine vis anpasst.
-
@ArnoD Infinitly liter scheint ein berechnungsfehler zu sein. Du kannst ja mal deine gruenbeck.0 exportieren und mir schicken und ich schaue mal wo der Rechenfehler ist
Bzw welche Rohwasserhärte hast du in der Anlage und Verschnitthärte hast du in den Instanzoptionen angegeben
-
@tombox Danke das wars. Ich hatte die 22 bei Verschnitthärte eingegeben, da muss natürlich 5 rein.
-
@ArnoD
Ich habe den Wert bei mir seit Beginn auf 30 Sekunden stehen. Habe es auch mit 60 Sekunden getestet, gleiches Problem.@smartboart
Die Anlage hat die Software-Version V01.00.17 . Gibt es eine neuere Version und wie kommt man an ein Firmware Update?