Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. Grünbeck SC18 Daten mit JS auslesen

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Grünbeck SC18 Daten mit JS auslesen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • T
      tombox last edited by

      Hier die erste Version von einem Adapter.
      https://forum.iobroker.net/topic/21377/aufruf-grünbeck-adapter

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        LittleNo @ArnoD last edited by

        @ArnoD In den Debug Modus finde ich, aber bei mir ist an der gleichen Stelle wie in deinem Screenshot kein Inhalt, was mach ich falsch?

        Bildschirmfoto 2019-03-27 um 23.09.27.png

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          schmid_no1 last edited by

          @ArnoD @smartboart @tombox hallo jungs
          Machen wir am Script weiter? @tombox würde dir das helfen oder entwickeln wir den Adapter in den Funktionen weiter?

          T smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • T
            tombox @schmid_no1 last edited by tombox

            @schmid_no1 Besser wäre natürlich pull requests über git. Wenn das zu kompliziert kann ich Funktionen einfach nach programmieren, dass sollte kein Problem sein.
            Was ich auf jeden Fall noch in den Adapter packen wird eine JSON sein die alle Wasserverbräuche abspeichert nicht nur 14 Tage
            Sc23 müsste schon drin sein.
            und ein Fehler State kann ich auch noch reinsetzen.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • T
              tombox last edited by

              Ich habe mal eine neue Version released mit einem State für neue Fehler und eine JSON in der die komplette History des Wasserverbrauchs gespeichert werden.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                ArnoD last edited by

                @LittleNo Bitte schau mal ob du Anhalten bei jeder Adresse aktiviert hast. Dann sollte es funktionieren.

                debug.png

                @schmid_no1 ich denke, wir sollten uns auf den Adapter konzentrieren und tombox hier unterstützen, sonst machen wir die Arbeit doppelt. Ausserdem ist er mir Welten vorraus was Javascript angeht. 😉

                @tombox kannst du das mit dem pull requests über git genauer erklären, habe da noch keine Erfahrung wie das geht.
                Die State Verschnittwasser 1-14 und Wasserzähler werden noch nicht aktualisiert ist das so gewollt ? Was die SC23 angeht, könnte es möglich sein das Werte abgefragt werden können die in der Schnittstellenbeschreibung nicht enthalten sind.
                Wie z.B. D_Y_6 bei der SC18. Das kann aber LittleNo herausbekommen, ausser du hast auch noch eine SC23 bei dir daheim.

                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • T
                  tombox @ArnoD last edited by

                  @ArnoD
                  Hi eigentlich müsste Verschnittwasser beim ersten Start gefüllt bzw. jeder Stunde.
                  Einfach mal unter Objekte gruenbeck.0 löschen und dann die Instanz neuladen dann müsste es nach einer Weile kommen.
                  Ich habe alle Werte die mit (nur SC23) gekennzeichnet sind aufgenommen, ich kann es selber nicht testen bin aber optimistisch das es klappt.
                  D_C_8_2 Led Warnung
                  D_C_8_1 Led Funktion
                  D_A_2_3 Salzfüllstand

                  Es ist relativ anspruchsvoll man müsste erst mein Repo forken und dann:
                  https://help.github.com/en/articles/creating-a-pull-request-from-a-fork
                  Das schwierige ist den Adapter zu testen. Es ist glaube einfacher wenn ihr Featurewünsche schreibt und ich die schnell einbaue.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • smartboart
                    smartboart @schmid_no1 last edited by smartboart

                    @ArnoD ja die frage ob skript weiter pflegen wollte ich auch noch stellen... Werde in den Adapter test am Wo Ende einsteigen... Renovieren gerade das Bad... Zeit knapp...
                    wegen der view Umstellung waere mir das Script erstmal lieber... Oder sind die states namentlich gleich... Also gruenbeck.0.xxxx dann wie in Javascript. 0. So das ich die view einfach exportieren und mit dem editor anpassen kann? Oder einmal komplett umbau?

                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      ArnoD last edited by

                      @smartboart nein nicht ganz. Du wirst einiges ändern müssen. Dafür läuft es aber stabiler. Es sind sogar Fehler beseitigt, um die ich mich noch kümmern wollte.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        ArnoD last edited by

                        @tombox Habe jetzt gruenbeck.0 gelöscht und die Instanz neu gestartet. Es wird gruenbeck.0 wieder angelegt aber die State nicht aktualisiert. Ausser ich mache noch was verkehrt.
                        calculated.png

                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          tombox @smartboart last edited by

                          @smartboart Ich habe ein paar States unbenannt, da dies einfacher für die Entwicklung war bzw in andere Unterordner gelegt. Der View müsste einmal von jemanden angepasst werden. Bzw soll es ja auch die Möglichkeit vis Widget zu implementieren. Ich würde erstmal noch ein paar Wochen warten bevor du deine vis anpasst.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            tombox @ArnoD last edited by tombox

                            @ArnoD Infinitly liter scheint ein berechnungsfehler zu sein. Du kannst ja mal deine gruenbeck.0 exportieren 263d1805-d568-48e3-8577-f0d9d86eea97-image.png und mir schicken und ich schaue mal wo der Rechenfehler ist

                            Bzw welche Rohwasserhärte hast du in der Anlage und Verschnitthärte hast du in den Instanzoptionen angegeben

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              ArnoD last edited by

                              @tombox Danke das wars. Ich hatte die 22 bei Verschnitthärte eingegeben, da muss natürlich 5 rein.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Sandmanyz @ArnoD last edited by

                                @ArnoD
                                Ich habe den Wert bei mir seit Beginn auf 30 Sekunden stehen. Habe es auch mit 60 Sekunden getestet, gleiches Problem.

                                @smartboart
                                Die Anlage hat die Software-Version V01.00.17 . Gibt es eine neuere Version und wie kommt man an ein Firmware Update?

                                smartboart T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • smartboart
                                  smartboart @Sandmanyz last edited by

                                  @Sandmanyz ich habe die V01.01.02...Arno glaube ich auch...Aber Schmidt_no1 hat glaube ich aiuch ne ältere...Musst ihn mal Fragen ob es die gleiche ist...Ob man an ein Update kommt weiß ich nicht....musst mal bei gruenbeck anfragen...Glaube aber nicht das es an der Version liegt... Wie ist denn die Wlan Qualität? Feste IP bzw. immer die selbe ip zuweisen und festen Wlan Kanal mal ausprobiert?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    tombox @Sandmanyz last edited by

                                    @Sandmanyz probier mal den Adapter ob es damit auch noch passiert
                                    https://forum.iobroker.net/topic/21377/aufruf-grünbeck-adapter

                                    smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • smartboart
                                      smartboart @tombox last edited by smartboart

                                      @tombox Hi, habe gerade den Adapter insatlliert...Der läuft nur auf dem master System ...Wollte ihn erstmal auf meinem Raspi Slave testen und dann später auf dem Tinker laufen lassen. Habe ein multihost system...Im Prinzip kein Ding wollte es nur mal kunt tun...
                                      Unbenannt.PNG

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • L
                                        LittleNo last edited by

                                        Du meinst also so?

                                        Bildschirmfoto 2019-03-28 um 21.26.48.png

                                        Ich komm dann nur nicht auf die weiteren Seiten weil das Warte-Rädchen der Webseite sich dann unendlich dreht

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          ArnoD last edited by

                                          @LittleNo du must das script über die play Taste weiter laufen lasen und es hält jedes mal an wenn eine Adresse aufgerufen wird, diese Werte und die Seite benötige ich um zu sehen was alles abgefragt werden kann.
                                          Bild1 .png

                                          @Sandmanyz ändere den Wert der Variable debug mal auf true und poste hier dein Logfile wenn die Anlage nicht mehr antwortet.
                                          Als zweiten Schritt mal den Adapter ausprobieren ob das Problem damit gelöst werden kann.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • L
                                            LittleNo last edited by

                                            so?

                                            Bildschirmfoto 2019-03-28 um 23.04.13.png

                                            Bildschirmfoto 2019-03-28 um 23.05.44.png

                                            Bildschirmfoto 2019-03-28 um 23.06.39.png

                                            Bildschirmfoto 2019-03-28 um 23.07.26.png

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            908
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            13
                                            132
                                            15439
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo