NEWS
Smartmeter optische Schnittstelle
-
ich nehme immer gerne den absoluten Pfad, falls mal was umgesteckt wird. Aber zum testen hab ich nun mal ttyUSB0 genommen. Außerdem die Einstellungen von RappiRN genommen. Leider immer noch keine Daten.
-
Screenshot der Einstellungen?
Wie ist der Pfad eingetragen?
Instanz auf Debug stellen und logfile liefern!
-
Pfad ist "ttyUSB0"
Hier das Logfile
smartmeter.0 2019-03-26 19:15:17.215 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-03-26 19:15:17.213 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
-
Hast du mit minicom auf dem iobroker Rechner getestet?
Liefert
cat /dev/ttyUSB0
Etwas?
Steht das logging für die Instanz auf DEBUG?
Wenn der Adapter läuft darf nicht weiteres auf das Device zu greifen.
-
@wendy2702 said in Smartmeter optische Schnittstelle:
Hast du mit minicom auf dem iobroker Rechner getestet?
minicom liefert am Zähler nichts. Mit einer Fernbedienung für TV habe ich die folgendes empfangen.cat /dev/ttyUSB0
liefert nichtsSteht das logging für die Instanz auf DEBUG?
also bei log kann man ja adebug, silly, info, warn oder error auswählen. Steht auf debug.
oder wie macht man das? -
Sitzt der Lesekopf richtig auf dem Zähler?
Was ist das für ein Rechner?
Den mal neu gestartet?
Wenn es ganz dumm läuft hat dein EVU die Schnittstelle abgeschaltet.
Hier den Thread mal nach deinem Zähler durchsuchen, gibt einige Einträge dazu und mögliche Lösungen.
Ist am Handy für mich zu mühselig.
-
Dem
@wendy2702 sagte in Smartmeter optische Schnittstelle:Wenn es ganz dumm läuft hat dein EVU die Schnittstelle abgeschaltet.
würde das untere allerdings widersprechen, oder?
@tilly sagte in Smartmeter optische Schnittstelle:
Wenn man mit einer Kamera sich den Stromzähler(Easy Meter Q3DB1024 mit D0 Schnittstelle) anschaut, wird dort ca. alle 2s gesendet.
Enrico
-
Naja,
Wenn da was „blinkt“ oder „leuchtet“ muss das nicht zwingend ein verwertbares Daten Telegramm sein.
Aber der Einwand ist berechtigt.... schwer zu sagen.
Habe aber auch keine Ahnung ob der TTL-USB Adapter eventuell noch eine spezielle Library oder etwas anderes benötigt.
-
Welche Version vom Smartmeter Adapter?
Welche Node/Nodejs/NPM Versionen?
Gab es bei der Installation n vom Adapter/Instanz irgendwelche Error / Warnings im log?
-
@wendy2702 said in Smartmeter optische Schnittstelle:
Welche Version vom Smartmeter Adapter?
1.2.2
Welche Node/Nodejs/NPM Versionen?
Node: v8.15.1
npm 6.4.1
Gab es bei der Installation n vom Adapter/Instanz irgendwelche Error / Warnings im log?
? hab ich über iobroker gemacht -
@wendy2702 said in Smartmeter optische Schnittstelle:
Sitzt der Lesekopf richtig auf dem Zähler?
Denke schon, habe schon verschiedene Positionen ausprobiert.
Was ist das für ein Rechner?
Raspberry pi
Den mal neu gestartet?
diverse malMüsste in iobroker nicht irgendwas erscheinen, wenn ich mit einer Fernbedienung vom TV auf den Lesekopf ziele?
-
Nein.
Höchstens etwas bei dem cat ....
-
@wendy2702 said in Smartmeter optische Schnittstelle:
Nein.
Höchstens etwas bei dem cat ....
Ja mit der Fernbedienung kommt was bei cat...
Sonst nichts? -
Hab keine Ahnung wo es noch dran liegen kann.
Die Versorgungsspannung für den IR-Schreibe-Lesekopf mit TTL-Ausgang ist ja 3,3V, oder?
Sollten RX/TX getauscht sein? Aber dann bekäme ich doch keine Daten mit der TV-Ferbedienung. -
Wie sieht der Kopf aus und wie sitzt er auf dem Zähler ?
Photos!
-
@wendy2702 said in Smartmeter optische Schnittstelle:
Wie sieht der Kopf aus und wie sitzt er auf dem Zähler ?
Photos!
-
An meinem Zähler sitzt der Leselopf so, bei dir ist er zu weit rechts:
-
@tilly
Das ist die falsche Schnittstelle!
Die vorne muss du nehmen!
Zumindest bei meinem Q3B ist es die vordere! -
@slonnet sagte in Smartmeter optische Schnittstelle:
@tilly
Das ist die falsche Schnittstelle!
Die vorne muss du nehmen!
Zumindest bei meinem Q3B ist es die vordere!Was liest du denn vorne aus oder zählst du nur die Impulse?
-
@slonnet sagte in Smartmeter optische Schnittstelle:
@tilly
Das ist die falsche Schnittstelle!
Die vorne muss du nehmen!
Zumindest bei meinem Q3B ist es die vordere!Um den Smartmeter Adapter zu nutzen und die D0 Schnittstelle auszulesen ist die obere eindeutig die Richtige.