Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Eurotronic spirit z-wave Plus übernimmt keinen Schaltpunkt

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Eurotronic spirit z-wave Plus übernimmt keinen Schaltpunkt

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • arteck
      arteck Developer Most Active last edited by

      hab gestern Adapter Update 1.3.1 gemacht.. und siehe da die ausgelesene Tempereatur ist nicht da..

      hab aber openzwave manuell aus git installiert und jetzt läuft es wieder.. komisch..hab ich da eine Version zufällig erwischt wo der Eurotronic nicht da war??

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        m_edas last edited by

        Hallo Zusammen,

        ich habe hier ein Workarround zu dem Mode-Problem.

        Bitte den ersten 'common'-Block durch den anderen ersetzen (siehe unten). Die Einstellung findet man unter Edit-Fenster > Reiter "RAW".

        Original:

           "common": {
            "name": "Mode",
            "type": "number",
            "role": "state",
            "read": true,
            "write": true,
            "states": {
              "0": "Off",
              "1": "Heat",
              "2": "Heat Econ",
              "3": "Full Power",
              "4": "Manufacturer Specific"
            }
          },
        
        

        ersetzen durch:

          "common": {
            "name": "Mode",
            "type": "string",
            "role": "state",
            "read": true,
            "write": true,
            "states": {
              "Off": "Off",
              "Heat": "Heat",
              "Heat Eco": "Heat Eco",
              "Full Power": "Full Power",
              "Manufacturer Specific": "Manufacturer Specific"
            }
          },
        
        
        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer last edited by

          @arteck:

          hab ich da eine Version zufällig erwischt wo der Eurotronic nicht da war?? `

          War das nicht nur im Dev-Branch? Der Adapter installiert den Master.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • arteck
            arteck Developer Most Active last edited by

            @AlCalzone:

            @arteck:

            hab ich da eine Version zufällig erwischt wo der Eurotronic nicht da war?? `

            War das nicht nur im Dev-Branch? Der Adapter installiert den Master. `

            ne war im master..

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              bertuz last edited by

              @m_edas:

              Hallo Zusammen,

              ich habe hier ein Workarround zu dem Mode-Problem.

              Bitte den ersten 'common'-Block durch den anderen ersetzen (siehe unten). Die Einstellung findet man unter Edit-Fenster > Reiter "RAW".

              Original:

                 "common": {
                  "name": "Mode",
                  "type": "number",
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "states": {
                    "0": "Off",
                    "1": "Heat",
                    "2": "Heat Econ",
                    "3": "Full Power",
                    "4": "Manufacturer Specific"
                  }
                },
              
              

              ersetzen durch:

                "common": {
                  "name": "Mode",
                  "type": "string",
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "states": {
                    "Off": "Off",
                    "Heat": "Heat",
                    "Heat Eco": "Heat Eco",
                    "Full Power": "Full Power",
                    "Manufacturer Specific": "Manufacturer Specific"
                  }
                },
              
              ```` `  
              

              Ja geile Scheiße!! Danke, der Workaround funktioniert bei mir 😄

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • N
                nezteew last edited by

                Klappt bei mir auch, danke.

                Aber wie muss nun die Original XML Datei im Open ZWave Git Hub angepasst werden?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  m_edas last edited by

                  Die config Datei scheint in Ordnung zu sein … der dev Branch in Domoticz hat bei mir direkt funktioniert. Ich denke das Problem liegt entweder in node-openzwave-shared libs oder im iobroker.zwave Adapter.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • foack
                    foack last edited by

                    @bertuz:

                    @m_edas:

                    Hallo Zusammen,

                    ich habe hier ein Workarround zu dem Mode-Problem.

                    Bitte den ersten 'common'-Block durch den anderen ersetzen (siehe unten). Die Einstellung findet man unter Edit-Fenster > Reiter "RAW".

                    Original:

                       "common": {
                        "name": "Mode",
                        "type": "number",
                        "role": "state",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "states": {
                          "0": "Off",
                          "1": "Heat",
                          "2": "Heat Econ",
                          "3": "Full Power",
                          "4": "Manufacturer Specific"
                        }
                      },
                    
                    

                    ersetzen durch:

                      "common": {
                        "name": "Mode",
                        "type": "string",
                        "role": "state",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "states": {
                          "Off": "Off",
                          "Heat": "Heat",
                          "Heat Eco": "Heat Eco",
                          "Full Power": "Full Power",
                          "Manufacturer Specific": "Manufacturer Specific"
                        }
                      },
                    
                    ```` `  
                    

                    Ja geile Scheiße!! Danke, der Workaround funktioniert bei mir 😄 `
                    Bei mir auch, Knaller!

                    Danke 🙂

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • foack
                      foack last edited by

                      Nun hab ich ne neue Frage:

                      Wie stellt ihr die Temperatur über Alexa ein?

                      Modus schalten (An/Aus) läuft, aber wenn ich zB sage "stelle die Wohnzimmerheizung auf 22°" kommt von Alexa "Wohnzimmerheizung unterstützt das nicht".

                      Habe im ioBroker Cloud Adapter ein Smart Device angelegt, aber welche Variable vom Thermostat muss ich dafür auswählen?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        BruderBleistift @m_edas last edited by BruderBleistift

                        @m_edas

                        Danke! Das hatte auf meinem RaspberryPi wunderbar funktioniert. Nun bin ich auf einen NUC umgezogen und es will einfach nicht mehr klappen.

                        Den Eurotronic Spirt Z kann ich bis auf die Modi steuern. Auch wenn ich den Block wie von dir gepostet anpasse.

                        Mir fiel auf, dass mein "common" Block nur noch aus zwei Zeilen besteht. Ich denke, das wird das Problem sein. Mir fehlt irgendetwas?
                        Damals waren es wesentlich mehr, so wie von dir gepostet.

                          "common": {
                            "name": "EUROtronic EUR_SPIRITZ Wall Radiator Thermostat",
                            "role": "state"
                          },
                        

                        Woran kann es liegen?
                        "https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip" ist installiert.

                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          toki1973 @BruderBleistift last edited by

                          Darf ich hier mal anhängen 😳

                          Bei der Suche nach einem Thermostat welches direkt ohne Gateway mit dem CC-Zigbee-USB-Stick funktioniert bin ich auf das Eurotronic Z-Wave-Plus gestoßen.

                          Nun sehe ich das dies über das Z-Wave Protokoll und nicht über Zigbee läuft. Wird es direkt ohne zusätzliche Installation oder Konfiguration vom zigbee-Adapter unterstützt? Auf der Github Seite nennt sich das Teil nämlich Spirit Zigbee wireless.

                          Oder gibt es noch Alternativen?

                          AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @toki1973 last edited by AlCalzone

                            @toki1973 Z-Wave und Zigbee sind zwei konkurrierende Technologien, die durch verschiedene Adapter und Hardware unterstützt werden.
                            Zigbee-Geräte kommunizieren mit ioBroker über einen Zigbee-Stick. Z-Wave-Geräte benötigen einen Z-Wave-Empfänger, den es als USB-Stick oder als Platine für GPIO gibt.

                            Also aufpassen beim Gerätekauf.

                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              toki1973 @AlCalzone last edited by

                              @AlCalzone Danke! Ich habe mir das mal angeschaut. Den Euronics gibt es auf mit ZigBee. Max Plus scheint auch autark direkt über Zigbee betrieben werden zu können.

                              MAX! oder Euronics? Was sind den die kleinen aber feinen Unterschiede?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              926
                              Online

                              31.9k
                              Users

                              80.1k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              21
                              89
                              13657
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo