      muerzi last edited by

      Die konfig files für das Thermostat (xml) sind im Master Branch gemerged.

      Meine Vermutung: wenn der open-zwave adapter in iobroker installiert wird, bezieht die setup routine eine bereits kompilierte version von node-openzwave-shared. Wenn diese nämlich händisch kompiliert wird, dauert es am Raspberry 10minuten. Installation des adapters hingegen 10sek. Die xml files müssen in der node-openzwave-share ebenfalls gelinkt sein. Das geschieht aber nur beim kompilieren.

      Werde mir mal die installationsroutine zum Adapter genauer ansehen und ggf. an einen fix arbeiten

      Lg Stefan

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • arteck
        arteck Developer Most Active last edited by

        hab gestern Adapter Update 1.3.1 gemacht.. und siehe da die ausgelesene Tempereatur ist nicht da..

        hab aber openzwave manuell aus git installiert und jetzt läuft es wieder.. komisch..hab ich da eine Version zufällig erwischt wo der Eurotronic nicht da war??

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          m_edas last edited by

          Hallo Zusammen,

          ich habe hier ein Workarround zu dem Mode-Problem.

          Bitte den ersten 'common'-Block durch den anderen ersetzen (siehe unten). Die Einstellung findet man unter Edit-Fenster > Reiter "RAW".

          Original:

             "common": {
              "name": "Mode",
              "type": "number",
              "role": "state",
              "read": true,
              "write": true,
              "states": {
                "0": "Off",
                "1": "Heat",
                "2": "Heat Econ",
                "3": "Full Power",
                "4": "Manufacturer Specific"
              }
            },
          
          

          ersetzen durch:

            "common": {
              "name": "Mode",
              "type": "string",
              "role": "state",
              "read": true,
              "write": true,
              "states": {
                "Off": "Off",
                "Heat": "Heat",
                "Heat Eco": "Heat Eco",
                "Full Power": "Full Power",
                "Manufacturer Specific": "Manufacturer Specific"
              }
            },
          
          
          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer last edited by

            @arteck:

            hab ich da eine Version zufällig erwischt wo der Eurotronic nicht da war?? `

            War das nicht nur im Dev-Branch? Der Adapter installiert den Master.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • arteck
              arteck Developer Most Active last edited by

              @AlCalzone:

              @arteck:

              hab ich da eine Version zufällig erwischt wo der Eurotronic nicht da war?? `

              War das nicht nur im Dev-Branch? Der Adapter installiert den Master. `

              ne war im master..

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                bertuz last edited by

                @m_edas:

                Hallo Zusammen,

                ich habe hier ein Workarround zu dem Mode-Problem.

                Bitte den ersten 'common'-Block durch den anderen ersetzen (siehe unten). Die Einstellung findet man unter Edit-Fenster > Reiter "RAW".

                Original:

                   "common": {
                    "name": "Mode",
                    "type": "number",
                    "role": "state",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "states": {
                      "0": "Off",
                      "1": "Heat",
                      "2": "Heat Econ",
                      "3": "Full Power",
                      "4": "Manufacturer Specific"
                    }
                  },
                
                

                ersetzen durch:

                  "common": {
                    "name": "Mode",
                    "type": "string",
                    "role": "state",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "states": {
                      "Off": "Off",
                      "Heat": "Heat",
                      "Heat Eco": "Heat Eco",
                      "Full Power": "Full Power",
                      "Manufacturer Specific": "Manufacturer Specific"
                    }
                  },
                
                ```` `  
                

                Ja geile Scheiße!! Danke, der Workaround funktioniert bei mir 😄

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • N
                  nezteew last edited by

                  Klappt bei mir auch, danke.

                  Aber wie muss nun die Original XML Datei im Open ZWave Git Hub angepasst werden?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    m_edas last edited by

                    Die config Datei scheint in Ordnung zu sein … der dev Branch in Domoticz hat bei mir direkt funktioniert. Ich denke das Problem liegt entweder in node-openzwave-shared libs oder im iobroker.zwave Adapter.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • foack
                      foack last edited by

                      @bertuz:

                      @m_edas:

                      Hallo Zusammen,

                      ich habe hier ein Workarround zu dem Mode-Problem.

                      Bitte den ersten 'common'-Block durch den anderen ersetzen (siehe unten). Die Einstellung findet man unter Edit-Fenster > Reiter "RAW".

                      Original:

                         "common": {
                          "name": "Mode",
                          "type": "number",
                          "role": "state",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "states": {
                            "0": "Off",
                            "1": "Heat",
                            "2": "Heat Econ",
                            "3": "Full Power",
                            "4": "Manufacturer Specific"
                          }
                        },
                      
                      

                      ersetzen durch:

                        "common": {
                          "name": "Mode",
                          "type": "string",
                          "role": "state",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "states": {
                            "Off": "Off",
                            "Heat": "Heat",
                            "Heat Eco": "Heat Eco",
                            "Full Power": "Full Power",
                            "Manufacturer Specific": "Manufacturer Specific"
                          }
                        },
                      
                      ```` `  
                      

                      Ja geile Scheiße!! Danke, der Workaround funktioniert bei mir 😄 `
                      Bei mir auch, Knaller!

                      Danke 🙂

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • foack
                        foack last edited by

                        Nun hab ich ne neue Frage:

                        Wie stellt ihr die Temperatur über Alexa ein?

                        Modus schalten (An/Aus) läuft, aber wenn ich zB sage "stelle die Wohnzimmerheizung auf 22°" kommt von Alexa "Wohnzimmerheizung unterstützt das nicht".

                        Habe im ioBroker Cloud Adapter ein Smart Device angelegt, aber welche Variable vom Thermostat muss ich dafür auswählen?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          BruderBleistift @m_edas last edited by BruderBleistift

                          @m_edas

                          Danke! Das hatte auf meinem RaspberryPi wunderbar funktioniert. Nun bin ich auf einen NUC umgezogen und es will einfach nicht mehr klappen.

                          Den Eurotronic Spirt Z kann ich bis auf die Modi steuern. Auch wenn ich den Block wie von dir gepostet anpasse.

                          Mir fiel auf, dass mein "common" Block nur noch aus zwei Zeilen besteht. Ich denke, das wird das Problem sein. Mir fehlt irgendetwas?
                          Damals waren es wesentlich mehr, so wie von dir gepostet.

                            "common": {
                              "name": "EUROtronic EUR_SPIRITZ Wall Radiator Thermostat",
                              "role": "state"
                            },
                          

                          Woran kann es liegen?
                          "https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip" ist installiert.

                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            toki1973 @BruderBleistift last edited by

                            Darf ich hier mal anhängen 😳

                            Bei der Suche nach einem Thermostat welches direkt ohne Gateway mit dem CC-Zigbee-USB-Stick funktioniert bin ich auf das Eurotronic Z-Wave-Plus gestoßen.

                            Nun sehe ich das dies über das Z-Wave Protokoll und nicht über Zigbee läuft. Wird es direkt ohne zusätzliche Installation oder Konfiguration vom zigbee-Adapter unterstützt? Auf der Github Seite nennt sich das Teil nämlich Spirit Zigbee wireless.

                            Oder gibt es noch Alternativen?

                            AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @toki1973 last edited by AlCalzone

                              @toki1973 Z-Wave und Zigbee sind zwei konkurrierende Technologien, die durch verschiedene Adapter und Hardware unterstützt werden.
                              Zigbee-Geräte kommunizieren mit ioBroker über einen Zigbee-Stick. Z-Wave-Geräte benötigen einen Z-Wave-Empfänger, den es als USB-Stick oder als Platine für GPIO gibt.

                              Also aufpassen beim Gerätekauf.

                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                toki1973 @AlCalzone last edited by

                                @AlCalzone Danke! Ich habe mir das mal angeschaut. Den Euronics gibt es auf mit ZigBee. Max Plus scheint auch autark direkt über Zigbee betrieben werden zu können.

                                MAX! oder Euronics? Was sind den die kleinen aber feinen Unterschiede?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                868
                                Online

                                31.9k
                                Users

                                80.1k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                21
                                89
                                13657
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo