Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. SMA Wechselrichter

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    SMA Wechselrichter

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      bunni last edited by

      Direkt über interne IP Adresse verbunden mit dem Sunny Boy

      Bildschirmfoto 2019-03-14 um 15.11.33.png

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by

        OK.

        Stimmt, der hat ja ein eingebautes WEB-IF.

        Ist nur die Frage woher er die Daten für Einspeisung etc. bekommt. Hoffentlich nicht rückwärts aus dem Sunny Portal.

        Versuche dich doch erstmal an den Modbus Adressen für die Batterie.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          bunni last edited by

          Habe ich gemacht, Ladezustand passt, Temperatur leider. nicht!
          Bildschirmfoto 2019-03-14 um 15.15.31.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by wendy2702

            Das sieht für mich so aus als wenn der Wert nicht geliefert wird.
            Kannst du die Temp denn irgendwo im WEB-IF sehen?

            Mal das loggen für die Instanz auf debug stellen ob er vielleicht einen Fehler für das Register bringt.

            Register Einstellungen mal bitte als Screenshot posten.

            Hast du beachtet das die TEMP als "S32" Signed 32 bit ausgelesen wird.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              bunni last edited by

              Bildschirmfoto 2019-03-14 um 15.20.15.png

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                bunni last edited by

                Habe mal alles durchgeschaut, so wie es aussieht wird Batterietemperatur garnicht angezeigt!

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by

                  OK.

                  Meine Vermutung. Leider sind diese Excel Listen nicht immer genau das was die Geräte auch wirklich liefern per Modbus.

                  Manchmal kommt je nach Anlagen Zusammensetzung noch etwas dazu weil die Daten untereinander austauschen.

                  Kannst im Prinzip mal alle durch testen und schauen was geht oder nicht.

                  Darf ich mal Fragen was für einen Speicher zu hast?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    bunni last edited by

                    Habe den LG 7H

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      bunni last edited by

                      Vielen Dank, das Du mir geholfen hast! Werde alles mal ausprobieren und schauen was ich alles zusammen bekomme!

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by

                        Kein Problem.

                        Viel Erfolg und lass mich wissen was alles geht. Will mir ja auch auf kurz oder lang einen Speicher zulegen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          bunni last edited by

                          👍 mache ich

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • I
                            Iggerl last edited by

                            @wendy2702 said in SMA Wechselrichter:

                            @Iggerl sagte in SMA Wechselrichter:

                            Vielleicht kann auch noch jemand hier eine Aussage machen der auch die HW hat?

                            Und welche HW ist das?

                            Hi Wendy,

                            • SHM2
                            • Batteriewechselrichter Sunny Boy Storage 5.0 mit Batteriespeicher BYD 10,2 KWh
                            • Wechselrichter Sunny Boy 5.0 1-AV-41 Wechselrichter 1-phasig
                            • Wechselrichter SMA STP 25000 TL-30

                            Iggerl

                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Iggerl last edited by

                              @Iggerl sagte in SMA Wechselrichter:

                              @wendy2702 said in SMA Wechselrichter:

                              @Iggerl sagte in SMA Wechselrichter:

                              Vielleicht kann auch noch jemand hier eine Aussage machen der auch die HW hat?

                              Und welche HW ist das?

                              Hi Wendy,

                              • SHM2
                              • Batteriewechselrichter Sunny Boy Storage 5.0 mit Batteriespeicher BYD 10,2 KWh
                              • Wechselrichter Sunny Boy 5.0 1-AV-41 Wechselrichter 1-phasig
                              • Wechselrichter SMA STP 25000 TL-30

                              Iggerl

                              --> SHM2 --> laut Docu lässt sich Modbus aktivieren, allerdings konnte ich auf die schnelle keine Register finden. Möglich das er nur mit dem SBS/STP kommuniziert. Deshalb mit SMA Adapter --> ioBroker SMA Adapter

                              --> SBS5.0

                              --> Wechselrichter Sunny Boy 5.0 1-AV-41 Wechselrichter 1-phasig --> scheint kein Modbus zu sprechen oder ich konnte es nicht finden.

                              --> STP25000 TL-30

                              Richtig interessant wird es erst wenn du die Anlage hast.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • G
                                genusasa last edited by

                                Hallo Forum,
                                ich bin hier ein kompletter Neuling und daher erstmal ein herzliches Hallo ☺
                                Ich versuche seit geraumer zeit meinen WR von SMA über Modbus in meinen ioBroker zu integrieren, leider ohne Erfolg.

                                Das Modbus Protokoll habe ich über den Sunnyexplorer auf dem WR eingeschaltet und den WR neu gestartet. Den Modbus Adapter habe ich entsprechend der hier schon geposteten Screenshots entsprechend eingestellt.

                                Sunny Explorer.png

                                Modbus instances - ioBroker.png

                                Leider bleibt der Adapter im ioBroker gelb und sagt: Verbindung mit Modbus falsch.
                                Im Log kann ich sehen das er eine Verbindung aufbaut, aber sofort wieder abbaut.

                                Logs - ioBroker.png

                                Würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
                                Danke und Gruß Sascha

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by

                                  Hast du Register Adressen eingetragen?

                                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    Sneak-L8 last edited by

                                    Hallo zusammen,

                                    mir ist aufgefallen, dass mein SMA Wechselrichter (STP-10000TL-20) in den letzten Wochen im Protokoll ziemlich genau alle 5,5 Stunden vier Meldungen auswirft:

                                    • poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                    • Error: undefined
                                    • Request timed out.
                                    • Cient in error state.
                                      Alle Meldungen kommen vom modbus-Adapter (die ersten beidne als Warning, der letzten beiden alls Error).

                                    Ich weiß, dass dies früher nicht passiert ist.

                                    Hat da jemand eine mögliche Erklärung?

                                    Viele Grüße
                                    Sneak-L8

                                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      genusasa @wendy2702 last edited by

                                      @wendy2702
                                      Guten Morgen,
                                      nein hatte ich noch nicht, habe das jetzt nachgeholt.
                                      Die Werte habe ich für einen Tripower 10000TL-20 habe ich aus der Excel Liste hier im Forum entnommen

                                      Eingangsregister - ioBroker.png

                                      Bringt leider nicht den gewünschten Erfolg, aber einen neuen Fehler im Log

                                      logs2 - ioBroker.png

                                      Gruß Sascha

                                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by

                                        Stell doch zum testen mal so ein:

                                        https://forum.iobroker.net/post/75214

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Sneak-L8 last edited by

                                          @Sneak-L8

                                          Update von irgendetwas beim iobroker Rechner gemacht?

                                          Update SMA gemacht?

                                          Was am Netzwerk geändert?

                                          Register geändert?

                                          Instanz mal auf Debug gestellt und ins log geschaut.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Sneak-L8 last edited by

                                            Updates von irgendwas: zuletzt Admin, aber das Problem existierte schon davor.
                                            Update SMA: Du meinst den modbus-Adapter? Ne, da war ich schon langen icht mehr dran.
                                            Netzwerk: keine Änderung
                                            Register geändert: nein

                                            Instanz auf Debug mach ich jetzt mal. Uiii, der schreibt aber ordentlich Daten raus. Da kommen aj jede Sekunde mehrere Einträge. In 5,5 Stunden bis zum Timeout gibt's da viel zu protokollieren.
                                            Hab jetzt den Raspi mit dem ioBroker gerade hart neu starten müssen, weil der Update von SQL nicht sauber durchlief. Jetzt beobachte ich erstmal so und aktiviere Debug, wenn er nach 5,5 Stunden wieder timeoutet. ioBroker macht das nichts wenn tauschende Logzeilen geschrieben werden?

                                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            539
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            78
                                            586
                                            157860
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo