Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. SMA Wechselrichter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

SMA Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
586 Beiträge 78 Kommentatoren 185.4k Aufrufe 42 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von
    #33

    OK.

    Dann werde ich mal mit SMA Kontakt aufnehmen.

    Danke

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Offline
      A Offline
      AnDaL
      schrieb am zuletzt editiert von
      #34

      Hallo zusammen,

      ich bin neu hier und habe ehrlich gesagt ganz wenig Erfahrung. Ich lese gerne, bin experimentierfreudig und Versuch mich so durchzuwursteln.

      Ich habe den gleichen WR wie Wendy und wie schon beschrieben gibt es seit dem Firmware-Update auch die Modus Schnittstelle auf dem WR. Wie ich nun auf der SMA Seite gesehen habe, haben sie auch die Dokumentation angepasst. Der WR STL 6000TL-20 steht nun auch dort drinnen nur mit anderen Werten wie bei Marcolotti im Beispiel angegeben.

      Könnte Jemand mir/uns die Werte Übersetzten und als Beispiel bereitstellen?

      Anbei die aktuelle Excelliste.

      Vielen Dank!
      1092_sma_modbus-ti-en-22.xlsx

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #35

        Hier das was ich Eingetragen habe.

        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 590b71.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170208/7c5bdd51a4bfafd963a052acee590b71.jpg</link_text>" />

        Und das was dabei rauskommt

        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201702 ... 124fd0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170208/0b3417fc04c4ac325a88f1c0b0124fd0.jpg</link_text>" />

        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~~~

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Offline
          M Offline
          Marcolotti
          schrieb am zuletzt editiert von
          #36

          Der Wert unter PV-Leistung ändert sich bei Einwirkung der Sonnenstrahlen. ;)
          721_objekte.jpg
          721_modbus.jpg

          Unter Offset habe ich Zählerstandskorrekturen vorgenommen.

          CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Offline
            A Offline
            AnDaL
            schrieb am zuletzt editiert von
            #37

            Super, da habt Ihr mir schon mal weitergeholfen.

            Habe es bei mir eingetragen und bekomme nun eine ähnliche Anzeige unter Objekte. :)

            Nur mit den angezeigten Werten komme ich noch nicht ganz klar. Da muss ich noch mal schauen.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C Offline
              C Offline
              Cetee
              schrieb am zuletzt editiert von
              #38

              Guten Abend zusammen,

              Ich habe habe am Wochenende diesen Thread gefunden und konnte inzwischen (scheinbar) die Verbindung zwischen io.broker und meinem WR (SMA STP7000-TL20) per Modbus herstellen.

              Leider "hänge" ich jetzt: Die Werte, die mir unter den Instanzen angeziegt werden, scheinen mir nicht plausibel, bzw. konnte ich nicht herausfinden, ob ich hier noch korrigierend einwirken muss.

              Des Weiteren sind dei Werte bei Gesamtertrag, Tagesertrag_kWh immer gleich und ich sehe und verstehe noch nicht warum.

              Der Wert von PV_Lesitung hat sich bisher ebenfalls noch nicht verändert.

              Könnte mir da vielleicht jemand auf die Sprünge helfen?

              Vielleicht bin ich einfach nur betriebsblind ;)

              Viele Grüße

              Cetee
              2492_iobroker_instanzen.png

              ioBroker auf DS218+II (Docker)
              HomeMatic CCU-2 (Funk) / Philips HUE / echo.DOT (2. u. 3. Gen) / echo (2. Gen)

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Offline
                M Offline
                Marcolotti
                schrieb am zuletzt editiert von
                #39

                Hallo,

                falls es dich beruhigt. Die meisten Werte beim SMA Wechselrichter erhälst du nur, wenn er aktiv ist. (PVLeistung > 1)

                Hier aktuell meine:
                721_beruhigung.jpg

                Was wichtig ist, dass der Wechselrichter einen SMA EnergyMeter vorgesetzt bekommt ohne die er gewisse Werte nicht haben kann. Außerdem musst du im WebUI den ModBus freischalten.

                Poste mal bitte deine ModBus-Eingangsregister-Einstellungen.

                Gruß Marco

                P.S. Der gleiche Wechselrichter wird nächste Woche bei mir montiert. :D

                CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • C Offline
                  C Offline
                  Cetee
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #40

                  Guten Morgen :-)

                  Na, dann bin ich ja ein perfektes Übungsobjekt :lol:

                  Ich dachte mir bereits, dass verschiedene Werte (wie die PV-Leistung) nur zu sehen sind, wenn Sonneneinstrahlung vorhanden ist.

                  Allerdings habe ich eine aktuelle Leistung > 1.000 W und in io.broker steht der Wert weiterhin bei "-1".

                  Für die Werte, die mir z. B. im Sunnyportal angezeigt werden, benötige ich aber noch nicht extra ein EnergyMeter, oder?

                  Im ersten Schritt würde es mir ausreichen die aktuelle Leistung und die Erträge zu erhalten und zu visualisieren.

                  Als Anhang meine Einstellungen zum Modbus-Eingagsregister.

                  Viele Grüße und 'nen sonnigen Tag!

                  Cetee
                  2492_modbus_eingangsregister.png

                  ioBroker auf DS218+II (Docker)
                  HomeMatic CCU-2 (Funk) / Philips HUE / echo.DOT (2. u. 3. Gen) / echo (2. Gen)

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Offline
                    M Offline
                    Marcolotti
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #41

                    Hallo,

                    was hast du unter Allgemein stehen? Bei mir steht nichts mit Start-Adresse oben rechts.
                    721_allgemein.jpg
                    Gruß Marco

                    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #42

                      @Marcolotti:

                      Was wichtig ist, dass der Wechselrichter einen SMA EnergyMeter vorgesetzt bekommt ohne die er gewisse Werte nicht haben kann. Außerdem musst du im WebUI den ModBus freischalten.

                      Poste mal bitte deine ModBus-Eingangsregister-Einstellungen.

                      Gruß Marco

                      P.S. Der gleiche Wechselrichter wird nächste Woche bei mir montiert. :D `

                      Gib mal bitte bescheid ob du bei dem STP-7000TL20 die Werte für Bezug und Einspeisung über Modbus bekommst wenn der bei dir eingebaut ist.

                      Ich hatte das mal an der Service Hotline bei SMA gefragt und da hiess es das die Werte nicht aus dem WR ausgelesen werden können da auch mit Energy Meter diese Werte nicht zum WR übertragen werden.

                      @Cetee:

                      Guten Morgen :-)

                      Na, dann bin ich ja ein perfektes Übungsobjekt :lol:

                      Ich dachte mir bereits, dass verschiedene Werte (wie die PV-Leistung) nur zu sehen sind, wenn Sonneneinstrahlung vorhanden ist.

                      Allerdings habe ich eine aktuelle Leistung > 1.000 W und in io.broker steht der Wert weiterhin bei "-1".

                      Für die Werte, die mir z. B. im Sunnyportal angezeigt werden, benötige ich aber noch nicht extra ein EnergyMeter, oder?

                      Im ersten Schritt würde es mir ausreichen die aktuelle Leistung und die Erträge zu erhalten und zu visualisieren.

                      Als Anhang meine Einstellungen zum Modbus-Eingagsregister.

                      Viele Grüße und 'nen sonnigen Tag!

                      Cetee `

                      Ich habe den STP6000TL20 und so sehen meine Einstellungen aus:

                      999_modbus_0_wr.jpg

                      999_modbus_0_wr_register.jpg

                      999_modbus_0_wr_objekte.jpg

                      Gruß

                      Mirko

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • C Offline
                        C Offline
                        Cetee
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #43

                        Hallo,

                        Jetzt sieht es besser aus ;-)

                        Unter Allgemein hatte ich bei GeräteID den Wert 1 hinterlegt (wohl standardmäßig). Nach Änderung auf "3" (wie bei euch beiden in den Screenshots zu sehen) passt die Anzeige der Werte nun.

                        Zusätzlich war bei mir auch der Punkt "Aliases verwenden" angehakt, was ich ebenfalls entfernt habe.

                        Wo hätte ich den finden können, dass hier die ID "3" einzutragen ist? Darüber bin ich zuvor nirgends gestolpert :/

                        Auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal einen riesen Dank für eure Hilfe!

                        Grüße

                        Cetee

                        ioBroker auf DS218+II (Docker)
                        HomeMatic CCU-2 (Funk) / Philips HUE / echo.DOT (2. u. 3. Gen) / echo (2. Gen)

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #44

                          Geräte ID "3" steht in der SMA Modbus Doku.

                          Gruß

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            Marcolotti
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #45

                            Gibt es bei dem 7000TL-20 im Webinterface auch diese Rubrik?

                            721_sma.jpg

                            CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #46

                              Ist das ein WEB-IF vom Sunny Boy welches du lokal aufrufen kannst oder nur über die SMA Webseite?

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Offline
                                M Offline
                                Marcolotti
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #47

                                Das ist das Webinterface des Wechselrichters.

                                CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #48

                                  OK.

                                  Ein WEB IF hat die STPxx000-TL20 Serie nicht soweit mir bekannt ist.

                                  Hier geht nur das Sunny-Portal oder der Sunny-Explorer.

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Offline
                                    M Offline
                                    Marcolotti
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #49

                                    Soweit wie ich gelesen habe:

                                    721_tripower.jpg

                                    hat der auch eine WebUi.

                                    Gruß Marco

                                    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #50

                                      Denke die Reden von der Software "Sunny Explorer"

                                      An meinem STP6000-TL20 bekomme ich keine Webseite angezeigt wenn ich mit Browser darauf zugreife.

                                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • R Offline
                                        R Offline
                                        rabbit6984
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #51

                                        Hallo Zusammen, ich holen den thread nochmal hoch.

                                        ich habe auch eine SMA Anlage mit Wechselrichter STP 9000TL-20 und SMA Homemanger

                                        Mein Wechselrichter ist via Bluetooth an den SMA Homemanger verbunden, der dann via LAN angeschlossen ist.

                                        Modbus ist aktiv, aber leider funktionieren nur 2 Adressen:

                                        30001 Modbus Version U32 BigEndian 2 1 0 Value –> Ergebnis 1104

                                        30003 Gesamtertrag in Wh U32 BigEndian 2 1 0 Value --> Ergebnis 118

                                        Wobei ich mit den Werten nichts anfangen kann? 181Wh wäre viel zu wenig, habe die Anlage seit 2014 und da sind schon etwas mehr zeugt worden.

                                        Wenn ich nun andere Adressen eingabe die hier schon genannt sind, startet mein Adapter nicht mehr und meldet:

                                        odbus.0 2017-04-09 13:55:49.777 warn Poll error count: 11 code: "App Timeout"

                                        modbus.0 2017-04-09 13:55:48.766 warn Poll error count: 10 code: "App Timeout"

                                        modbus.0 2017-04-09 13:55:47.757 warn Poll error count: 9 code: "App Timeout"

                                        modbus.0 2017-04-09 13:55:46.750 warn Poll error count: 8 code: "App Timeout"

                                        modbus.0 2017-04-09 13:55:45.731 warn Poll error count: 7 code: "App Timeout"

                                        modbus.0 2017-04-09 13:55:45.595 info Disconnected from slave 192.168.XXX.XXX

                                        modbus.0 2017-04-09 13:55:45.593 warn Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}

                                        modbus.0 2017-04-09 13:55:44.583 warn Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}

                                        modbus.0 2017-04-09 13:55:43.575 warn Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}

                                        modbus.0 2017-04-09 13:55:42.564 warn Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}

                                        modbus.0 2017-04-09 13:55:41.554 warn Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}

                                        modbus.0 2017-04-09 13:55:40.547 warn Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}

                                        Hat hier jemand eine Idee oder den SMA Home Manager bereits integriert?

                                        Danke

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #52

                                          Der home Manager kann doch gar kein Modbus. Modbus kann nur der WR und der muss dafür im LAN hängen.

                                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          610

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe