NEWS
Adapter "smartmeter"
-
warum hast du unter Datenprotokoll: D0 angegeben?
Der MT175 nutzt die SML (SmartMeterLanguage)
Dann ist schon mal die Hälfte der Settings weg.Dann trägst du den USb Port ein. Am besten als "/dev/serial/by-id/id_bzw_port_des_Adapters"
-
Jetzt muss ich den Thread leider doch wieder aufgreifen. Aus dem nichts bekomme ich plötzlich keine Werte mehr von meinem Smartmeter. Und die Logfile wirft alt bekannte Probleme aus. Was kann denn dafür der Grund sein, dass ein vorher funktionierendes Setting plötzlich nicht mehr die gewünschten Daten liefert?
smartmeter.0 2019-03-13 09:22:12.929 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 30000s smartmeter.0 2019-03-13 09:22:12.929 debug DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message smartmeter.0 2019-03-13 09:22:12.929 debug CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1 smartmeter.0 2019-03-13 09:22:12.929 debug SERIALPORT REMOVE LISTENERS smartmeter.0 2019-03-13 09:22:12.929 debug SERIALPORT CLOSE smartmeter.0 2019-03-13 09:22:12.929 debug CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER smartmeter.0 2019-03-13 09:22:12.928 debug STOP smartmeter.0 2019-03-13 09:22:12.928 debug Transport Reset!! Restart = true smartmeter.0 2019-03-13 09:22:12.928 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-03-13 09:22:12.928 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-03-13 09:22:12.928 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-03-13 09:22:12.927 debug MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED smartmeter.0 2019-03-13 09:21:42.916 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 30000 smartmeter.0 2019-03-13 09:21:42.915 debug DONE SEND 0 smartmeter.0 2019-03-13 09:21:42.664 debug DONE SEND 1 smartmeter.0 2019-03-13 09:21:42.658 debug TO SEND 1: /?! smartmeter.0 2019-03-13 09:21:42.657 debug CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2019-03-13 09:21:42.657 debug TO SEND 2: smartmeter.0 2019-03-13 09:21:42.656 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2019-03-13 09:21:42.655 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 2 smartmeter.0 2019-03-13 09:21:42.652 debug SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300 smartmeter.0 2019-03-13 09:21:42.644 debug SERIALPORT OPEN smartmeter.0 2019-03-13 09:21:42.624 debug CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even smartmeter.0 2019-03-13 09:21:42.619 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"30","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialB
-
Pauschal würde ich sagen du hast das wieder geändert....
@digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
@Röstkartoffel said in Adapter "smartmeter":
Kannst du bitte mal in der SignOnMessage anstelle von /?! nur das ? eintragen?
Und kannst du uns mal deine Adapter Versionsnummer nennen?
Es geht!!! Sorry für die Ausrufezeichen aber das war der entscheidende Tipp!!!!
zumindest laut deinem Logfile:
@digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
smartmeter.0 2019-03-13 09:21:42.658 debug TO SEND 1: /?!
-
@wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
Pauschal würde ich sagen du hast das wieder geändert....
@digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
@Röstkartoffel said in Adapter "smartmeter":
Kannst du bitte mal in der SignOnMessage anstelle von /?! nur das ? eintragen?
Und kannst du uns mal deine Adapter Versionsnummer nennen?
Es geht!!! Sorry für die Ausrufezeichen aber das war der entscheidende Tipp!!!!
zumindest laut deinem Logfile:
@digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
smartmeter.0 2019-03-13 09:21:42.658 debug TO SEND 1: /?!
Siehe meinen Screenshot. Das ist der Screenshot von heute. Ich habe diese Config nicht eine Sekunde angefasst. Mir ist diese Zeile auch schon aufgefallen. Aber ich habe hier immernoch nur ein Fragezeichen drinnen stehen.
-
Wurden sonst irgendwelche Upgrades am PI gemacht?
Den PI mal neu gestartet?
-
Das / und das ! trägt der Adapter selbstständig ein, so dass im Log das dann so steht: /?!
-
@wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
Wurden sonst irgendwelche Upgrades am PI gemacht?
Den PI mal neu gestartet?
Es gab ein Upgrade von JavaScript, Vis und Mobile. Beeinflusst JavaScript die Veränderung evtl?
Update javascript from @3.6.5 to @4.1.12
NPM version: 6.4.1 -
@wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":
Wurden sonst irgendwelche Upgrades am PI gemacht?
Wendy meint den pi selber (denke ich), nicht iobroker
@digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
Beeinflusst JavaScript die Veränderung evtl?
nein!
@wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":
Den PI mal neu gestartet?
Das hast du aber inzwischen gemacht?
-
@Homoran Ja, hab ihn sicherheitshalber jetzt ein zweites mal restartet.
Folgende Meldung:
smartmeter.0 2019-03-13 09:54:07.177 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 30000s smartmeter.0 2019-03-13 09:54:07.177 debug DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message smartmeter.0 2019-03-13 09:54:07.176 debug CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1 smartmeter.0 2019-03-13 09:54:07.176 debug ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open smartmeter.0 2019-03-13 09:54:07.176 debug TO SEND 1: /?! smartmeter.0 2019-03-13 09:54:07.176 debug CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2019-03-13 09:54:07.176 debug TO SEND 2: smartmeter.0 2019-03-13 09:54:07.176 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE smartmeter.0 2019-03-13 09:54:07.176 debug INITIAL MESSAGES TO SEND: 2 smartmeter.0 2019-03-13 09:54:07.176 debug CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER smartmeter.0 2019-03-13 09:54:07.176 debug STOP smartmeter.0 2019-03-13 09:54:07.176 debug Transport Reset!! Restart = true smartmeter.0 2019-03-13 09:54:07.176 debug Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open smartmeter.0 2019-03-13 09:54:07.176 warn Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
Ergänzung. Mir wirft ls l /dev/ttyUSB* folgendes aus?! Auch daran habe ich nichts verändert. Heißt das auf gut deutsch, dass mein USB Gerät nicht mehr "eingehängt" ist?
digitalnaive@asrock:~$ ls -l /dev/ttyUSB* ls: cannot access '/dev/ttyUSB*': No such file or directory
-
Was kommt denn hier:
sudo dmesg | grep tty
Um festzustellen ob es etwas mit den Updates zu tun hat, könntest du mal downgrades machen... einem nach dem anderen und dazwischen immer schauen ob sich etwas geändert hat.
Node/NPM hast du nicht zufällig auch upgedated?
-
digitalnaive@asrock:/dev$ sudo dmesg | grep tty [ 0.000000] console [tty0] enabled
Nein da hab ich keine Updates gemacht. Ich hatte lediglich eine zusätzliche USB Festplatte angeschlossen. Das dürfte doch aber die bestehende Konfiguration nicht beeinträchtigen. Oder denke ich da zu naiv?
-
Pauschal würde ich sagen das deine USB Device nicht erkannt werden.
Mal alle USB Device abstecken.
Dann
dmesg
Lesekopf anstecken und erneut dmesg, ist der jetzt sichtbar in der Ausgabe?
-
Kann ich leider erst heute Abend machen.
Aktuelles DMESG liefert keinerlei Werte zu FTDI. Das ist schon mal kein gutes Zeichen.
-
@jedo said in Adapter "smartmeter":
Hast du schon mal bei Volkszähler die https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as1440 studiert?
Hi,
ich habe auch die Kombi aus Weidmann IR Leser und AS1440, komme nicht weiter.
- Lesekopf wird erkannt mit grep ....und als ich es schrieb sehe ich, dass es nicht mehr /dev/ttyUSB1 sondern wieder 0 ist..4 Stunden später...
läuft danke für die Einstellungen - die funktionieren !
- Lesekopf wird erkannt mit grep ....und als ich es schrieb sehe ich, dass es nicht mehr /dev/ttyUSB1 sondern wieder 0 ist..4 Stunden später...
-
@Stabilostick Hallo zusammen und danke für eure Hilfe. Ich kann nun endlich Erfolg vermelden und der Adapter liest nach Aktivierung des langen Datentelegramms sauber Daten aus.
Ich bin durch einen anderen Nutzer noch einmal an eine aktuellere Bedienanleitung vom Zähler gekommen. Darin kam dann zum Vorschein, dass für Zähler vom Typ OD: 7, even, 1 gilt und für Zähler vom Typ SM (meiner): 8, none, 1 gilt. Das Ganze mit einer Baudrate von 9600 Baud. Damit lief es bei mir auf Anhieb.
@Appollon: Kannst du eBZ mit in die Liste der unterstützten Zähler aufnehmen?
-
Hallo,
ich will hier nur meine Erfahrung mit Smartmeter und meinem Stromzähler teilen. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen weiter.
Und zwar geht es um den ISKRA MT 681 -D4A51-K0p dieser sendet jede Sekunde ein Datenpaket mit dem aktuellen Zählerstand ohne Nachkommastellen. Und das wars dann auch schon.
Um weitere Datenpunkte zu erhalten kommt man um den PIN Code leider nicht drumrum. Aber wenn dieser beim EVU angefordert dann spuckt der Zähler mehr aus.
Nach dem "einleuchten" der Pin mit der Taschenlampe kommen automatisch folgende Datenpunkte im Smartmeter / ioBroker an:
- Aktueller Zählerstand bis auf die 4. Nachkommastelle in kWh
- Momentanverbrauch je einzelner Phase (L1, L2, und L3) in Watt
- Momentanverbrauch gesamt (L1+L2+L3) ebenfalls in Watt
Der Zähler bleibt freigeschaltet, außer bei einem Stromausfall, dann muss der Pin erneut eingeleuchtet werden.
Ich habe euch noch ein Screenshot von den Einstellungen und den Objekten gemacht.
Viel Erfolg !!!
-
@Matthias-I said in Adapter "smartmeter":
Meine Situation:
- Stromzähler: 2 Zweirichtungszähler (EMH eHZ-IW8E2A5L0EQ2P) und einen Einrichtungszähler (EMH eHZ-IW8E2A5L0EL2P)
Vielen Dank für Eure Meinung / Hilfe!!!!
Gruß
Matthias
Hi Matthias, hab auch den ehz-iw8e2a5l0eq2p, hast du ihn alsn Laufen bekommen ? Welche Parameter hast du im Smartmeter Adapter eingetragen ?
-
Hi,
hab wie @Matthias-I einen ehz-iw8e2a5l0eq2p Zähler. Als Lesekopf habe ich einen Volkszähler mit RS232 Schnittstelle. Ich hab mir einen USB Konverter (Datasheet) geholt und damit an einen Raspberry angeschlossen.
Stehe jetzt vor zwei Fragen, a) wie muß ich den Smartmeter Adapter konfigurieren bzw wo kann ich die Infos finden und b) wie kann ich testen ob die Hardware richtig funktioniert?
Achso, bisher kommt nur das im Log
smartmeter.0 2019-07-27 23:45:35.013 debug SCHEDULE NEXT RUN IN 300s smartmeter.0 2019-07-27 23:45:35.011 debug SERIALPORT CLOSE smartmeter.0 2019-07-27 23:45:34.955 debug Transport Reset!! Restart = true smartmeter.0 2019-07-27 23:45:34.954 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-07-27 23:45:34.954 warn No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-07-27 23:45:34.953 debug Error: No or too long answer from Serial Device after last request. smartmeter.0 2019-07-27 23:45:34.951 debug MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED smartmeter.0 2019-07-27 23:45:32.943 debug SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 2000 smartmeter.0 2019-07-27 23:45:32.934 debug SERIALPORT OPEN smartmeter.0 2019-07-27 23:45:32.928 debug CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none smartmeter.0 2019-07-27 23:45:32.928 debug SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSeria smartmeter.0 2019-07-27 23:45:32.928 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.16.0
Wenn ich SML wähle kommt das gleiche. Hatte damals von Netzbetreiber noch ein Pin bekommen, wo/wie gebe ich den eigentlich ein ?
Ciao
Martin -
@martinschm said in Adapter "smartmeter":
Hi,
hab wie @Matthias-I einen ehz-iw8e2a5l0eq2p Zähler. Als Lesekopf habe ich einen Volkszähler mit RS232 Schnittstelle. Ich hab mir einen [USB Konverter](https://www.ebay.de/itm/3-3V-5V-Typ-A-USB-to-TTL-
Wenn ich SML wähle kommt das gleiche. Hatte damals von Netzbetreiber noch ein Pin bekommen, wo/wie gebe ich den eigentlich ein ?Ciao
MartinDas schreibt doch elektroniker86 in seinem post:
"Nach dem "einleuchten" der Pin mit der Taschenlampe kommen automatisch folgende Datenpunkte im Smartmeter / ioBroker an:" -
@toki1973 ok, Pin ist eingegeben. Aber wie schaut's mit der Konfiguration des Adapters aus?
Lese mich gerne ein, bräuchte idealerweise ein Hinweis wo ich ansetzen.