Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    699

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.0k

[gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
tasmotagosund sp1flashenohne löten
70 Beiträge 14 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 8 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    mehrwiedu
    schrieb am zuletzt editiert von
    #11

    OK, die Frage nach dem Adapter habe ich mir glaube ich selbst beantwortet.
    Hab den Sonoff Adapter installiert und in den Einstellungen der Steckdose unter dem Punkt MQTT den ioBroker Host und die von mir vergebenen anderen Werte eingetragen.

    Steckdose erscheint nun auch in den Objekten mit allen States unter Sonoff.0

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      schrieb am zuletzt editiert von
      #12

      Und sie sollte nun auch nicht mehr blinken, nachdem sie mit dem Adapter verbunden ist? :grinning: Das machen sie, wenn sie den MQTT-Broker nicht erreichen, dann ist blinken angesagt.
      Wenn Du Einstellungen zu Templates siehst, bist Du anscheinend mit der Firmware weiter als ich. Ich habe die 6.4.1 als classic mit dem Kernel 2.3.0 auf meinen Geräten, da war nichts mit Templates. Soweit ich es weiss, kannst Du das aber ignorieren. Da kannst Du glaub fertige Config-Settings einspielen, wenn ein Gerät noch nicht in Tasmota fest drin ist, Du aber die richtigen Daten hast. Da die SP1 eh drin sind, ist das Wurst.
      Kalibriert habe ich bei mir nichts. Ich nutze die Daten eher, um mir Melkdungen zu erzeugen, so wie Waschmaschine fertig, oder Luftbefeuchter leer, reagiere also auf einen bestimmten Wert. Ob der stimmt ist mir da eher egal. Da musst Du mal auf der Tasmota-Seite schauen, da sollte es beschrieben sein.
      Und YEAH, cool, dass es nun läuft! :sunglasses:

      Gruss, Jürgen

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • M Offline
        M Offline
        mehrwiedu
        schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
        #13

        Ja. Das war mal wieder wie andere Dinge bei mir eine schwere Geburt. ;)
        Vielen Dank auch für Deine Hilfe.

        Ich habe da wohl irgendwas an den Fingern, dass selbst bei akribischer Abarbeitung von Anleitungen meine Systeme irgendwie nicht so wollen.

        Das liegt aber auch vielleicht daran, dass ich ausschließlich mit hochgezüchteten und komplett durchkonfigurierten macOS Systemen arbeite. Da läuft alles in der Cloud oder über die Konsole, respektive entfernter Verwaltung.

        Aber zum Thema: Ich habe die 6.4.1 geflasht, die Du mir in dem anderen Thread verlinkt hast.
        Die Kalibrierung, z. B. mit einer 40 oder 60 Watt Glühbirne habe ich von der Seite "bastelbunker" oder wie sie heißt. Dort stehen als Tipp noch Einstellungen, die man machen sollte.
        Und ich erhoffe mir dadurch auch eine Verbesserung der Werteabfrage bei meinen Verbrauchern. Ich habe unter dem Tuya Adapter auch die Werte für die Waschmaschinen Skripte eingebunden, jedoch schwanken die im "Standby" so stark, dass ich das nicht dauerhaft hinbekomme. Ab und an schwankt es so stark, dass das Skript ausgelöst wird und dann anschließend die Ansage kommt, dass die Maschine fertig wäre.

        Das ist mit ein Hauptgrund, warum ich Tasmota ausprobieren wollte.Naja, und wenn es nichts verbessert, bin ich aber wenigstens von der Tuya Cloud weg. ;)

        Aber der Sonoff-Adapter reicht für die Steckdosen? Ich muss nicht noch den MQTT Adapter als Broker einrichten.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          schrieb am zuletzt editiert von
          #14

          Nein, im Gegenteil. Wenn Du den MQTT-Adapter auch noch startest kommen sie sich in die Quere, da beide den gleichen Port belegen würden. Du müsstest dann in einem der beiden einen anderen Port auswählen und in jedem Gerät dann entscheiden, mit welchem Adapter es reden soll.
          Für Tasmota-Geräte empfehel ich den Sonoff-Adapter, da kommen alle nötigen Datenpunkte automatisch an und man muss nicht viel konfigurieren.

          BTW, ich finde bei meinen Geräten im Webif nirgendwo einen Punkt Template. Laut Tasmota-Wiki kommt der erst ab 6.4.1.17. Scheint also, Du hättest da doch eine etwas aktuellere Firmware als ich, aber das soll nicht stören. hauptsache, es läuft. :+1:
          Konntest Du mit der "verflashten" Dose noch etwas erreichen?

          Gruss Jürgen

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Dr. BakteriusD Online
            Dr. BakteriusD Online
            Dr. Bakterius
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #15

            Ich habe heute 2 SP1 mit Tasmota geflasht - über den herkömmlichen Weg (aufschrauben, anlöten, flashen, ablöten, zuschrauben). War in wenigen Minuten erledigt. ;-)

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              schrieb am zuletzt editiert von
              #16

              Damit ist die Dose dann sicher zu retten, wenn sonst nichts mehr geht. Aber ansonsten bin ich mit der OTA-Methode mit 3,5 Minuten sicher schneller. :joy: :yum:

              Gruss, Jürgen

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • W Wildbill

                Nein, im Gegenteil. Wenn Du den MQTT-Adapter auch noch startest kommen sie sich in die Quere, da beide den gleichen Port belegen würden. Du müsstest dann in einem der beiden einen anderen Port auswählen und in jedem Gerät dann entscheiden, mit welchem Adapter es reden soll.
                Für Tasmota-Geräte empfehel ich den Sonoff-Adapter, da kommen alle nötigen Datenpunkte automatisch an und man muss nicht viel konfigurieren.

                BTW, ich finde bei meinen Geräten im Webif nirgendwo einen Punkt Template. Laut Tasmota-Wiki kommt der erst ab 6.4.1.17. Scheint also, Du hättest da doch eine etwas aktuellere Firmware als ich, aber das soll nicht stören. hauptsache, es läuft. :+1:
                Konntest Du mit der "verflashten" Dose noch etwas erreichen?

                Gruss Jürgen

                M Offline
                M Offline
                mehrwiedu
                schrieb am zuletzt editiert von
                #17

                @Wildbill sagte in Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:

                Nein, im Gegenteil. Wenn Du den MQTT-Adapter auch noch startest kommen sie sich in die Quere, da beide den gleichen Port belegen würden. Du müsstest dann in einem der beiden einen anderen Port auswählen und in jedem Gerät dann entscheiden, mit welchem Adapter es reden soll.
                Für Tasmota-Geräte empfehel ich den Sonoff-Adapter, da kommen alle nötigen Datenpunkte automatisch an und man muss nicht viel konfigurieren.

                So habe ich es nun auch gemacht. :) Danke nochmal für die Aufklärung

                BTW, ich finde bei meinen Geräten im Webif nirgendwo einen Punkt Template. Laut Tasmota-Wiki kommt der erst ab 6.4.1.17. Scheint also, Du hättest da doch eine etwas aktuellere Firmware als ich, aber das soll nicht stören. hauptsache, es läuft. :+1:

                Ich habe gesehen, dass es die Firmware 6.4.1.20 ist. Aber es ist tatsächlich die von Dir verlinkte Datei.
                Scheint dann tatsächlich etwas aktueller zu sein.

                Konntest Du mit der "verflashten" Dose noch etwas erreichen?

                Bisher leider noch nicht. Morgen bekomme ich einen Satz FTDIs und dann muss ich notfalls mal meinen Windows-Laptop rauskramen und versuchen sie damit wieder fit zu bekommen.
                Wie gesagt, sie spannt jetzt selbst ein WLAN Netz auf mit der IP 10.42.42.42 und ich kann mich da auch mit dem Handy anmelden. Das scheint die Übergangsfirmware zu sein, jedoch ist der Port 80 dort nicht geöffnet, so dass ich mit dem Skript nicht weiter komme.

                pi@raspberrypi:~/tuya-convert $ curl http://10.42.42.42/flash3
                curl: (7) Failed to connect to 10.42.42.42 port 80: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen
                pi@raspberrypi:~/tuya-convert $ 
                
                

                Auch die originale Smart-Live App findet die Dose nicht in diesem Zustand. Bin aktuell am suchen, ob ich mit verbundenem iPhone irgendeinen Shell Befehl senden kann um Port 80 zu öffnen. Das ist genau der Punkt im Skript, nachdem die Originalfirmware gesichert wurde. Der Pi, bzw das Skript findet die Dose auch, kann allerdings dann nichts mehr machen.

                ======================================================
                Starting pairing procedure in screen
                RTNETLINK answers: File exists
                Waiting for the upgraded device to appear
                If this does not work have a look at the '*.log'-files in the 'scripts' subfolder!
                
                IoT-device is online with ip 10.42.42.42
                Fetching firmware backup
                Create backup of entire FLASH from 10.42.42.42
                

                Und ab da kann er natürlich nichts mehr sichern, durchläuft aber den Vorgang, nur dass er über Port 80 am Ende dann nichts aufspielen kann.
                Naja....wenns nicht ist, dann hab ich ein wenig Lehrgeld bezahlt und bin ab jetzt vorsichtiger. Möglicherweise bekomme ich sie ja auch morgen dann mittels Lötpunkten und dem FTDI wieder fit.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  mehrwiedu
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #18

                  @Wildbill

                  Juchhuuuu. Ich habe die "zerflashte" Steckdose wieder hinbekommen. Und das war so einfach, man musste nur drauf kommen.
                  Ich hatte ja gesagt, dass ich sie, nachdem die Übergangsfirmware drauf war, dummerweise stromlos gemacht hatte.

                  Anschließend ließ sich das Skript ja nicht mit dieser Dose ausführen.
                  Im Laufe des Abends habe ich alle meine anderen Dosen geflasht und habe immer wieder nach erfolgreichem Flashen brav das Skript mit ./stop_flash.sh gestoppt und dann die nächste Dose vorbereitet.

                  Da kam mir die Idee, das Skript gar nicht zu stoppen. Dann muss ja auch die ganze Prozedur mit Sichern der Original-Firmware und Aufspielen der Übergangsfirmware gar nicht gemacht werden. Und nach dem erfolgreichen Flashen einer der anderen Dosen, habe ich die vermeintlich "kaputte" Dose unter Strom gesetzt und mit laufendem Skript einfach nochmal den Flashvorgang gestartet.
                  Und siehe da, es hat geklappt. :)

                  Hab ich mir nur die FTDIs (war ein Dreierpack und günstiger als ein Einzelner) quasi umsonst gekauft. ;)

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #19

                    Hi,

                    freut mich. Dann hat sich ja nun alle s in Wohlgefallen aufgelöst. :relaxed: :v:

                    Gruss, Jürgen

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • W Wildbill

                      Hi,

                      freut mich. Dann hat sich ja nun alle s in Wohlgefallen aufgelöst. :relaxed: :v:

                      Gruss, Jürgen

                      M Offline
                      M Offline
                      mehrwiedu
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #20

                      @Wildbill sagte in Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:

                      Hi,

                      freut mich. Dann hat sich ja nun alle s in Wohlgefallen aufgelöst. :relaxed: :v:

                      Gruss, Jürgen

                      Ja. Ich habe den Threadtitel auch mal auf "gelöst" aktualisiert.
                      Vielen herzlichen Dank nochmals für Deine geduldige Unterstützung. :)

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        crunchip
                        Forum Testing Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #21

                        Versuche es auch seit gestern mit dem flashen. Scheitere aber schon einen Access Point aufzubauen.
                        Habe nach Anleitung alles installiert, jedoch nach dem bestätigen mit "yes" und enter kommt bei mir folgendes

                        yes

                        Starting AP in a screen
                        Stopping any apache web server
                        Starting web server in a screen
                        Starting Mosquitto in a screen

                        ======================================================

                        IMPORTANT

                        1. Connect any other device (a smartphone or something) to the WIFI vtrust-flash
                          The wpa-password is flashmeifyoucan
                          This step is IMPORTANT otherwise the smartconfig will not work!
                        2. Put your IoT device in autoconfig/smartconfig/pairing mode (LED will blink fast). This is usually done by pressing and holding the primary button of the device
                        3. Press ENTER to continue

                        Ausgangssituation ist ein Pi3+ mit raspbian stretch image

                        umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #22

                          Hi,

                          bis jetzt sehe ich da kein Scheitern. An dem Punkt müsstest Du mit einem Handy, Tablet oder sonst etwas das vom Pi aufgemachte WLAN (vtrust-flash) sehen und Dich damit verbinden. Dann die Steckdose in den Anlernmodus und nochmal ENTER.

                          Also, wo genau ist das Scheitern?

                          Gruss, Jürgen

                          crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W Wildbill

                            Hi,

                            bis jetzt sehe ich da kein Scheitern. An dem Punkt müsstest Du mit einem Handy, Tablet oder sonst etwas das vom Pi aufgemachte WLAN (vtrust-flash) sehen und Dich damit verbinden. Dann die Steckdose in den Anlernmodus und nochmal ENTER.

                            Also, wo genau ist das Scheitern?

                            Gruss, Jürgen

                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            crunchip
                            Forum Testing Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #23

                            @Wildbill hab den Fehler schon gefunden
                            mein wlan war am raspi hinterlegt, musste ich erst raus löschen, daher hatte er keinen AP geöffnet.
                            Jedoch hänge ich nun wieder.
                            Nach dem
                            curl http://10.42.42.42/flash3
                            konnte ich mich mit meinem Handy raufschalten, habe meine Zugangsdaten eingegeben und bestätigt.
                            Jedoch ist die Dose nicht mit meinem Netzwerk verbunden und blinkt im sekunden Takt rot.

                            umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von haselchen
                              #24

                              Vielleicht im Router alle neuen Geräte zulassen auswählen oder die IP Range , wenn es eine gibt vergrößern...Z. B. 192.168.178.10 bis 192.168.178.30

                              Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                crunchip
                                Forum Testing Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #25

                                hab aktualisiert und neu gestartet, danach war se da
                                drei hab ich nun erfolgreich hinbekommen, jedoch kann ich bei der ersten in keiner weise mehr darauf zugreifen.
                                mit mehrmals taste drücken oder soundsoviel sekunden halten, klappt da nicht, wie bei den sonoff´s
                                werd ich die eine dann doch aufschrauben müssen, ausser es hat noch jemand eine Idee

                                umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #26

                                  Meine Idee wäre jetzt auch nur noch im Netz zu suchen wie man das Gerät mit den vorhandenen Knöpfen wieder resettet.
                                  Bei meiner Steckdose war es 5sek den OnOff Knopf drücken.

                                  Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    crunchip
                                    Forum Testing Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #27

                                    hab ich schon alles mögliche ausprobiert
                                    4/5/6/7 mal drücken....40 sec halten hat nix gebracht
                                    hab se zwischenzeitlich per FTDI geflasht, verlief alles fehlerfrei, wieder zusammen geschraubt und siehe da :white_frowning_face: geht immer noch nicht

                                    umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ralla66
                                      #28

                                      Kenne diese Gosund noch nicht.
                                      Versuche mal eine Blank also ge ff te in den Flash zu schreiben,
                                      danach die Tasmota drauf.
                                      Link:
                                      https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-85-flash-speicher-löschen/

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • crunchipC crunchip

                                        hab ich schon alles mögliche ausprobiert
                                        4/5/6/7 mal drücken....40 sec halten hat nix gebracht
                                        hab se zwischenzeitlich per FTDI geflasht, verlief alles fehlerfrei, wieder zusammen geschraubt und siehe da :white_frowning_face: geht immer noch nicht

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        Kueppert
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                        #29

                                        @crunchip ich hab genau das gleiche Problem mit meiner gosund sp111. Hab die geflashed, konnte ein Netzwerk eintragen... Und Puff, seit dem geht die nicht Mal mehr an... Gebe die jetzt meinem Bruder zum Löten mit :/

                                        UDM Pro, Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, PiHole+Grafana&Influx+TasmoAdmin in LXCs, Raspberry Pi3 (als CCU), Zigbee-Stick Sonoff, Synology DS918+

                                        crunchipC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • K Kueppert

                                          @crunchip ich hab genau das gleiche Problem mit meiner gosund sp111. Hab die geflashed, konnte ein Netzwerk eintragen... Und Puff, seit dem geht die nicht Mal mehr an... Gebe die jetzt meinem Bruder zum Löten mit :/

                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          crunchip
                                          Forum Testing Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #30

                                          @Kueppert da ich solange bastel bis es läuft, geht auch nun die vierte Dose
                                          vielleicht Übertragungsfehler, schlechte Lötstelle, keine Ahnung...jedenfalls lief der Flashsvorgang jedes mal fehlerfrei durch aber nicht im Netz.
                                          Beim vierten mal hat es dann doch geklappt, sind nun in TasmoAdmin eingepflegt und auf den gleichen Stand.
                                          Die 4 Steckdosen jetzt mit 6.5.0, mal sehn wie zuverlässig die laufen. Da ich in der Vergangenheit permanent Verbindungsprobleme hatte, sind meine restlichen Sonoff´s alle auf 6.4.1 und laufen seitdem ohne Probleme.

                                          umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          776

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.0k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe