Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 397.0k Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L Offline
    L Offline
    looxer01
    schrieb am zuletzt editiert von
    #805

    Hi,

    ich habe die Script Version 2.10_01 hochgeladen um zwei kritische Fehler zu korrigieren

    • Raum Testraum erzeugte Fehler

    • Termostat Sync bei AbsenkTemp funktionierte nicht mehr.

    die View - Korrekturen folgen noch

    vG Looxer

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L Offline
      L Offline
      looxer01
      schrieb am zuletzt editiert von
      #806

      @quorle:

      Jetzt hätte ich auch einmal wieder eine Frage. Ich hab das Script laufen Version: 2.00b02 und hab in dieser Version ab Zeile 487 was geändert.

      Muss man das komplette Script erneuern und kann ich das ab Zeile 487 wieder eintragen? Hier wird erzwungen, dass die HKT´s von einem anderen Programm einen Sollwert bekommen. `
      Hi Quorle,

      ich habe den "UserExit" zu ende programmiert. Damit kannst du Bedingungen definieren wie z.B. ein Datenpunkt hat eine Aenderung oder ist groesser oder kleiner als ein Vorgabewert etc. Im UserExit gibt es eine Routine die den Wert des Datenpunktes nimmt und als manuelle Temp einstellt. Auch lässt sich die Routine erweitern um weitere Daten einzulesen um ggf eine andere SollTemp zu ermitteln.

      Zusammenfassend:

      • Der Wert eines Datenpunktes kann bei dessen Aenderung in die manuelle Temp eingestellt werden (auch ohne zusätzliches Coding)

      • zusätzliches Coding erlaubt weitere Veränderung zur Ermittlung einer von aussen kommenden SollTemp

      Würde das das abdecken was du brauchst ?

      Wenn ja - würdest du das mal testen können ?

      vG Looxer

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L Offline
        L Offline
        looxer01
        schrieb am zuletzt editiert von
        #807

        @Moses1989:

        Gibt es eine Möglichkeit eine feste Abwesenheits-Temperatur (Absenktemperatur) pro Raum zu definieren? `

        Hi Moses,

        ich habe das mal eingebaut. Um das zu aktivieren muss eine Einstellung vorgenommen werden.

        Die variable heisst "AbsenkTempAbsolut". Wenn diese auf true steht wird davon ausgegangen, dass im View eine absolute Temp eingegeben wird.

        Dazu muss aber das Widget geändert werden (kopieren von z.B. MinimalTemperatur und das alte Widget loeschen) und natürlich die Zuordnung des Datenpunktes.

        Waerest du bereit das mal zu testen ?

        vG Looxer

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Offline
          A Offline
          Adnim
          schrieb am zuletzt editiert von
          #808

          @looxer01:

          @Moses1989:

          Gibt es eine Möglichkeit eine feste Abwesenheits-Temperatur (Absenktemperatur) pro Raum zu definieren? `

          Hi Moses,

          ich habe das mal eingebaut. Um das zu aktivieren muss eine Einstellung vorgenommen werden.

          Die variable heisst "AbsenkTempAbsolut". Wenn diese auf true steht wird davon ausgegangen, dass im View eine absolute Temp eingegeben wird.

          Dazu muss aber das Widget geändert werden (kopieren von z.B. MinimalTemperatur und das alte Widget loeschen) und natürlich die Zuordnung des Datenpunktes.

          Waerest du bereit das mal zu testen ?

          vG Looxer `

          Würde auch testen, stellst du die Version mal rein?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L Offline
            L Offline
            looxer01
            schrieb am zuletzt editiert von
            #809

            @Adnim:

            Würde auch testen, stellst du die Version mal rein? `
            Hab dir eine PN geschickt. :)

            vG Looxer

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L Offline
              L Offline
              looxer01
              schrieb am zuletzt editiert von
              #810

              Hi,

              die View (Widgets) für die 3Profile ist korrigiert und hochgeladen.

              Danke an @Admin für die Vorlage.

              vG Looxer

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Offline
                M Offline
                Moses1989
                schrieb am zuletzt editiert von
                #811

                @looxer01:

                Hi Moses,

                ich habe das mal eingebaut. Um das zu aktivieren muss eine Einstellung vorgenommen werden.

                Die variable heisst "AbsenkTempAbsolut". Wenn diese auf true steht wird davon ausgegangen, dass im View eine absolute Temp eingegeben wird.

                Dazu muss aber das Widget geändert werden (kopieren von z.B. MinimalTemperatur und das alte Widget loeschen) und natürlich die Zuordnung des Datenpunktes.

                Waerest du bereit das mal zu testen ?

                vG Looxer `

                Wow das ging aber verdammt schnell! Vielen Dank schonmal :)

                Klar würde ich es testen!

                Grüße Moses

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • K Offline
                  K Offline
                  Kugelkopf
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #812

                  @looxer01:

                  Hi,

                  ich fasse mal die Fragen/Antworten der letzten posts hier zusammen-

                  @Kugelkopf:

                  • Die Möglichkeit die Anwesenheit für bestimmte Räume hinzuzufügen. Beispiel: Tochter verlässt das Haus, also braucht dieser Raum (SchlafzimmerOG) während ihrer Abwesenheit nicht weiter geheizt werden bzw. kann abgesenkt werden. Alle anderen Räume hingegen müssen ganz normal weiter laufen. `
                    Das geht relativ easy. Generell führen neue Funktionen natürlich zu mehr Komplexität z.B. beim Konfigurieren. (mehr Fragen / Doku etc)

                  Ich denke, dass es um Kinderzimmer geht.

                  Tatsächlich habe ich auch mal darüber nachgedacht und dann befunden, dass zumindest meine Kinder keine "Ich mach die Türe zu, wenn ich geh" - Kinder sind :D . Die Funktion wäre ja nur sinnvoll, wenn dies auch konsequent gemacht wird.

                  Ich nehme es mal mit auf `
                  Ja, Kinderzimmer oder WG-Zimmer.

                  Wir haben an jeder Tür diese Automatischen Schließer installiert. Damit die Kinder nicht ständig die Türen offen stehen lassen. =)

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • F Offline
                    F Offline
                    frostnatt
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #813

                    @looxer01:

                    @frostnatt:

                    Hast du ne Idee, was das sein kann? Danke! `
                    Ich hatte dazu ein Stück Coding entfernt, weil ich eigentlich annahm, dass es an anderer Stelle zieht.

                    Kannst du mal bitte zum Testen das untere Stück Coding wieder aktivieren ?

                    Brauchst nur die Zeilen /* und */ entfernen

                    vG Looxer

                    EDIT

                    sorry - besser so

                    tausche bitte aus:

                    //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    // Funktion ThermostatChange  erkennt die Veraenderung der Solltemperatur durch subsription
                    //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    function ThermostatChange(id) {
                        var ManAdj;
                        var room;
                        var ActTime = formatDate(new Date(),"YYYY/MM/DD SS:mm:ss");  // Formatierte Aktuelle Zeit
                        var ActTimeMilliSek = new Date(ActTime).getTime();  // Aktuelle Zeit in Millisekunden seit 1970
                        var LastRoomUpdate;
                        var source_ManTempSet;
                        Source_CurrentSollTemp = 0;  // Ruecksetzen der current SollTemp fuer nachfolgende Programme
                    
                        for (var x in ControlTab ) {
                            if (ControlTab[x][1] === id ) {
                                room = ControlTab[x][0];
                    
                                LastRoomUpdate = ActTimeMilliSek - LastRoomUpdateTime(room, "find");  // Differenzzeit aus dieser Zeit und der letzten updatezeit des Raumes (Vermeidung von eigenen Triggern wenn die Solltemp geaendert wird)
                    
                                if ( LastRoomUpdate < 1000)  {  // der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated
                                    if (debug) { log("Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert " + LastRoomUpdate, "info"); }
                                    return;
                                }
                                writelog(room, id, "Am Thermostat wurde eine neue Soll-Temperatur erkannt " + getState(id).val);
                                log("Routine ThermostatChange: " + id + " Raum " + room + " Solltemperatur-Aenderung erkannt auf " + getState(id).val , "info");
                                source_ManTempSet = getState(id).val;
                                if (source_ManTempSet !== VerschlussAbsenkungsGrenze) {
                                    writelog(room, id, "Routine ThermostatChange: Thermostat " + id + " Raum " + room + " Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt auf " + source_ManTempSet)  ;
                                    LoopDevices(room);
                                } else { 
                                    writelog(room, id, "Routine ThermostatChange: Temperaturabsenkung erkannt" + id + " Raum " + room + " auf: " + source_ManTempSet )  ;
                                }
                    /*
                                if (Source_ManTempSet === null) {
                        //            log("Routine ThermostatChange: ACHTUNG Fall 1 ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen")
                                    return;
                                }
                                if (debug) { log("Routine ThermostatChange: Starte Sync fuer  Manuelle Temperatur fuer " + id + " Temperatur = " +  Source_ManTempSet, "info");  }
                                   SyncThermostat(room, "ManualTemp", Source_ManTempSet, id);                                                      // jetzt manuelle Temp synchen
                                return;
                    */
                            } // ID in controll tab gefunden
                        } // endfor
                    } // ende Funktion
                    
                    

                    gegen:

                    //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    // Funktion ThermostatChange  erkennt die Veraenderung der Solltemperatur durch subsription
                    //-----------------------------------------------------------------------------------------------------
                    function ThermostatChange(id) {
                        var ManAdj;
                        var room;
                        var ActTime = formatDate(new Date(),"YYYY/MM/DD SS:mm:ss");  // Formatierte Aktuelle Zeit
                        var ActTimeMilliSek = new Date(ActTime).getTime();  // Aktuelle Zeit in Millisekunden seit 1970
                        var LastRoomUpdate;
                        var source_ManTempSet;
                        Source_CurrentSollTemp = 0;  // Ruecksetzen der current SollTemp fuer nachfolgende Programme
                    
                        for (var x in ControlTab ) {
                            if (ControlTab[x][1] === id ) {
                                room = ControlTab[x][0];
                    
                                LastRoomUpdate = ActTimeMilliSek - LastRoomUpdateTime(room, "find");  // Differenzzeit aus dieser Zeit und der letzten updatezeit des Raumes (Vermeidung von eigenen Triggern wenn die Solltemp geaendert wird)
                    
                                if ( LastRoomUpdate < 1000)  {  // der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated
                                    if (debug) { log("Routine ThermostatChange: Der Raum wurde vor weniger als 1 Sekunde bereits upgedated Aenderung wird ignoriert " + LastRoomUpdate, "info"); }
                                    return;
                                }
                                writelog(room, id, "Am Thermostat wurde eine neue Temperatur eingestellt " + getState(id).val);
                                log("Routine ThermostatChange: " + id + " Raum " + room + " Solltemperatur-Aenderung erkannt auf " + getState(id).val , "info");
                                source_ManTempSet = getState(id).val;
                                if (source_ManTempSet !== VerschlussAbsenkungsGrenze) {
                                    writelog(room, id, "Routine ThermostatChange: Thermostat " + id + " Raum " + room + " Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt auf " + source_ManTempSet)  ;
                                    ManAdj = ManAdjustments(room, id);
                                } else { 
                                    writelog(room, id, "Routine ThermostatChange: Temperaturabsenkung erkannt" + id + " Raum " + room + " auf: " + source_ManTempSet )  ;
                                }
                                if (Source_ManTempSet === null) {
                        //            log("Routine ThermostatChange: ACHTUNG Fall 1 ThermostatChange in Temperatur Source_ManTempSet hat keinen Wert - kann nicht synchen")
                                    return;
                                }
                    
                                if (debug) {
                                    log("Routine ThermostatChange: Starte Sync fuer  Manuelle Temperatur fuer " + id + " Temperatur = " +  Source_ManTempSet, "info"); 
                                    log("ControlTab " + ControlTab[x], "info");                
                                }
                                SyncThermostat(room, "ManualTemp", Source_ManTempSet, id);                                                      // jetzt manuelle Temp synchen
                                return;
                            }
                        }
                    } // ende Funktion
                    
                    ```` `  
                    

                    Hi Looxer,

                    leider werden die beiden Thermostate mit dieser Änderung nicht synchronisiert.

                    Grüße

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L Offline
                      L Offline
                      looxer01
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #814

                      @frostnatt:

                      leider werden die beiden Thermostate mit dieser Änderung nicht synchronisiert. `
                      Hi,

                      ich gehe davon aus, dass das syncing in der Version 2.0 funktionierte ?

                      In diesem Fall bitte probiere die Version, die ich aktuell hochgeladen habe.

                      Ist im Grunde der alte Code.

                      vG Looxer

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #815

                        Hallo looxner01,

                        Nun erst einmal wieder ein Riesen Dankeschön für das Script. Ich habe nun die aktuelle Version implementiert und meine Anpassungen eingetragen. Bislang läuft es wirklich sauber und besser.

                        Trotzdem habe ich Probleme mit dem VIEW. Ich schreibe wie immer alles auf die Räume um ( Kind1,Flur, usw… ), aber irgendwie steht da etwas komischen in den Stateangaben bei den Einstellfenster für die Zeiten in Temperaturen.

                        Sieh dir mal im Bild das Object ID bitte an. Das ist doch nicht richtig?

                        Ich hab aktuell nur 1 Profil, dann müsste dies doch auf Profil 1 gehen, oder sehe ich das jetzt falsch? Denn wenn ich eine Zeit oder Temperatur ändere, wird dies nicht in die States eingetragen. Es gibt ja das oben genannte ( Bild ) State gar nicht.

                        Kannst du dir das erklären?

                        5278_3e120a33-a6c4-4f7d-9d70-39edcf2aafc4.jpeg

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • F Offline
                          F Offline
                          frostnatt
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #816

                          @looxer01:

                          @frostnatt:

                          leider werden die beiden Thermostate mit dieser Änderung nicht synchronisiert. `
                          Hi,

                          ich gehe davon aus, dass das syncing in der Version 2.0 funktionierte ?

                          In diesem Fall bitte probiere die Version, die ich aktuell hochgeladen habe.

                          Ist im Grunde der alte Code.

                          vG Looxer `

                          ja, in der 2.0 funktioniert es.

                          Ich habe zuerst das aktuelle Script (Version 2.1.01) ausprobiert, denn laut Beschreibung müsste das Problem gefixt sein.

                          Im nächsten Schritt habe ich die vorgeschlagene Änderung in 2.1.01 eingearbeitet.

                          Ging in beiden fällen nicht…

                          Grüße

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • L Offline
                            L Offline
                            looxer01
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #817

                            @quorle:

                            Kannst du dir das erklären? `
                            ja, liegt leider an mir :shock:

                            Der view ist leider fehlerhaft.

                            der 3-Profile View sollte schon ok sein. Den 1-Profil View ersetze ich Morgen.

                            Solange benutze bitte noch den alten View. Funktioniert ja noch.

                            vG Looxer

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              quorle
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #818

                              @looxer01:

                              @quorle:

                              Kannst du dir das erklären? `
                              ja, liegt leider an mir :shock:

                              Der view ist leider fehlerhaft.

                              der 3-Profile View sollte schon ok sein. Den 1-Profil View ersetze ich Morgen.

                              Solange benutze bitte noch den alten View. Funktioniert ja noch.

                              vG Looxer `

                              Super danke, du bist der beste ;)

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • L Offline
                                L Offline
                                looxer01
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #819

                                @looxer01:

                                ja, in der 2.0 funktioniert es.

                                ch habe zuerst das aktuelle Script (Version 2.1.01) ausprobiert, denn laut Beschreibung müsste das Problem gefixt sein.

                                Im nächsten Schritt habe ich die vorgeschlagene Änderung in 2.1.01 eingearbeitet.

                                Ging in beiden fällen nicht… `

                                Hast du auch die 2.10-01 versucht wie sie hochgeladen ist ? Die enthält schon die relevanten Aenderungen.

                                vG Looxer

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • F Offline
                                  F Offline
                                  frostnatt
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #820

                                  Hast du auch die 2.10-01 versucht wie sie hochgeladen ist ? Die enthält schon die relevanten Aenderungen.

                                  vG Looxer

                                  Ja, das habe ich im ersten Schritt gemacht - wie oben erwähnt. War keine Synchronisation da.

                                  Grüße

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B Offline
                                    B Offline
                                    Brati
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #821

                                    @Kugelkopf:

                                    Ja, Kinderzimmer oder WG-Zimmer.

                                    Wir haben an jeder Tür diese Automatischen Schließer installiert. Damit die Kinder nicht ständig die Türen offen stehen lassen. =) `

                                    [offtopic]

                                    :lol: :lol: Ist ja wie bei uns. Licht ausschalten usw. kennt man nicht mehr. Keine Ahnung ob die später in einer normalen Wohnung überleben.

                                    CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • L Offline
                                      L Offline
                                      looxer01
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #822

                                      @frostnatt:

                                      Ja, das habe ich im ersten Schritt gemacht - wie oben erwähnt. War keine Synchronisation da. `
                                      Ich gehe davon aus, dass du nicht HM-Geräte hast - korrekt ? also nicht direkt verknüpft.

                                      Dann werde ich mal ein paar loggings einbauen und schauen was passiert. (schicke ich dir dann)

                                      Aber erst Morgen. Bin dann mal raus für heute.

                                      vG Looxer

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • F Offline
                                        F Offline
                                        frostnatt
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #823

                                        @looxer01:

                                        @frostnatt:

                                        Ja, das habe ich im ersten Schritt gemacht - wie oben erwähnt. War keine Synchronisation da. `
                                        Ich gehe davon aus, dass du nicht HM-Geräte hast - korrekt ? also nicht direkt verknüpft.

                                        Dann werde ich mal ein paar loggings einbauen und schauen was passiert. (schicke ich dir dann)

                                        Aber erst Morgen. Bin dann mal raus für heute.

                                        vG Looxer `

                                        Ja, die Fensterkontakte sind keine HM-Geräte.

                                        Danke für die sehr schnelle Rückmeldung und das Interesse an der Problemlösung!

                                        Grüße

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Wahooka
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #824

                                          Tolles Skript, es sieht großartig aus und die Funktionen sind fantastisch!!!

                                          Hat jemand von euch das Skript gekoppelt mit einer Anwesenheitssteuerung?

                                          Wenn jemand im Wlan ist dann stelle Heizprofil 2 ein?

                                          Wenn Handy 1 und Handy 2 nicht im Haus sind (geofence, IFTTT und cloud ….) dann schalte Profil 3 ein...?

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          351

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe