      Okay, nach einigem Testen musste ich feststellen, dass mein Blockly bereits am Anfang hakt.

      Solange ich ein Fenster auswerte kann ich den Thermostaten (DECT 301) regeln - hier habe ich mich dazu entschieden den Mode zu steuern, also Automatik / Aus / Auf.

      Das funktioniert bis hierhin bestens.

      Nun habe ich in mehreren Räumen jedoch zwei Fenster.

      Wenn ich anfange wie in meinem Blockly Beispiel zwei Fensterkontakte zu überwachen bekomme ich Probleme und das Skript läuft nicht mehr.

      Wie muss ich das zusammenbauen, dass ich zwei Fenster überwachen kann?

      Danke im voraus,

      Bernd, der verzweifelte 🙂

      😉

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • umbm
        umbm last edited by

        Prinzipiell würde ich sagen:

        Falls: Fenster 1 = auf oder Fenster 2 = auf

        Als Trigger jeweils Fenster 1 und 2 ein suf Änderung Überwachen

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          Papabaer last edited by

          Ich habe das auf zwei verschiedenen Wegen versucht.

          bei allen Varianten bin ich auf halben Wege erfolgreich!

          Jeweils, wenn das rechte Fenster geöffnet wird, ändert sich wunshgemäß der Wert im "mode" von "AUTO" auf "AUS"

          Beim schließen geht es korrekt zurück auf "AUTO"

          Öffne ich das linke Fenster, regt sich gar nichts…... und ich habe keine Idee warum das so ist bzw. wie ich das lösen kann.

          Hier mal die 3 getesteten Varianten:
          7504_heizung_k_che_2-fenster_2.png
          7504_heizung_k_che_2-fenster_3.png
          7504_heizung_k_che_2-fenster.png

          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Chaot
            Chaot last edited by

            Du triggerst nach meiner Meinung auf das rechte Fenster.

            Also wenn du dein Script von oben liest:

            Falls "rechts offen" wurde geändert…

            Hast du mal versucht die "oder" Verknüpfung an der Stelle einzusetzen?

            Also: Falls "Wert von ObjId1 ODER Wert von ObjId2" wurde geändert....

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              Papabaer last edited by

              Genau das habe ich doch in den ersten beiden Varianten versucht - wenn ich Dich richtig verstehe.

              Putzig ist, dass im der unteren Version triggere ich zuerst das rechte Fenster - und darauf reagiert auch der State im Objekt (auf das linke Fenster nicht)

              in den ersten beiden Varianten triggere ich zuerst das linke Fenster - aber der State im Objekt ändert sich nur durch das rechte Fenster.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Chaot
                Chaot last edited by

                Nein, ich meine das Feld ganz oben rechts wo du die beiden Fenstersensoren einzeln hast.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  Papabaer last edited by

                  Okay, aber wie kann ich das ändern?????

                  Habe dazu nichts gefunden.

                  Ich war der Meinung, das an der Stelle nur die zu behandelnden Objekte aufgeführt sind.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Chaot
                    Chaot last edited by

                    Du nimmst einfach die entsprechenden Bausteine und schiebst sie dort rein.

                    Aber vorher solltest du noch etwas anderes Versuchen:

                    In deinem ersten Script ist die Verknüpfung zu True/false immer nur auf das rechte Fenster ausgeführt.

                    Versuche das mal zu ändern und schau ob das schon funktioniert
                    5779_fehler.jpg

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • umbm
                      umbm last edited by

                      @Papabaer:

                      Okay, aber wie kann ich das ändern?????

                      Habe dazu nichts gefunden. `

                      Die Bedienung von Blockly ist stellenweise etwas tricky.

                      Wegen Blockly ist das hier sicher hilfreich:

                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … blockly.md

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        Jan1 last edited by

                        Am Trigger kannt keine Logik mit einbauen. Wenn mehrere Objekte dran sind, wird eh ODER verknüpft.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • StM47
                          StM47 last edited by

                          Mach doch 2 Skripte! Eins fürs linke und eins fürs rechte Fenster.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            Knallix @Papabaer last edited by

                            @Papabaer said in Heizkörperthermostat Fritz DECT 301:

                            Hier mal die 3 getesteten Varianten:
                            7504_heizung_k_che_2-fenster_2.png

                            Hier fehlt bei Fenster links die Abfrage auf True oder False

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            389
                            Online

                            32.0k
                            Users

                            80.4k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            8
                            32
                            17360
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo