      Ahhh - sorry - wieder was gelernt 😉

      Ich habe zum Vergleich 2 Befehle gesetzt:

      1. Backlight geändert - funktioniert

      2. THERMOSTAT_MODE geändert - funktioniert nicht

      Das wurde ins Log geschrieben (bereinigt von anderem Kram):

      2018-07-06 10:01:33.383  - [34mdebug[39m: zwave.0 redis pmessage  io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Backlight {"val":1,"ack":false,"ts":1530864093382,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1530864093382}
      2018-07-06 10:01:33.384  - [34mdebug[39m: zwave.0 stateChange zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Backlight set {"val":1,"ack":false,"ts":1530864093382,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1530864093382}
      2018-07-06 10:01:33.384  - [34mdebug[39m: zwave.0 setConfigParam for: nodeID=11: index=3: value=1
      2018-07-06 10:01:35.163  - [34mdebug[39m: zwave.0 value changed: 11 comClass: 112 value: {"value_id":"11-112-1-3","node_id":11,"class_id":112,"type":"list","genre":"config","instance":1,"index":3,"label":"Backlight","units":"","help":"Default: Backlight enabled","read_only":false,"write_only":false,"min":0,"max":1,"is_polled":false,"values":["Backlight disabled","Backlight enabled"],"value":"Backlight enabled"}
      2018-07-06 10:01:35.165  - [34mdebug[39m: zwave.0 redis pmessage  io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE11.CONFIGURATION.Backlight {"val":"1","ack":true,"ts":1530864095164,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1530864095164}
      2018-07-06 10:01:36.317  - [34mdebug[39m: zwave.0 value changed: 10 comClass: 50 value: {"value_id":"10-50-1-32","node_id":10,"class_id":50,"type":"bool","genre":"user","instance":1,"index":32,"label":"Exporting","units":"","help":"","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":false}
      2018-07-06 10:01:36.318  - [34mdebug[39m: zwave.0 value changed: 10 comClass: 50 value: {"value_id":"10-50-1-8","node_id":10,"class_id":50,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":8,"label":"Power","units":"W","help":"","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":"0.0"}
      2018-07-06 10:01:37.992  - [34mdebug[39m: zwave.0 value changed: 18 comClass: 50 value: {"value_id":"18-50-1-32","node_id":18,"class_id":50,"type":"bool","genre":"user","instance":1,"index":32,"label":"Exporting","units":"","help":"","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":false}
      2018-07-06 10:01:37.993  - [34mdebug[39m: zwave.0 value changed: 18 comClass: 50 value: {"value_id":"18-50-1-8","node_id":18,"class_id":50,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":8,"label":"Power","units":"W","help":"","read_only":true,"write_only":false,"min":0,"max":0,"is_polled":false,"value":"0.1"}
      2018-07-06 10:01:44.874  - [34mdebug[39m: zwave.0 redis pmessage  io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE11.THERMOSTAT_MODE._1 {"val":1,"ack":false,"ts":1530864104874,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1530864104874}
      2018-07-06 10:01:44.875  - [34mdebug[39m: zwave.0 stateChange zwave.0.NODE11.THERMOSTAT_MODE._1 set {"val":1,"ack":false,"ts":1530864104874,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1530864104874}
      2018-07-06 10:01:44.875  - [34mdebug[39m: zwave.0 setState for: nodeID=11: comClass=64: index=0: instance=1: value=1
      
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer last edited by

        Ich habe das Gefühl, dein Objekt bildet den Node aus ZWave nicht richtig ab. THERMOSTAT_MODE ist die CommandClass, die aber benannte Eigenschaften haben müsste, die das Verhalten steuern. Normalerweise haben die States einen richtigen Namen, z.B. Mode_1. Deiner heißt nur _1 und hat außerdem "index: 0", was ich so auch noch nicht gesehen habe.

        Kannst du den Node bitte nochmal aus ZWave ablernen, dann den kompletten Objektbaum zu NODE11 löschen und neu anlernen?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • N
          Nitramius last edited by

          @AlCalzone:

          Ich habe das Gefühl, dein Objekt bildet den Node aus ZWave nicht richtig ab. THERMOSTAT_MODE ist die CommandClass, die aber benannte Eigenschaften haben müsste, die das Verhalten steuern. Normalerweise haben die States einen richtigen Namen, z.B. Mode_1. Deiner heißt nur _1 und hat außerdem "index: 0", was ich so auch noch nicht gesehen habe.

          Kannst du den Node bitte nochmal aus ZWave ablernen, dann den kompletten Objektbaum zu NODE11 löschen und neu anlernen? `

          Hi, habs versucht - jedoch ohne Erfolg! Das Gerät wird wieder genau gleich eingebunden. Das "_1" taucht übrigens genau gleich bei der Zipato Bulb auf…

          7635_err.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer last edited by

            Habe nochmal in den Source Code von OZW geschaut. Anscheinend ist Index 0 korrekt, die Variable hat aber eigentlich den Namen "Mode". Keine Ahnung warum die in ioBroker nicht ankommt.

            Was bezüglich der Schaltbefehle sein kann: Die Thermostate wachen üblicherweise nur alle paar Minuten kurz auf und holen sich die neuesten Daten. Eventuell siehst du deswegen nichts im Log, weil direkt erst mal nix passiert. Werden die Änderungen übernommen, wenn du das Thermostat manuell aufweckst?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • N
              Nitramius last edited by

              Nachdem alle anderen Befehle auch sofort umgesetzt werden, solllte das mit dem "Thermostat_Mode" auch so sein. Die Eurotronic Thermostate sind FLiRS Geräte und sollten sich schnell aufwecken lassen.

              Ich vermute eher einen BUG in openzwave / ioBroker, da sich das selbe Szenario bei der Zipato Bulb zeigt. Eventuell kann openzwave mit "_1" nichts anfangen, weil es eigentlich "Mode_1" heißen sollte… aber da kenne ich mich zu wenig aus...

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer last edited by

                @Nitramius:

                Eventuell kann openzwave mit "_1" nichts anfangen, weil es eigentlich "Mode_1" heißen sollte… aber da kenne ich mich zu wenig aus... `
                Intern sollten bei OZW nur die ValueIDs ankommen, d.h. <node>-<commandclass>-<instance>-<index>. Der Aufruf seitens ioBroker ist soweit ich das beurteilen kann korrekt - hier wird keine Unterscheidung getroffen, um welchen State es sich handelt. ioBroker geht rein über die value-ID die im Objekt hinterlegt ist. Wo genau das Problem jetzt liegt (openzwave-shared, OZW-Lib, …), weiß ich aber leider auch nicht.</index></instance></commandclass></node>

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • E
                  Exelant last edited by

                  Hallo Zusammen,

                  schade das es hier nicht weiter geht.

                  Ich hab aus dem node-openzwave-shared mal das test2.js ausprobiert.

                  Auf der Node CLI kann man damit die Temperaturen ändern, aber den Modus auch nicht.

                  ##Temperatur ändern:

                  > zwave.setValue(3, 67, 1, 1, 10);
                  m2018-07-26 11:48:21.803 Info, Node003, Value::Set - COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT -  - 1 - 1 - 10
                  2018-07-26 11:48:21.803 Detail, Node003, Setting Encryption Flag on Message For Command Class COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT
                  2018-07-26 11:48:21.804 Detail, Node003, Queuing (Send) ThermostatSetpointCmd_Set (Node=3): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x03, 0x05, 0x43, 0x01, 0x01, 0x01, 0x0a, 0x25, 0x3d, 0xb6
                  2018-07-26 11:48:21.804 Detail, Node003, Setting Encryption Flag on Message For Command Class COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT
                  2018-07-26 11:48:21.804 Detail, Node003, Queuing (Send) ThermostatSetpointCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x03, 0x03, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0x3e, 0xbd
                  2018-07-26 11:48:21.804 Detail,
                  2018-07-26 11:48:21.804 Info, Node003, Processing (Send) Nonce Request message (Callback ID=0x3d, Expected Reply=0x13)
                  2018-07-26 11:48:21.804 Info, Node003, Sending (Send) message (Callback ID=0x02, Expected Reply=0x13) - Nonce_Get(ThermostatSetpointCmd_Set) - 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x98, 0x40, 0x05, 0x02:
                  undefined
                  > m2018-07-26 11:48:21.810 Detail, Node003,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                  2018-07-26 11:48:21.810 Detail, Node003,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                  2018-07-26 11:48:23.030 Detail, Node003,   Received: 0x01, 0x18, 0x00, 0x13, 0x02, 0x00, 0x00, 0x7a, 0x00, 0xbf, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x04, 0x00, 0x00, 0x77
                  2018-07-26 11:48:23.030 Detail, Node003,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x02 received (expected 0x02)
                  2018-07-26 11:48:23.030 Info, Node003, Request RTT 1226 Average Request RTT 673
                  2018-07-26 11:48:23.054 Detail, Node003,   Received: 0x01, 0x12, 0x00, 0x04, 0x00, 0x03, 0x0a, 0x98, 0x80, 0x57, 0xce, 0xc8, 0xba, 0x21, 0xa3, 0x49, 0x67, 0xbf, 0x00, 0x00
                  2018-07-26 11:48:23.055 Info, Node003, Received SecurityCmd_NonceReport from node 3
                  2018-07-26 11:48:23.055 Info, Node003, Sending (Send) message (Callback ID=0x3f, Expected Reply=0x13) - ThermostatSetpointCmd_Set (Node=3): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x03, 0x05, 0x43, 0x01, 0x01, 0x01, 0x0a, 0x25, 0x3f, 0xb4
                  2018-07-26 11:48:23.064 Detail, Node003,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                  2018-07-26 11:48:23.064 Detail, Node003,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                  2018-07-26 11:48:23.091 Detail, Node003,   Received: 0x01, 0x18, 0x00, 0x13, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0xbf, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x77
                  2018-07-26 11:48:23.092 Detail, Node003,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x3f received (expected 0x3f)
                  2018-07-26 11:48:23.092 Info, Node003, Request RTT 1288 Average Request RTT 980
                  2018-07-26 11:48:23.092 Detail,   Expected callbackId was received
                  2018-07-26 11:48:23.092 Detail,   Expected reply was received
                  2018-07-26 11:48:23.093 Detail,   Message transaction complete
                  2018-07-26 11:48:23.093 Detail,
                  2018-07-26 11:48:23.093 Detail, Node003, Removing current message
                  2018-07-26 11:48:23.093 Detail,
                  2018-07-26 11:48:23.094 Info, Node003, Processing (Send) Nonce Request message (Callback ID=0x3e, Expected Reply=0x04)
                  2018-07-26 11:48:23.094 Info, Node003, Sending (Send) message (Callback ID=0x02, Expected Reply=0x04) - Nonce_Get(ThermostatSetpointCmd_Get) - 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x98, 0x40, 0x05, 0x02:
                  2018-07-26 11:48:23.099 Detail, Node003,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                  2018-07-26 11:48:23.099 Detail, Node003,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                  2018-07-26 11:48:23.122 Detail, Node003,   Received: 0x01, 0x18, 0x00, 0x13, 0x02, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0xbf, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x4a
                  2018-07-26 11:48:23.122 Detail, Node003,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x02 received (expected 0x02)
                  2018-07-26 11:48:23.122 Info, Node003, Request RTT 28 Average Request RTT 504
                  2018-07-26 11:48:23.146 Detail, Node003,   Received: 0x01, 0x12, 0x00, 0x04, 0x00, 0x03, 0x0a, 0x98, 0x80, 0xa9, 0xfe, 0x8b, 0x4b, 0x81, 0x6f, 0xc7, 0x62, 0xbf, 0x00, 0x9b
                  2018-07-26 11:48:23.147 Info, Node003, Received SecurityCmd_NonceReport from node 3
                  2018-07-26 11:48:23.147 Info, Node003, Sending (Send) message (Callback ID=0x40, Expected Reply=0x04) - ThermostatSetpointCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x03, 0x03, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0x40, 0xc3
                  2018-07-26 11:48:23.155 Detail, Node003,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                  2018-07-26 11:48:23.156 Detail, Node003,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                  2018-07-26 11:48:23.182 Detail, Node003,   Received: 0x01, 0x18, 0x00, 0x13, 0x40, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0xbf, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x09
                  2018-07-26 11:48:23.183 Detail, Node003,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x40 received (expected 0x40)
                  2018-07-26 11:48:23.183 Info, Node003, Request RTT 89 Average Request RTT 296
                  2018-07-26 11:48:23.183 Detail,   Expected callbackId was received
                  2018-07-26 11:48:23.229 Detail, Node003,   Received: 0x01, 0x0a, 0x00, 0x04, 0x00, 0x03, 0x02, 0x98, 0x40, 0xbe, 0x00, 0x96
                  2018-07-26 11:48:23.229 Info, Node003, Received SecurityCmd_NonceGet from node 3
                  2018-07-26 11:48:23.229 Info, NONCES: 0xd6, 0xb9, 0x2d, 0x38, 0x7f, 0x1f, 0x23, 0x5c
                  2018-07-26 11:48:23.229 Info, NONCES: 0x65, 0xa8, 0x9b, 0x42, 0x26, 0x12, 0x1b, 0xa5
                  2018-07-26 11:48:23.230 Info, NONCES: 0xa8, 0xc3, 0x7c, 0x28, 0xe2, 0xa0, 0x84, 0x35
                  2018-07-26 11:48:23.230 Info, NONCES: 0x4b, 0x1d, 0xdd, 0xb8, 0x0c, 0x72, 0xfc, 0xb5
                  2018-07-26 11:48:23.230 Info, NONCES: 0x6a, 0xb2, 0xac, 0xa3, 0x58, 0x2f, 0x9b, 0xa0
                  2018-07-26 11:48:23.230 Info, NONCES: 0x94, 0x97, 0xaa, 0x49, 0xc6, 0x49, 0x54, 0x30
                  2018-07-26 11:48:23.230 Info, NONCES: 0xc4, 0xb2, 0x1f, 0xaf, 0x62, 0xc6, 0xf1, 0xea
                  2018-07-26 11:48:23.230 Info, NONCES: 0x80, 0x93, 0x29, 0x46, 0xdd, 0x7e, 0x76, 0xd9
                  2018-07-26 11:48:23.230 Info, Node003, Sending (Send) message (Callback ID=0x01, Expected Reply=0x04) - Nonce_Report - 0x01, 0x11, 0x00, 0x13, 0x03, 0x0a, 0x98, 0x80, 0x4b, 0x1d, 0xdd, 0xb8, 0x0c, 0x72, 0xfc, 0xb5, 0x05, 0x01, 0xec:
                  2018-07-26 11:48:23.237 Detail, Node003,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                  2018-07-26 11:48:23.237 Detail, Node003,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                  2018-07-26 11:48:23.261 Detail, Node003,   Received: 0x01, 0x18, 0x00, 0x13, 0x01, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0xbf, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x49
                  2018-07-26 11:48:23.262 Detail, Node003,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x01 received (expected 0x01)
                  2018-07-26 11:48:23.262 Info, Node003, Request RTT 167 Average Request RTT 231
                  2018-07-26 11:48:23.294 Detail, Node003,   Received: 0x01, 0x22, 0x00, 0x04, 0x00, 0x03, 0x1a, 0x98, 0x81, 0x9e, 0xf0, 0xed, 0x15, 0xb2, 0xa1, 0x7a, 0x35, 0xc9, 0xba, 0x36, 0x8d, 0xc8, 0x6d, 0x7f, 0x4b, 0x6a, 0xa7, 0x19, 0x2e, 0x23, 0x80, 0x1a, 0x97, 0xbf, 0x00, 0x21
                  2018-07-26 11:48:23.295 Info, Raw: 0x98, 0x81, 0x9e, 0xf0, 0xed, 0x15, 0xb2, 0xa1, 0x7a, 0x35, 0xc9, 0xba, 0x36, 0x8d, 0xc8, 0x6d, 0x7f, 0x4b, 0x6a, 0xa7, 0x19, 0x2e, 0x23, 0x80, 0x1a, 0x97, 0xbf
                  2018-07-26 11:48:23.295 Detail, Node003, Decrypted Packet: 0x00, 0x43, 0x03, 0x01, 0x22, 0x00, 0x64
                  2018-07-26 11:48:23.295 Detail,
                  2018-07-26 11:48:23.296 Info, Node003, Response RTT 201 Average Response RTT 205
                  2018-07-26 11:48:23.296 Detail, Node003, Refreshed Value: old value=11.0, new value=10.0, type=decimal
                  2018-07-26 11:48:23.296 Detail, Node003, Changes to this value are not verified
                  2018-07-26 11:48:23.296 Info, Node003, Received thermostat setpoint report: Setpoint  = 10.0C
                  2018-07-26 11:48:23.296 Detail, Node003,   Expected reply and command class was received
                  2018-07-26 11:48:23.297 Detail, Node003,   Message transaction complete
                  2018-07-26 11:48:23.297 Detail,
                  2018-07-26 11:48:23.297 Detail, Node003, Removing current message
                  2018-07-26 11:48:23.298 Detail, Node003, Notification: ValueChanged
                  ode3: changed: 67::11.0->10.0
                  
                  

                  ##Thermostat Mode ändern

                  > zwave.setValue(3, 64, 1, 0, 1);
                  undefined
                  >
                  
                  

                  Gefühlt passiert dabei überhaupt nix.

                  Leider fehlen mir die Kenntnisse wie ich das am sinnvollsten debugge…

                  Kann man das openzwave selbst irgendwie testen ohne iobroker/nodejs modul?

                  Gruß Linde

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer last edited by

                    @Exelant:

                    Kann man das openzwave selbst irgendwie testen ohne iobroker/nodejs modul? `
                    Ja, indem du es mit C/C++ ansprichst. Aber da du schonmal die ioBroker-Implementation als Fehlerquelle ausgeschlossen hast, wäre das ein Fall für ein Issue im openzwave-repo:

                    https://github.com/OpenZWave/node-openz … red/issues (fürs node-modul)

                    https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues (für OpenZWave selbst, was ich eher glaube)

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • arteck
                      arteck Developer Most Active last edited by

                      ich hab mal eben auf neue version upgedated openzwave 1.4 (master brunch)

                      sollte der eurotronic nicht drinn sein ?? damals im DEV wurde er zumindest richtig erkannt

                      https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1553
                      1518_unbenannt.jpg

                      brommetje created this issue in OpenZWave/open-zwave

                      closed Add support Eurotronic Spirit Z #1553

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer last edited by

                        Der verlinkte PR wurde nicht gemerged, da hat ein User auf GitHub Mist gebaut.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • arteck
                          arteck Developer Most Active last edited by

                          jo schitte garnicht bis nach unten gescrollt… dann kram ich wieder die alte version raus..

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            Nitramius last edited by

                            Sorry - hatte die letzten Tage keine Zeit das weiter zu verfolgen.

                            Leider fehlt mir das Knowhow um hier weiter zu machen.

                            Ich kann nur sagen, dass zwar der gesetzte Wert vom "Thermostatmode" problemlos ausgelesen wird (bei manueller Bedienung am Thermostat), jedoch das Setzen des Wertes über ioBroker mit ZWave Adapter nicht möglich ist.

                            Warum ist mir schleierhaft…. :roll:

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • C
                              Calle last edited by

                              Ich bin neu von openHAB zu ioBroker umgestiegen. Leider musste ich feststellen das der SPIRIT hier noch wenig geht als in meiner openHAB Installation…

                              Hat mittlerweile jemand einen Workarround um das Teil zum laufen zu bekommen? Darf auch vollgepackt mit IT begriffen sein hab da ein wenig viel ahnung 😄

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • arteck
                                arteck Developer Most Active last edited by

                                ich hab mal was zusammengeschustert um das Thermostat zu unterstützen ..

                                allerdings habe ich irgendwo ein Problem…. muss ich schauen.. aber erstmal Zeit finden...

                                bin aber dran

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  muerzi last edited by

                                  Habe OZW wie in viewtopic.php?f=17&t=9789#p127695 beschrieben installiert.

                                  Jetzt wollte ich das Display um 180grad drehen und den Temperaturreport auf 0,2Grad stellen (Parameter 5)

                                  Jedoch sind "CLASSES94" und "CONFIGURATION" keine "Ordner" sondern einfach Einträge.

                                  ![](</s><ATTACHMENT 9146_2018-10-10_11_14_59-browser_station.jpg )[attachment=0]~~2018-10-10 11_14_59-Browser Station.jpg[/attachment]" />

                                  Hatte jemand ein ähnliches Problem bzw. bereits gelöst?

                                  lg~~

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • arteck
                                    arteck Developer Most Active last edited by

                                    dann sind die Datenpunkte noch nicht gemeldet worden vom Device…

                                    oder

                                    hast du openzwave neu installiert.. da ist das Thermostat nicht drinn ..es gab ein PR Problem und es wurde raus genommen..

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • M
                                      muerzi last edited by

                                      Könnte man nicht einfach die spirit.xml aus dem dev repo config folder lokal auf den raspi kopieren und dabei ozw auf standard (ohne neu kompilieren) belassen?

                                      Danach im zwave adapter bei den spirits einfach „info aktualisieren“ auswählen?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • arteck
                                        arteck Developer Most Active last edited by

                                        probier es aus…

                                        wird aber nicht gehen.da die device xml explizit angegeben werden im code.. die werden nicht dynamisch angezogen

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • M
                                          muerzi last edited by

                                          Hast recht.

                                          Funktioniert nicht….

                                          Hab von tobiasgraf die Eurotronic_Spirit_Z branch genommen.

                                          Damit funktionierts jetzt.

                                          Werde in 2-3Tagen wenns stabil läuft meine vorgehensweise posten.

                                          Vielen Dank für deine Hilfe!

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • arteck
                                            arteck Developer Most Active last edited by

                                            den hab ich auch.. läuft schon seit über einem Jahr.. nur würde gerne auch die neuen sachen von OpenZwave haben wollen..

                                            sein PR wurde abgelehnt.. so nach 9 Monaten..

                                            ich habe mir gerade den dev branch angeschaut da ist der euronic auch schon drin

                                            https://github.com/OpenZWave/open-zwave/tree/Dev

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            580
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            21
                                            89
                                            13656
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo