NEWS
Eurotronic spirit z-wave Plus übernimmt keinen Schaltpunkt
-
Hallo Zusammen,
schade das es hier nicht weiter geht.
Ich hab aus dem node-openzwave-shared mal das test2.js ausprobiert.
Auf der Node CLI kann man damit die Temperaturen ändern, aber den Modus auch nicht.
##Temperatur ändern:
> zwave.setValue(3, 67, 1, 1, 10); m2018-07-26 11:48:21.803 Info, Node003, Value::Set - COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT - - 1 - 1 - 10 2018-07-26 11:48:21.803 Detail, Node003, Setting Encryption Flag on Message For Command Class COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT 2018-07-26 11:48:21.804 Detail, Node003, Queuing (Send) ThermostatSetpointCmd_Set (Node=3): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x03, 0x05, 0x43, 0x01, 0x01, 0x01, 0x0a, 0x25, 0x3d, 0xb6 2018-07-26 11:48:21.804 Detail, Node003, Setting Encryption Flag on Message For Command Class COMMAND_CLASS_THERMOSTAT_SETPOINT 2018-07-26 11:48:21.804 Detail, Node003, Queuing (Send) ThermostatSetpointCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x03, 0x03, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0x3e, 0xbd 2018-07-26 11:48:21.804 Detail, 2018-07-26 11:48:21.804 Info, Node003, Processing (Send) Nonce Request message (Callback ID=0x3d, Expected Reply=0x13) 2018-07-26 11:48:21.804 Info, Node003, Sending (Send) message (Callback ID=0x02, Expected Reply=0x13) - Nonce_Get(ThermostatSetpointCmd_Set) - 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x98, 0x40, 0x05, 0x02: undefined > m2018-07-26 11:48:21.810 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 2018-07-26 11:48:21.810 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack 2018-07-26 11:48:23.030 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x18, 0x00, 0x13, 0x02, 0x00, 0x00, 0x7a, 0x00, 0xbf, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x04, 0x00, 0x00, 0x77 2018-07-26 11:48:23.030 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x02 received (expected 0x02) 2018-07-26 11:48:23.030 Info, Node003, Request RTT 1226 Average Request RTT 673 2018-07-26 11:48:23.054 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x12, 0x00, 0x04, 0x00, 0x03, 0x0a, 0x98, 0x80, 0x57, 0xce, 0xc8, 0xba, 0x21, 0xa3, 0x49, 0x67, 0xbf, 0x00, 0x00 2018-07-26 11:48:23.055 Info, Node003, Received SecurityCmd_NonceReport from node 3 2018-07-26 11:48:23.055 Info, Node003, Sending (Send) message (Callback ID=0x3f, Expected Reply=0x13) - ThermostatSetpointCmd_Set (Node=3): 0x01, 0x0c, 0x00, 0x13, 0x03, 0x05, 0x43, 0x01, 0x01, 0x01, 0x0a, 0x25, 0x3f, 0xb4 2018-07-26 11:48:23.064 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 2018-07-26 11:48:23.064 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack 2018-07-26 11:48:23.091 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x18, 0x00, 0x13, 0x3f, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0xbf, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x77 2018-07-26 11:48:23.092 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x3f received (expected 0x3f) 2018-07-26 11:48:23.092 Info, Node003, Request RTT 1288 Average Request RTT 980 2018-07-26 11:48:23.092 Detail, Expected callbackId was received 2018-07-26 11:48:23.092 Detail, Expected reply was received 2018-07-26 11:48:23.093 Detail, Message transaction complete 2018-07-26 11:48:23.093 Detail, 2018-07-26 11:48:23.093 Detail, Node003, Removing current message 2018-07-26 11:48:23.093 Detail, 2018-07-26 11:48:23.094 Info, Node003, Processing (Send) Nonce Request message (Callback ID=0x3e, Expected Reply=0x04) 2018-07-26 11:48:23.094 Info, Node003, Sending (Send) message (Callback ID=0x02, Expected Reply=0x04) - Nonce_Get(ThermostatSetpointCmd_Get) - 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x03, 0x02, 0x98, 0x40, 0x05, 0x02: 2018-07-26 11:48:23.099 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 2018-07-26 11:48:23.099 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack 2018-07-26 11:48:23.122 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x18, 0x00, 0x13, 0x02, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0xbf, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x4a 2018-07-26 11:48:23.122 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x02 received (expected 0x02) 2018-07-26 11:48:23.122 Info, Node003, Request RTT 28 Average Request RTT 504 2018-07-26 11:48:23.146 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x12, 0x00, 0x04, 0x00, 0x03, 0x0a, 0x98, 0x80, 0xa9, 0xfe, 0x8b, 0x4b, 0x81, 0x6f, 0xc7, 0x62, 0xbf, 0x00, 0x9b 2018-07-26 11:48:23.147 Info, Node003, Received SecurityCmd_NonceReport from node 3 2018-07-26 11:48:23.147 Info, Node003, Sending (Send) message (Callback ID=0x40, Expected Reply=0x04) - ThermostatSetpointCmd_Get (Node=3): 0x01, 0x0a, 0x00, 0x13, 0x03, 0x03, 0x43, 0x02, 0x01, 0x25, 0x40, 0xc3 2018-07-26 11:48:23.155 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 2018-07-26 11:48:23.156 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack 2018-07-26 11:48:23.182 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x18, 0x00, 0x13, 0x40, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0xbf, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x09 2018-07-26 11:48:23.183 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x40 received (expected 0x40) 2018-07-26 11:48:23.183 Info, Node003, Request RTT 89 Average Request RTT 296 2018-07-26 11:48:23.183 Detail, Expected callbackId was received 2018-07-26 11:48:23.229 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x0a, 0x00, 0x04, 0x00, 0x03, 0x02, 0x98, 0x40, 0xbe, 0x00, 0x96 2018-07-26 11:48:23.229 Info, Node003, Received SecurityCmd_NonceGet from node 3 2018-07-26 11:48:23.229 Info, NONCES: 0xd6, 0xb9, 0x2d, 0x38, 0x7f, 0x1f, 0x23, 0x5c 2018-07-26 11:48:23.229 Info, NONCES: 0x65, 0xa8, 0x9b, 0x42, 0x26, 0x12, 0x1b, 0xa5 2018-07-26 11:48:23.230 Info, NONCES: 0xa8, 0xc3, 0x7c, 0x28, 0xe2, 0xa0, 0x84, 0x35 2018-07-26 11:48:23.230 Info, NONCES: 0x4b, 0x1d, 0xdd, 0xb8, 0x0c, 0x72, 0xfc, 0xb5 2018-07-26 11:48:23.230 Info, NONCES: 0x6a, 0xb2, 0xac, 0xa3, 0x58, 0x2f, 0x9b, 0xa0 2018-07-26 11:48:23.230 Info, NONCES: 0x94, 0x97, 0xaa, 0x49, 0xc6, 0x49, 0x54, 0x30 2018-07-26 11:48:23.230 Info, NONCES: 0xc4, 0xb2, 0x1f, 0xaf, 0x62, 0xc6, 0xf1, 0xea 2018-07-26 11:48:23.230 Info, NONCES: 0x80, 0x93, 0x29, 0x46, 0xdd, 0x7e, 0x76, 0xd9 2018-07-26 11:48:23.230 Info, Node003, Sending (Send) message (Callback ID=0x01, Expected Reply=0x04) - Nonce_Report - 0x01, 0x11, 0x00, 0x13, 0x03, 0x0a, 0x98, 0x80, 0x4b, 0x1d, 0xdd, 0xb8, 0x0c, 0x72, 0xfc, 0xb5, 0x05, 0x01, 0xec: 2018-07-26 11:48:23.237 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 2018-07-26 11:48:23.237 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack 2018-07-26 11:48:23.261 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x18, 0x00, 0x13, 0x01, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0xbf, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x00, 0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x49 2018-07-26 11:48:23.262 Detail, Node003, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x01 received (expected 0x01) 2018-07-26 11:48:23.262 Info, Node003, Request RTT 167 Average Request RTT 231 2018-07-26 11:48:23.294 Detail, Node003, Received: 0x01, 0x22, 0x00, 0x04, 0x00, 0x03, 0x1a, 0x98, 0x81, 0x9e, 0xf0, 0xed, 0x15, 0xb2, 0xa1, 0x7a, 0x35, 0xc9, 0xba, 0x36, 0x8d, 0xc8, 0x6d, 0x7f, 0x4b, 0x6a, 0xa7, 0x19, 0x2e, 0x23, 0x80, 0x1a, 0x97, 0xbf, 0x00, 0x21 2018-07-26 11:48:23.295 Info, Raw: 0x98, 0x81, 0x9e, 0xf0, 0xed, 0x15, 0xb2, 0xa1, 0x7a, 0x35, 0xc9, 0xba, 0x36, 0x8d, 0xc8, 0x6d, 0x7f, 0x4b, 0x6a, 0xa7, 0x19, 0x2e, 0x23, 0x80, 0x1a, 0x97, 0xbf 2018-07-26 11:48:23.295 Detail, Node003, Decrypted Packet: 0x00, 0x43, 0x03, 0x01, 0x22, 0x00, 0x64 2018-07-26 11:48:23.295 Detail, 2018-07-26 11:48:23.296 Info, Node003, Response RTT 201 Average Response RTT 205 2018-07-26 11:48:23.296 Detail, Node003, Refreshed Value: old value=11.0, new value=10.0, type=decimal 2018-07-26 11:48:23.296 Detail, Node003, Changes to this value are not verified 2018-07-26 11:48:23.296 Info, Node003, Received thermostat setpoint report: Setpoint = 10.0C 2018-07-26 11:48:23.296 Detail, Node003, Expected reply and command class was received 2018-07-26 11:48:23.297 Detail, Node003, Message transaction complete 2018-07-26 11:48:23.297 Detail, 2018-07-26 11:48:23.297 Detail, Node003, Removing current message 2018-07-26 11:48:23.298 Detail, Node003, Notification: ValueChanged ode3: changed: 67::11.0->10.0
##Thermostat Mode ändern
> zwave.setValue(3, 64, 1, 0, 1); undefined >
Gefühlt passiert dabei überhaupt nix.
Leider fehlen mir die Kenntnisse wie ich das am sinnvollsten debugge…
Kann man das openzwave selbst irgendwie testen ohne iobroker/nodejs modul?
Gruß Linde
-
Kann man das openzwave selbst irgendwie testen ohne iobroker/nodejs modul? `
Ja, indem du es mit C/C++ ansprichst. Aber da du schonmal die ioBroker-Implementation als Fehlerquelle ausgeschlossen hast, wäre das ein Fall für ein Issue im openzwave-repo:https://github.com/OpenZWave/node-openz … red/issues (fürs node-modul)
https://github.com/OpenZWave/open-zwave/issues (für OpenZWave selbst, was ich eher glaube)
-
ich hab mal eben auf neue version upgedated openzwave 1.4 (master brunch)
sollte der eurotronic nicht drinn sein ?? damals im DEV wurde er zumindest richtig erkannt
https://github.com/OpenZWave/open-zwave/pull/1553
1518_unbenannt.jpg -
Der verlinkte PR wurde nicht gemerged, da hat ein User auf GitHub Mist gebaut.
-
jo schitte garnicht bis nach unten gescrollt… dann kram ich wieder die alte version raus..
-
Sorry - hatte die letzten Tage keine Zeit das weiter zu verfolgen.
Leider fehlt mir das Knowhow um hier weiter zu machen.
Ich kann nur sagen, dass zwar der gesetzte Wert vom "Thermostatmode" problemlos ausgelesen wird (bei manueller Bedienung am Thermostat), jedoch das Setzen des Wertes über ioBroker mit ZWave Adapter nicht möglich ist.
Warum ist mir schleierhaft…. :roll:
-
Ich bin neu von openHAB zu ioBroker umgestiegen. Leider musste ich feststellen das der SPIRIT hier noch wenig geht als in meiner openHAB Installation…
Hat mittlerweile jemand einen Workarround um das Teil zum laufen zu bekommen? Darf auch vollgepackt mit IT begriffen sein hab da ein wenig viel ahnung
-
ich hab mal was zusammengeschustert um das Thermostat zu unterstützen ..
allerdings habe ich irgendwo ein Problem…. muss ich schauen.. aber erstmal Zeit finden...
bin aber dran
-
Habe OZW wie in viewtopic.php?f=17&t=9789#p127695 beschrieben installiert.
Jetzt wollte ich das Display um 180grad drehen und den Temperaturreport auf 0,2Grad stellen (Parameter 5)
Jedoch sind "CLASSES94" und "CONFIGURATION" keine "Ordner" sondern einfach Einträge.
![](</s><ATTACHMENT )[attachment=0]~~2018-10-10 11_14_59-Browser Station.jpg[/attachment]" />Hatte jemand ein ähnliches Problem bzw. bereits gelöst?
lg~~
-
dann sind die Datenpunkte noch nicht gemeldet worden vom Device…
oder
hast du openzwave neu installiert.. da ist das Thermostat nicht drinn ..es gab ein PR Problem und es wurde raus genommen..
-
Könnte man nicht einfach die spirit.xml aus dem dev repo config folder lokal auf den raspi kopieren und dabei ozw auf standard (ohne neu kompilieren) belassen?
Danach im zwave adapter bei den spirits einfach „info aktualisieren“ auswählen?
-
probier es aus…
wird aber nicht gehen.da die device xml explizit angegeben werden im code.. die werden nicht dynamisch angezogen
-
Hast recht.
Funktioniert nicht….
Hab von tobiasgraf die Eurotronic_Spirit_Z branch genommen.
Damit funktionierts jetzt.
Werde in 2-3Tagen wenns stabil läuft meine vorgehensweise posten.
Vielen Dank für deine Hilfe!
-
den hab ich auch.. läuft schon seit über einem Jahr.. nur würde gerne auch die neuen sachen von OpenZwave haben wollen..
sein PR wurde abgelehnt.. so nach 9 Monaten..
ich habe mir gerade den dev branch angeschaut da ist der euronic auch schon drin
-
Habe mir das master repo geforkt, die files für das Thermostat hinzugefügt/upgedatet und einen PR erstellt.
Mal sehen was weiter passiert….
-
Der PR wurde nun mit dem master repo gemerged.
Das Thermostat sollte nun standardmäßig mit dem zwave adapterfunktionieren
-
hab den gerade installiert.. mal schauen.. zumindest wird der schon mal erkannt
-
Hast du schon getestet?
-
jo läuft.. hab mal sicherheitshalber den Adapter deinstalliert auch neu installiert.. damit die Objekte sich neu anlegen..
2 Geräte musste ich neu anlernen (fibaro Plug und 1 Danfoss warum auch immer).. aber jetzt gehts
-
Gibt es mittlerweile eine einfachere Möglichkeit den Eurotronic Spirit z-wave plus zum Laufen zu bekommen, als nach JanGas Anleitung?
Ich scheitere schon am Punkt "mit make kompilieren" Was ist make und wie kann ich damit kompilieren?
Ich habe bereits z-wave 1.2.0 installiert. Wenn ich den Changelog richtig interpretiere, sollte es mit der Version eigentlich schon funktionieren - tut es aber nicht. Auch nach einem de- und neuinstallieren des Adapters nicht.
Wäre super, wenn Ihr ein paar Tipps für mich habt.
Danke und Gruß
Paul