Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • A
      amnesia106 last edited by

      Klar. Bitte

      ! <title>PV Webserver</title>
      ! <form method="post" action="">
      ! | |
      | |
      ! PIKO 5.5
      ! S_Power (220)
      ! | |
      ! | |
      ! * * *

      !
      !
      ! AC-Leistung
      ! Energie
      ! aktuell
      ! 1392 W
      ! Gesamtenergie
      ! 33695 kWh
      !
      !
      ! Tagesenergie
      ! 2.06 kWh
      ! Status
      ! Einspeisen MPP
      !

      ! * * *

      !
      !
      ! PV-Generator
      ! Ausgangsleistung
      ! <u>String 1</u>
      ! <u>L1</u>
      ! Spannung
      ! 649 V
      ! Spannung
      ! 232 V
      ! Strom
      ! 1.17 A
      ! Leistung
      ! 467 W
      ! <u>String 2</u>
      ! <u>L2</u>
      ! Spannung
      ! 613 V
      ! Spannung
      ! 232 V
      ! Strom
      ! 1.14 A
      ! Leistung
      ! 461 W
      ! <u>String 3</u>
      ! <u>L3</u>
      ! Spannung
      ! 0
      ! V
      ! Spannung
      ! 232 V
      ! Strom
      ! 0.00
      ! A
      ! Leistung
      ! 464 W
      !

      ! * * *
      ! |
      | |
      ! |
      ! | | RS485 Kommunikation |
      | |
      | | Wechselrichter |
      | |
      ! * * *
      ! | |
      | |
      ! Historie
      !      
      ! Infoseite |
      ! Einstellungen | |
      ! </form>

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

        Welche Werte willst du denn haben?

        Status:

        Status.*\n.*\n(.+)<\/td>\n
        

        Leistung aktuell

        aktuell.*\n.*\n(\d*)
        

        Gesamtenergie:

        Gesamtenergie.*\n.*\n(\d*)
        

        Tagesenergie:

        Tagesenergie.*\n.*\n(\d*\.\d*)
        

        Alles nur mit den Werten in aus dem Quelltext getestet!

        Viele Werte erhältst du auch mit:

        #FFFFFF">\n(\d*)<
        

        Du musst dann nur im Parser über die Änderung des Wertes bei "Num" das xte Ergebnis ausgeben lassen. (Achtung 0=1.Ergebnis)

        Gruß

        Rainer

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          amnesia106 last edited by

          Vielen Dank für deine schnelle Anwort, nur leider kommen dort keine Werte bei mir raus.

          Die ip ist korrekt, da ich den Status korrekt angezeigt bekomme…

          Status aber mit :

          (?:\s+([a-zA-Z äöüÄÖÜ]+))
          
          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators last edited by

            Ich kann es leider nicht mehr testen.

            Gruß

            Rainer

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              amnesia106 last edited by

              Kleines Update:

              Die Werte werden nun ausgelesen- aber nicht in die dazugehörigen Objekte geschrieben. Im Parser Adapter werden die richtigen Werte angezeigt, wenn ich auf den „Schraubenschlüssel“ drücke. Also unten im Ergebnis steht alles korrekt. Die Objekte bleiben aber leer- sprich Parser schreibt das Ergebnis nicht in die dazugehörigen Objekte, die Parser selbst erstellt.

              Woran liegt’s?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                Bitte Screenshot von der Konfiguration der abfragen

                im Parser adapter

                Gruß

                Rainer

                1 Reply Last reply Reply Quote -1
                • B
                  blackplanet333 last edited by

                  Ich klinke mich hier auch mal ein.

                  Bekomme mittlerweile auch die Werte im Schraubenschlüssel Symbol, aber leider nicht in den Objekten.

                  Auch unter regex101 wird das Ergebnis angezeigt.

                  Sollte eigendlich nur mit einer iOBroker Einstellung zu tun haben oder?

                  Rollen und Typ hab ich alle Kombinationen durchprobiert. Keine Anzeige.

                  Ich denke es liegt evtl. noch an den Leerzeichen vor dem jeweiligen Wert? (Bild)

                  Angezeigt wird's im Schraubenschlüssel Symbol und unter regex101 wenn ich das eingebe:

                  #FFFFFF">\n(..\d*)

                  Aber wie gesagt in den Objekten nicht. Kann mir hier jemand beim Code helfen so das es auch iOBroker kapiert?
                  6001_ohne_titel2.jpeg
                  6001_3.jpeg

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    blackplanet333 last edited by

                    6001_2.jpeg

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      blackplanet333 last edited by

                      habs nun selber geschafft…

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ?
                        A Former User last edited by

                        Hallo

                        Ich habe es auch soweit hinbekommen, jedoch - wie schon bekannt - werden keine Werte im Objekt angezeigt bzw. abgefüllt!?

                        Jemand eine Lösung hierzu? Denn wenn ich keine Werte im Objekt habe, kann ich diese auch nicht für die Visualisierung nutzen.

                        Danke und Gruss

                        Vazi

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ?
                          A Former User last edited by

                          @Vazi:

                          Hallo

                          Ich habe es auch soweit hinbekommen, jedoch - wie schon bekannt - werden keine Werte im Objekt angezeigt bzw. abgefüllt!?

                          Jemand eine Lösung hierzu? Denn wenn ich keine Werte im Objekt habe, kann ich diese auch nicht für die Visualisierung nutzen.

                          Danke und Gruss

                          Vazi `

                          Habe den "Fehler" gefunden…!! 😄

                          Die Werte sind ja unter javascirpt.0 aufgeführt! Von dort kann ich die Werte nun ja für alles mögliche holen.

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • P
                            PRozAC last edited by

                            Kann mir vielleicht nochmal jemand sagen bzw. helfen warum der Wert zwar in den Einstellungen angezeigt, aber nicht in das entsprechende Objekt übernommen wird?

                            Ich bekomme leider als Quality device error 0x44 zurück. Die Fehlermeldung besagt wohl, dass die Nummer oder der String nicht gefunden werden konnte.

                            Ich habe einen Piko 5.5 mit der "alten" Oberfläche ohne JSON API. Deshalb gehe ich davon aus, dass ich das Script nicht nutzen kann/muss und somit auch nicht unter der Javascript Instanz nach den Werten suchen muss 🙂

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by

                              Ich benutze folgendes Script:

                              /* Photovoltaik: Piko 5.5 Anlage
                              
                              Diese Script stammt aus dem Homematic Forum. Von wem weiß ich nicht mehr.
                              Lief bei mir als ccu.io.Script einwandfrei.
                              
                              Dieses Script habe ich nun auf iobroker umgeschrieben.
                              
                              @bahnuhr
                              02.01.2017 Dieter Müller
                              */
                              
                              //Variaben
                              var idaktuell = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_aktuell';
                              var idTag = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung';
                              var idall = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_gesamt';
                              var idP1 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1';
                              var idP2 = 'javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2';
                              
                              var NameAnlage = 'xxx';   // Nutzername der Photovoltaik-Anlage
                              var PassAnlage = 'x';   // Password der Photovoltaik-Anlage
                              var IPAnlage = '192.168.xxx.xx';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                              
                              var logging = false;
                              
                               function Piko() {
                                          var cheerio = require('cheerio');
                                          var request = require('request');
                              
                                          if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                                          //http://SN-Login:WGrZMkb@192.168.243.75
                                          request('http://' + NameAnlage + ':' + PassAnlage +'@' + IPAnlage, function (error, response, body) {
                                                  $ = cheerio.load(body);
                                                  var d = $("td");
                              
                                                  var pwr = parseFloat(d.eq(14).text().trim());   // Energie aktuell in W
                                                  var day = parseFloat(d.eq(26).text().trim());   // Tagesenergie in kWh
                                                  var all = parseFloat(d.eq(17).text().trim());   // Gesamtenergie in kWh
                                                  var v1 = d.eq(56).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                                  var i1 = d.eq(65).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                                  var p1 = parseInt(v1 * i1);
                                                  var v2 = d.eq(82).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Spannung in V
                                                  var i2 = d.eq(91).text().trim();   // PV Generator Nr. 1 - Strom in A
                                                  var p2 = parseInt(v2 * i2);
                                                  if (isNaN(pwr)) pwr = 0;
                                                  if (isNaN(p1)) p1 = 0;
                                                  if (isNaN(p2)) p2 = 0;
                              
                                                  if (logging) log("Leistung aktuell= " + pwr);
                                                  if (logging) log("Tagesleistung= " + day);
                                                  if (logging) log("Leistung gesamt= " + all);
                              					if (logging) log("Leistung Strang 1= " + p1);
                              					if (logging) log("Leistung Strang 2= " + p2);
                              
                                                  setState(idaktuell, pwr);
                                                  setState(idTag, day);
                                                  setState(idall, all);
                                                  setState(idP1, p1);
                                                  setState(idP2, p2);
                                          });
                                  }
                              
                              schedule("2,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
                                  log ("Auslöser: Schedule");
                              	Piko();
                              });
                              
                              schedule("3 0 * * *", function () {     // Variablen löschen um 00:03 Uhr
                                  setState('javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung', 0);
                              });
                              
                              
                              • Variablen manuell anlegen

                              • benutzernamen, password, ip anpassen

                              • cheerio unter js eintragen.

                              dann klappts.

                              mfg

                              Dieter

                              S E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Y
                                Yoschi147 last edited by

                                Hi,

                                ich habe einen Piko 7.0 mit der UI Version 6.20 und FW 5.42 welchen ich gerne mit iobroker auslesen möchte.

                                Ich habe hier schon einige Beiträge gelesen und verschiedene Scripte probiert. Allerdings funktionieren diese bei mir nicht da diese wohl alle für 5.36 und älter sind.

                                Hat jemand von euch schon ein Script das mit einer neueren Version funktioniert?

                                Viele Grüße

                                Yoschi

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                  Probier das mal:

                                  // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                                  
                                  //Variable
                                  
                                   //Leistungswerte
                                      ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                                      ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                                      ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                                      //Status
                                      ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                                      //Statistik - Tag
                                      ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                                      ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                                      ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                                      ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                                      ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                                      //Statistik - Gesamt
                                      ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                                      ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                                      ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                                      ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                                      ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                                      ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                                      //Momentanwerte - PV Genertor
                                      ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                                      ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                                      ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                                      ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                                      ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                                      ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                                      //Momentanwerte Haus
                                      ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                                      ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                                      ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                                      ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                                      ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                                      ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                                      //Netz Netzparameter
                                      ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                                      ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                                      ID_NetzCosPhi = 67110656;
                                      //Netz Phase 1
                                      ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                                      ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                                      ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                                      //Netz Phase 2
                                      ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                                      ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                                      ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                                      //Netz Phase 3
                                      ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                                      ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                                      ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                                  
                                  var IPAnlage = '192.168.123.456/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                                  
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                                  createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                                  
                                  var logging = false;
                                  var request = require('request');
                                  
                                  function Piko() {
                                      if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                                      request('http://' + IPAnlage + 
                                      '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                                      '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                                      '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                                      '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                                      '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                                      '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                                      '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                                      '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                                      '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                                      '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                                      '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                                      '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                                      '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                                      '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                                      '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                                      '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                                      '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                                      '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                                      '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                                      '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                                      '&dxsEntries=' + ID_Status +
                                      '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                                      '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                                  
                                      function (error, response, body) {
                                          if(!error && response.statusCode ==200) {
                                              if(logging) log(body);
                                              var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                              setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value, true);
                                              setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value, true);
                                              setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value);
                                              setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value); 
                                              setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value);
                                              setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value);
                                              setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value);
                                              setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value, true);
                                              setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value, true);
                                              setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value);
                                              setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value);
                                              setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value);
                                              setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value);
                                              setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value, true);
                                              setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value, true);
                                              setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value, true);
                                              setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value, true);
                                              setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value, true);
                                              setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value, true);
                                              setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value, true);
                                              setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value, true);
                                              setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value, true);
                                              setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value, true);
                                          } else {
                                              log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                                          }
                                      });
                                  }
                                  
                                  schedule("*/10 * 5-23 * * *", Piko);
                                  

                                  IP anpassen und ggf. Schedule. im Moment wird zwischen 5:00 und 23:59 alle 10 Sekunden geparst

                                  Gruß

                                  rainer

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Y
                                    Yoschi147 last edited by

                                    Hi,

                                    vielen Dank funktioniert auf anhieb. Weist du bis zu welcher Version vom Piko das Script laufen sollte? Also FW und UI Version? Würde nämlich auch gerne updaten wenn das Script danach noch geht 🙂

                                    Viele Grüße

                                    Yoschi

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                      @Yoschi147:

                                      Weist du bis zu welcher Version vom Piko das Script laufen sollte? `
                                      Nö!

                                      ich denke aber, dass es da kein Problem gibt.

                                      Der große unterschied vor und nach der 5.31 liegt darin, dass vorher HTML-Seiten existierten, die geparst werden konnten, und danach alles mit java läuft.

                                      Gruß

                                      Rainer

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Y
                                        Yoschi147 last edited by

                                        Danke für dein Feedback.

                                        Mir ist gerade noch aufgefallen das im Script selbst die Variablen für P3 (dritte Phase) angelegt ist. Aber das Script diese nicht ausliest.

                                        Ich hatte mein Script um die jeweiligen P3 Zeilen erweitert, aber leider kommen dann für den Part nicht die richtigen werte raus. Ein Wert wird auch gar nicht erst ausgelesen.

                                        
                                         ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                                            ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                                            ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                                            //Netz Phase 2
                                            ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                                            ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                                            ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                                            //Netz Phase 3
                                            ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                                            ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                                            ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                                        

                                        8567_bildschirmfoto_2018-08-29_um_14.00.30.png

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active last edited by

                                          Guten Morgen,

                                          funktioniert das eigentlich auch bei einem Kostal PLENTICORE plus?

                                          Ich würde das gerne mit Batteriespeicher kaufen, ein System sollte aber unbedingt an ioBroker angebunden werden 🙂

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • H
                                            Hideloop last edited by

                                            Plenticore Plus kannst Du ganz einfach über den Modbus Adapter auslesen.

                                            Grüße,

                                            Loop

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            676
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            35
                                            331
                                            58778
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo