Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus adapter

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

Modbus adapter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus adaptermodbus
981 Beiträge 141 Kommentatoren 384.2k Aufrufe 64 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von
    #394

    > Andere Frage, warum hast du für jede Phase einen eigenen Zähler genommen und keinen 3-Phasigen…. zum ermitteln der Leistung etc. viel einfacher. weil ich diese kostenlos bekommen habe bzw. Noch übrig waren…

    Des weiteren ist das erst der einstand... wollte noch weitere geräte einbinden ...

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #395

      Gegen kostenlos ist natürlich nichts einzuwenden [emoji16]

      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von
        #396

        Also du hattest natürlich recht…ich kann nicht mehrere Instanzen über einen USB Rs232-Rs485 Konverter laufen lassen. Die zusätzlichen 2 Adapter bleiben dann im Status gelb und melden:

        modbus.2 2018-05-01 13:28:12.579 warn On error: {}

        modbus.1 2018-05-01 13:28:12.128 warn On error: {}

        Hoffe es gibt über kurz oder lang einen iobroker.modbus adapter update welcher dann auch über Serial mehrer Adressen abfragen kann...

        hab das mal im Adapter Test Forum angefragt...

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Developer Most Active Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #397

          @smartboart:

          Hoffe es gibt über kurz oder lang einen iobroker.modbus adapter update welcher dann auch über Serial mehrer Adressen abfragen kann…

          hab das mal im Adapter Test Forum angefragt... `

          Am besten du trägst das mal als issue bei dem adapter auf Github ein :

          https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues

          • jetzige Situation

          • gewünschte Situation

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • G Offline
            G Offline
            Garf
            schrieb am zuletzt editiert von
            #398

            @smartboart:

            Also du hattest natürlich recht…ich kann nicht mehrere Instanzen über einen USB Rs232-Rs485 Konverter laufen lassen. Die zusätzlichen 2 Adapter bleiben dann im Status gelb... `
            In der Zwischenzeit könntest Du es auch mal mit Node-Red versuchen.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Offline
              B Offline
              Buecky
              schrieb am zuletzt editiert von
              #399

              Hallo Zusammen,

              ich habe mich nun schon ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt. Leider komme ich nicht weiter.

              Ich nutze einen ioBroker-Pi und zum ansprechen meines vsm-103 Zählers eine Silicon Labs VCP USB Serial Bridge CP2102. Diese wird auch im io.Broker erkannt und als Device /dev/ttyUSB0 angezeigt.

              Ich habe einen VSM-103 im Einsatz. Datenblatt hier:

              https://produktinfo.conrad.com/datenbla … AEHLER.pdf

              Bei Volkszähler habe ich dazu auch etwas gefunden:

              https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … redirect=1

              Nur fehlt mir der Ansatz, wie ich diese Informationen nun im ioBroker eingeben kann um das zum laufen zu bekommen…

              Könnte mir hierbei jemand auf's Pferd helfen?

              Hier noch ein Auszug des Logfiles:

              modbus.0	2018-05-01 23:26:04.923	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
              modbus.0	2018-05-01 23:25:59.689	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
              modbus.0	2018-05-01 23:25:58.866	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
              modbus.0	2018-05-01 23:25:58.716	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
              modbus.0	2018-05-01 23:25:58.683	warn	Error: undefined
              modbus.0	2018-05-01 23:25:53.661	info	Connected to slave
              modbus.0	2018-05-01 23:25:52.955	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.12.0
              modbus.0	2018-05-01 23:25:52.859	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              modbus.0	2018-05-01 23:25:48.647	info	terminating
              modbus.0	2018-05-01 23:15:47.352	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","produ
              modbus.0	2018-05-01 23:11:47.048	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","produ
              modbus.0	2018-05-01 23:08:58.026	error	Reconnect did not help, restart adapter
              modbus.0	2018-05-01 23:08:58.025	warn	Poll error count: 14 code: {"err":"timeout"}
              modbus.0	2018-05-01 23:08:53.017	info	Connected to slave
              modbus.0	2018-05-01 23:07:53.011	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
              modbus.0	2018-05-01 23:07:52.013	error	Reconnect did not help, restart adapter
              modbus.0	2018-05-01 23:07:52.011	warn	Poll error count: 13 code: {"err":"timeout"}
              modbus.0	2018-05-01 23:07:52.009	warn	Error: undefined
              modbus.0	2018-05-01 23:07:47.001	info	Connected to slave
              modbus.0	2018-05-01 23:06:52.187	warn	Poll error count: 12 code: "App Timeout"
              modbus.0	2018-05-01 23:06:46.983	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
              modbus.0	2018-05-01 23:06:46.174	warn	Poll error count: 11 code: "App Timeout"
              modbus.0	2018-05-01 23:06:45.984	warn	Poll error count: 10 code: {"err":"timeout"}
              modbus.0	2018-05-01 23:06:45.980	warn	Error: undefined
              modbus.0	2018-05-01 23:06:40.972	info	Connected to slave
              modbus.0	2018-05-01 23:05:46.165	warn	Poll error count: 9 code: "App Timeout"
              modbus.0	2018-05-01 23:05:40.960	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
              modbus.0	2018-05-01 23:05:40.155	warn	Poll error count: 8 code: "App Timeout"
              modbus.0	2018-05-01 23:05:39.960	warn	Poll error count: 7 code: {"err":"timeout"}
              modbus.0	2018-05-01 23:05:39.957	warn	Error: undefined
              modbus.0	2018-05-01 23:05:34.953	info	Connected to slave
              modbus.0	2018-05-01 23:04:40.147	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
              modbus.0	2018-05-01 23:04:34.941	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
              modbus.0	2018-05-01 23:04:34.130	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
              modbus.0	2018-05-01 23:04:33.942	warn	Poll error count: 4 code: {"err":"timeout"}
              modbus.0	2018-05-01 23:04:33.938	warn	Error: undefined
              modbus.0	2018-05-01 23:04:28.927	info	Connected to slave
              modbus.0	2018-05-01 23:03:34.127	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
              modbus.0	2018-05-01 23:03:28.910	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
              modbus.0	2018-05-01 23:03:28.086	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
              modbus.0	2018-05-01 23:03:27.921	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
              modbus.0	2018-05-01 23:03:27.904	warn	Error: undefined
              modbus.0	2018-05-01 23:03:22.884	info	Connected to slave
              modbus.0	2018-05-01 23:03:22.168	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v6.12.0
              modbus.0	2018-05-01 23:03:22.089	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              

              Gruß Buecky

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von
                #400

                @Dutchman:

                @smartboart:

                Hoffe es gibt über kurz oder lang einen iobroker.modbus adapter update welcher dann auch über Serial mehrer Adressen abfragen kann…

                hab das mal im Adapter Test Forum angefragt... `

                habe ein issue bei Github aufgemacht… `

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #401

                  @Garf:

                  @smartboart:

                  Also du hattest natürlich recht…ich kann nicht mehrere Instanzen über einen USB Rs232-Rs485 Konverter laufen lassen. Die zusätzlichen 2 Adapter bleiben dann im Status gelb... In der Zwischenzeit könntest Du es auch mal mit Node-Red versuchen.

                  Mit diesem Adapter habe ich mich noch nicht auseinader gesetzt…werde ich die Tage mal machen...Danke für den Hinweis....

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #402

                    @Buecky:

                    Ich nutze einen ioBroker-Pi und zum ansprechen meines vsm-103 Zählers eine Silicon Labs VCP USB Serial Bridge CP2102. Diese wird auch im io.Broker erkannt und als Device /dev/ttyUSB0 angezeigt. `

                    Kann dieser Adapter denn RS-485 ? Konnte auf die schnelle mit Google dazu nichts finden.

                    Desweiteren solltest du mal Screenshots deiner Adapter Einstellungen Posten.

                    Gibt es für den Zähler auch eine Übersicht welche Modbus Adressen verwendet werden können?

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B Offline
                      B Offline
                      Buecky
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #403

                      @wendy2702:

                      @Buecky:

                      Ich nutze einen ioBroker-Pi und zum ansprechen meines vsm-103 Zählers eine Silicon Labs VCP USB Serial Bridge CP2102. Diese wird auch im io.Broker erkannt und als Device /dev/ttyUSB0 angezeigt. `

                      Kann dieser Adapter denn RS-485 ? Konnte auf die schnelle mit Google dazu nichts finden.

                      Desweiteren solltest du mal Screenshots deiner Adapter Einstellungen Posten.

                      Gibt es für den Zähler auch eine Übersicht welche Modbus Adressen verwendet werden können? `
                      Hi und sorry dass meine Antwort ein wenig gedauert hat,

                      ja der wandelt von USB auf RS485. Wird ja auch erkannt und ist als dev/ttyUSB0 auswählbar. Das habe ich bereits getan. Sonst ist alles default, da ich nun nicht mehr weiterweiß. Das was ich zu dem Zähler gefunden habe, habe ich per link mit gepostet. Frage 1: Reichen die von mir zusammen getragenen Informationen aus um den Zähler abzufragen? Wenn nein was benötige ich dafür noch?

                      Frage 2: Wie muss ich was wo eintragen, damit ich Werte auslesen kann?

                      Danke für Eure Mühe und Zeit!

                      Gruß Buecky

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #404

                        Also wenn ich nach deinem Adapter Google und dann mal dieses Datensheet nehme: https://www.silabs.com/documents/public … CP2101.pdf --> steht da nichts von RS-485 und bloß weil der Adapter unter Linux/iobroker erkannt wird bedeutet es ja nicht das er die erforderlichen beherrscht.

                        Ein paar Modbus Adressen stehen ja auf der Volkszählerseite, hast du z.B. mal versucht die Adresse "16" auszulesen?

                        Screenshots deiner bisherigen Einstellungen würde da helfen.

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B Offline
                          B Offline
                          Buecky
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #405

                          @wendy2702:

                          Also wenn ich nach deinem Adapter Google und dann mal dieses Datensheet nehme: https://www.silabs.com/documents/public … CP2101.pdf --> steht da nichts von RS-485 und bloß weil der Adapter unter Linux/iobroker erkannt wird bedeutet es ja nicht das er die erforderlichen beherrscht.

                          Ein paar Modbus Adressen stehen ja auf der Volkszählerseite, hast du z.B. mal versucht die Adresse "16" auszulesen?

                          Screenshots deiner bisherigen Einstellungen würde da helfen. `

                          So, hier mal die Screenshots:
                          6826_allgemein.png
                          6826_eingangsregister.png

                          und hier die vom Hersteller gerade eingetroffene Schnittstellenbeschreibung:
                          6826_125442_schnittstellenprotokoll.pdf

                          Ich hoffe das hilft ;)

                          Gruß Buecky

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Offline
                            B Offline
                            Buecky
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #406

                            @wendy2702:

                            Also wenn ich nach deinem Adapter Google und dann mal dieses Datensheet nehme: https://www.silabs.com/documents/public … CP2101.pdf --> steht da nichts von RS-485 und bloß weil der Adapter unter Linux/iobroker erkannt wird bedeutet es ja nicht das er die erforderlichen beherrscht.

                            Ein paar Modbus Adressen stehen ja auf der Volkszählerseite, hast du z.B. mal versucht die Adresse "16" auszulesen?

                            Screenshots deiner bisherigen Einstellungen würde da helfen. `

                            Hier noch ein Link zu dem USB zu RS485 Adapter:

                            https://www.amazon.de/gp/product/B0721B … UTF8&psc=1

                            Gruß Buecky

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #407

                              Verkabelt hast du es richtig mit Abschlußwiderständen?

                              Parität laut Doku: 999_parity_even.jpg

                              Geschwindigkeit usw. stimmt mit dem überein was im Zähler eingestellt ist?

                              Der Wert für "16" ist ein Float Wert laut der Doku. 999_adresse_16.jpg

                              Wenn bei "Eingangsregister" nichst kommt, das mal unter "Holding Register" eintragen. Musste ich bei meinen Zählern machen.

                              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B Offline
                                B Offline
                                Buecky
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #408

                                @wendy2702:

                                Verkabelt hast du es richtig mit Abschlußwiderständen?

                                Parität laut Doku: Parity Even.jpg

                                Geschwindigkeit usw. stimmt mit dem überein was im Zähler eingestellt ist?

                                Der Wert für "16" ist ein Float Wert laut der Doku. Adresse 16.jpg

                                Wenn bei "Eingangsregister" nichst kommt, das mal unter "Holding Register" eintragen. Musste ich bei meinen Zählern machen. `
                                Ähh, Abschlusswiederstände? :shock:

                                Verkabelt hab ich richtig. Aber Wiederstände habe ich nicht benutzt.

                                Welches Float soll ich denn Deiner Meinung nach nehmen?

                                Gruß Buecky

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #409

                                  Kann ich der Anleitung nicht entnehmen, probieren!

                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • JuweiJ Offline
                                    JuweiJ Offline
                                    Juwei
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #410

                                    Hallo zusammen,

                                    ich würde gerne meinen EPEVER Solar-Regler Tracer1210AN im Wohnwagen in iobroker einbinden.

                                    Hierzu scheint das modbus genau der richtige Adapter zu sein, aber ich komme durch das Protokoll-Wirrwar einfach nicht durch, stehe hier absolut am Anfang :( Auch die Anleitungen im Internet zum Thema Modbus brachten mich nicht auf den richtigen Kurs, oder ich habe das falsche gelesen.

                                    Vielleicht kann mir hier von den Modbus-Profis ja jemand eine kleine Starthilfe geben:

                                    Das Protokoll ist hier beschrieben:

                                    http://www.solar-elektro.cz/data/dokume … otocol.pdf

                                    Der Solarregler hört mittels der eBox WIFI (http://www.epsolarpv.com/en/index.php/P ... /am_id/139) auf TCP-Befehle.

                                    Aber egal was ich wo eingebe, es funktioniert einfach nicht:
                                    4462_screen1.png
                                    4462_screen2.png
                                    (ich habe mit 16 bit und 32 bit einfach mal was ausgewählt und mehrere Optionen getestet, aber vermutlich bin ich hier sogar total auf dem Holzweg)

                                    Das Log meint dazu nur:

                                    modbus.0 2018-05-13 13:09:46.816 warn Poll error count: 3 code: "App Timeout"

                                    modbus.0 2018-05-13 13:09:41.581 info Disconnected from slave 11.11.11.254

                                    modbus.0 2018-05-13 13:09:40.743 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"

                                    modbus.0 2018-05-13 13:09:40.609 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}

                                    modbus.0 2018-05-13 13:09:40.576 warn Error: undefined

                                    modbus.0 2018-05-13 13:09:35.536 info Connected to slave 11.11.11.254

                                    Hmmm….

                                    Danke schonmal für eure Tipps!

                                    Beste Grüße,

                                    Jürgen

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #411

                                      Das wird so nichts werden denke ich.

                                      Wenn ich das richtig verstehe Spricht der Regler Modbus über RS485 und dein WIFI Teil wandelt das in eine schöne APP/Browser anzeige um. Spuckt aber auf der WIFI Seite kein Modbus mehr aus.

                                      Wenn du das in iobroker haben willst musst du entweder schauen was die App in Verbindung mit dem WIFI Controller macht oder Iobroker direkt an den RS485 Anschluß des Solarreglers anschließen.

                                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • JuweiJ Offline
                                        JuweiJ Offline
                                        Juwei
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #412

                                        Oh, schade. Das erklärt natürlich, warum so gar nichts funktioniert…

                                        Danke dennoch für die schnelle Antwort!

                                        Ich habe mal die Pakete mitgelesen, die die App an das WiFi Modul sendet, aber rauslesen geschweige denn rekonstruieren kann ich das nicht.

                                        Gibt es denn einen RS485 zu WiFi-Adapter, der Modbus kann?

                                        Oder lässt sich sowas mit einem ESP8266 realisieren?

                                        Über den RJ45 Port werden auch 5V ausgegeben, da könnte ich problemlos einen ESP dranhängen.

                                        Hmm, sieht mir nach einer Bastellösung aus...

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #413

                                          @Juwei:

                                          Gibt es denn einen RS485 zu WiFi-Adapter, der Modbus kann? `

                                          Gibt es bestimmt.. alles ein frage des Geldes.

                                          Mit ESP habe ich mich noch nie beschäftigt.

                                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro

                                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          847

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe