        Hallo,

        ich muss das Thema "Strom" bei mir nun auch mal angehen.

        Folgende Zähler habe ich (2x; für Photovoltaik und der "Normale" für Einspeisung und Verbrauch)
        1540_strom.jpg

        Auf Seite 1 steht von Apollon:
        ` > du kannst:

        a) Tastkopf an PI mit zweiten iobroker Instanz im Keller

        b) Tastkopf an PI mit Volkszähler Instanz im Keller

        b) Tastkopf an PI mit einen Script im Keller

        deine iobroker Instanz fragt dann entweder a), b) oder c) ab und speichert die Werte.

        Ich ziehe die mehr-instanzen iobroker Variante vor. Dann ist die Ressourcenverteilung besser gelöst. `

        Ich beabsichtige einen Raspi einzusetzen; Lan ist vorhanden. iob läuft bei mir auf Windows 7 (auf Laptop)

        Folgende Fragen dazu:

        • Was ist sinnvoller bzw. einfacher?

        io Instanz oder Volkszähler Instanz

        • Wo bekommt man diesen Lese/Schreibkopf her ?

        Der Ansprechpartner auf der Volkszähler Seite reagiert bisher auf meine Mails noch nicht.

        Danke im Voraus.

        mfg

        Dieter

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • apollon77
          apollon77 last edited by

          @bongo22@gmx.de:

          Vielen Dank schon mal für die schnelle Anwort.

          Hier der Log mit dem vollständigen Error. `

          So, bitte mal Smartmeter vom Github installieren. Bitte vorher sicherstellen das "git" nstalliert ist weil ich testweise eine Library direkt aus dem Github lade. ist aktuell die 1.1.1 …

          Diese sollte deinen Zweiten Zähler unterstützen (und den ersten auch noch :.)) )

          Wer mit Testen will ist gern eingeladen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • apollon77
            apollon77 last edited by

            @bahnuhr:

            Folgende Zähler habe ich (2x; für Photovoltaik und der "Normale" für Einspeisung und Verbrauch) `

            Sollte gehen, Hatte glaube schon jemand. Ansonsten kriegen wir das hin 🙂

            @bahnuhr:

            Folgende Fragen dazu:

            • Was ist sinnvoller bzw. einfacher?

            io Instanz oder Volkszähler Instanz `

            ioBroker natürlich ;-))

            @bahnuhr:

            • Wo bekommt man diesen Lese/Schreibkopf her ?

            Der Ansprechpartner auf der Volkszähler Seite reagiert bisher auf meine Mails noch nicht. `

            Das ist blöd. Der Kopf ist sehr gut und günstig. ANsonsten gehen faktisch auch andere USB-IR-Leseköpfe

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              darkiop Most Active last edited by

              Ich hatte mir den hier gekauft:

              https://www.amazon.de/gp/product/B01B8N … UTF8&psc=1

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by

                ok, hab mir bei ebay 2 von diesen bei gleichem Versender mal gekauft.

                Mal schauen wann die Teile kommen.

                mfg

                Dieter

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  MoeSissler last edited by

                  @apollon77:

                  So, bitte mal Smartmeter vom Github installieren. Bitte vorher sicherstellen das "git" nstalliert ist weil ich testweise eine Library direkt aus dem Github lade. ist aktuell die 1.1.1 …

                  Diese sollte deinen Zweiten Zähler unterstützen (und den ersten auch noch :.)) )

                  Wer mit Testen will ist gern eingeladen. `

                  Sorry wenn ich jetzt als Anfänger da stehe. git habe ich installiert.

                  Wie installiere ich jetzt die Version 1.1.1 von Github direkt?

                  sudo npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter

                  installiert erst und bricht dann ab mit:

                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/package.json'

                  npm WARN iobroker No description

                  npm WARN iobroker No repository field.

                  npm WARN iobroker No README data

                  npm WARN iobroker No license field.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • apollon77
                    apollon77 last edited by

                    Was kommt bei

                    node -v
                    npm -v
                    

                    ?!

                    Ansonsten gehst Du im Admin auf "Custom Install" und wählst dort smartmeter aus der Liste aus. Das ist der einfachste Weg.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • apollon77
                      apollon77 last edited by

                      @bongo22@gmx.de … Any more feedback?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        schneidy76 last edited by

                        @ bahnuhr
                        > Sollte gehen, Hatte glaube schon jemand. Ansonsten kriegen wir das hin :-)

                        Das war glaube ich… :lol:

                        Geht super mit ioBroker, derzeit Abtastrate 20sek...

                        Werte so einiges an Statistiken an und "live" Anzeige in mediola

                        Wenn du fragen hast, mach einfach Meldung. 😉

                        VG Torsten

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          MoeSissler last edited by

                          @apollon77:

                          @bongo22@gmx.de … Any more feedback? `

                          Ja 😉 geht jetzt perfekt. Konnte es über admin installieren.

                          Hat den Smartmeter sofort erkannt. Danke dir!

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • apollon77
                            apollon77 last edited by

                            Ok, dann bereite ich das als offizielles Update vor

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by

                              Hallo an alle,

                              das Projekt "Strom ablesen" ist abgeschlossen.

                              Klappt wunderbar.

                              Für alle die dies noch vor sich haben; anbei mal eine kleine Todo.

                              Danke an apollon und alle die mir Antwort gegeben haben.

                              1. Kauf Stromzähler

                              Wie oben geschrieben habe ich nun auch diesen bestellt:

                              https://www.amazon.de/gp/product/B01B8N … UTF8&psc=1

                              Gekauft habe ich über Ebay (und das 2 x; für normaler Zähler und Photovoltaik).

                              Nils von der Seite "volkszähler" hat nun nach 3 Wochen auch auf meine Mail geantwortet. Er will 25,- Euro/Stück + Versand.

                              Er ist billiger, kam aber leider zu spät (ich hatte die Dinger ja nun jetzt schon).

                              2. Raspi 3 gekauft.

                              image von der iobroker Seite drauf.

                              Raspi als slave eingerichtet.

                              Smartmeter installiert; Device zugewiesen, fertig.

                              3. Ein paar Variablen angelegt. Im einzelnen folgende:

                              // Stromzähler -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Stunde.Bezogen_in_Wh', 0, {type: 'number',name: 'Stunde',min: 0,unit: 'Wh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Stunde.Bezogen_Zähler_alt', 0, {type: 'number',name: 'Stunde',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Stunde.Eingespeist_in_Wh', 0, {type: 'number',name: 'Stunde',min: 0,unit: 'Wh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Stunde.Eingespeist_Zähler_alt', 0, {type: 'number',name: 'Stunde',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Stunde.Produziert_in_Wh', 0, {type: 'number',name: 'Stunde',min: 0,unit: 'Wh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Stunde.Produziert_Zähler_alt', 0, {type: 'number',name: 'Stunde',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Tag.Bezogen_in_Wh', 0, {type: 'number',name: 'Tag',min: 0,unit: 'Wh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Tag.Bezogen_Zähler_alt', 0, {type: 'number',name: 'Tag',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Tag.Eingespeist_in_Wh', 0, {type: 'number',name: 'Tag',min: 0,unit: 'Wh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Tag.Eingespeist_Zähler_alt', 0, {type: 'number',name: 'Tag',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Tag.Produziert_in_Wh', 0, {type: 'number',name: 'Tag',min: 0,unit: 'Wh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Tag.Produziert_Zähler_alt', 0, {type: 'number',name: 'Tag',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Monat.Bezogen_in_Wh', 0, {type: 'number',name: 'Monat',min: 0,unit: 'Wh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Monat.Bezogen_Zähler_alt', 0, {type: 'number',name: 'Monat',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Monat.Eingespeist_in_Wh', 0, {type: 'number',name: 'Monat',min: 0,unit: 'Wh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Monat.Eingespeist_Zähler_alt', 0, {type: 'number',name: 'Monat',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Monat.Produziert_in_Wh', 0, {type: 'number',name: 'Monat',min: 0,unit: 'Wh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Monat.Produziert_Zähler_alt', 0, {type: 'number',name: 'Monat',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Aktuell.Bezogen_in_W', 0, {type: 'number',name: 'Aktuell',min: 0,unit: 'W',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Aktuell.Eingespeist_in_W', 0, {type: 'number',name: 'Aktuell',min: 0,unit: 'W',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Aktuell.Produziert_in_W', 0, {type: 'number',name: 'Aktuell',min: 0,unit: 'W',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Bezogen_in_W', 0, {type: 'number',name: 'Aktuell',min: 0,unit: 'W',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Bezogen_Stand_Jahresanfang', 0, {type: 'number',name: 'Aktuell',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Eingespeist_in_W', 0, {type: 'number',name: 'Aktuell',min: 0,unit: 'W',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Eingespeist_Stand_Jahresanfang', 0, {type: 'number',name: 'Aktuell',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Produziert_in_W', 0, {type: 'number',name: 'Aktuell',min: 0,unit: 'W',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Produziert_Stand_Jahresanfang', 0, {type: 'number',name: 'Aktuell',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Bezogen_Hochrechnung', 0, {type: 'number',name: 'Aktuell',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Eingespeist_Hochrechnung', 0, {type: 'number',name: 'Aktuell',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              createState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Produziert_Hochrechnung', 0, {type: 'number',name: 'Aktuell',min: 0,unit: 'kWh',read: true,write: true,role: 'per Script'});
                              
                              

                              Sieht dann bei den Objekten so aus:
                              1540_bild1.jpg

                              Dann noch ein kleines Script geschrieben:

                              // Werte aus smartmeter auslesen und in Variablen schreiben
                              
                              var java = 'javascript.0.Status.Stromzähler';
                              var Stand_bezogen = "smartmeter.1.1-0:1_8_0*255.value";             // Zähler links 180
                              var Stand_eingespeist = "smartmeter.1.1-0:2_8_0*255.value";         // Zähler links 280
                              var Stand_produziert = "smartmeter.0.1-0:2_8_0*255.value";          // Zähler rechts 280
                              var Gesamtwirkleistung = "smartmeter.1.1-0:16_7_0*255.value";       // Zähler links Wirkleistung aktuell
                              var Tag = "hm-rega.0.29681";
                              var Monat = "hm-rega.0.29682";
                              
                              schedule("59 * * * *", function () {                        // jede Stunde Werte schreiben
                                  var akt_bezogen = parseInt(getState(Stand_bezogen).val * 1000);    // dann in Wh
                                  var alt_bezogen = parseInt(getState(java + '.Stunde.Bezogen_Zähler_alt').val * 1000);
                                  setState(java + '.Stunde.Bezogen_in_Wh', akt_bezogen - alt_bezogen);
                                  setState(java + '.Stunde.Bezogen_Zähler_alt', akt_bezogen / 1000);
                                  var akt_eingespeist = parseInt(getState(Stand_eingespeist).val * 1000);
                                  var alt_eingespeist = parseInt(getState(java + '.Stunde.Eingespeist_Zähler_alt').val * 1000);
                                  setState(java + '.Stunde.Eingespeist_in_Wh', akt_eingespeist - alt_eingespeist);
                                  setState(java + '.Stunde.Eingespeist_Zähler_alt', akt_eingespeist / 1000);
                                  var akt_prod = parseInt(getState(Stand_produziert).val * 1000);
                                  var alt_prod = parseInt(getState(java + '.Stunde.Produziert_Zähler_alt').val * 1000);
                                  setState(java + '.Stunde.Produziert_in_Wh', akt_prod - alt_prod);
                                  setState(java + '.Stunde.Produziert_Zähler_alt', akt_prod / 1000);
                              });
                              
                              schedule("59 23 * * *", function () {                        // jeden Tag Werte schreiben
                                  var akt_bezogen = parseInt(getState(Stand_bezogen).val * 1000);
                                  var alt_bezogen = parseInt(getState(java + '.Tag.Bezogen_Zähler_alt').val * 1000);
                                  setState(java + '.Tag.Bezogen_in_Wh', akt_bezogen - alt_bezogen);
                                  setState(java + '.Tag.Bezogen_Zähler_alt', akt_bezogen / 1000);
                                  var akt_eingespeist = parseInt(getState(Stand_eingespeist).val * 1000);
                                  var alt_eingespeist = parseInt(getState(java + '.Tag.Eingespeist_Zähler_alt').val * 1000);
                                  setState(java + '.Tag.Eingespeist_in_Wh', akt_eingespeist - alt_eingespeist);
                                  setState(java + '.Tag.Eingespeist_Zähler_alt', akt_eingespeist / 1000);
                                  var akt_prod = parseInt(getState(Stand_produziert).val * 1000);
                                  var alt_prod = parseInt(getState(java + '.Tag.Produziert_Zähler_alt').val * 1000);
                                  setState(java + '.Tag.Produziert_in_Wh', akt_prod - alt_prod);
                                  setState(java + '.Tag.Produziert_Zähler_alt', akt_prod / 1000);
                              });
                              
                              schedule("0 0 1 * *", function () {                        // jeden Monat Werte schreiben
                                  var akt_bezogen = parseInt(getState(Stand_bezogen).val* 1000);
                                  var alt_bezogen = parseInt(getState(java + '.Monat.Bezogen_Zähler_alt').val * 1000);
                                  setState(java + '.Monat.Bezogen_in_Wh', akt_bezogen - alt_bezogen);
                                  setState(java + '.Monat.Bezogen_Zähler_alt', akt_bezogen / 1000);
                                  var akt_eingespeist = parseInt(getState(Stand_eingespeist).val * 1000);
                                  var alt_eingespeist = parseInt(getState(java + '.Monat.Eingespeist_Zähler_alt').val * 1000);
                                  setState(java + '.Monat.Eingespeist_in_Wh', akt_eingespeist - alt_eingespeist);
                                  setState(java + '.Monat.Eingespeist_Zähler_alt', akt_eingespeist / 1000);
                                  var akt_prod = parseInt(getState(Stand_produziert).val * 1000);
                                  var alt_prod = parseInt(getState(java + '.Monat.Produziert_Zähler_alt').val * 1000);
                                  setState(java + '.Monat.Produziert_in_Wh', akt_prod - alt_prod);
                                  setState(java + '.Monat.Produziert_Zähler_alt', akt_prod / 1000);
                              });
                              
                              // aktuelle Werte -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              on({id: Stand_bezogen, change: "ne"}, function(obj) {           // Wert hat sich geändert.
                                  setState('javascript.0.Status.Stromzähler.Aktuell.Bezogen_in_W', parseInt(obj.newState.val * 1000) - parseInt(obj.oldState.val * 1000));
                                  setState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Bezogen_in_W', parseInt(obj.newState.val * 1000) - parseInt(getState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Bezogen_Stand_Jahresanfang').val * 1000));
                              }); 
                              on({id: Stand_eingespeist, change: "ne"}, function(obj) {       // Wert hat sich geändert.
                                  setState('javascript.0.Status.Stromzähler.Aktuell.Eingespeist_in_W', parseInt(obj.newState.val * 1000) - parseInt(obj.oldState.val * 1000));
                                  setState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Eingespeist_in_W', parseInt(obj.newState.val * 1000) - parseInt(getState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Eingespeist_Stand_Jahresanfang').val * 1000));
                              }); 
                              on({id: Stand_produziert, change: "ne"}, function(obj) {        // Wert hat sich geändert.
                                  setState('javascript.0.Status.Stromzähler.Aktuell.Produziert_in_W', parseInt(obj.newState.val * 1000) - parseInt(obj.oldState.val * 1000));
                                  setState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Produziert_in_W', parseInt(obj.newState.val * 1000) - parseInt(getState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Produziert_Stand_Jahresanfang').val * 1000));
                              }); 
                              
                              // Hochrechnung auf Jahr -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              schedule("*/5 * * * *", function () { 
                                  var Tage = getState(Tag).val + (getState(Monat).val-1) * 30;
                                      setState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Bezogen_Hochrechnung', parseInt(getState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Bezogen_in_W').val / Tage * 365 / 100) / 10);
                                      setState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Eingespeist_Hochrechnung', parseInt(getState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Eingespeist_in_W').val / Tage * 365 / 100) / 10);
                                      setState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Produziert_Hochrechnung', parseInt(getState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Produziert_in_W').val / Tage * 365 / 100) / 10);    
                              });
                              
                              // am 31.12\. um 23:59 jeden Jahres Werte setzen -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              schedule("59 23 31 12 *", function () {                        // jeden Monat Werte schreiben
                                  setState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Bezogen_Stand_Jahresanfang', parseInt(getState(Stand_bezogen).val));
                                  setState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Eingespeist_Stand_Jahresanfang', parseInt(getState(Stand_eingespeist).val));
                                  setState('javascript.0.Status.Stromzähler.Jahr.Produziert_Stand_Jahresanfang', parseInt(getState(Stand_produziert).val));
                              });
                              
                              

                              Und eine VIS zusammengebastelt:
                              1540_bild2.jpg

                              Nochmals Danke für die Hilfe; insbesondere apollon für den Adapter.

                              mfg

                              Dieter

                              -> nächstes Projekt - Wasserzähler

                              Mal schauen.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                Hallo Dieter,

                                warum wertest du denn bei der Spülmaschine und Waschmaschine mA aus und nicht auch Watt, dann wäre das Ganze doch mehr konsistent.

                                bei mir sieht das so aus:
                                144_strom_20180311.png
                                Mistwetter hier 😞

                                Gruß

                                Rainer

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • R
                                  RappiRN Most Active last edited by

                                  @Homoran:

                                  Mistwetter hier 😞 `

                                  Bei uns wars heute schöner! 😄

                                  2216_pv.jpg

                                  Aber richtig perfekt waren die letzten Tage mit -10°C und ohne Wolken!

                                  Enrico

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by

                                    @homoran

                                    weiß ich auch nicht so genau.

                                    Habe schon immer bei Spülmaschine und Waschmaschine mA; muss mal überlegen vielleicht ändere ich das noch.

                                    Kannst du mal deine view zur Verfügung stellen; deine widgets sehen super aus.

                                    Kann man bestimmt davon was brauchen.

                                    mfg

                                    Dieter

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                      @RappiRN:

                                      Aber richtig perfekt waren die letzten Tage mit -10°C und ohne Wolken! `
                                      korrekt! etwa so:
                                      144_strom_20180223.png

                                      Aber ausgerechnet am kältesten Tag musste der Solarteur mit dem Dachdecker ran, weil die Kabel abgesoffen waren 😞

                                      und hier der View:

                                      ! ````
                                      Hier ist nix - der war zu groß
                                      kommt gleich als Anhang

                                      
                                      Gruß
                                      
                                      Rainer
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • R
                                        RappiRN Most Active last edited by

                                        Bei uns waren die Nächte ja auch schön kalt, so bis zu -15°C, dass kann man an der Grafik erkennen, da geht die elektrische Fußbodenheizung (ca.1000W) immer wieder an. Dank Smartmeter-Adapter kann man alles schön auslesen!

                                        2216_pv1.jpg

                                        Die Sollkurve des Sonnenstandes ist nicht so genau abgeglichen.

                                        Enrico

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • apollon77
                                          apollon77 last edited by

                                          @bahnuhr:

                                          -> nächstes Projekt - Wasserzähler

                                          Mal schauen. `

                                          Schau mal in ein paar Stunden ins "Tester-Forum" … da wären wir dann beim M-Bus Adapter der denke nachher noch neu kommt 🙂

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            Brookyman last edited by

                                            Hallo zusammen,

                                            ich habe meinen Smartmeter Adapter nun zum laufen bekommen. Leider bekomme ich aus meinem Zähler nur den aktuellen Zählerstand. Kann mir jemand behilflich sein, wie ich wenn ich alle 60s den Zählerstand abfrage mir daraus den Aktuellen Stromverbrauch errechnen kann? Ich habe leider mit Skripten keine Erfahrung oder Kenntnisse.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            804
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            279
                                            3620
                                            2029956
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo