NEWS
Shelly Adapter - genereller Support
-
@mcm1957
du bist zur AI viel zu freundlich... ;)
macht keinen unterschied ob du bitte/danke schreibst. :)
IMHO hats ja immer geheissen, die ID nie ändern, obwohls irrer weise ja möglich war.@mcm1957
du bist zur AI viel zu freundlich... ;)
macht keinen unterschied ob du bitte/danke schreibst. :)
IMHO hats ja immer geheissen, die ID nie ändern, obwohls irrer weise ja möglich war.Na ja - hinter der AI sitzen beim review dann Menschen. Und ich will denen nicht mit der Faust ins Gesicht fahren.
Und ja - die ID nicht ändern ist wohl bei Shelly nicht angekommen :-)
-
Es wurde gerade von Shelly eine neue FW 2.2.1 herausgegeben, die das Problem löst:
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/changelog/#221-2026-11-13
-
Hallo zusammen,
ich habe für meine Türklingel einen Shelly i4DC plus im Einsatz. Ich müsste einmal wissen, welches Objekt ich für meinen Klingeltaster abfragen muss. Wenn ich den Taster betätige, ändert sich der Datenpunkt "Event" (button_down - button-up). Ist das dann der richtige zum Abfragen?

Danke euch! ;-)
-
Hallo zusammen,
ich habe für meine Türklingel einen Shelly i4DC plus im Einsatz. Ich müsste einmal wissen, welches Objekt ich für meinen Klingeltaster abfragen muss. Wenn ich den Taster betätige, ändert sich der Datenpunkt "Event" (button_down - button-up). Ist das dann der richtige zum Abfragen?

Danke euch! ;-)
-
-
-
-
-
@surfer09 [sagte: Wenn ich den Taster betätige,
... wird dann der Zeitstempel des DP "Eingabestatus" aktualisiert?
-
Du verwendest den Shelly Adapter? Oder?
.Status sollte anzeigen ob der Eingang aktiv ist oder nicht.
-
Ich habe leider keinen i4 (Gen2+) um das zu testen. hab nun nochmal die Doku genauer gelesen.
Lt. Shelly Documentation sollte
status - den aktuellen Zustand des Eingangs anzeigen, also true / false sofern der Einganstyp switch ist - nicht bei button)
event - den letzten Event liefern (one of: btn_down, btn_up, single_push, double_push, triple_push and long_push )Siehe https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Input
Wie hast du den Eingang konfiguriert (sollte in type stehen und so was sein switch, button, analog, count )?
Wenn du in beiden States nichts vernünftiges bekommst zeig bitte das gessammte Object des i4 (seriennummer / mac gern ruasnehmen) und erstell nach Möglichkeit einen log mit level debug. Ich bräcuhste das MQTT Paket das der i4 beim Tastendruck sendet. Kannst auch gern ein issue (auch deutch) aufmachen um das Problem zu bearbeiten wenn du einen Bug vermutest. Hoff wir können das rasch klären / fixen. Und noch was zur Sicherheit und bitte nicht per. nhemen: In der App siehst du den Tastendruck? Nicht dass da nur ein Kabel wo schlecht drinnen steckt :-) )
-
-
@surfer09 [sagte: der Status aktualisiert sich leider nicht beim Drücken des Tasters.
Auch der Zeitstempel nicht?
-
Ich habe leider keinen i4 (Gen2+) um das zu testen. hab nun nochmal die Doku genauer gelesen.
Lt. Shelly Documentation sollte
status - den aktuellen Zustand des Eingangs anzeigen, also true / false sofern der Einganstyp switch ist - nicht bei button)
event - den letzten Event liefern (one of: btn_down, btn_up, single_push, double_push, triple_push and long_push )Siehe https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Input
Wie hast du den Eingang konfiguriert (sollte in type stehen und so was sein switch, button, analog, count )?
Wenn du in beiden States nichts vernünftiges bekommst zeig bitte das gessammte Object des i4 (seriennummer / mac gern ruasnehmen) und erstell nach Möglichkeit einen log mit level debug. Ich bräcuhste das MQTT Paket das der i4 beim Tastendruck sendet. Kannst auch gern ein issue (auch deutch) aufmachen um das Problem zu bearbeiten wenn du einen Bug vermutest. Hoff wir können das rasch klären / fixen. Und noch was zur Sicherheit und bitte nicht per. nhemen: In der App siehst du den Tastendruck? Nicht dass da nur ein Kabel wo schlecht drinnen steckt :-) )
-
Hallo zusammen,
ich habe für meine Türklingel einen Shelly i4DC plus im Einsatz. Ich müsste einmal wissen, welches Objekt ich für meinen Klingeltaster abfragen muss. Wenn ich den Taster betätige, ändert sich der Datenpunkt "Event" (button_down - button-up). Ist das dann der richtige zum Abfragen?

Danke euch! ;-)
-
-
Da es im Bereich alpha Test sehr ruhig ist möchte ich hier nur kurz darauf hinweisen, dass es eine 12.2.0-alph.x zum testen gibt.
Neu ist v.a. der Support von Shellies hinter einem Shelly Range Extender.
Infos bzw. Kommentare zur alpha bitte hier: https://forum.iobroker.net/post/1364627 -
Hi, ich nutze aktuell Adapterversion 12.1.2 - und würde gerne einen per Bluetooth "gekoppelten" Aranet-Rn+ einbinden. Auf dem Shellypro2 läuft bereits ein Script, dass die Werte des Rn+ empfängt - und eigentlich auch offenbar erfolgreich an den MQTT des Adapters sendet, mit diesen Parametern:
mqttTopic: "aranet/radon_plus" payload = { radon: radon, temperature: temp, pressure: pressure, humidity: humidity, battery: battery, rssi: result.rssi, mac: mac };Gesendet wird per
MQTT.publish(CONFIG.mqttTopic, JSON.stringify(payload), 0, false);leider taucht im Objektbaum unter "BLE" nichts auf - und auch per "debug" erscheint nichts im Log.
Logging auf dem Shelly ist etwas rudimentär, aber zumindest sieht man "Kommunikation" (wobei unklar ist, ob Script-relevant oder einfach normaler Shelly<->iobroker Verkehr).Any ideas?
-
Hi, ich nutze aktuell Adapterversion 12.1.2 - und würde gerne einen per Bluetooth "gekoppelten" Aranet-Rn+ einbinden. Auf dem Shellypro2 läuft bereits ein Script, dass die Werte des Rn+ empfängt - und eigentlich auch offenbar erfolgreich an den MQTT des Adapters sendet, mit diesen Parametern:
mqttTopic: "aranet/radon_plus" payload = { radon: radon, temperature: temp, pressure: pressure, humidity: humidity, battery: battery, rssi: result.rssi, mac: mac };Gesendet wird per
MQTT.publish(CONFIG.mqttTopic, JSON.stringify(payload), 0, false);leider taucht im Objektbaum unter "BLE" nichts auf - und auch per "debug" erscheint nichts im Log.
Logging auf dem Shelly ist etwas rudimentär, aber zumindest sieht man "Kommunikation" (wobei unklar ist, ob Script-relevant oder einfach normaler Shelly<->iobroker Verkehr).Any ideas?
JLeg sagte:
MQTT.publish(CONFIG.mqttTopic, JSON.stringify(payload), 0, false);leider taucht im Objektbaum unter "BLE" nichts auf - und auch per "debug" erscheint nichts im Log.
hätte ich auch gleich drauf kommen können - nach Ändern der Topics in
MQTT.publish(SHELLY_ID + "/events/ble", JSON.stringify(adapterMessage), 0, false);geht's jetzt - zumindest wird das JSON angelegt.
Allerdings wurde jetzt auch auf der obersten Objektebene des Shellyadapters ein Geräte "ble" angelegt - wirkt da etwas merkwürdig...(?)

-
Du bist dir bewust dass der Shelly Adapter nur Shelly BLE Geräte unterstützt und nur in Verbindung mit dem Shelly BLE Skript?
Das was du da treibst kann gehen - oder in jeder zukünftigen Version auch nicht mehr.
Am besten sendest du private Daten an den mqtt Adapter,.
Sorry aber absolut no support für diese Spezialimplementierung.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.