Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x

NEWS

  • iobroker.click: Visualisierungen und Vorlagen für ioBroker
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    419

  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    450

  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    581

Test Adapter nspanel-lovelace-ui v2.x.x

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
nspanelsonoffadapter
120 Beiträge 12 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T ticaki

    aber danke für die Bugmeldung - da fehlen ja noch einige "states"

    Eine schöne abhilfe ist das hier - oben rechts auf rohdaten klicken:

    {
        "modeScr": "indicator",
        "type": "button",
        "role": "",
        "data": {
            "entity1": {
                "value": { "type": "internal", "dp": "cmd/power1" }
            },
            "icon": {
                "true": {
                    "value": { "type": "const", "constVal": "lightbulb" },
                    "color": { "type": "const", "constVal": { "r": 255, "g": 255, "b": 0 } }
                },
                "false": {
                    "value": { "type": "const", "constVal": "lightbulb-outline" },
                    "color": { "type": "const", "constVal": { "r": 100, "g": 100, "b": 100 } }
                }
            },
            "setValue1": { "type": "internal", "dp": "cmd/power1" }
        }
    }
    

    Einstellen mußt du da nur die constVal unter icon - halt das icon und die gewünschte farbe - in der nächsten version gibts dafür einen zusätzlichen reiter wo man interne sahen auswählen kann zum anzeigen. gibt

    Das hier fehlt noch


    Für einen Nutzer interessant sind ungefähr 20. Ich habe sie danach sortiert, wofür man sie auf einer Seite oder einem Indikator brauchen würde:

    Zum Schalten, also für Knöpfe oder Indikatoren

    • cmd/power1, cmd/power2: die beiden Relais
    • cmd/detachLeft, cmd/detachRight: Hardware-Taste vom Relais entkoppeln
    • cmd/hideCards: versteckte Seiten aus- oder einblenden
    • cmd/isBuzzerAllowed: Buzzer erlauben
    • cmd/TasmotaRestart: Tasmota neu starten
    • cmd/bigIconLeft, cmd/bigIconRight: große Icons links und rechts

    Einstellungen, als Zahl oder Liste (eher für Service-Seiten)

    • cmd/dimActive, cmd/dimStandby
    • cmd/dimNightActive, cmd/dimNightStandby, cmd/dimNightHourStart, cmd/dimNightHourEnd
    • cmd/screenSaverTimeout, cmd/screenSaverRotationTime, cmd/screenSaverLayout, cmd/screenSaverDoubleClick

    Zum Anzeigen

    • info/NotificationCounter: Anzahl der Benachrichtigungen, gut für einen Indikator
    • info/tasmotaVersion, info/displayVersion, info/modelVersion
    • global: ///time, ///date, ///timeString
    • global: ///AdapterNoConnectionBoolean, ///AdapterStoppedBoolean für den Status „Adapter ohne Verbindung“ bzw. „Adapter gestoppt“

    Uninteressant, weil intern oder Teil eines Ablaufs: die ganzen cmd/Notification…, cmd/popupNotification… und cmd/screensaver…Notification, info/navigationError…, info/PopupInfo, cmd/buzzer als Auslöser sowie ///pageTrash_* und ///Notifications.

    Der Adapter nutzt die meisten davon schon selbst auf seinen Service-Seiten.


    ok wenn ich so drüber gucke ist es nur power1, power2 und restart.

    EDIT: das verlinken auf eigene States ist verboten weil der Adapter ja weiß was da steht also wieso nochmal den ganzen weg über den js-controller gehen.

    JLegJ
    JLegJ
    JLeg
    schrieb am zuletzt editiert von
    #100

    @ticaki danke für den Tipp mit "rohdaten"!
    sieht bei mir jetzt allerdings etwas anders aus:

      "type": "script",
      "ScreensaverEntity": "alias.0.NsPanel.nspanel-wz.Power1",
      "ScreensaverEntityText": "Relais1",
      "ScreensaverEntityIconOn": "heat-wave",
      "ScreensaverEntityIconOff": null,
      "ScreensaverEntityOnText": null,
      "ScreensaverEntityOffText": null,
      "ScreensaverEntityOnColor": {
        "red": 233,
        "green": 12,
        "blue": 34
      },
      "ScreensaverEntityOffColor": {
        "red": 62,
        "green": 128,
        "blue": 177
      },
      "ScreensaverEntityFillIfBelowMin": true,
      "ScreensaverEntityNaviToPage": "Thermostat WZ"
    }
    
    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T
      T
      ticaki
      schrieb am zuletzt editiert von ticaki
      #101

      @jleg
      ok - ich bin gerade ein bugfix am machen und da hat claude mal ne gute idee gehabt :)

      Der User wählt power1 als state aus und wir schreiben das bei erstellen des pageitems auf intern um. Dann mujß keiner doku lesen und keiner bekommt die warnung - das kommt wenns funktioniert dann heute noch.

      EDIT: ich sehe du hast da auch ne navigation drin - die fehlt bei meinem :) mein Beispiel war native Adapterkonfiguration, ist aber wurscht ob nun skript oder native - Hauptsache es geht

      Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

      Spenden

      1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • T
        T
        ticaki
        schrieb am zuletzt editiert von
        #102

        2.5.1 (2026-11-21)

        • (ticaki) the panel's own states cmd.power1, cmd.power2 and the new button cmd.TasmotaRestart can be selected as data points (e.g. screensaver indicator) - they show and switch the relays / restart Tasmota
        • (ticaki) fixed the wrong translations of the state name safeboot (fr, es, pt, ru, uk)

        Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

        Spenden

        1 Antwort Letzte Antwort
        -1
        • T TT-Tom

          @ticaki

          Panel sagt die Wahrheit. Web muss angepasst werden. Standardrichtung ist immer von rechts nach links.
          Geschwindigkeit muss ich prüfen.

          @diginix
          Benötige die Einstellung von de Items der Powerseite und ein debug Auszug wenn die Seite geöffnet ist bis sie wieder schliesst.
          Sollte ungefähr so aussehen.

          [powermigration] [NSPanel-DEV (Web)] Switch page to visible!
          
          nspanel-lovelace-ui.0
          2026-11-21 00:46:11.252	debug	[powermigration] Register last send type C8_C9_A3_CB_67_B8-cardPower block for 200ms
          
          nspanel-lovelace-ui.0
          2026-11-21 00:46:11.252	debug	[NSPanel-DEV (Web)-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_DEV/web/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~cardPower"} to panel.
          
          nspanel-lovelace-ui.0
          2026-11-21 00:46:11.253	debug	[powermigration] Angepasste Summe: -1
          
          nspanel-lovelace-ui.0
          2026-11-21 00:46:11.254	debug	[powermigration] getElementUpdate -1 -1.0 W 0
          
          nspanel-lovelace-ui.0
          2026-11-21 00:46:11.255	debug	[powermigration] 全 63488 test -1.0 W -50
          
          nspanel-lovelace-ui.0
          2026-11-21 00:46:11.255	debug	[powermigration] 0
          
          nspanel-lovelace-ui.0
          2026-11-21 00:46:11.255	debug	[powermigration] 0
          
          nspanel-lovelace-ui.0
          2026-11-21 00:46:11.255	debug	[powermigration] 0
          
          nspanel-lovelace-ui.0
          2026-11-21 00:46:11.255	debug	[powermigration] 0
          
          nspanel-lovelace-ui.0
          2026-11-21 00:46:11.255	debug	[powermigration] 0
          
          nspanel-lovelace-ui.0
          2026-11-21 00:46:11.255	debug	[NSPanel-DEV (Web)] Set screeensaver timeout to 15s.
          
          nspanel-lovelace-ui.0
          2026-11-21 00:46:11.505	debug	[NSPanel-DEV (Web)-SendClass] send payload: {"topic":"NSPanel_DEV/web/cmnd/CustomSend","payload":"entityUpd~Migration~button~bSubPrev~~65535~~~button~bSubNext~~65535~~~~~~65535~~-1 W~~~~~~~0,3 kWh~~~~全~63488~test~-1.0 W~-50~~~~~~~0~~~~~~~0~~~~~~~0~~~~~~~0~~~~~~~0"} to panel.
          
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          schrieb am zuletzt editiert von Diginix
          #103

          @TT-Tom sagte:

          Benötige die Einstellung von de Items der Powerseite und ein debug Auszug wenn die Seite geöffnet ist bis sie wieder schliesst.
          Sollte ungefähr so aussehen.

          image.jpeg

          oben links (bekommt nur positive Werte, Flussrichtung stimmt nicht)

          image.jpeg

          oben rechts (bekommt nur positive Werte, Flussrichtung passt)

          image.jpeg

          unten links (bekommt negative Werte wenn Batterie geladen und positive wenn entladen wird) Flussrichtung ist aber immer von rechts nach links. Und auch bei 0 W läuft die Animation.

          image.jpeg

          unten rechts

          image.jpeg

          Fazit: Wenn tatsächlich immer blind von rechts nach links animiert wird, dann muss ich oben links den Haken "Flussrichtung umkehren" setzen. Aber bei der Batterie muss die Animation ja abhängig vom Vorzeichen sein. Das scheint es bisher gar nicht zu geben?

          Unabhängig davon verhalten sich Webpanel und reales nicht synchron.

          ..:: So long! Tom ::..

          NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

          T 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • T
            T
            ticaki
            schrieb am zuletzt editiert von ticaki
            #104

            ja den fehler hab ich vergessen zu beheben (webpanel)

            Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

            Spenden

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • DiginixD Diginix

              @TT-Tom sagte:

              Benötige die Einstellung von de Items der Powerseite und ein debug Auszug wenn die Seite geöffnet ist bis sie wieder schliesst.
              Sollte ungefähr so aussehen.

              image.jpeg

              oben links (bekommt nur positive Werte, Flussrichtung stimmt nicht)

              image.jpeg

              oben rechts (bekommt nur positive Werte, Flussrichtung passt)

              image.jpeg

              unten links (bekommt negative Werte wenn Batterie geladen und positive wenn entladen wird) Flussrichtung ist aber immer von rechts nach links. Und auch bei 0 W läuft die Animation.

              image.jpeg

              unten rechts

              image.jpeg

              Fazit: Wenn tatsächlich immer blind von rechts nach links animiert wird, dann muss ich oben links den Haken "Flussrichtung umkehren" setzen. Aber bei der Batterie muss die Animation ja abhängig vom Vorzeichen sein. Das scheint es bisher gar nicht zu geben?

              Unabhängig davon verhalten sich Webpanel und reales nicht synchron.

              T
              T
              TT-Tom
              schrieb am zuletzt editiert von
              #105

              @Diginix

              Okay, schau mir das Ganze an. Danke für deine Infos.

              Gruß Tom

              Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

              Public Transport
              https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport
              https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport/wiki

              NSPanel Adapter Dokumentation
              https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • DiginixD
                DiginixD
                Diginix
                schrieb am zuletzt editiert von
                #106

                Ich nutze den Player über alexa.0 mit mehrere Echo Dot. Im Player gibt es das Icon "Lautsprecher" über welches man das Echo Gerät wählt, welches gesteuert werden soll.
                Wenn ich in dem Popup ein anderen Echo Dot wähle, refresht sich das Play UI kurz aber wenn man dann Play drückt, spielt weiterhin der Echo, der initial auch in der Config gewählt wurde.
                Im iobroker Log steht dann das:

                
                nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:19:54.731	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^\./ dpinit is object
                nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:19:54.739	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^\./ dpinit is object
                nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:19:54.740	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^\./ dpinit is object
                
                nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:20:01.750	error	[Player] Missing volumen controller. Report to dev
                nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:20:02.330	error	[Player] Missing volumen controller. Report to dev
                nspanel-lovelace-ui.0	2026-11-22 00:20:13.733	error	[Player] Missing volumen controller. Report to dev
                

                ..:: So long! Tom ::..

                NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • DiginixD Diginix

                  @TT-Tom sagte:

                  Benötige die Einstellung von de Items der Powerseite und ein debug Auszug wenn die Seite geöffnet ist bis sie wieder schliesst.
                  Sollte ungefähr so aussehen.

                  image.jpeg

                  oben links (bekommt nur positive Werte, Flussrichtung stimmt nicht)

                  image.jpeg

                  oben rechts (bekommt nur positive Werte, Flussrichtung passt)

                  image.jpeg

                  unten links (bekommt negative Werte wenn Batterie geladen und positive wenn entladen wird) Flussrichtung ist aber immer von rechts nach links. Und auch bei 0 W läuft die Animation.

                  image.jpeg

                  unten rechts

                  image.jpeg

                  Fazit: Wenn tatsächlich immer blind von rechts nach links animiert wird, dann muss ich oben links den Haken "Flussrichtung umkehren" setzen. Aber bei der Batterie muss die Animation ja abhängig vom Vorzeichen sein. Das scheint es bisher gar nicht zu geben?

                  Unabhängig davon verhalten sich Webpanel und reales nicht synchron.

                  T
                  T
                  TT-Tom
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #107

                  @Diginix

                  Ich habe das nachgestellt - die Ursache liegt in der Geschwindigkeitsskala der Kachel.

                  Die beiden Felder "minimale Leistung" und "maximale Leistung" werden geradlinig auf 0-100 %
                  umgerechnet. Ein negatives Minimum verschiebt dabei den Nullpunkt mit: bei -4000 bis 4000
                  liegen 0 W genau in der Mitte, also bei 50 % Geschwindigkeit, und der gesamte negative
                  Bereich bleibt rechnerisch positiv. Genau das sieht man am Panel - der Punkt bleibt bei 0
                  nicht stehen und die Richtung kippt nie.

                  So geht es heute schon:

                  • "minimale Leistung" auf 0 stellen
                  • "maximale Leistung" auf die Spitzenleistung, bei dir also 4000
                  • Die Richtung macht allein das Vorzeichen des Datenpunkts; soll sie andersherum laufen,
                    den Haken "Flussrichtung umkehren" setzen

                  Mit 0 / 4000 steht der Punkt bei 0 W still, +2000 W und -2000 W laufen gleich schnell in
                  entgegengesetzte Richtungen.

                  Ein Hinweis dazu, weil es leicht verwirrt: Das Vorzeichen ist eine Richtung auf dem
                  Bildschirm, kein Fluss zum Haus. Positiv bewegt den Punkt nach links (bzw. im Hochformat
                  nach oben) - bei den drei Kacheln links also vom Haus weg, bei den drei rechts zum Haus hin.

                  Für das nächste Release ist der Fix fertig: Die beiden Grenzen zählen dann mit ihrem Betrag,
                  -4000 bis 4000 ist also dasselbe wie 0 bis 4000. 0 steht immer still, das Vorzeichen gibt
                  die Richtung vor, und die Geschwindigkeit wird auf den Bereich begrenzt, den die Anzeige
                  versteht. Deine jetzige Einstellung funktioniert damit dann ohne Anpassung - der Umweg oben
                  ist nur für die Zwischenzeit nötig.

                  Gruß Tom

                  Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                  Public Transport
                  https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport
                  https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport/wiki

                  NSPanel Adapter Dokumentation
                  https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/

                  DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • T TT-Tom

                    @Diginix

                    Ich habe das nachgestellt - die Ursache liegt in der Geschwindigkeitsskala der Kachel.

                    Die beiden Felder "minimale Leistung" und "maximale Leistung" werden geradlinig auf 0-100 %
                    umgerechnet. Ein negatives Minimum verschiebt dabei den Nullpunkt mit: bei -4000 bis 4000
                    liegen 0 W genau in der Mitte, also bei 50 % Geschwindigkeit, und der gesamte negative
                    Bereich bleibt rechnerisch positiv. Genau das sieht man am Panel - der Punkt bleibt bei 0
                    nicht stehen und die Richtung kippt nie.

                    So geht es heute schon:

                    • "minimale Leistung" auf 0 stellen
                    • "maximale Leistung" auf die Spitzenleistung, bei dir also 4000
                    • Die Richtung macht allein das Vorzeichen des Datenpunkts; soll sie andersherum laufen,
                      den Haken "Flussrichtung umkehren" setzen

                    Mit 0 / 4000 steht der Punkt bei 0 W still, +2000 W und -2000 W laufen gleich schnell in
                    entgegengesetzte Richtungen.

                    Ein Hinweis dazu, weil es leicht verwirrt: Das Vorzeichen ist eine Richtung auf dem
                    Bildschirm, kein Fluss zum Haus. Positiv bewegt den Punkt nach links (bzw. im Hochformat
                    nach oben) - bei den drei Kacheln links also vom Haus weg, bei den drei rechts zum Haus hin.

                    Für das nächste Release ist der Fix fertig: Die beiden Grenzen zählen dann mit ihrem Betrag,
                    -4000 bis 4000 ist also dasselbe wie 0 bis 4000. 0 steht immer still, das Vorzeichen gibt
                    die Richtung vor, und die Geschwindigkeit wird auf den Bereich begrenzt, den die Anzeige
                    versteht. Deine jetzige Einstellung funktioniert damit dann ohne Anpassung - der Umweg oben
                    ist nur für die Zwischenzeit nötig.

                    DiginixD
                    DiginixD
                    Diginix
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #108

                    @TT-Tom sagte:

                    Für das nächste Release ist der Fix fertig

                    Danke!

                    ..:: So long! Tom ::..

                    NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                    DiginixD 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T
                      T
                      ticaki
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #109

                      sobald mein alexa kram fertig ist, mache ich einen release

                      Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                      Spenden

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T
                        T
                        ticaki
                        schrieb zuletzt editiert von
                        #110

                        NSPanel Lovelace UI 2.6.0

                        Das Wichtigste in Kürze

                        • Alexa-Timer am Panel: Der Bildschirmschoner kann statt der Uhrzeit die Restzeit eines Echo-Timers zeigen, und es gibt eine neue Pageitem-Art „Alexa-Timer“ zum Anzeigen, Starten und Stoppen – ganz ohne Alias.
                        • Alexa-Wecker: Dasselbe Pageitem zeigt auf Wunsch einen Wecker des Echos (den nächsten aktiven oder einen bestimmten) mit An/Aus und änderbarer Uhrzeit.
                        • Timer-Doku neu: Die Seite zum Timer-Popup beginnt jetzt mit einer Erklärung in Alltagssprache, einer Entscheidungshilfe „Welche Art brauche ich?“ und Schnellstarts Schritt für Schritt (Eieruhr, Alexa-Timer, Restzeit im Bildschirmschoner).
                        • cardPower: Die Geschwindigkeit der Fluss-Punkte rechnet mit dem Betrag – eine Batterie mit -4000 … 4000 verschiebt den Nullpunkt nicht mehr.
                        • ⚠️ Bitte prüfen: Für Alexa-Timer muss in der alexa2-Instanz die Option „Fragen Sie die Aktivität bei Geräteinteraktion automatisch ab“ eingeschaltet sein – sonst erscheinen per Sprache gestellte Timer nie. Der Admin warnt, wenn sie aus ist.

                        Changelog

                        Alexa (alexa2)

                        • (ticaki) Bildschirmschoner: neue Timer-Quelle „Alexa-Timer (alexa2)“ im Uhrzeit-Dialog. Angezeigt wird ein klingelnder Timer des Echo-Geräts, sonst der laufende mit der kürzesten Restzeit – als Minuten mit Punkt (z. B. 2.5), abgelaufen 0.0 in Rot.
                        • (ticaki) Pageitem: neue Art des Items „Alexa-Timer“ (alexa2-Instanz und Echo-Gerät wählen, kein Kanal nötig). Zeigt den Timer in Liste und Timer-Popup, Start stellt einen neuen Timer per Textbefehl am Echo (erscheint nach ca. 6 s), Abbrechen/Fertig stoppt ihn sofort – auch wenn er gerade klingelt. Per Sprache gestellte Timer erscheinen nach ca. 10 s.
                        • (ticaki) Pageitem „Alexa-Timer“ mit „Anzeigen: Wecker“: zeigt den nächsten aktiven Wecker (Taste Aus) oder einen bestimmten Wecker (An/Aus, Uhrzeit änderbar, solange er aus ist – Amazon schaltet ihn mit der neuen Uhrzeit wieder ein). Gelöschte Wecker werden sofort erkannt.
                        • (ticaki) Alexa-Medienseite: Die Wahl eines anderen Echos im Lautsprecher-Popup schaltet den Player wieder um (auch das erste Echo der Liste).

                        cardPower / Web-Panel

                        • (tt-tom17) cardPower: Die Grenzen der Geschwindigkeitsskala zählen mit ihrem Betrag. Null Leistung steht still, das Vorzeichen bestimmt allein die Richtung, die Geschwindigkeit ist auf die ±120 der HMI begrenzt.
                        • (ticaki) Web-Panel: cardPower bewegt die Fluss-Punkte in dieselbe Richtung wie das NSPanel.

                        Admin

                        • (ticaki) Pageitem-Dialog: Ein Kanal ohne Datenpunkte, dessen Rolle keinen Pflicht-Datenpunkt hat (z. B. level.timer = interner Timer/Eieruhr), gilt nicht mehr als fehlerhaft – kein rotes Warnzeichen, „Übernehmen“ statt „Details...“. Der Adapter schreibt dafür auch keine „Dont finds states“-Warnungen mehr ins Log.

                        Doku

                        • Timer-Popup-Seite überarbeitet: Einstieg ohne Fachbegriffe, Entscheidungshilfe, drei Schnellstarts, ausführlicher Alexa-Abschnitt mit Voraussetzungen und Fallstricken, neue Bilder.

                        Das mit dem Alexa timer sollte mal jemand testen der das produktiv nutzt

                        Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                        Spenden

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • JLegJ
                          JLegJ
                          JLeg
                          schrieb zuletzt editiert von
                          #111

                          habe mit der Version 2.5.1 jetzt erfolgreich ein NSPanel komplett umbenennen können (Name und MQTT-Kennung).
                          Allerdings kann ich jetzt kein neues NSPanel hinzufügen, es kommt sofort nach dem "Bestätigen"-Dialog die Meldung

                          Error in nsPanelInit step 1 while sending config to tasmota (10.10.10.196): TypeError: fetch failed at node:internal/deps/undici/undici:15456:13 at NspanelLovelaceUi.fetch (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:1152:30) at NspanelLovelaceUi.nsPanelInitStep1 (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:3086:23) at NspanelLovelaceUi.onMessage (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:1944:21)
                          

                          Auf dem neuen NSPanel ist Tasmota 16.0.0.0 - also dieselbe Version, die der Adapter im Modus "Beta" auch draufbügelt...

                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • JLegJ JLeg

                            habe mit der Version 2.5.1 jetzt erfolgreich ein NSPanel komplett umbenennen können (Name und MQTT-Kennung).
                            Allerdings kann ich jetzt kein neues NSPanel hinzufügen, es kommt sofort nach dem "Bestätigen"-Dialog die Meldung

                            Error in nsPanelInit step 1 while sending config to tasmota (10.10.10.196): TypeError: fetch failed at node:internal/deps/undici/undici:15456:13 at NspanelLovelaceUi.fetch (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:1152:30) at NspanelLovelaceUi.nsPanelInitStep1 (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:3086:23) at NspanelLovelaceUi.onMessage (/usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui/src/main.ts:1944:21)
                            

                            Auf dem neuen NSPanel ist Tasmota 16.0.0.0 - also dieselbe Version, die der Adapter im Modus "Beta" auch draufbügelt...

                            T
                            T
                            ticaki
                            schrieb zuletzt editiert von ticaki
                            #112

                            @JLeg
                            auf dem ioBroker-Host

                            curl "http://10.10.10.196/cm?cmnd=status%205" 
                            

                            auszuführen. Wenn das scheitert, liegt es am Netz und nicht am Adapter.
                            Adapter bekommt jetzt ein bessers log wo drin steht weshalb es nicht ging.

                            Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                            Spenden

                            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • T ticaki

                              @JLeg
                              auf dem ioBroker-Host

                              curl "http://10.10.10.196/cm?cmnd=status%205" 
                              

                              auszuführen. Wenn das scheitert, liegt es am Netz und nicht am Adapter.
                              Adapter bekommt jetzt ein bessers log wo drin steht weshalb es nicht ging.

                              JLegJ
                              JLegJ
                              JLeg
                              schrieb zuletzt editiert von
                              #113

                              @ticaki dieses kleine aber feine Detail scheint in der Doku zu fehlen (hatte mich danach gerichtet) - nach dem Flashen des NSPanel mit Tasmota muss "händisch" die "HTTP-Api" aktiviert werden. Danach tut's dann einwandfrei.
                              Vielleicht liesse sich in der Adapter-Initialisierung ein Hinweis einbauen, der beim Fehlschlag eines Test-HTTP-Zugriffs einen Hinweis bringt...

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • JLegJ JLeg

                                @ticaki dieses kleine aber feine Detail scheint in der Doku zu fehlen (hatte mich danach gerichtet) - nach dem Flashen des NSPanel mit Tasmota muss "händisch" die "HTTP-Api" aktiviert werden. Danach tut's dann einwandfrei.
                                Vielleicht liesse sich in der Adapter-Initialisierung ein Hinweis einbauen, der beim Fehlschlag eines Test-HTTP-Zugriffs einen Hinweis bringt...

                                T
                                T
                                ticaki
                                schrieb zuletzt editiert von
                                #114

                                @JLeg
                                Ich fasse meine gedanken mal mit einem häää???* zusammen :D
                                ICh weiß gerade nicht was du meinst, oder moment... kann es sein das 16.0.0 da irgendwas anders setzt bei der erst einrichtung

                                Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                                Spenden

                                JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T ticaki

                                  @JLeg
                                  Ich fasse meine gedanken mal mit einem häää???* zusammen :D
                                  ICh weiß gerade nicht was du meinst, oder moment... kann es sein das 16.0.0 da irgendwas anders setzt bei der erst einrichtung

                                  JLegJ
                                  JLegJ
                                  JLeg
                                  schrieb zuletzt editiert von JLeg
                                  #115

                                  @ticaki sagte:

                                  @JLeg
                                  Ich fasse meine gedanken mal mit einem häää???* zusammen :D
                                  ICh weiß gerade nicht was du meinst, oder moment... kann es sein das 16.0.0 da irgendwas anders setzt bei der erst einrichtung

                                  ich vermute sowas in der Richtung - geänderter Default bei Tasmota...
                                  edit: https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/24893

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  1
                                  • T
                                    T
                                    ticaki
                                    schrieb zuletzt editiert von
                                    #116

                                    @tt-tom das interessiert dich bestimmt auch

                                    Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                                    Spenden

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T
                                      T
                                      ticaki
                                      schrieb zuletzt editiert von
                                      #117

                                      @jleg
                                      Nur der Volllständigkeit halber - die http api braucht der adapter nur für

                                      1. Einrichtung oder Aktualisierung der Tasmota Konfiguration
                                      2. um einen restart bei adapter start zu forcieren
                                      3. das tab tasmota tools

                                      Heißt im laufenden Betrieb kann man das ausschalten. Dann kanns beim Adapter start nur bis zu 2 Minuten dauern, bis sich das panel anmeldet.

                                      Weather-Warnings Espresense NSPanel-Lovelace-ui Tagesschau

                                      Spenden

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M
                                        M
                                        muuulle
                                        schrieb zuletzt editiert von
                                        #118

                                        Hm. Kann ich auch die Symbole im Screensaver in der Farbe ändern? Und einzelne Elemente im Advanced mit Dummies belegen, so dass die weiteren Elemente nicht aufrutschen? 🤔

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M muuulle

                                          Hm. Kann ich auch die Symbole im Screensaver in der Farbe ändern? Und einzelne Elemente im Advanced mit Dummies belegen, so dass die weiteren Elemente nicht aufrutschen? 🤔

                                          T
                                          T
                                          TT-Tom
                                          schrieb zuletzt editiert von TT-Tom
                                          #119

                                          @muuulle
                                          Welche Symbole, was soll wo nicht aufrutschen?? Es gibt da Möglichkeiten, du musst es nur genauer definieren.

                                          Gruß Tom

                                          Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                                          Public Transport
                                          https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport
                                          https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport/wiki

                                          NSPanel Adapter Dokumentation
                                          https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          470

                                          Online

                                          33.2k

                                          Benutzer

                                          84.3k

                                          Themen

                                          1.4m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2026
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe