Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Shelly Adapter - genereller Support

NEWS

  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    313

  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    494

  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
    BluefoxB
    Bluefox
    4
    1
    546

Shelly Adapter - genereller Support

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
mcm1957shelly
608 Beiträge 82 Kommentatoren 123.7k Aufrufe 59 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • W
    W
    wrod
    schrieb am zuletzt editiert von
    #587

    Hallo,
    ich habe ein System. Ursprünglich waren es zwei einzeln laufende. Nun haben ich Master-Slave daraus gemacht.
    Ich habe nun eine Update-Möglichkeit für den Shelly-Adapter. Der sagt folgendes:
    grafik.jpeg

    Offenkundig will er Admin > 8.00 haben und sagt, er fände nur 7.8.23. Allerdings steht Admin auf 8.0.14
    grafik.jpeg

    Das kann daran liegen, dass auf dem zweiten Rechner (der mit dem Shelly Adapter eigentlich nichts zu tun hatte), Admin noch 7.8.23 war.

    Nun kann ich aber nicht updaten.

    Kann ich den Shelly Adapter deinstallieren, dann neu installieren, ohne die Instanz-Einstellungen zu verlieren?

    Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • W wrod

      Hallo,
      ich habe ein System. Ursprünglich waren es zwei einzeln laufende. Nun haben ich Master-Slave daraus gemacht.
      Ich habe nun eine Update-Möglichkeit für den Shelly-Adapter. Der sagt folgendes:
      grafik.jpeg

      Offenkundig will er Admin > 8.00 haben und sagt, er fände nur 7.8.23. Allerdings steht Admin auf 8.0.14
      grafik.jpeg

      Das kann daran liegen, dass auf dem zweiten Rechner (der mit dem Shelly Adapter eigentlich nichts zu tun hatte), Admin noch 7.8.23 war.

      Nun kann ich aber nicht updaten.

      Kann ich den Shelly Adapter deinstallieren, dann neu installieren, ohne die Instanz-Einstellungen zu verlieren?

      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Thomas Braun
      Most Active Developer
      schrieb am zuletzt editiert von Thomas Braun
      #588

      @wrod sagte:

      Das kann daran liegen, dass auf dem zweiten Rechner (der mit dem Shelly Adapter eigentlich nichts zu tun hatte), Admin noch 7.8.23 war.
      Nun kann ich aber nicht updaten.

      Warum nicht? Ist der denn auf dem Slave noch installiert? Den kannst du auch da deinstallieren, es braucht nur einen admin auf dem Hauptsystem.

      Linux-Werkzeugkasten:
      https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
      NodeJS Fixer Skript:
      https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
      iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • W
        W
        wrod
        schrieb am zuletzt editiert von
        #589

        Der Shelly war immer auf dem installiert, der jetzt der master ist. Der war nie auf dem Slave.
        Ich will den Shelly auf dem master updaten. Dort is Admin 8.0.14, aber der Shelly behauptet, dort wäre Admin 7.8.23.

        Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • W wrod

          Der Shelly war immer auf dem installiert, der jetzt der master ist. Der war nie auf dem Slave.
          Ich will den Shelly auf dem master updaten. Dort is Admin 8.0.14, aber der Shelly behauptet, dort wäre Admin 7.8.23.

          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Thomas Braun
          Most Active Developer
          schrieb am zuletzt editiert von Thomas Braun
          #590

          @wrod

          Behauptet wird viel. Zeig die Ausgabe von

          iob diag
          

          dann kann man sehen was da wo in welcher Version installiert ist.

          Dort is Admin 8.0.14, aber der Shelly behauptet, dort wäre Admin 7.8.23.

          Nein, in deinem Setup gibt es noch irgendeinen host, der einen admin@7.8.23 spazieren fährt.

          Linux-Werkzeugkasten:
          https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
          NodeJS Fixer Skript:
          https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
          iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • mcm1957M
            mcm1957M
            mcm1957
            Developer Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
            #591

            Bei jedem Adapter der eine spezielle Admin Version verlangt MUSS Admin auf ALLEN Hosts wo admin installiert ist die Bedingu8ng erfüllen.

            In deinem Setup ist wahrscheinlich auf einem der Slaves noch ein alter admin installiert. Due kannst diesen entweder auch auf 8.x.x aktualisiseren ODER am Slave deinstallieren wenn du ihn dort nicht benutzt.

            Beachte auch dass admin 8 ein Update diverser Adapter voraussetzt - ansonsten sind diese nicht mehr im adminUi konfigurierbar.

            Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
            Support Repositoryverwaltung.

            Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

            LESEN - gute Forenbeitrage

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M
              M
              Meinhard
              schrieb am zuletzt editiert von
              #592

              Hallo,

              ich habe eine Frage zum "shelly" Adapter.

              Ich habe diverse Shelly Pro 3EM im Einsatz. Verwende ich den "mqtt" Adapter bekomme ich vom Shelly per MQTT u.a. ein Objekt in dem die Temperatur vom Shelly drin steckt. Verwende ich den "shelly" Adapter (der viel schöner ist da die Daten aufbereitet sind) kann ich diesen Wert nirgends finden.

              Ist das eine Limitation des "shelly" Adapters oder gibt es noch irgend ein Geheimnis was ich kennen muss?

              Vielen Dank & viele Grüße
              Meinhard

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • mcm1957M
                mcm1957M
                mcm1957
                Developer Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #593

                Wenns via mqtt geht dann kann ich das einbaun. Schreib bitte ein issue.

                Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                Support Repositoryverwaltung.

                Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

                LESEN - gute Forenbeitrage

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M
                  M
                  Meinhard
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #594

                  Hallo Martin,

                  ich hoffe ich habe das so richtig gemacht:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1677

                  Vielen Dank & viele Grüße
                  Meinhard

                  mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                  2
                  • M Meinhard

                    Hallo Martin,

                    ich hoffe ich habe das so richtig gemacht:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1677

                    Vielen Dank & viele Grüße
                    Meinhard

                    mcm1957M
                    mcm1957M
                    mcm1957
                    Developer Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #595

                    @Meinhard said:

                    ich hoffe ich habe das so richtig gemacht:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1677

                    Super und extra DANKE für die genauen Infos.

                    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                    Support Repositoryverwaltung.

                    Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

                    LESEN - gute Forenbeitrage

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • mcm1957M mcm1957

                      @StealthAngel said:

                      Was mache ich falsch?

                      Eigentlich nur dass du keine Versionsnagben - weder vom Adapter noch von der Shelly Firmware machst ...

                      Da ich aber mine Glaskugel grad poliert habe, sieht es so aus als ob du den adapter in Version 10.x.x oder 11.x.x verwendest und die betroffenen Shellie eine Firmware 2.x.x haben.

                      Dann sollte folgendes Issue die Lösung sein:

                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1543

                      Oder kurz: Um die Änderungen die Shelly mit FW 2.0.0 eingeführt hat zu unterstützen solltes du die Beta Version 12.0.0 testen.

                      S
                      S
                      StealthAngel
                      schrieb am zuletzt editiert von StealthAngel
                      #596

                      @mcm1957 sagte:

                      Oder kurz: Um die Änderungen die Shelly mit FW 2.0.0 eingeführt hat zu unterstützen solltes du die Beta Version 12.0.0 testen.

                      Ich habe jetzt den Shelly Adapter 12.0.0 installiert.
                      Meine betroffenen Shellys

                      Shelly Plus2PM 10061CCDxxxx| 1.7.6|
                      Shelly 1PM Mini Gen4 7C2C676Fxxxx| 2.1.0
                      Shelly 2PM Gen3 8CBFEA9xxxx| 2.1.0
                      Shelly 1 Mini Gen3 5432045Exxxx| 2.0.1

                      und noch ein paar mehr. Also Verschiedene Geräte auch verschiedene FW, aber immer der gleiche Fehler....

                      shelly.0 2026-11-11 06:07:29.824	error	[httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.2.236 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-10061ccdf2ec / shellyplus2pm#10061ccdf2ec#1) "/rpc/Shelly.GetConfig": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login.
                      shelly.0 2026-11-11 03:36:22.764	error	[httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.2.236 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-10061ccdf2ec / shellyplus2pm#10061ccdf2ec#1) "/rpc/Cover.GetConfig?id=0": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login.
                      shelly.0 2026-11-11 00:10:36.751	error	[httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.2.236 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-10061ccdf2ec / shellyplus2pm#10061ccdf2ec#1) "/rpc/Input.GetConfig?id=1": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login.
                      

                      Laut Doku sollte das Problem mit der Adapterversion 12.0.0 behoben sein 😵

                      Was kann ich tun?

                      Vielen Dank für Eure Hilfe...

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • mcm1957M
                        mcm1957M
                        mcm1957
                        Developer Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von mcm1957
                        #597

                        Ich vermute mal dass die Shellies FW 2.x.x haben.

                        Teste mal die 12.1.x.
                        In 12.0.0 gabs noch eine Fehler der die http authorizeation nach einiger Zeit ausfallen lies:

                        (@mcm1957) Fixed digest authentication failing after ~7530 requests due to nonce counter never resetting and being formatted as decimal instead of hex (#1667). Thanks to @sadam6752-tech for detailled problemanalyses and solution.

                        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                        Support Repositoryverwaltung.

                        Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

                        LESEN - gute Forenbeitrage

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • CephalopodC
                          CephalopodC
                          Cephalopod
                          schrieb zuletzt editiert von Cephalopod
                          #598

                          Zwei Shelly (Shelly 1PM Mini Gen 3) haben sich gerade auf FW 2.2.0 upgedatet.

                          Seitdem kommt folgende Fehlermeldung:

                          2026-11-11 17:24:41.492	error	[MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                          
                          shelly.0
                          2026-11-11 17:24:41.492	error	[MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellymini1pmg3-3030f9ecab38" (shellymini1pmg3 / shellymini1pmg3-3030f9ecab38 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version (12.0.0).
                          
                          shelly.0
                          2026-11-11 17:24:35.877	error	[MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
                          
                          shelly.0
                          2026-11-11 17:24:35.876	error	[MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "shellymini1pmg3-dcda0cb2d9b0" (shellymini1pmg3 / shellymini1pmg3-dcda0cb2d9b0 / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version (12.0.0).
                          

                          Aber nur bei diesen.
                          Andere Shelly 1PM Mini Gen 3 mit der 2.1.1 funktioneren weiterhin ohne Probleme

                          Folgende Shelly, die ebenfalls automatisch die 2.2.0 bekommen haben, geben diese Fehlermeldung nicht aus:

                          • Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3
                          • Shelly PM Mini Gen 3
                          • Shelly 1 Mini Gen 3
                          • Shelly 1PM Gen3
                          • Shelly Plus RGBW PM
                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • CephalopodC
                            CephalopodC
                            Cephalopod
                            schrieb zuletzt editiert von Cephalopod
                            #599

                            Update:
                            Tatsächlich wurde die ID geändert:

                            Vorher mit 2.1.1: shelly1pmminig3

                            Nachher mit 2.2.0: shellymini1pmg3

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • CephalopodC
                              CephalopodC
                              Cephalopod
                              schrieb zuletzt editiert von
                              #600

                              Habe in den MQTT einstellungen der betroffenen Shelly die geänderte ID händisch rückgängig gemacht.

                              Funktioniert wieder.

                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • mcm1957M
                                mcm1957M
                                mcm1957
                                Developer Most Active
                                schrieb zuletzt editiert von mcm1957
                                #601

                                Ich habe die Sache nun an einem jungfräulichen Shelly 1 mini PM G3 nachgestellt.
                                Es liegt eindeutig ein - aus meiner Sicht - Bug von Shelly vor.

                                Beim Update der Firmware von 2.1.1 auf 2.2.0 wird die ID des shellies geändert - von shelly1pmminig3 auf shellymini1pmg3.
                                Es wird sowohl die an sich vom User *unveränderbare Id des Gerätes geändert aus auch die Device Id im mqtt Bereich die an sich vom User vergebbar ist. Weder eine fest vergebene Geräteidentifikation noch die Änderung eines Paramters den der User einstellen kann sollten bei einem Update der Firmaware auftreten.

                                Ich werde einen Call bei Shelly aufmachen.

                                Als Workraound bzw. momentane Lösung bitte in den MQTT Einstellungen am Shell den Wert der Device Id zurückändern, d.h. auf shellymini1pmg3-xxxx shelly1pmminig3-xxxx.. Den wert findet ihr z.B. auch als ID im Objektbaum.

                                Das problem wird mit Issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1701 weiter verfolgt. Bis zu einer Entscheidung wie hier und in Zukunft bei solchen Fällen vorgegangen werden soll, bitte noch um etwas Geduld. Es geht ja nicht nur um die Identifizierung das Gerätes sondern auch um die damit zusammenhängende ID des Objektbaums. Ob nun eine Art Aliasdefinition, manuelle Typeingabe, etc. sinnvoller ist werden wir im Team noch besprechen. Bitte zunächst einfach mal die Id ändern. Ev. erstellt Shelly ja kurzfritsig auch eine 2.2.1 ...

                                EDIT:
                                Ein Ticket bei Shelly wurde erstellt

                                EDIT-2: falsche Information korrigiert

                                Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                Support Repositoryverwaltung.

                                Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

                                LESEN - gute Forenbeitrage

                                CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                                2
                                • CephalopodC Cephalopod

                                  Habe in den MQTT einstellungen der betroffenen Shelly die geänderte ID händisch rückgängig gemacht.

                                  Funktioniert wieder.

                                  A
                                  A
                                  ATARI
                                  schrieb zuletzt editiert von
                                  #602

                                  @Cephalopod sagte:

                                  Habe in den MQTT einstellungen der betroffenen Shelly die geänderte ID händisch rückgängig gemacht.

                                  Funktioniert wieder.

                                  Ich habe nur 1 Shelly 1PM mini Gen 3.
                                  Das manuelle Ändern der ID habe ich mehrfach versucht, mehrfach Werksreset,
                                  Adapterversion von 10.6.1 bis 12.1.1 ausprobiert..., bei mir funktioniert es NICHT.

                                  Ich kann das Gerät aber weiterhin über "http://shellymini1pmg3-xxxx.local"

                                  Gruß
                                  ATARI

                                  Raspberry Pi 5B (ioB via pi OS_lite(64bit) | Synology NAS (ioB via Docker)
                                  Fibaro Home Center 2 & Home Center 3 | Homematic IP | EMS-ESP32 Gateway
                                  Aeotec Z-Wave | Tuya 4 in 1 Gateway | Zigbee & BLE Gateway
                                  BambuLab A2L AMS lite und H2D AMS 2 Pro

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A
                                    A
                                    ATARI
                                    schrieb zuletzt editiert von
                                    #603

                                    nur zur Info

                                    Die ID im MQTT musste bei mir auf "shelly1pmminig3-SNr" geändert werden, nun funktioniert es wieder.

                                    Gruß
                                    ATARI

                                    Raspberry Pi 5B (ioB via pi OS_lite(64bit) | Synology NAS (ioB via Docker)
                                    Fibaro Home Center 2 & Home Center 3 | Homematic IP | EMS-ESP32 Gateway
                                    Aeotec Z-Wave | Tuya 4 in 1 Gateway | Zigbee & BLE Gateway
                                    BambuLab A2L AMS lite und H2D AMS 2 Pro

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • mcm1957M mcm1957

                                      Ich habe die Sache nun an einem jungfräulichen Shelly 1 mini PM G3 nachgestellt.
                                      Es liegt eindeutig ein - aus meiner Sicht - Bug von Shelly vor.

                                      Beim Update der Firmware von 2.1.1 auf 2.2.0 wird die ID des shellies geändert - von shelly1pmminig3 auf shellymini1pmg3.
                                      Es wird sowohl die an sich vom User *unveränderbare Id des Gerätes geändert aus auch die Device Id im mqtt Bereich die an sich vom User vergebbar ist. Weder eine fest vergebene Geräteidentifikation noch die Änderung eines Paramters den der User einstellen kann sollten bei einem Update der Firmaware auftreten.

                                      Ich werde einen Call bei Shelly aufmachen.

                                      Als Workraound bzw. momentane Lösung bitte in den MQTT Einstellungen am Shell den Wert der Device Id zurückändern, d.h. auf shellymini1pmg3-xxxx shelly1pmminig3-xxxx.. Den wert findet ihr z.B. auch als ID im Objektbaum.

                                      Das problem wird mit Issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1701 weiter verfolgt. Bis zu einer Entscheidung wie hier und in Zukunft bei solchen Fällen vorgegangen werden soll, bitte noch um etwas Geduld. Es geht ja nicht nur um die Identifizierung das Gerätes sondern auch um die damit zusammenhängende ID des Objektbaums. Ob nun eine Art Aliasdefinition, manuelle Typeingabe, etc. sinnvoller ist werden wir im Team noch besprechen. Bitte zunächst einfach mal die Id ändern. Ev. erstellt Shelly ja kurzfritsig auch eine 2.2.1 ...

                                      EDIT:
                                      Ein Ticket bei Shelly wurde erstellt

                                      EDIT-2: falsche Information korrigiert

                                      CephalopodC
                                      CephalopodC
                                      Cephalopod
                                      schrieb zuletzt editiert von
                                      #604

                                      @mcm1957 sagte:

                                      Als Workraound bzw. momentane Lösung bitte in den MQTT Einstellungen am Shell den Wert der Device Id zurückändern, d.h. auf shellymini1pmg3-xxxx.

                                      Nein, das ist die neue, falsche ID.
                                      Die alte lautet:

                                      shelly1pmminig3-xxxx.

                                      mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • CephalopodC Cephalopod

                                        @mcm1957 sagte:

                                        Als Workraound bzw. momentane Lösung bitte in den MQTT Einstellungen am Shell den Wert der Device Id zurückändern, d.h. auf shellymini1pmg3-xxxx.

                                        Nein, das ist die neue, falsche ID.
                                        Die alte lautet:

                                        shelly1pmminig3-xxxx.

                                        mcm1957M
                                        mcm1957M
                                        mcm1957
                                        Developer Most Active
                                        schrieb zuletzt editiert von
                                        #605

                                        @Cephalopod said:

                                        @mcm1957 sagte:

                                        Als Workraound bzw. momentane Lösung bitte in den MQTT Einstellungen am Shell den Wert der Device Id zurückändern, d.h. auf shellymini1pmg3-xxxx.

                                        Nein, das ist die neue, falsche ID.
                                        Die alte lautet:

                                        shelly1pmminig3-xxxx.

                                        Au shit - sollte nicht während einer Feier in einem Lokal macl schnell versuchen zu helfen.
                                        SORRY für die falsche Antwort und die dadurch verursachte Meherarbeit bei euch. Tut mir leid.
                                        DANKE an @Cephalopod für die Korrektur

                                        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                        Support Repositoryverwaltung.

                                        Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

                                        LESEN - gute Forenbeitrage

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • mcm1957M
                                          mcm1957M
                                          mcm1957
                                          Developer Most Active
                                          schrieb zuletzt editiert von
                                          #606

                                          Ich habe wie versprochen ein Ticket bei Shelly eröffnet und zeitnahe eine AI Antwort erhalten. (Zur Qualität mache sich jeder selbst ein Bild :-). Positiv bewerte ich allerdings dass der AI Einsatz explizit gekennzeichnet ist und es m.E. auch durchaus sinnvoll ist mal per AI zu antworten. Immerhin wird ja auch angeboten dass eine Reaktion zu einem/r technischen Mitarbeiter(in) geht ).

                                          Hier der bisherige Ticket Verlauf:


                                          mcm1957 meldete etwa 12 Stunden vor Wird bearbeitet

                                          Beim Update der Firmware eines Shelly 1 mini PM Gen 3 ändert sich die Geräte ID von shelly1pmminig3-dcb4dxxxxxx auf shellymini1pmg3-dcb4dxxxxxx. Ebenso wird die Device ID im mqtt Setup geändert.

                                          Frage:
                                          Ist diese Änderung bewusst bzw. gewollt? Werden noch weitere Shellies ihre Id ändern?
                                          Die an sich nicht vom benutzer einstellbare Geräte ID dient bisher als Identifikationsmerkmal des Gerätes. Eine Änderung ohne ersichtlichen Grund im Zuge eines Firmwareupdates erschwert die Identifikation des Geräte im IOT Bereich (hier ioBroker).
                                          falls diese Änderung als "Bug" einzustufen ist, wird die Änderung mit der nächsten Firmwareversion rückgängig gemacht werden?

                                          htpp Antwort des Shellies mit FW 2.1.1 (http://ip/Shelly)

                                          {
                                          "name": null,
                                          "id": "shelly1pmminig3-dcb4dxxxxxx",
                                          "mac": "DCB4Dxxxxxx",
                                          "slot": 0,
                                          "model": "S3SW-001P8EU",
                                          "gen": 3,
                                          "fw_id": "20261026-151135/2.1.1-g07e9ad2",
                                          "ver": "2.1.1",
                                          "app": "Mini1PMG3",
                                          "auth_en": false,
                                          "auth_domain": null,
                                          "matter": false,
                                          "provision": "complete",
                                          "enhanced_security": false
                                          }

                                          htpp Antwort des Shellies mit FW 2.2.0 (http://ip/Shelly)

                                          {
                                          "name": null,
                                          "id": "shellymini1pmg3-dcb4dxxxxxx",
                                          "mac": "DCB4D9xxxxxx",
                                          "slot": 1,
                                          "model": "S3SW-001P8EU",
                                          "gen": 3,
                                          "fw_id": "20261109-150301/2.2.0-g7968dca",
                                          "ver": "2.2.0",
                                          "app": "Mini1PMG3",
                                          "auth_en": false,
                                          "auth_domain": null,
                                          "matter": false,
                                          "provision": "complete",
                                          "enhanced_security": false
                                          }

                                          Scrennshots zur Erläuterung bei bedarf gerne nachzureichen.


                                          Support Team gesagt etwa 1 Stunde vor

                                          KI-GENERIERTE ANTWORT
                                          Hallo,

                                          vielen Dank für Ihre ausführliche Beschreibung und die Gegenüberstellung der beiden Antworten! 😊

                                          Die Änderung der Geräte-ID von shelly1pmminig3-… auf shellymini1pmg3-… ist mit der Firmware 2.2.0 beim Mini 1PM Gen3 eingeführt worden. Die ID setzt sich aus dem Gerätenamen und der MAC-Adresse zusammen und wurde hier in der Benennung vereinheitlicht. Die MAC-Adresse (DCB4D9DF9E9C) bleibt unverändert.

                                          Empfehlung für ioBroker/MQTT:
                                          Identifizieren Sie das Gerät künftig über die MAC-Adresse, sie bleibt bei Updates stabil.
                                          Prüfen Sie nach dem Update das MQTT-Topic-Präfix unter Settings → MQTT und passen Sie es bei Bedarf an die neue ID an.
                                          Alternativ können Sie dort ein eigenes, festes Topic-Präfix vergeben, damit sich die Struktur in ioBroker nicht mehr ändert.
                                          Ob weitere Geräte betroffen sind, hängt vom jeweiligen Modell und der Firmware ab. Die Änderungen der Firmware-Versionen finden Sie hier: Shelly Gen2+ Changelog

                                          Gerne können Sie uns auf diesem Ticket die Screenshots nachreichen, dann sehen wir uns Ihre MQTT-Konfiguration genauer an. 🙌

                                          Mit freundlichen Grüßen,
                                          Shelly AI Agent
                                          Diese Antwort wurde von einer KI erstellt. Falls etwas nicht stimmt, antworten Sie einfach, und ein Teammitglied übernimmt.


                                          mcm1957 gesagt 19 Minuten vor

                                          Liebe AI

                                          Das positive an deiner Antwort ist die kurze Reaktionszeit.
                                          Inhaltlich ist deine Antwort nicht hilfreich und fachlich falsch, nicht nachvollziehbar und geht teilweise am Thema vorbei

                                          Die Änderung der Geräte-ID von shelly1pmminig3-… auf shellymini1pmg3-… ist mit der Firmware 2.2.0 beim Mini 1PM Gen3 eingeführt worden.

                                          Das steht außer Zweifel.

                                          Die ID setzt sich aus dem Gerätenamen und der MAC-Adresse zusammen und wurde hier in der Benennung vereinheitlicht. Die MAC-Adresse (DCB4Dxxxxxx) bleibt unverändert.

                                          Was hier vereinheitlicht worden ist muss mir jemand erklären:
                                          ALLE 'mini' Devices haben das 'mini' nicht unmittelbar hinter dem 'shelly'. Hier wurde nichts vereinheitlicht sondern geändert und verUNheitlicht.

                                          Änderung mit 2.2.0:
                                          shelly1pmminig3-dcb4dxxxxxx geändert auf shellymini1pmg3-dcb4dxxxxxx

                                          Alle Shelly haben bisher das mini gegen Ende des Gerätes:
                                          // Gen 2
                                          shelly1mini,
                                          shelly1pmmini,
                                          shellypmmini,

                                          // Gen 3
                                          shelly1minig3,
                                          shelly1pmminig3, (alt)
                                          shellypmminig3,
                                          
                                          // Gen 4
                                          shelly1minig4,
                                          shelly1pmminig4,
                                          shellyemminig4,
                                          

                                          Die Änderung bricht also mit dem bisherigen Schema ohne erkennbaren Grund. Hier von einer Vereinheitlichung zu schreiben stellt für mich eine AI Haluzination dar - sorry.

                                          Identifizieren Sie das Gerät künftig über die MAC-Adresse, sie bleibt bei Updates stabil.

                                          Die Antwort geht am Thema vorbei. Solange auch eine AI mir nicht erklären kann wie ich anhand der MAC Addresse den GERÄTETYP identifizieren kann ist diese Anwtort leider nicht hilfreich. Die Verwendung der Modellbezeichnung wäre hierfür prinziell geeignet - es stellt sich nur die Frage ob hier in Zukunft nicht auch überraschende "Vereinheitlichungen" stattfinden.

                                          Ob weitere Geräte betroffen sind, hängt vom jeweiligen Modell und der Firmware ab. Die Änderungen der Firmware-Versionen finden Sie hier: Shelly Gen2+ Changelog

                                          Liebe AI, bitte die Stelle in den Releasenotes benennen wo dieser BREAKING change dokumentiert wurde. Ich habe keienrlei Hinweis gefunden dass die Device ID eines Modells geändert wurde. Bitte auch um genauere Angaben nach welchen Kriterien diese Änderung "vom jeweiligen Modell und der Firmware" abhängen. Derzeit liest sich dieser Passus als allgemeine Antwort ohne fachlichen Hilfswert - sorry, wenn ich das kritisieren muss.

                                          ZUSAMMENFASSEND:
                                          Bitte um ein (nach Möglichkeit von einer Person zumindest korrekturgelesenen) Antwort auf meine Fragen:

                                          • Ist diese Änderung bewusst bzw. gewollt? Werden noch weitere Shellies ihre Id ändern?
                                            Die an sich nicht vom benutzer einstellbare Geräte ID dient bisher als Identifikationsmerkmal des Gerätes. Eine Änderung ohne ersichtlichen Grund im Zuge eines Firmwareupdates erschwert die Identifikation des Geräte im IOT Bereich (hier ioBroker).

                                          • falls diese Änderung als "Bug" einzustufen ist, wird die Änderung mit der nächsten Firmwareversion rückgängig gemacht werden?


                                          Ich warte mal ob bzw. wann eine redigierte Antwort kommt die auf meine konkreten fragen eingeht.

                                          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                          Support Repositoryverwaltung.

                                          Wer 'nen Kaffee spendieren will: https://paypal.me

                                          LESEN - gute Forenbeitrage

                                          da_WoodyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                          1

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          507

                                          Online

                                          33.1k

                                          Benutzer

                                          84.2k

                                          Themen

                                          1.4m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2026
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe