Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

NEWS

  • Neuer Installer und neuer Fixer: übersichtliche Oberfläche und `iob docker`
    BluefoxB
    Bluefox
    7
    1
    364

  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    321

  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
    BluefoxB
    Bluefox
    4
    1
    354

Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
adapteremmahuaweiinverterluna2000modbus tcpmodbus-proxysdonglesmartloggersun2000
1.4k Beiträge 101 Kommentatoren 594.1k Aufrufe 91 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L
    L
    lub104
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1319

    Hallo zusammen , ich würde Gerne mit Flexcharts arbeiten und würde es gerne selber weiter anpassen z.b. auf deutsch anpassen und Farbe und was angezeigt werden soll und nicht. Geht das überhaupt und wenn ja wie! Danke für eure Hilfe!!!

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • B
      B
      bolliy
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1320

      @lub104

      zuerst ein template aus dem built-in-chart erstellen:
      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)#template-generation-from-built-in-charts
      danach das template nach belieben anpassen:
      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Statistk-(statistics)#data-placeholders

      Stephan

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L
        L
        lub104
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1321

        Danke ich glaube ich habe es jetzt verstanden und versuche es mal

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K
          K
          kogomonier
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1322

          Hi, danke für die Bereitstellung des Adapters! Ich benutze ihn für meine Shuttercontrol und zur Steuerung von evcc.

          Für die Nutzung von EVCC habe ich leider einen kleinen Bug, und zwar passt die Bilanzierung nicht.
          Beispielszenario:
          Der WR erzeugt 2,3 kW
          in die Batterie fließen 2kW
          Hausverbrauch sind 0,3kW

          EVCC sieht 2,3 kW erzeugt werden (korrekt)
          EVCC sieht Batterieladen mit 1,7kW (korrekt)
          EVCC sieht dass 2,3 kW eingspeist werden (falsch)

          Kann es sein dass ein Register mit falschen Daten gefüttert wird?

          Samson71S B 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • K kogomonier

            Hi, danke für die Bereitstellung des Adapters! Ich benutze ihn für meine Shuttercontrol und zur Steuerung von evcc.

            Für die Nutzung von EVCC habe ich leider einen kleinen Bug, und zwar passt die Bilanzierung nicht.
            Beispielszenario:
            Der WR erzeugt 2,3 kW
            in die Batterie fließen 2kW
            Hausverbrauch sind 0,3kW

            EVCC sieht 2,3 kW erzeugt werden (korrekt)
            EVCC sieht Batterieladen mit 1,7kW (korrekt)
            EVCC sieht dass 2,3 kW eingspeist werden (falsch)

            Kann es sein dass ein Register mit falschen Daten gefüttert wird?

            Samson71S
            Samson71S
            Samson71
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1323

            @kogomonier sagte:
            Kann es sein dass ein Register mit falschen Daten gefüttert wird?

            Da Du bisher scheinbar wohl der Einzige mit dieser Art von Problem bist, vermutlich eher nein. Ist ja auch die Frage was genau und warum EVCC "sieht". Solange die Daten im ioBroker richtig ankommen, sehe ich das Problem eher bei EVCC.

            Markus

            Bitte beachten:
            Hinweise für gute Forenbeiträge
            Maßnahmen zum Schutz des Forums

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • K kogomonier

              Hi, danke für die Bereitstellung des Adapters! Ich benutze ihn für meine Shuttercontrol und zur Steuerung von evcc.

              Für die Nutzung von EVCC habe ich leider einen kleinen Bug, und zwar passt die Bilanzierung nicht.
              Beispielszenario:
              Der WR erzeugt 2,3 kW
              in die Batterie fließen 2kW
              Hausverbrauch sind 0,3kW

              EVCC sieht 2,3 kW erzeugt werden (korrekt)
              EVCC sieht Batterieladen mit 1,7kW (korrekt)
              EVCC sieht dass 2,3 kW eingspeist werden (falsch)

              Kann es sein dass ein Register mit falschen Daten gefüttert wird?

              B
              B
              bolliy
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1324

              @kogomonier hallo, hast du eine emma oder sDongle?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B
                B
                bolliy
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1325

                Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.7.1 released.

                Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                Die neue sun2000 Version 2.7.1 ist verfügbar. Sie behebt eine Einschränkung bei den Steuer-Datenpunkten und betrifft vor allem alle, die Werte per Skript, Blockly oder VIS in die control-Datenpunkte schreiben.

                Was war das Problem?

                Bisher hat der Adapter jeden Wert, den du in einen control-Datenpunkt geschrieben hast, auf eine ganze Zahl gerundet, bevor er an den Inverter bzw. den EMMA geschickt wurde. Bei Datenpunkten in kW war das ein Problem:

                • Du wolltest 0,5 kW Einspeiselimit setzen, der Adapter hat daraus 1 kW (oder 0 kW) gemacht.
                • Werte wie 3,7 kW oder 4,6 kW waren nicht möglich.

                Was ist jetzt anders?

                Die betroffenen kW-Datenpunkte nehmen jetzt Dezimalwerte mit bis zu 3 Nachkommastellen an (also auf 1 W genau). Das gilt aktuell für die maximale Netzeinspeiseleistung (control.grid.maximumFeedGridPower), beim Inverter und beim EMMA.

                Du schreibst Ergebnis
                0.5 0,5 kW (500 W)
                4.6014 4,6 kW (4601 W)
                -1 kein Limit (Sonderwert, wie bisher)

                Was muss ich tun?

                Nichts. Die Einheit bleibt kW, bestehende Skripte und Blockly-Blöcke funktionieren unverändert weiter. Du musst keine Werte umrechnen.

                Datenpunkte mit Prozent oder Watt (z. B. SOC-Grenzen, Lade- und Entladeleistung der Batterie) arbeiten weiterhin mit ganzen Zahlen.

                Hinweis: Wer zwischendurch die Version 2.7.0 erwischt hat, sollte auf 2.7.1 aktualisieren. 2.7.0 wurde zurückgezogen und ist nicht mehr installierbar.

                Bei Fragen meldet euch gerne hier im Thread.

                Viele Grüße
                Stephan

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • P
                  P
                  Plotter123
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1326

                  Hallo zusammen, hoffentlich wurde die Frage nicht schon gestellt, auf Anhieb habe ich nichts gefunden.

                  Gibt es die Möglichkeit weitere Register zu lesen? Bisher frage ich meinen Wechselrichter mit NodeRed ab und logge dort zum Beispiel auch die PV Spannungen und Ströme mit, die entsprechenden Registernummern sind mir also bekannt.

                  In Zukunft möchte ich gerne auch die Akkuladung steuern, traue mir das mit NodeRed nicht wirklich zu und wollte gerne auf diesen Adapter wechseln.

                  Ich würde aber ungern auf die bisherigen Messwerte verzichten.

                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • P Plotter123

                    Hallo zusammen, hoffentlich wurde die Frage nicht schon gestellt, auf Anhieb habe ich nichts gefunden.

                    Gibt es die Möglichkeit weitere Register zu lesen? Bisher frage ich meinen Wechselrichter mit NodeRed ab und logge dort zum Beispiel auch die PV Spannungen und Ströme mit, die entsprechenden Registernummern sind mir also bekannt.

                    In Zukunft möchte ich gerne auch die Akkuladung steuern, traue mir das mit NodeRed nicht wirklich zu und wollte gerne auf diesen Adapter wechseln.

                    Ich würde aber ungern auf die bisherigen Messwerte verzichten.

                    B
                    B
                    bolliy
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1327

                    @Plotter123 kann man nicht, da dadurch ggf. die Stabilität des Adapters beienträchtig werden könnte. Um welche Register handelt es sich?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • P
                      P
                      Plotter123
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1328

                      Danke für die schnelle Reaktion.
                      Wie schon gesagt PV Spannungen und Ströme (32016, 32017, 32018, 32019)
                      und dann noch Ertrag Heute, Monat und Jahr (32114, 32116, 32118)

                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P Plotter123

                        Hallo zusammen, hoffentlich wurde die Frage nicht schon gestellt, auf Anhieb habe ich nichts gefunden.

                        Gibt es die Möglichkeit weitere Register zu lesen? Bisher frage ich meinen Wechselrichter mit NodeRed ab und logge dort zum Beispiel auch die PV Spannungen und Ströme mit, die entsprechenden Registernummern sind mir also bekannt.

                        In Zukunft möchte ich gerne auch die Akkuladung steuern, traue mir das mit NodeRed nicht wirklich zu und wollte gerne auf diesen Adapter wechseln.

                        Ich würde aber ungern auf die bisherigen Messwerte verzichten.

                        B
                        B
                        bolliy
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1329

                        @Plotter123 du kannst alternativ den sun2000 und NodeRed gleichzeitig laufen lassen. Der Adapter hat einen modbus proxy. Du richtest dein NodeRed script gegen den modbus-proxy des Adapters. Der Adapter stellt deine Anfragen an den inverter/Emma und gibt die Antwort (Response) über den modbus-proxy zurück an NodeRed. Voilà ;)

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P Plotter123

                          Danke für die schnelle Reaktion.
                          Wie schon gesagt PV Spannungen und Ströme (32016, 32017, 32018, 32019)
                          und dann noch Ertrag Heute, Monat und Jahr (32114, 32116, 32118)

                          B
                          B
                          bolliy
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                          #1330

                          @Plotter123 außerdem werden einige Werte ausgelesen und als States gespeichert. Einfach mal ausprobieren ....

                          grafik.jpeg

                          und hier
                          grafik.jpeg

                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B
                            B
                            bolliy
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1331

                            Neue Testversion sun2000 Adapter Version v2.7.2 released.

                            Die Installation erfolgt über npm oder morgen über das Beta Repository.

                            Die neue beta Version 2.7.2 ist verfügbar. Leider ist mir ein Fehler in der 2.7.1 unterlaufen. Vor der Installation wurde eine Popup-Fenster mit einer unzutreffenden Message angezeigt.

                            Changelog
                            2.7.2 (2026-10-04)

                            (bolliy) fix: disabled the adapter install/update pop-up message
                            (bolliy) fix control.externalPower: prevent negative values

                            LG Stephan

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B bolliy

                              @Plotter123 außerdem werden einige Werte ausgelesen und als States gespeichert. Einfach mal ausprobieren ....

                              grafik.jpeg

                              und hier
                              grafik.jpeg

                              P
                              P
                              Plotter123
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1332

                              @bolliy
                              Danke für die Tipps. Leider finde ich die Felder aus den Screenshots (das sind ja genau die Größen die mir fehlen) nicht. Den Ordner Inverter/0/string habe ich zwar, wenn ich ihn aufklappe ist er aber leer. Was mache ich falsch?

                              Im IO Broker Log gibt es bei mir alle 2 Minuten eine Warnung, hat die etwas damit zu tun? Und ist mit Adapter Log die IO Broker Logdatei gemeint oder gibt es noch woanders ein Log?

                              WarnmeldungenSun2000Log.txt

                              Und dann ist mir noch aufgefallen, dass auf der Github Seite für den SDongle die Firmware
                              V200R022C10SPC126 empfohlen wird. Vor etwa 3 Jahren hatte ich mir extra notiert meine Firmware
                              V200R022C10SPC114 nicht upzudaten, weil sonst evtl. der Modbus nicht mehr funktionieren würde.
                              Es läuft bei mir flüssig, sollte ich updaten?

                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B
                                B
                                bolliy
                                Developer
                                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                #1333

                                siehe unten...

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • P Plotter123

                                  @bolliy
                                  Danke für die Tipps. Leider finde ich die Felder aus den Screenshots (das sind ja genau die Größen die mir fehlen) nicht. Den Ordner Inverter/0/string habe ich zwar, wenn ich ihn aufklappe ist er aber leer. Was mache ich falsch?

                                  Im IO Broker Log gibt es bei mir alle 2 Minuten eine Warnung, hat die etwas damit zu tun? Und ist mit Adapter Log die IO Broker Logdatei gemeint oder gibt es noch woanders ein Log?

                                  WarnmeldungenSun2000Log.txt

                                  Und dann ist mir noch aufgefallen, dass auf der Github Seite für den SDongle die Firmware
                                  V200R022C10SPC126 empfohlen wird. Vor etwa 3 Jahren hatte ich mir extra notiert meine Firmware
                                  V200R022C10SPC114 nicht upzudaten, weil sonst evtl. der Modbus nicht mehr funktionieren würde.
                                  Es läuft bei mir flüssig, sollte ich updaten?

                                  B
                                  B
                                  bolliy
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                  #1334

                                  @Plotter123 Das log (Protokolle) vom Adapter. Der Modbus-autoadjust-Vorgang dauert etwas - dann startet der Adapter neu.
                                  Dann bitte das ganze Info-Log (nicht debug) nach dem Neustart hier posten.
                                  Dann zeig mal deine "Allgemeine Einstellung" und "modbus-timing" .
                                  Ich würde erstmal die SPC114 nicht updaten! Die SPC126 bekommt man auf der Huawei Seite nicht mehr.

                                  Ansonsten mal hier lesen: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)

                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • B bolliy

                                    @Plotter123 Das log (Protokolle) vom Adapter. Der Modbus-autoadjust-Vorgang dauert etwas - dann startet der Adapter neu.
                                    Dann bitte das ganze Info-Log (nicht debug) nach dem Neustart hier posten.
                                    Dann zeig mal deine "Allgemeine Einstellung" und "modbus-timing" .
                                    Ich würde erstmal die SPC114 nicht updaten! Die SPC126 bekommt man auf der Huawei Seite nicht mehr.

                                    Ansonsten mal hier lesen: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Fehlerprotokollierung-und-Fehlerbehebung-(troubleshooting)

                                    P
                                    P
                                    Plotter123
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1335

                                    @bolliy

                                    Ich kenne nur das IO Broker Log, anbei die Zeilen die auf der Stufe Info den Sun 2000 Adapter betreffen. Gibt es noch ein anderes Log?
                                    Sun2000Log.txt

                                    Und die beiden Screenshots mit den Einstellungen

                                    Screenshot 2026-10-06 092859.png

                                    Screenshot 2026-10-06 092929.png

                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    0
                                    • P Plotter123

                                      @bolliy

                                      Ich kenne nur das IO Broker Log, anbei die Zeilen die auf der Stufe Info den Sun 2000 Adapter betreffen. Gibt es noch ein anderes Log?
                                      Sun2000Log.txt

                                      Und die beiden Screenshots mit den Einstellungen

                                      Screenshot 2026-10-06 092859.png

                                      Screenshot 2026-10-06 092929.png

                                      B
                                      B
                                      bolliy
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                      #1336

                                      @Plotter123 deine Einstellungen sind soweit ok.
                                      Es tauchen keine TimeOuts auf - allerdings schafft der Adapter nicht alle Register im Intervall zu lesen. Das ist ungewöhnlich. Dann hast du sicher einen alten sDongle siehe: https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/22534 -
                                      oder ein langsames WLAN?
                                      Dann musst du den Intervall successive erhöhen bis die Meldung nicht mehr auftaucht. Ich habe auch einen sDongle und kann den mit einem Intervall 5Sekunden ohne Probleme lesen.
                                      Vielleicht sollte ich Log-Meldung etwas anpassen ...

                                      Stephan

                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • P Plotter123

                                        @bolliy

                                        Ich kenne nur das IO Broker Log, anbei die Zeilen die auf der Stufe Info den Sun 2000 Adapter betreffen. Gibt es noch ein anderes Log?
                                        Sun2000Log.txt

                                        Und die beiden Screenshots mit den Einstellungen

                                        Screenshot 2026-10-06 092859.png

                                        Screenshot 2026-10-06 092929.png

                                        B
                                        B
                                        bolliy
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1337

                                        @Plotter123 und installiere mal die beta v2.7.2

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J
                                          J
                                          juggi1962
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1338

                                          @bolliy
                                          Hallo bei mir stürzt der Adapter mit der V2.7.2
                                          Immer ab wenn ich in die 2 Datenpunkte

                                          sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumDischargingPower
                                          sun2000.0.inverter.0.control.battery.maximumChargingPower

                                          die Werte ändere, das war bei der v2.6.2 nicht der fall.
                                          Bin wieder zurück auf 2.6.2
                                          Bis jetzt habe ich die Werte immer in W angegeben max 5000 oder 500 wie ich es halt im Skript angelegt hatte.
                                          Weiß da jemand was muss ich es jetzt anders eintragen?
                                          MfG Jürgen

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          340

                                          Online

                                          33.1k

                                          Benutzer

                                          84.2k

                                          Themen

                                          1.4m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2026
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe