  • wichtiges UPDATE für controller 7.2.2 im stable
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    3.5k

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    6.0k

Test Adapter Zendure Solarflow

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
2.5k Beiträge 127 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 126 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • nograxN nograx

    Nach den gestrigen Meldungen weiterhin froh alles lokal laufen zu haben. Keinerlei Probleme gehabt ;-)

    @maxclaudi Ich habe das Zertifikat per ioBroker Javascript Adapter erzeugt, da ich zu dem Zeitpunkt unterwegs war und keinen Zugriff per SSH hatte und nur einen Browser ;-) Das Script habe ich mir da auch schnell per Claude erstellen lassen. "Erstelle ein ioBroker Javascript das mir ein MQTT kompatibles Zertifikat erzeugt. Meine IP lautet XX.XX.XX.XX und mein interner DNS Name lautet XX.XX. default_bits = 2048". Oder so ähnlich.

    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    #2539

    @nograx
    Hast Du das JavaScript bzw. den erzeugten OpenSSL-Configtext noch? Mich würde interessieren, welche Extensions (CN/SAN) darin verwendet wurden.

    Zu den gestrigen Meldungen: Mein Script zur Steuerung lief bis jetzt auch ohne Probleme.

    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2

    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • maxclaudiM maxclaudi

      @nograx
      Hast Du das JavaScript bzw. den erzeugten OpenSSL-Configtext noch? Mich würde interessieren, welche Extensions (CN/SAN) darin verwendet wurden.

      Zu den gestrigen Meldungen: Mein Script zur Steuerung lief bis jetzt auch ohne Probleme.

      nograxN Offline
      nograxN Offline
      nograx
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2540

      @maxclaudi Habe ich dir per PN geschickt

      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • nograxN nograx

        @maxclaudi Habe ich dir per PN geschickt

        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
        #2541

        @nograx
        Dankeschön

        edit 12.07.2026 11.00h:
        Ich habe das ebenfalls getestet. Leider wurde dieses – noch einfachere – Zertifikat von meinem 1600AC+ ebenfalls nicht akzeptiert.

        Info:
        Mit openssl s_client gegen mq.zen-iot.com:8883 erhält man folgende Informationen:

        CONNECTED(00000004)
        depth=1 C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=RootCA
        verify error:num=19:self-signed certificate in certificate chain
        verify return:1
        depth=1 C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=RootCA
        verify return:1
        depth=0 C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=Server
        verify return:1
        .....
        ---
        Certificate chain
         0 s:C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=Server
           i:C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=RootCA
           a:PKEY: rsaEncryption, 2048 (bit); sigalg: RSA-SHA256
           v:NotBefore: May  8 08:07:05 2020 GMT; NotAfter: May  6 08:07:05 2030 GMT
         ......  
        
         1 s:C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=RootCA
           i:C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=RootCA
           a:PKEY: rsaEncryption, 2048 (bit); sigalg: RSA-SHA256
           v:NotBefore: May  8 08:06:52 2020 GMT; NotAfter: May  6 08:06:52 2030 GMT
           
        Server certificate
        subject=C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=Server
        issuer=C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=RootCA
        ---
        No client certificate CA names sent
        Peer signing digest: SHA256
        Peer signature type: RSA-PSS
        Server Temp Key: X25519, 253 bits
        ---
        SSL handshake has read 2205 bytes and written 402 bytes
        Verification error: self-signed certificate in certificate chain
        ---
        New, TLSv1.3, Cipher is TLS_AES_256_GCM_SHA384
        Server public key is 2048 bit
        This TLS version forbids renegotiation.
        No ALPN negotiated
        Early data was not sent
        Verify return code: 19 (self-signed certificate in certificate chain)
        

        Nach meiner Interpretation bedeutet das:

        • Zendure verwendet kein einzelnes selbstsigniertes Serverzertifikat, sondern eine Zertifikatskette aus einer selbstsignierten Root-CA (RootCA) und einem von dieser Root-CA signierten Serverzertifikat (Server).
        • Die Root-CA ist selbstsigniert und wird vom OpenSSL-Client deshalb erwartungsgemäß nicht als vertrauenswürdig eingestuft (Verify return code: 19).
        • Das Serverzertifikat verwendet RSA-2048 und ist bis 2030 gültig. Interessant ist das Ausstellungsdatum von bereits 2020.

        Bei meinem SolarFlow 1600 AC+ wird ein einfaches selbstsigniertes Serverzertifikat bisher mit unknown ca abgelehnt, obwohl RSA-2048, TLS 1.2, passende Cipher und SAN verwendet werden.

        Nach den bisherigen Erkenntnissen scheint sich die TLS-Implementierung der Hyper-Geräte von der der neueren AC-Serie zu unterscheiden. Ob dies tatsächlich an einer strengeren Zertifikatsprüfung liegt oder eine andere Ursache hat, ist mir derzeit noch unklar.

        Als nächsten Schritt werde ich versuchen, statt eines einzelnen selbstsignierten Serverzertifikats ebenfalls eine Zertifikatskette (Root-CA - > Serverzertifikat) nachzubilden.
        Ob das vom 1600 AC+ akzeptiert wird, halte ich allerdings für eher fraglich.

        Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2

        nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • maxclaudiM maxclaudi

          @nograx
          Dankeschön

          edit 12.07.2026 11.00h:
          Ich habe das ebenfalls getestet. Leider wurde dieses – noch einfachere – Zertifikat von meinem 1600AC+ ebenfalls nicht akzeptiert.

          Info:
          Mit openssl s_client gegen mq.zen-iot.com:8883 erhält man folgende Informationen:

          CONNECTED(00000004)
          depth=1 C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=RootCA
          verify error:num=19:self-signed certificate in certificate chain
          verify return:1
          depth=1 C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=RootCA
          verify return:1
          depth=0 C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=Server
          verify return:1
          .....
          ---
          Certificate chain
           0 s:C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=Server
             i:C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=RootCA
             a:PKEY: rsaEncryption, 2048 (bit); sigalg: RSA-SHA256
             v:NotBefore: May  8 08:07:05 2020 GMT; NotAfter: May  6 08:07:05 2030 GMT
           ......  
          
           1 s:C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=RootCA
             i:C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=RootCA
             a:PKEY: rsaEncryption, 2048 (bit); sigalg: RSA-SHA256
             v:NotBefore: May  8 08:06:52 2020 GMT; NotAfter: May  6 08:06:52 2030 GMT
             
          Server certificate
          subject=C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=Server
          issuer=C=CN, ST=hangzhou, O=EMQ, CN=RootCA
          ---
          No client certificate CA names sent
          Peer signing digest: SHA256
          Peer signature type: RSA-PSS
          Server Temp Key: X25519, 253 bits
          ---
          SSL handshake has read 2205 bytes and written 402 bytes
          Verification error: self-signed certificate in certificate chain
          ---
          New, TLSv1.3, Cipher is TLS_AES_256_GCM_SHA384
          Server public key is 2048 bit
          This TLS version forbids renegotiation.
          No ALPN negotiated
          Early data was not sent
          Verify return code: 19 (self-signed certificate in certificate chain)
          

          Nach meiner Interpretation bedeutet das:

          • Zendure verwendet kein einzelnes selbstsigniertes Serverzertifikat, sondern eine Zertifikatskette aus einer selbstsignierten Root-CA (RootCA) und einem von dieser Root-CA signierten Serverzertifikat (Server).
          • Die Root-CA ist selbstsigniert und wird vom OpenSSL-Client deshalb erwartungsgemäß nicht als vertrauenswürdig eingestuft (Verify return code: 19).
          • Das Serverzertifikat verwendet RSA-2048 und ist bis 2030 gültig. Interessant ist das Ausstellungsdatum von bereits 2020.

          Bei meinem SolarFlow 1600 AC+ wird ein einfaches selbstsigniertes Serverzertifikat bisher mit unknown ca abgelehnt, obwohl RSA-2048, TLS 1.2, passende Cipher und SAN verwendet werden.

          Nach den bisherigen Erkenntnissen scheint sich die TLS-Implementierung der Hyper-Geräte von der der neueren AC-Serie zu unterscheiden. Ob dies tatsächlich an einer strengeren Zertifikatsprüfung liegt oder eine andere Ursache hat, ist mir derzeit noch unklar.

          Als nächsten Schritt werde ich versuchen, statt eines einzelnen selbstsignierten Serverzertifikats ebenfalls eine Zertifikatskette (Root-CA - > Serverzertifikat) nachzubilden.
          Ob das vom 1600 AC+ akzeptiert wird, halte ich allerdings für eher fraglich.

          nograxN Offline
          nograxN Offline
          nograx
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #2542

          @maxclaudi Ich habe tatsächlich nur 4x Hyper über den lokalen Weg angebunden. Wie das mit der neuen Serie aussieht kann ich leider nicht sagen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T Offline
            T Offline
            The_Stig
            schrieb am zuletzt editiert von
            #2543

            @nograx ich habe seit der Umstellung auf EMQX immer mal wieder das Problem, dass für 10-15 Minuten keine Daten am Zendure aktualisiert werden. Das scheint dann bei dir nicht der Fall zu sein, oder?

            maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T The_Stig

              @nograx ich habe seit der Umstellung auf EMQX immer mal wieder das Problem, dass für 10-15 Minuten keine Daten am Zendure aktualisiert werden. Das scheint dann bei dir nicht der Fall zu sein, oder?

              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
              #2544

              @The_Stig sagte:
              @nograx ich habe seit der Umstellung auf EMQX immer mal wieder das Problem, dass für 10-15 Minuten keine Daten am Zendure aktualisiert werden. Das scheint dann bei dir nicht der Fall zu sein, oder?

              Keine Antwort?

              habe heute ein Zendure Hyper2000-Testgerät bekommen, von der Cloud getrennt und mit einem lokalen Mosquitto-Broker über TLS verbunden.

              Danach kamen anfangs ebenfalls - wenn überhaupt - nur sehr spärlich Daten.

              Der Hyper zickte deutlich mehr herum als die neueren Geräte.

              Im Gegensatz zu diesen musste ich bei dem Hyper drei zusätzliche Dinge anpassen, damit es läuft:

              1. Kein TLSv1.3 nutzen: Sonst gab es ständig Verbindungsabbrüche

              OpenSSL Error[0]: error:0A000102:SSL routines::unsupported protokol
              

              Es half nur eine ältere TLS-Version im Broker.

              2. Cipher-Kompatibilität anpassen: Wichtig in der Config war:

              ciphers DEFAULT@SECLEVEL=1
              

              Erst mit den älteren Ciphers läuft die Verbindung stabil. Danach musste der Broker natürlich neu gestartet werden.

              3. den Hyper einmal komplett von PV und 230V AC trennen.


              Das Gerät hat keine Batterie, schaltet aber brav mit einem 200W-Modul in den Bypass und läuft seitdem einwandfrei über TLS mit permanenten Updates.

              :-)

              hyper-lokal-dp.png

              Nutze selbst zwar kein EMQX, aber vielleicht helfen Dir die TLS/Cipher-Anpassungen trotzdem weiter.
              EMQX blockiert standardmäßig auch gerne ältere Verschlüsselungen, was Aussetzer erklären könnte.

              Vielleicht hilft bei dir aber auch schon Schritt 3 – also einmal komplett stromlos machen.

              Viel Erfolg!

              Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T Offline
                T Offline
                The_Stig
                schrieb am zuletzt editiert von
                #2545

                Danke dir - bin grad im Urlaub. Die Probleme traten ja nur mit EMQX auf - vorher lange Zeit ziemlich stabil. Ich schaue mir deine Tipps nochmal an, wenn ich wieder vor Ort bin.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B Offline
                  B Offline
                  Berny-K
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #2546

                  Hallo zusammen,
                  hoffe ich bin hier richtig mit meinem Problem.
                  Betreibe meinen SF800Pro seit Monaten mit dem Zendure Adapter und iobroker Script. Vor 2 Tagen ging das Gerät dann plötzlich auf Standby und ich kriege den da nicht mehr raus. Nur wenn ich HEMS einschalte kommt er wieder aus dem Standby. Wenn ich HEMS wieder aus schalte geht er so nach ca. 5s wieder in Standby. Habe jetzt Stunden lang alles mögliche versucht und bin echt am Verzweifeln. Hat von euch vielleicht noch jemand eine Idee? Habe übrigens nicht auf V2.01 upgedated, bin auf V1.0.23

                  Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B Berny-K

                    Hallo zusammen,
                    hoffe ich bin hier richtig mit meinem Problem.
                    Betreibe meinen SF800Pro seit Monaten mit dem Zendure Adapter und iobroker Script. Vor 2 Tagen ging das Gerät dann plötzlich auf Standby und ich kriege den da nicht mehr raus. Nur wenn ich HEMS einschalte kommt er wieder aus dem Standby. Wenn ich HEMS wieder aus schalte geht er so nach ca. 5s wieder in Standby. Habe jetzt Stunden lang alles mögliche versucht und bin echt am Verzweifeln. Hat von euch vielleicht noch jemand eine Idee? Habe übrigens nicht auf V2.01 upgedated, bin auf V1.0.23

                    Murphy 0M Offline
                    Murphy 0M Offline
                    Murphy 0
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #2547

                    @Berny-K

                    Lies mal hier im Zendure Forum :
                    https://flarum-eu.zendure.tech/d/30405/8

                    Dort schreiben einige dass wegen Serverproblemen ihre SF800pro nur noch im Hems laufen.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B Offline
                      B Offline
                      Berny-K
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #2548

                      Vielen Dank für den Tipp, habe den Zendure Support jetzt mal angeschrieben.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • P Offline
                        P Offline
                        petman
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #2549

                        Frage:
                        Wie kann ich einen zweiten SF aus dem Adapter entfernen? Wenn da einmal einer ausgewählt wurde kann ich den nur ändern aber nicht löschen.
                        Peter

                        Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • P petman

                          Frage:
                          Wie kann ich einen zweiten SF aus dem Adapter entfernen? Wenn da einmal einer ausgewählt wurde kann ich den nur ändern aber nicht löschen.
                          Peter

                          Murphy 0M Offline
                          Murphy 0M Offline
                          Murphy 0
                          schrieb zuletzt editiert von Murphy 0
                          #2550

                          sorry falsch hier

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0

                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                          Registrieren Anmelden
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          262

                          Online

                          33.0k

                          Benutzer

                          83.6k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2026
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe